Всього повідомлень
1 037 -
Приєднався
-
Останній візит
-
Дней в лидерах
10
Тип контенту
Профили
Форум
Календарь
Все, що було написано N.Leiten
-
Чем же Вам стандарт так не угодил? OFDMA разделяет доступ на основе поднесущих и всё, нет там разделения по времени по определению. Хватит придумывать. Или вы считаете контроль за распределением RU как разделение по времени? Ну тогда у нас везде доступ по времени разделяется в том или ином виде. Вопрос обсуждения механизмов доступа без знания стандарта бессмысленен. Нехрен тут делать отсылки на студенчество первого-второго курса. Если Вам известно, как пишутся научные статьи, то референсы обязательны, считайте мои отсылки на стандарт референсом. И не нужно гнать отсебятины, как мы ощущаем, что мы воображаем. Точность важна, а не ощущения. И не нужно отводить тему разговора. Мы обсуждали Ваше утверждение, что клиенты 802.11n/ac в сетях 802.11ax работают с подобием TDMA, я прошу Вас указать, откуда у Вас такая информация, т.к. ни в стандарте, ни в практических реализациях этого нет. И да, приоткрою завесу тайны, я работаю с 802.11ax устройствами на низком уровне и в частности ковыряю ofdma на тему распределения RU для уменьшения общей полосы передачи. По теме 802.11ax клиентов в сетях 802.11ax я выше уже ответил с отсылками на стандарт, DCF, NAV, CCA всё в наличии. А вот Вы так и не привели механизм распределения доступа по времени. OFDMA MU-MIMO NxN - набор бессвязных терминов никак не определяющих механизм доступа к среде. Механизм - протокольная часть, процедура распределения. Здесь только список характеристик и только. OFDMA - распределение групп поднесущих между несколькими клиентами для одновременной передачи клиентами в режиме UORA (UL OFDMA) и упаковка данных на разных группах поднесущих разным получателям для одновременной передачи разным клиентам (DL OFDMA), всё, никакого разделения по времени тут нет. Вырожденный OFDMA превращается в обычный OFDM при использовании HE SU PPDU, когда все поднесущие используются одним передатчиком. Для распределения используются Trigger frames и Control fields. MU-MIMO - распределение пространственных потоков для одновременной передачи и приёма с разными клиентами. Это раздел определяющий beamforming. Тут тоже нет никакого разделения по времени. NxN - конфигурация физических приёмо-передатчиков для применения MIMO и/или MU-MIMO. Я уже молчу, что правильней писать TxR:N, где T количество передающих антенн, R количество принимающих антенни N количество актуальных приёмо-передатчиков. Т.к. существуют ассиметричные конфигурации с diversity на антеннах, например 2х3:2. Упрщение до NxN позволительно в рекламном буклете, но не техническом описании. В частности, в 802.11 применяется Nss для определения пространственного потока и их количества. Повторю вопрос, откуда взялось разделение по времени в 802.11ax? Каков механизм этого при работе с клиентами предыдущих стандартов?
-
У меня перерыв между спринтами на работе, неплохо мозги отвлечь и размять. ?
-
UORA - Uplink OFDMA Random Access. Единственный механизм Random Access - используя DCF, что и есть тот самый CSMA/CA. Более того, для HE STA PHY описана процедура перед началом передачи CCA: Также предусмотрен CCA для вторичных каналов для каждых 20МГц. aCCAMidTime=25микросекунд - время проверки вторичных каналов на idle/busy state. А ещё зачем-то описана процедура обновления CWmin, CWmax, AIFSN при получении Basic Trigger Frame, думаю Вам не стоит рассказывать, что это за параметры такие: Наверное, опять я дурак и не туда смотрю (сарказм). Где же тут механизмы поддержки подобия TDMA или на худой конец поллинга для старых клиентов, в которых нет поддержки OFDMA и Triggered Frames.
