  1. Использовать пакет hotspot https://lanmarket.ua/stats/sozdanie-i-nastroyka-HotSpot-na-oborudovanii-Mikrotik/ Если точек несколько, можно поднять CAPsMAN https://lanmarket.ua/stats/postroenie-seti-HotSpot-na-Mikrotik--nastroyka-CAPsMAN/ Для нормальной работы нужен SSL-сертификат https://weblance.com.ua/400-podkljuchaem-ssl-sertifikat-na-mikrotik-routeros-zaschischennaja-rabota-s-webfig-i-korrektnaja-rabota-hotspot.html Небольшие оптимизации для более корректной работы на устройствах Apple https://weblance.com.ua/351-kak-podruzhit-mikrotik-
  2. Брал на Ромсате SFP GPON ONU от CDATA - перегрева не было.
  3. Уважно почитайте свої "ксерокопії" ... їх підписала "Начальник управління податкового адміністрування ФІЗИЧНИХ осіб", у питаннях ЮРИДИЧНИХ осіб вона не має компетенції. Ці питання входять до компетенції "Управління податкового адміністрування ЮРИДИЧНИХ осіб ГУ ДПС". Відкрийте офіційні документи, читаємо Законопроект 5600 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72106 Присутня заборона провайдерам здійснювати діяльність на 2-й групі і дозволена діяльність на 3-й групі. Розяснення посилається на п.8 ст 291.5.1
  4. Давно пора подымать цены... все сопутствующие расходы за последние пару лет выросли в несколько раз, при этом на интернет многие недопровайдеры держат планку 200 грн за 100 Мбит... без повышения цен развития и качества не будет
  5. Розетка самый крупный розничный продавец и там часто демпинг...
  6. Да их все штрафовать не мешало бы... тот же Водафон кричит, что он "на крок попереду"
  7. 1) Ваш хеш коротший за типовий хеш для sha512 2) онлайн-декодери не знаходять відповідності з sha512 3) це також може бути RSA/DSA/EC/OpenSSH Private Keys але там хеш ще довший https://hashcat.net/wiki/doku.php?id=example_hashes Пароль можна замінити через контроллер (за його наявності): https://community.ui.com/questions/password-recovery/d9d6a709-8f0f-4090-a052-2de596dada44 https://community.spiceworks.com/topic/2175763-hash-tool-to-reset-ubiquiti-unifi-controller-admin-password https://taujago.medium.com/reset-unifi-controller-p
  8. Сейчас пересмотрел - приношу извинения, попутал с Ubiquiti, банально пример U-AME-G1-BR4A, он же Qualcomm QCA9563. Я в курсе что там Quantenna, разбирал мимозы пару раз.
  9. Да что вы заладили... нравится вам или нет, но Mimosa собирает свои железки на чипах производства Qualcomm, правда заказывает брендированный ODM и, не исключено, с программными и аппаратными отличиями. Разберите, посмотрите, сравните. Mimosa попутал с Ubiquiti. Касаемо остального, не вижу смысла влазить в тонкости высокой материи, потому как и без того понятно, что у ТС слишком завышена мощность, особенно для такого широкого канала и для этого вовсе не обязательно в уме складывать квадраты, тангенсы, косинусы и прочие извращения. На профильном радиофоруме с вами с радостью вступят
  10. auto поддерживается не во всех микротах, и да, у микротика по сопротивлению https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/PoE-Out
  11. Не факт, что проблема не в настройках, а в самих роутерах и реализации в них pppoe client.
  12. Если эфир засрат: 1) преамбула - long 2) протокол - nv2 3) tdma period size я бы увеличил 4) мощность передатчика понизить - у вас на входе -35, зачем вам такое переусиление? Опустите мощность так, чтобы выше -50 не было хотя бы... мосты вообще при -70 могут подымать MCS9 5) в шумном эфире ширину канала в 40 МГц выставить НО! У вас на фото Noise Floor -110 дБ и запас по SNR как минимум в 30 дБ! С чего вы взяли, то эфир загажен? У вас мосты засерают один другого. С микротиком надо играть... в последнее время работа мостов мне не нравится.
  13. Запитайте у виробника Netgear, чому він не додав підтримку Passive POE, який використовується Mikrotik і НЕ Є ОФІЦІЙНИМ СТАНДАРТОМ. Технологія різна. POE 802.11at/af/bt є офіційним стандартом, він активний, тобто комутатор визначає підтримку РоЕ у клієнта і після цього вмикає живлення, яке може подаватися тими ж жилами, що і дані. Тобто таке РоЕ працює навіть на 4 жилах. Напруга 48-57 В. В Passive PoE живлення подається по вільним жилам, і подається завжди! Подається таке, яке прийшло на комутатор або з блоку, тобто прийшло 12 - подалось стільки ж, прийшло 1
  14. Да пускай попробуют, скупой платит трижды...
  15. Чтобы переписать флеш, точки надо достать из стен ))
  16. Контроллер теж в стіну вмурований?)
  17. Якщо ви не маєте пароля до точок - забудьте про їх існування. Інших варіантів нема.
  18. Без варіантів. Кнопка скидання є на самих точках. Скидаєте усі точки, перевстановлюєте контроллер, підвязуєте точки. Все з нуля. Адмін точно знає, але для чого йому згадувати?)
  19. Хороший инжектор стоит денег ))) Например такой: https://pipl.ua/dahua-technology-dh-pft1200/ https://secur.ua/high-poe-midspan-inzhektor-utepo-utp7201ge-pse30.html
  20. Дивна в людей логіка... є не дешевий MikroTik hAP ac3 Для розширення покриття обраний не дешевий NETGEAR WAC505, який треба "задешево" зхрестити з мікротіком... За логікою побудови мережі, треба купити хороший рое-коммутатор із третьої системи, наприклад Ubiquiti UniFi 😎 Там точка 100 баксов и роутер за 100 баксов, а вы тут предлагаете инжектор дешманский за 4 долляра )
  21. За эти деньги можно взять б/у управляемый Cisco SG200
  22. Пару лет назад был самый массовый взлом микротиков за всю историю. Сотни тысяч микротиков после взлома юзали в ботнетах, часть вообще поблокировали таким образом.
  23. Докупіть ще 1 точку мікрота, в чому проблема? Не городіть зоопарк.....
  24. Покупать за 100 баксов Туполинк - вы на приколе? За 100 баксов можно купить Cisco на 24-50 гигабитных 😆
×
×