Перейти до

В помещении 42 градуса, нужна помощь


Рекомендованные сообщения

On 5/22/2021 at 11:52 PM, snabua said:

Ну витяжка одна, один вентилятор на 300 куб під потолком де сама жара, приток йде повітроводами прямо до серверів, все наче правильно а температура не радує

 

Ніхто не в курсі канальні вентилятри можна ставити послідовно? Якщо два послідовно то продуктивність можна множити на два?

 

Мав нагоду ще раз перечитати тред і ось що згадалось.

 

Якось досліджував рішення в мобільних морськіх контейнерах (40-45‘ з стійками та місцем оператора + 20‘ для генераторних систем з батареями), і середь рішень охолодження (якісь універ на узбережжі North US, здаеться) бачів таке: 

 

контейнер з охолодженням, якій перевозить охолоджени (або заморожени, хоча цей - дорожче з-за більш потужного холодильного агрегата) продукти, всередині якого поставили стійки з серверами, а поруч звичайний 20‘, в якій запхали батареї та генератор. 

 

Обидва контейнера на бетонних площадках, з огородженням, два зовняшніх ввода, камери, все як у мобільних операторів :)

 

в 40‘-ку, здаеться, навіть місце для оператора з невеликими поличками для  дисків, патчів, блоків живлення, на хотспаре та інструмента залишилось :)

 

Місце щоб зручно виймати сервера навіть 800мм глибіни, і позаду приеднувати кабеля - вистачало (наскількі памьятаю, там 2,30м завширшки.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Відповіді 105
  • Створено
  • Остання відповідь

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Тогда подождите еще пару месяцев, и в июле, когда на улице будет 30+ а в серверной 50+ сразу же найдется возможность протянуть под кондей отдельную линию.

4квт холода дадут два самых дешевых кондея за 5к грн и будет 16 градусов в помещении всегда. А чтоб сбить температуру до прохладной хватит и одного, потребляет один кондей под макс нагрузкой 500 ватт,

https://idaprikol.ru/picture/vot-foto-kardannogo-vala-a-to-zadolbali-vse-e-ti-kH8C7W8g7    

Это уже давно есть на рынке, есть у всех ведущих компаний.

 

Например у Delta https://www.deltapowersolutions.com/ru-ru/mcis/data-center-solutions-containerized-datacenter.php

 

Есть также варианты от APC.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 weeks later...
В 07.06.2021 в 00:49, olapchuk сказав:

трошки з своєї практики, основна опція для кондиціонера, це запуск після пропадання електроенергії

по вендорах,брати пару домашніх сплітів з запасом ніж один промисловий, два LG  по 21 вже 7 років працюють ноу проблем, ще в одному обєкті, мітсубісі, теж нарікань немає

по поводу споживання, от така діч, це з моєї практики, на помилки в підписані графіків не звертайте угави

https://prnt.sc/14f6s1x
пр поводу керування, писалося років  і років назад. ардуіно, в інтернеті вистачає вже готових рішень

https://prnt.sc/14f7s9i

ну і ще взагалі розуміти що робиться в приміщені і який там клімат

https://prnt.sc/14f840d
 

С помощю чего организован такой мониторинг?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18 часов назад, snabua сказав:

С помощю чего организован такой мониторинг?

Arduino + dht22 температура(не точно, але близько до правди) + PZEM-004T споживання , zabbix мониторинг + тригери, grafana для дашбордів 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 month later...
Опубліковано: (відредаговано)

Ребят подскажите, идет дело к осени и зиме, зимой можно будет справлятся ветиляцией на 6-8кВт мощности?

В плане не будет ли конденсата если задувать воздух минусовой температуры

Відредаговано snabua
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від l0l
      Есть частотник, включен режим работы однофазный двигатель с убарным конденсатором, выходы U и V подключеные на катушку на которую изначально подавалось питание, на выход W подлкючена катушка та что была подключена через конденсатор, когда включаю на 50гц, обороты на много ниже чем когда на прямую в розетку, в чем может быть проблема? Частотник frecon fr150
    • Від xtrigger
      Есть у нас серверная. Есть аккумуляторная батарея на 9 банок, на AGM     Coslight 6-gfm-160c
      Стояло это все хозяйство в подвале с другой стороны дома и никто его не видел из посторонних.
      Теперь переезжаем вместе с серверной и аккумуляторной в другое здание, теперь все будет на виду.
      И сразу же возникла целая куча вопросов к размещению, к помещению, вентиляции.
      Не будут ли предъявлять претензии при проверке пожарники, инспекторы энергосети например?
      Нужна ли для такой достаточно большой батареи вытяжка, выделяют ли такие AGM батареи водород в опасном для взрыва объемах?
      Нужно размещать в открытых стойках или закрытый шкаф с вытяжкой?
      Нужно ли отдельно помещение или можно прямо в серверной?
      Поделитесь опытом размещения ваших аккумуляторов.
      Мы пытались анализировать ПУЕ в части требований к аккумуляторным установкам и помещениям.
      Но там такого  понаписано что мы пребываем в замешательстве.
      Там и требования обязательной вентиляции и применение взрывозащищенных вентиляторов, необходимость отдельных помещений, аккумуляторы обязательно в закрытых шкафах с вытяжной трубой, сама вытяжная труба выше крыши здания на полтора метра, вентканалы приточки вытяжки отдельные и не связанные с общей вентсистемой.
      Вы выполняли все эти требования в своих установках?
      Не штрафуют ли за невыполнение этих требований проверяющие инспекторы?
       


×
×
  • Створити нове...