Перейти до

Новая разработка: бесперебойник RPS под внешний аккумулятор (2 x 100 Вт)


Рекомендованные сообщения

7 минут назад, Den_LocalNet сказал:

ну бывает вылетают они
правда ремонтируют без вопросов

Действительно, были партии бракованных комплектующих в устройствах 2015-16г выпуска. К сожалению, входной контроль не всегда позволяет выявить. Конечно ремонтируем, причем в последнее время IP7 приходят от вас в ремонт все реже. С последними таких проблем нет.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Відповіді 62
  • Створено
  • Остання відповідь

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Хуельтье

Мы пришли к противоположному выводу. После анонса EF4512 звучали неизбежные "это бесполезно, ведь можно доработать рашпилем минвел". А через месяц пилотная сотня устройств внезапно закончила

RPS Twin - ИБП для телеком-оборудования. Может бесперебойно питать постоянным током два устройства до 100 Вт каждое.  Работает со свинцовым АКБ 12 В (AGM, GEL) емкостью от 40 до 160 Ач. До 8 часов

Posted Images

3 часа назад, DAnEq сказал:

фишка с датчиком температуры действительно огонь
дальше думаю брать с ним
микроватт и сетевой, что скажете, в ваших изделиях есть такое ?

 

Думаю, добавим в следующей ревизии. Это не проблема.

Но позволит ли она работать при +60?

 

Даташит CSB:csb.png.36715253b265373f2e0631f77069aea9.png

Даташит Leoch: leoch.png.554e5cc3cf4d65b6087d805fa03b1034.png

 

Допустим, мы найдём более смелого в характеристиках производителя аккумов.

Но если на батарее +60, значит +60 в ящике, и уже поболее шестидесяти в коммутаторе. А он подороже будет.

 

Если нагоняет 60, я бы сначала подумал над вентиляцией.

А коррекцию - да, сделаем опциональную.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
22 часа назад, Dictator сказал:

КСТАТИ - ЕСТЬ ТАКА ШТУКА ПО НЫОБСЛУЖЫВАЕМЫМ БАТАРЕЯМ - ЕСЛИ ЙИХ СТАВЫТЬ НЫ РОВНО А ЛЁЖА ИЛИ НА БОК ТО ИМ ПИЗДЕЦ

Вопрос ко всем: а если они по другому не становятся в УПС ? ИБП Eaton Powerware 9120 - там тока боком 3 шт ....

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, kvirtu сказал:

Вопрос ко всем: а если они по другому не становятся в УПС ? ИБП Eaton Powerware 9120 - там тока боком 3 шт ....

Дурачкам отвечать вовсе не обязательно.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, KaYot сказал:

Дурачкам отвечать вовсе не обязательно.

?, и все же - упс вроде не из дешевых, АКБ csb (оригинал) , эксплуатация: +10 - + 30 - 2 года  и АКБ потеряли до 60 % емкости. Перед установкой в упс. делал балансировку.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
19 минут назад, kvirtu сказал:

?, и все же - упс вроде не из дешевых, АКБ csb (оригинал) , эксплуатация: +10 - + 30 - 2 года  и АКБ потеряли до 60 % емкости. Перед установкой в упс. делал балансировку.

 

https://www.avtomotiv.ru/info/articles/2016/neobsluzhivaemye_akkumulyatory_zhidkostnye_gelevye_i_nbsp_agm/

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, kvirtu сказал:

Вопрос ко всем: а если они по другому не становятся в УПС ? ИБП Eaton Powerware 9120 - там тока боком 3 шт ....

Я ВАС ПРЫДУПРЫДЫВ ? А ТАМ ХОТЬ РАКОМ СТАВТЭ

ЕСЛИ БОКОМ СТАВЛЯЦЦЯ ЗНАЧ ПЫРЫВЫРНЫ УПС ШОП БАТАРЕИ РОВНО СТОЯЛЫ - ШО ТУТ СЛОЖНОГО

3 часа назад, sokol33 сказал:

Хуельтье

ТОЧНО - ЕСТЬ ТАКЫЙ ЫЛИМЕНТ ?

Відредаговано Dictator
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, kvirtu сказал:

?, и все же - упс вроде не из дешевых, АКБ csb (оригинал) , эксплуатация: +10 - + 30 - 2 года  и АКБ потеряли до 60 % емкости. Перед установкой в упс. делал балансировку.

Это как "перед установкой"? Если уж связываться с балансировкой, то она должна выполняться постоянно, непрерывно в процессе эксплуатации.

  • Thanks 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 часов назад, MICROWATT сказал:

Это как "перед установкой"? Если уж связываться с балансировкой, то она должна выполняться постоянно, непрерывно в процессе эксплуатации.

купил в магазине, "выровнял" напряжения на АКБ и в УПС.  А как он там - .х.з.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від zaraza_zp
      Є парк комутаторів з БП Proline(і не тільки) зараз оновлюемо акумулятори на Lifepo4 15+А/г.
      Підкажіть кто має власний досвід, які доп. зарядки краще ставити? Фото, посилання? Бо тестуємо вже 5+ зарядок, а воно усе "Г".
    • Від hardwar3
      Полностью рабочий онлайн ибп обеспечивающий полную защиту нагрузки.
      2010г выпуска.
      Батареи в отличном состоянии. Напряжение на каждой кассете 102.4В. Акумы менялись в 2022г.  
      В голове 2 кассеты по 8 акумов по 5.8Ач. Итого, может отдать мощности около 800Втч.  Зарядное в ибп на 370Вт. Время полного заряда акумуляторов около 2.5-3 часов.
      Отлично подходит для текущих реалий - нагрузка в 100Вт, будет работать 7-8 часов, заряжаться до полного за 3 часа. 
      Также в комплекте уши и шнур питания.
       
      19 000 грн.
      Киев.
       





    • Від alex2376
      Продам UPS  APC 5000 XLI. Стоечный.
      Без батарей. Но с кассетами.
      В комплекте с креплением в стойку.
      Могу укомплектовать батареями.
      Цена 22000 грн.
      Разумный торг.
      viber ноль6715шесть9шесть3шесть
       
       



    • Від Milin
      Продам блоки безперебійного живлення Proline EF9012 для комутаторів BDCOM, Cisco, C-Data, D-Link, DCN, Edge-Core, Foxgate, HP, Linksys, Planet, Raisecom, TM STELS, Zyxel ...
      Встановлюється на місце штатного блока живлення.
      EF9012 - 900 грн. шт. б.у
      EF9012 - 1000 грн. шт. нові
    • Від rsv
      Доброго дня! 
      Маю на руках два даних ДБЖ https://www.sea.com.ua/ua/istochniki-pitaniya/ac-dc-preobrazovateli-s-funkciej-ups/psc-100a-c/
      Підкажіть будь ласка із наступними питаннями: 
      Акумулятор якого типу краще використовувати з цим ДБЖ - кислотно-свинцевий, AGM, LiFePO4 чи інше? Яку напругу виставляти на виході цього ДБЖ, щоб вибраний акумулятор заряджався достатньо? Наскільки розумію, напруга буде постійно присутня на клемах АКБ. Чи є це проблемою для АКБ?

×
×
  • Створити нове...