В 05.11.2018 в 12:56, FonOdinus сказал:

Итак собрал батарею 48в, из аккумов 33Ач. Подключил к ОЛТ и подал питание 220, загорелась лампочка BAT и DC OUT, при отключении питания 220 олт не тухнет и живет от батареи. Осталось только выяснить заряжает ли он батарею и каким током.

 

 

 

Добрый день. Удалось ли выяснить?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Відповіді 58
  • Створено
  • Остання відповідь

Top Posters In This Topic

Добрый.

Удалось все, огромная благодарность камраду jock444 за информацию.

Копать сюда:

MA5608T#config

MA5608T(config)#interface emu 1

MA5608T(config-if-h801pmu-1)#display power ?
---------------------------------------------
  Command of h801pmu-1 Mode:
---------------------------------------------
alarm                 Get power alarm information
battery-test          Display battery test info
battery-test-times    Get battery times of charge and discharge
batteryinstalltime    Get battery installing time
environment           Get power environment information
manufacture           <Group> Power Command Group
run                   Get power system run information
system                Get power system configuration

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 05.11.2018 в 12:56, FonOdinus сказал:

Итак собрал батарею 48в, из аккумов 33Ач. Подключил к ОЛТ и подал питание 220, загорелась лампочка BAT и DC OUT, при отключении питания 220 олт не тухнет и живет от батареи. Осталось только выяснить заряжает ли он батарею и каким током.

 

 

 

А среднюю клему на разъеме, все-таки, нужно подключать? если да, то куда?)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 13.11.2018 в 18:58, ANDRO_FT сказал:

А среднюю клему на разъеме, все-таки, нужно подключать? если да, то куда?)

 

123.JPEG

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 4 months later...

Хорошая тема, но та и не понял:

1. Центральный контакт подключать на + или - 

2. Нужна донастройка в консоли? 

3. Как показала себя система? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А как организован цикл зарядки? тупо постоянно держит определённо напряжение на акб или при достижении полного заряда переходит в режим хранения? Если держит постоянное напряжение то какое? Батареи не кипятит?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это все настраиваемо.

MA5608T(config)#interface emu 1

MA5608T(config-if-h801pmu-1)#display power ?
---------------------------------------------
  Command of h801pmu-1 Mode:
---------------------------------------------
alarm                 Get power alarm information
battery-test          Display battery test info
battery-test-times    Get battery times of charge and discharge
batteryinstalltime    Get battery installing time
environment           Get power environment information
manufacture           <Group> Power Command Group
run                   Get power system run information
system                Get power system configuration

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 month later...
В 10.06.2019 в 13:25, Maxxx сказал:

Кто какие ставил АКБ максимальной емкости? Или какие ставить оптимально?

На які грошей не жалко... Глянь яка потужність  от і дивись які ставити акуми

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, logic сказал:

На які грошей не жалко... Глянь яка потужність  от і дивись які ставити акуми

Так треба щоб він ще їх заряджав нормально.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 months later...
В 11.06.2019 в 16:55, logic сказал:

Який там ампераж дає блок? 

Кстати, тоже интересно. Неужели никто не знает?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 минут назад, Constantine.Kazakoff сказал:

Кстати, тоже интересно. Неужели никто не знает?

Нужно произвести измерения потребления тока и какое напряжение на выходе из бп выходит и исходя из этого уже рассчитать ёмкость нужного аккумулятора 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Чет вот не понятно что вы хотите мерять , если ток заряда то включите в разрыв обыкновенный амперметр да и посмотрите , ток заряда критичен для маленьких батарей . К примеру батареи 7 ач как правило имеют ограничение по максимальному  току заряда  примерно в 2 ампера .  Для такого олта емкость батареи должна быть от 12 ач , в реалиях 4 батареи по 17 ач  должно хватать при мощности потребления до 200 Вт на довольно длительный промежуток времени  около 3 часов . 