-
Ну Вы же сомневаетесь в моих компетенциях, вот я и ссылаюсь на стандарт, но Вам и стандарт не стандарт, своя магия какая-то. Из какого пальца Вы высасываете свои утверждения мне неведомо, вот я и пытаюсь узнать, откуда это. В противном случае, всё это маркетоидный бред. И нет, я не утверждал, что клиенты 802.11ax в сети 802.11ax работают исключительно без OFDMA. А вот Вы утверждаете, что существует какая-то магическая спецификация/механизм 802.11ax позволяющая старым клиентам работать либо в OFDMA (как мы уже выяснили, это не так), либо в мифическом подобии TDMA. Я и прошу подтвердить Ваше же утверждение, ничего более. А Вы увиливаете и переходите на личности. PS. Я выкладываю скрины документа IEEE802.11ax-2021, никакого гугла. Я Вам указываю на несостоятельность Ваших утверждений о мифическом подобии TDMA и каком-то собственном определении термина OFDMA. Не изобретайте велосипед, есть устоявшаяся терминология. Также есть утверждённый стандарт, на основе которого всё работает, а Вы всё никак не успокоитесь, уже стандарт Вас утомляет. Ведите себя профессионально, здесь не форум домохозяек.
-
И чтоб ещё раз два раза не вставать, вот вам диаграма старого стандарта и нового, найдитие отличие, которое влияет на старых клиентов и укажите мне на него. Подсказка, TUA используется для назначения RU в OFDMA и никак не влияет на старых клиентов, используется исключительно между HE STA (802.11ax). А вот вам выдержка из нового стандарта, в котором используются старые добрые DCF, HCF и MCF из предыдущих стандартов, которые о ужас используют CSMA/CA. И чтоб полностью закрыть спор, вот вам DCF:
-
И снова у Вас много допущений с переходом на личности. Я прекрасно понимаю смысл определений, а вот Вы бросаетесь словами куда ни попадя. OFDMA никаким образом не относится к временному разделению канала, признайте уже. Клиенты разделяют доступ к Uplink как и прежде, используя NAV при определении idle channel, потом включается стандартный алгоритм CSMA/CA. В 802.11ax для 802.11ax клиентов был ещё добавлен UORA для того-же случайного доступа но уже на основании RU, чтоб уже несколько станций могли одновременно работать на разных RU. Так укажите мне механизм управления временем доступа старых клиентов к среде в сети 802.11ax. Вы же утверждаете, что там подобие TDMA получается. Какими служебными фреймами или конфигурационными полями новая точка доступа может указать старому клиенту замолчать и вещать только в определённое время.
-
А по сути что-то будет? Откуда там разделение доступа по времени со старыми клиентами? Чёткость в определениях важна в науке и стандартах, не мне Вам рассказывать об этом, Вы же сами ратуете за образование, знание матчасти и т.д. Это я к тому, что OFDMA вообще никак не определяет разделение доступа по времени. И я Вас на этом словил. Когда Вам сказать нечего, начинается переход на личности, также как и с поддержкой OFDMA в старых клиентах. И это я ещё не начал "трахать запятые" на тему инкапсуляции 802.11n/ac в пакеты 802.11ax, нет такого в стандарте. Есть новые типы PPDU для HE STA с новым кодированием и разделением доступа по MU-OFDMA и MU-MIMO. Остальные служебные фреймы всё также шлются по ERP кодированию и старым форматом полей, чтоб старые клиенты могли работать с новыми точками доступа. Никаких изменений процедур доступа старых клиентов к новым точкам доступа нет. Всё также упоминается NAV, CCA и прочие элементы, используемые для доступа к каналу.
-
Это какое-то новое определение? Впервые о таком слышу, вот термин из стандарта: Где чётко написано, что OFDMA позволяет одновременный доступ используя разные группы поднесущих и всё. Нет там никакого временного разделения. И нельзя из OFDMA вычленить RU, т.к. RU это и есть часть OFDMA, так сказать единица разделения доступа, группа поднесущих и есть resource unit (RU).
