Да, можно. Нужно только чтобы суммарная емкость обоих наборных аккумуляторов по 12 В была одинаковой. Не по этикеткам, а реально одинаковой. Полезно измерить емкость всех контрольным циклом заряд-разряд и скомплектовать равные группы. Или поставить балансировщик заряда.
-
Короче, вы таки сумели отключить циклический заряд! Терпение и труд все перетрут Это хорошо, быстрее сдохнут аккумуляторы, будет повод обмыть покупку новых..
-
Это как? Зарядить до 13.6 , выключить зарядку и ждать пока не упадет ниже 12.6? Или как-то по-другому?
-
В общем-то правильно. Современные офисные УПС часто напичканы средствами отображения, имеют вычурный дизайн, но часто содержат халтурно сделанную силовую часть. Просто для справки поясните, пожалуйста . 1.Упомянутый вами PSC-60A от Mean Well что, действительно имеет по выходу зарядника до 15 вольт? 2. С батареей какой емкости вы его используете?
-
Понятно, но это УПС с выходом на 12В как я понимаю. А тут 300-ваттник с выходом 220 переменного, вроде обсуждают.
-
Ребята, а вам вообще-то УПС нужен или дисплей, куча светодиодов, сообщений об ошибках и непонятных внутренних проблемах внутри него? Короче такая новогодняя елка с гирляндами от большого ума программеров, допущенных к проектированию УПС.
-
Как жить без российского газа, или зачем платить больше!
MICROWATT replied to pavlabor's topic in Flame about networks
Це перемога? До чего же легко навешать лапшу на уши малограмотному обывателю. Ловкие мошенники -грантоеды что-то там за многие миллионы соорудили и получили полстакана какого-то горючего. Да сто лет назад известны технологии куда дешевле и эффективнее. Любое растение и есть вот тот суперсложный реактор, который усваивает углерод из воздуха. Дальше - простейший газогенератор, который под силу в деревенской кузне сделать.Были же автомобили с ДВС , которые ездили на дровах. Но це ж Гейропа! Ученые! Из самого Цюриха, а не Мухоудеровки.! Давай, следующую перемогу ищи, эксперт. -
Угу. Совершенно ага! А "как бы" вполне заменяет "типо в натуре канкретна".
-
Короче, вам нужен хороший UPS. А еще лучше - хорошая СИСТЕМА бесперебойного питания. Чтобы не вникать что там и как оно жужжит, заряжается и разряжается. Пусть работает и иногда светит лампочку - "вот эту батарейку пора менять". Желание вполне понятное. И для подавляющего большинства пользователей естественное. Им своей работы хватает а не заниматься изучением силовой электроники. Если оборудование допускает питание постоянным напряжением ( или через инвертор со входом по постоянному напряжению) - вполне технически подъемное. Но это - другая тема.
-
Ну куда же она потянет остальные, если они еще имеют заряд остаточный? Просто нужно выключать систему не по общему напряжению на батарее, а по сигналу от BMS о глубоком разряде одного элемента. Да, это можно сделать. Но это же не балансировщик делать должен, а зарядник. Ну как же балансир при разряде не работает? Он работает, но он не может полностью заменить собою банку , потерявшую емкость. Без него система просядет еще быстрее. Балансировка - выравнивание емкости 3-5, ну 10%. Но не разрядных токов в 100А при 15-минутном разряде.. Есть же разница меж энергоемкостью бата
-
Техника не любит людей эмоциональных. Техника любит аккуратный и терпеливый расчет. Ага, для 100Ач батареи 1.5Ач баланса - чепуха! Все, все, все.... Ладно. Заряд батареи идет минимум 10 часов. За это время балансировщик откачает из одной банки 15Ач и подкачает в другую 15Ач. Непонятно? Это значит, что банки одна 85Ач, другая 115Ач ВЫРОВНЯЮТСЯ. Мало? Да, хотелось бы ставить одну 50Ач, другую 150Ач и ни о чем не думать. Но жизнь думать таки заставляет. Хотелки - хорошо. Но необдуманные и безразмерные хотелки - сбивают с толку. Если принять, что при покупке 100Ач банки отличаютс
-
Так, братцы, поднял кое-какие архивы... Пожалуй, больше чем на 1.5-1.6А при разбалансе в 0.1 вольта для 2-вольтовых банок рассчитывать не приходится. Очень низкие напряжения и уже сопротивления проводников не дают прокачать ток больше.
-
Да, работает. Просто мощность ее ограничена, 2-4 ампера пока. При разрядном токе в 50 А это крайне мало чтобы заменить совсем севшую банку.