Управление блоком питания довольно продвинутое и доступно с консоли , дал бы вам Бог раздуплиться в тех параметрах заряда батарей .  Есть возможность подключить датчик для термокомпенсации  заряда батарей, оригинальный датчик дорогое удовольствие , но по ходу может сойти и  терморезистор на 10 кОм от обычного китайского термометра :). 

Вы можете применить и более емкие батареи , однако они будут довольно долго заряжаться да и стоимость этих батарей существенна (60 ач 12 вольт = около 4000 грн/шт). Я не видел рекомендаций Хуйвея по емкости батарей , но для ЗТЕ  эта емкость рекомендуется 12 ач, поскольку эти олты "братья" то данные ТТХ можно применить и к Хувею,  применение 4 батарей по 17 ач вполне оправдано как по цене владения так и по довольно длительному времени резервирования . 

 

3 часа назад, Constantine.Kazakoff сказал:

Кстати, тоже интересно. Неужели никто не знает?

Мы все знаем , только не летаем, правильно поставленный вопрос , как правило имеет на выходе правильный ответ .

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На самом деле ток заряда интересует с точки зрения подбора оптимальной ёмкости батарей исходя из баланса максимальной ёмкости при приемлемом времени заряда. Измерить, конечно, можно, но для этого нужно собрать всё это дело до кучи и проверять на батарейках разной ёмкости, попутно проводя нехитрые вычисления при помощи калькулятора.

Однако при составлении сметы на проект узла с упомянутой головой данный вариант не очень подходит.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я по моему дал вполне четкие выкладки для вашего бизнес плана по емкости батарей и конечной стоимости владения  - ставьте 4 шт по 17ач и будет вам счастье . 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Зайдите в интерфейс emu 1 и изучите параметры, используем батареи 33ач, 8 часовое отключение проходит на легке. Научиться бы еще графики рисовать по этому интерфейсу :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 часов назад, Maxxx сказал:

Уверены что зарядит?

Так вот я ж и пытаюсь выяснить. А мне здесь рекомендуют ставить по 17 Ач и радоваться жизни.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від hardwar3
      Полностью рабочий онлайн ибп обеспечивающий полную защиту нагрузки.
      2010г выпуска.
      Батареи в отличном состоянии. Напряжение на каждой кассете 102.4В. Акумы менялись в 2022г.  
      В голове 2 кассеты по 8 акумов по 5.8Ач. Итого, может отдать мощности около 800Втч.  Зарядное в ибп на 370Вт. Время полного заряда акумуляторов около 2.5-3 часов.
      Отлично подходит для текущих реалий - нагрузка в 100Вт, будет работать 7-8 часов, заряжаться до полного за 3 часа. 
      Также в комплекте уши и шнур питания.
       
      19 000 грн.
      Киев.
       





    • Від alex2376
      Продам UPS  APC 5000 XLI. Стоечный.
      Без батарей. Но с кассетами.
      В комплекте с креплением в стойку.
      Могу укомплектовать батареями.
      Цена 22000 грн.
      Разумный торг.
      viber ноль6715шесть9шесть3шесть
       
       



    • Від rsv
      Доброго дня! 
      Маю на руках два даних ДБЖ https://www.sea.com.ua/ua/istochniki-pitaniya/ac-dc-preobrazovateli-s-funkciej-ups/psc-100a-c/
      Підкажіть будь ласка із наступними питаннями: 
      Акумулятор якого типу краще використовувати з цим ДБЖ - кислотно-свинцевий, AGM, LiFePO4 чи інше? Яку напругу виставляти на виході цього ДБЖ, щоб вибраний акумулятор заряджався достатньо? Наскільки розумію, напруга буде постійно присутня на клемах АКБ. Чи є це проблемою для АКБ?
    • Від twixi007
      Підкажіть в кого на такому сервер стоїть безперебійник, чи стикалися ви з проблемою: коли вимикається сервер, по команді від APC SMART UPS 600I чи APC Smart-UPS 1400 RM 3U (SU1400RMINET) , сервер вимикається і в блокі жіивлення сервера нещадно клацає реле постійно, не перестаючи... 
       
    • Від x-net