-
Давайте и здесь не будем углубляться в измышления. Нет там никакого TDMA и нет его подобия. Со старыми клиентами используется CSMA/CA в варианте DCF (EDCAF) или HCF, и только с клиентами 802.11ax добавлен TUA (triggered uplink access) и то упоминается как служебный фрейм для определения RU для использования станциями в ответном фрейме. Также добавлены MU-RTS, чтоб одним фреймом резервировать канал, но это тоже только для 802.11ax клиентов (HE STA), старые клиенты просто не поймут этот фрейм и там чётко описано, что non-he должны работать по-старому. Может укажете механизм подобия TDMA для старых клиентов? Каким образом разделяется время доступа старых клиентов новыми 802.11ax точками доступа?
-
Вы можете посчитать это придиркой, но учитесь формулировать мысли внятней. Из данной Вашей цитаты следует, что старые клиенты работают в OFDMA на новых точка доступа. И именно к этому претензия. Я не вёл речь об обратной совместимости (interoperability), с этим и так всё понятно. Для работы со старыми клиентами используется старый набор фреймов и кодирования. И это и было главным моим аргументом.
-
не уходите от темы разговора. Меня этим не заденешь. Есть стандарт, в котором есть новая функция и новые физические характеристики сигнала. И есть Ваше утверждение, что оно магическим образом будет работать с клиентами старых стандартов, причём без доработок, любые 802.11ax БС поддерживают OFDMA с 802.11n/ac клиентами. Я привёл пример, почему оно не может работать и что теоретически можно сделать, чтоб заработало. В чём ошибка, что Вы так упорно пытаетесь демагогией отвести разговор от темы? Я уже молчу об уровне MAC, на котором стандарт описывает процедуру согласования RU. В документе представлены новые Trigger Frames и поля Control Fields предназначенные именно для RU allocation. Как это всё обрабатывается старыми клиентами остаётся загадкой. Но да, это я тут не владею матчастью и, видимо, не работаю в этой сфере и не сталкиваюсь с беспроводной связью на практике. Это сарказм, если что. Мы дождёмся ответа по сути? Каким образом в точках доступа 802.11ax реализована OFDMA для клиентов 802.11n/ac или это всё было пустословие?
-
Ой, провокатор нашёлся, в каждой теме затычка. Перш ніж бикувати, дивись у профіль. Патріот знайшовся. Саме за таке необізнане бидло, що плутає "протягом" та "на протязі" усі проблеми в державі. Ще й пальці вигинає за мову.
-
И чтоб два раза не вставать по матчасти, вот вам скрин из стандарта 802.11ax явно утверждающий невозможность UL/DL-OFDMA на устройствах 802.11n (HT STA) 802.11ac (VHT STA)
-
Понятно, по сути сказать Вам нечего. По матчасти я всё изложил выше, а Вы решили перейти на личности. За сим считаю разговор исчерпаным.
-
То есть Вы сами подтвердили, что OFDMA для клиентов 802.11n 802.11ac с БС 802.11ax - ахинея и бред сивой кобылы?