-
Еще раз. Балансировщик не может да и не должен заменять собою отказавшую батарею. У него задача подравнивать степень заряда у батарей, отличающихся по емкости на 3-5-10%. И тем самым продлевать срок их службы в 2-5 раз. Обнаружение неисправной батареи - совершенно другая задача, функция. Ее решают другими способами, приборами. Можно, конечно, и совместить эти функции, но в технике хорошо и красиво только то, что делает толково что-то одно. Велосипед, трактор, хорошо. Но велосипед на гусеничном ходу или трактор с педалями - плохо.
-
Похоже, ни один УПС не догадывается про литий или свинец. И не нужно у него об этом спрашивать. УПС работает со входным напряжением от батареи. Если не брать во внимание его встроенный зарядник, то подай ему 48 вольт на вход и будет работать хоть от дизель-генератора, хоть от ветротурбины, хоть от ручной динамо-машинки. --------------- Вы как-то упорно не то считаете. Вам нужна беспроблемная по обслуживанию аккумуляторная батарея. Думайте какая по мощности, стоимости, напряжению. А перемножать напряжения одной банки, сколько нужно банок и каких - то мои проблемы, как схемотехника.
-
Да не собираюсь я. Я давно собрался и делаю это лет 15 последних. Импульсники разных мастей. От 5 до 250 ватт. 100-200кГц тактовая. Вы что из этого серийно производили? Хорошо, может знаете готовые решения, так дайте примеры. Хоть один из кучи. Выход 2 вольта при 40 амперах. Я знаю пример из 2 вольт получили 27 вольт 400 Ватт при неплохом КПД. Нет принципиальных проблем повторить. Но стоит это... лучше публику не нервировать. В конце-концов, берем сварочник 24 вольта 200 ампер. Из 24 вольт сделать два - не проблема. Но какой там КПД и сколько это стоит, и какой сундук с вентилят
-
Может кому-то и смешно, а мне нет. Потому как я сделал много всякоразных источников и набил себе руку и морду на них. Вы попробуйте выпрямить те 2 вольта при 30 А не на схеме а в железе.Сразу впечатление изменится. Ну и с балансирами - аналогично. Пока в голове схемы со стабилитрончиками реального представления о их навороченности нет
-
Ну, так це ж и буде балансир, дядьку! Только стоить он будет....
-
Да, согласен. Но это если смотреть на применение под вашим углом зрения, UPS в серверной. Электротранспорт, автономные электростанции - немного другой коленкор. Там разравнивание на остановке у каждого светофора дает полное использование емкости ВСЕЙ батареи , а не только самой малоемкой ячейки. В любом случае мы , кроме балансировки сталкиваемся с проблемой BMS. Системой контроля предельного заряда и разряда каждой банки. В электротранспорте это есть. Зарядник прекращает заряд, если хоть одна банка зарядилась под завязку и блокирует движение если хоть одна ( из 96 шт !) глубоко ра
-
Microwatt и во сне не дремлет! Читаю. Да, для 2-вольтовой батареи разность напряжения 0.3В - катастрофа. Это же 1.8 В в пересчете на 12-вольтовку. Нормально было бы до 0.15В при токе ампера три-четыре. И то, такое сделать непросто. Подводящие провода уже сильно влияют своим сопротивлением на ток балансировки. Прототип китайский.... ну ругать не буду, пусть китайцы нахваливают дальше. Его люди брали и пробовали. Сделать что-то подобное с параметрами получше в принципе возможно, но... где потребители? Одну штуку делать невыгодно.
-
Может, пора открыть отдельную тему о масляных обогревателях? И курс лекций по отказам жестких дисков эксперты прочитают?
-
Вот это честно и по-пионерски! Спасибо.
-
Вы не то искали , не туда смотрели а в том, куда смотрели, ничего не поняли из ссылки. Масштабный эксперимент проведенный авторами статьи, показал что балансировка продлевает срок службы свинцовой батареи раза в три. (400 циклов против 140) Совершенно безразлично какой емкости эти батареи - 10, 100 или 1000 Ач. Это данные для всей электрохимической системы свинца. Чтобы вам было понятнее - неважно один или 100 литров воды кипятить. Она всегда закипит при 100 градусах. А те ваши "заветные два вольта" -конструктору балансировщика действительно "накакать" на те два вольта. Они к задаче ба
-
А я не вижу смысла в публикации вульгарных анекдотов в технической теме. То что вам не виден смысл чего-то , не значит, что он не виден другим или его вообще нет. Ищите и поймете. Или смыслы эти вообще не для вашего понимания. Для лентяев поискал все-таки по-быстрому публикацию о полезности https://www.researchgate.net/publication/3976264_Life_extension_through_charge_equalization_of_lead-acid_batteries Страница 5 рисунок 9, если остальное не сумеете понять. Там факты, статистика и прочее. Таких публикаций - десятки. Разных контор, в том числе и изготовителей аккумул