-
OFDMA никак не может работать с 802.11n 802.11ac клиентами. Единственный вариант, это когда на БС реализована concurrent реализация нескольких MAC для одного диапазона, но тогда проще просто ставить два адаптера с раздельными PHY/MAC и поднимать раздельные точки доступа на разных каналах в одном диапазоне. Различие в том, что для 802.11n и 802.11ac поднесущая ofdm 312,5КГц, их всего 64, а для 802.11ax поднесущие ofdm имеют ширину 78,125КГц и их уже 256. Это всё для 20МГц канала. Поэтому никак нельзя одно преобразовать в другое, 802.11ax БС просто работают в режиме n/ac с более широкими поднесущими и старым добрым CSMA/CA. И в стандарте 802.11ax OFDMA чётко распределяет resource-units по тонам (поднесущим) выделяемых на каждого клиента. Для 20МГц могут быть комбинации из 26, 52, 106, 242 тонов, это тоны c полезными данными не считая пилотных, но в сумме для 20МГц всегда 256 тонов (242 с полезными данными). Теоретически, возможен вариант использования 802.11ax БС с шириной канала 40МГц и аллокацией раздельных подканалов по 20МГц для старых клиентов, но без участия раздельных MAC это невозможно, т.к. старые стандарты не предусматривают контроль этими параметрами "на лету", я уже молчу о проблеме с шириной поднесущих в старых стандартах. Забавный факт OFDMA - это эффективная ширина полосы при аллокации тонов становится меньше и теоретически должна быть выше дальность работы, т.к. тепловых шумов меньше и чувствительность приёмника для 26 поднесущих (эффективная полоса 2-2,5МГц) будет значительно выше на клиенсткой стороне по сравнению со стандартным каналом 20МГц. Но это теоретически, надо проверять.
-
Не коректно працює ДБЖ
тема ответил в Alehandro пользователя N.Leiten в Джерело безперервного живлення
Поизучайте на досуге какие бывают ИБП. Дешёвые офисные, маломощные линейно-интерактивные не предназначены для долгой работы и часто выключаются по таймеру, т.к. инвертор, преобразующий 12В постоянного в 220В переменного тока, перегревается из-за простоты конструкции и дешевизны. Обычные Back-UPS уже контролируют уровень напряжения на батарее и отключаются по достижению предельно минимального значения, но всё-равно не расчитаны на долгую работу, греются сильно, потому им нужно принудительное охлаждение (кулер). Более навороченные бесперебойники имеют родной разъём для подключения внешних батарей, они тоже бывают линейно-интерактивные и онлайн, но мощностью побольше и инвертор там нормальный с встроенным охлаждением. -
Ориентируйтесь, чтоб небо было на северо-запад чистым, там основная часть работающих спутников с интернетом. Большинство спутников сейчас первой версии без лазерной связи между собой, потому спутник должен видеть клиентский комплект и гейтвей для ретрансляции. Гейтвеи обслуживающие Украину находятся в Польше, Литве и Турции. Проблема в том, что на южном направлении идёт наклон орбиты и концентрация спутников не такая большая. Но в идеале, конечно, нужно полностью чистое небо, т.к. Украина в тестовом режиме работает. Вот тут можно посмотреть расчётные орбиты и покрытие (симуляция, а не трекинг): https://starlink.sx/
-
Длительная работа от аккумуляторных батарей
тема ответил в Pasha_admin пользователя N.Leiten в Джерело безперервного живлення
Поставьте внешние зарядные на каждую батарею и никаких проблем. У меня SURT2000XLi в таком режиме работает без проблем. Во время зарядки, когда доводит до 14,4В ИБП сигнализирует о проблеме зарядного из-за высокого напряжения (красный светодиод на панели мигает и всё), но ничего страшного не происходит, ничего не выключается. С внешними зарядными моя сборка заряжает быстрее, чем время работы от АКБ.- 75 ответов
-
- бесперебойник
- упс
-
(та 3 ще)
Теги:
-
"свинцовый" ИБП и LiFePO4
тема ответил в Dimension пользователя N.Leiten в Джерело безперервного живлення
Увы, попалась BMS, которая отрубает при 51.6, по информации из интернета (картинка ниже), это 20% ёмкости. Для LiFePO4 рекомендуют ниже 20% не разряжать как раз для максимального количества циклов разряд-заряд. Весьма странное совпадение, как по мне. BMS есть всегда, если только сами не собираете батарею без него. Капризная химия лития требует контроллера, дабы не случилось беды и/или не испортить батарею совсем слишком глубоким разрядом. -
"свинцовый" ИБП и LiFePO4
тема ответил в Dimension пользователя N.Leiten в Джерело безперервного живлення
16s LiFePO4 подходят на замену свинцовых без проблем. Если берёте готовую заводскую сборку проблем никаких не будет. Если заказываете самосбор, проконтроллируйте модель BMS в батарее на тему напряжения отсечки. Некоторые BMS железно настроены на 51,2-51,6 и просто отключают нагрузку, а ИБП ожидает напряжение ниже. Тут уже выбирайте сами, при отключении на уровне 51,6 - это 20% остаточной ёмкости, что даёт большее количество циклов заряд-разряд. В smartBMS (управляемые по bluetooth или rs-232) напряжение отсечки можно настраивать. -
Старлинк выдает белую ір, статика, на роутере есть проброс портов?
тема ответил в vitalino777 пользователя N.Leiten в Wi-Fi обладнання
Белые адреса доступны только в бизнес пакетах, там где комплект оборудование от 2000 баксов и сам тариф около 500 баксов/месяц. Проброс портов не нашёл, но сам роутер можно завести в режим бриджа и поставить свой роутер за ethernet адаптером. По впн - ещё не тестировал. -
APC SUA3000XLI не дозаряжает аккумуляторы
тема ответил в ioan пользователя N.Leiten в Джерело безперервного живлення
Выше ролик кидали по настройке через регистры. Я у себя подправил напряжение на выходе таким способом. Вообще нужно их корректировать, чтоб отчёты совпадали, но тут без паяльника не справиться, как мне кажется. У меня тоже при заряженной рапортовало 54В, а вольтметр показывал 53.6В, сдвигом регистра я поднял напряжение на выходе УПСа до 54.4В, что как раз на нижней границе напряжения свинцовых АКБ в поддерживающем режиме (54.4В / 4 = 13.6В), даже с учётом погрешности измерений должно быть в пределах нормы. Процедура простая, подключаем консоль (под линуксом можно воспользоваться apctest, там есть меню прямого доступа в TTY) 1) вводим Y (с шифтом, нужен верхний регистр буквы). Получим ответ SM. 2) вводим 1, ждём 2 секунды и вводим ещё раз 1. Получим ответ PROG. Если ответ не получили, пробуем ещё раз. 3) вводим В (английская в верхнем регистре, через шифт). В ответ получим число - напряжение с датчика на батарее ( у меня получилась строка B54.0). 4) Цепляем вольтметр на выход батареи и клавишами + или - корректируем регистр, управляющий зарядным устройством. У меня на SURT2000XLi уменьшение значения увеличивало напряжение. Думаю, методом подбора разберётесь. Как-то так. Повторюсь ещё раз, этот регистр управляет зарядным устройством, а не вольтметром УПСа. Вольтметр УПСа будет всё так же рапортовать с искажениями. Тут два варианта, либо приводите значение напряжения зарядного устройства к считываемому на датчике, либо заряжаете батарею и сдвигом повышаете до необходимого для зарядки батареи. -
APC SUA3000XLI не дозаряжает аккумуляторы
тема ответил в ioan пользователя N.Leiten в Джерело безперервного живлення
Мой SURT2000XLi не включался без батареи вообще. Может, в этом беда? -
Как проверить подручными средствами реальную емкость АКБ в Ач?
тема ответил в vitalino777 пользователя N.Leiten в Джерело безперервного живлення
Насколько я знаю, ничего точнее замера с целевой нагрузкой на всё время работы ещё ничего не придумали. В любом случае будут приближения и погрешности. У батарей нелинейная зависимость остаточной ёмкости от напряжения, потому и замеряют потребляемую мощность на длительном промежутке времени. Я уже молчу о том, что в зависимости от тока разряда ёмкость может различаться, чем меньше Ампер за единицу времени вы отбираете, тем больше суммарная ёмкость. Поправьте меня, знающие люди. Правильно ли я понимаю теорию? На практике у меня всё сходится, но может я ещё что-то упускаю.