В помещении 42 градуса, нужна помощь


Recommended Posts

1 час назад, snabua сказал:

4 провода по 2,5, скручені як 2 по 5мм))

И опиздюливание за это. Просто в целях профилактики.

Link to post
Share on other sites
  • Replies 93
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Тогда подождите еще пару месяцев, и в июле, когда на улице будет 30+ а в серверной 50+ сразу же найдется возможность протянуть под кондей отдельную линию.

4квт холода дадут два самых дешевых кондея за 5к грн и будет 16 градусов в помещении всегда. А чтоб сбить температуру до прохладной хватит и одного, потребляет один кондей под макс нагрузкой 500 ватт,

Важно еще направление вентиляции, входа/выхода, разнесённости в помещении. Организовывайте выброс горячего воздуха сразу на улицу, а не в помещение (по типу горячих/холодных коридоров в ДЦ).

2 часа назад, snabua сказал:

4 провода по 2,5, скручені як 2 по 5мм))

Ну да, конечно же! Тут Ваша арифметика явно не работает. Тут 2+2=3,5 или даже 3,2 или ещё как-то. Это так, для примера...

 

И, да, Вы забыли что скрутка силовых кабелей — это полный комплект проблем в одном наборе? И потери тока тут не самое страшное. Нет, если ток маленький, то может ещё и повезёт, что только проводами отделаетесь. А может же и не повезти... Ну Вы поняли.

 

Я уже молчу про "гениев", которые сначала в школе физику прогуливали, потом медь с алюминием скручивают, а потом ещё и удивляются...

Link to post
Share on other sites
9 часов назад, ISK сказав:

И, да, Вы забыли что скрутка силовых кабелей — это полный комплект проблем в одном наборе? И потери тока тут не самое страшное. Нет, если ток маленький, то может ещё и повезёт, что только проводами отделаетесь. А может же и не повезти... Ну Вы поняли.

Не понял, можно огласить весь список проблем в одном наборе?

Link to post
Share on other sites
12 часов назад, H_U_L_K сказал:

Мне в твоих постах орфографические ошибки поискать?

Буду благодарен. Мы давно на ты перешли?

Link to post
Share on other sites
10 часов назад, pavlabor сказал:

Не понял, можно огласить весь список проблем в одном наборе?

Ну весь не буду, но примеры приведу:
 

1. Для параллельного соединения проводников надо организовать хороший контакт, иначе есть вероятность большего окисления конца одной из жил, вследствие чего сопротивление данной жилы возрастёт, по ней пойдет меньший ток. Во второй жиле ток, наоборот будет возрастать, изоляция со временем нарушится или даже расплавится... Вот Вам и коротыш!

2. Не допустимо объединять провода не только разных типов (как я писал выше), но и разного сечения т. к. токи будут неравномерными. А у китайцев поди найди одинаковые...

3. Запараллеленные провода ни в коем случае не должны лежать бубликом или мотком, иначе ток будет идти по жилам в одну сторону и получится две катушки под напряжением, с магнитными потоками, препятствующими друг другу. А это дополнительное реактивное сопротивление, увеличение тока и, в лучшем случае, "привет огнетушитель", в худшем - "привет пожарники"!

 

Надеюсь убедительно, хотя... не мне Вам это объяснять!:) Это скорее адресовано "сомневающимся" что лучше - 2 провода меньшего сечения или 1 большого...

Link to post
Share on other sites
В 26.05.2021 в 11:51, Sergei_Shablovsky сказал:

- якщо надійність е вирішальний фактор, то «1 + резерв», сами прости і дешеви «німці/японці», щоб замінювати іх «як шкарпетки» - сама ефіективна з точкі зору $ схема. 

Логіка та ж сама як і перевозити з пункту «А» в пункт «Б» щось ланосом, а коли зламаеться - викінути і купляти новий.

Тупо дешевше і надійніше в наших реаліях;

 

- всі ці контакти/ModBUS на тиск в системі фреону/внутряшні помилкі електроніки/стан компресору - ще і якось завести на Environment Monitoring System потрібно, щоб автоматизувати, а вони практично у всіх брендів «каструбати» та геть проприетарни... 

До того ж практика Украінськіх реалій - оператор за стінкою поруч, якій часто набагато краще виришить можливу проблему з охолодженням, він все одно краще за автомат прийме комплексне рішення і заодно може задіяти протоколи деградації сервісів на час виришення проблеми. Жодна автоматика такого не зможе (покі). А хлопцю все одно зарплату платити...

 

У німців є хороші кондиціонери? То які?

 

Хороші кондюки є у японців, до прикладу Mitsubishi і Daikin.

Трохи дешевше Hitachi і Toshiba.

 

Якщо грошей не багато - за співвідношенням ціна/якість нема сенсу дивитися щось нижче ніж Midea. Але це вже Китай.

 

Щодо інтеграції, практично усі напівпромислові кондиціонери мають звичайне реле для підключення до систем сповіщення.

Банально можна підключити на провідну сигналізацію / світлову індикацію / примусову вентиляцію.

Це всіляко краще, ніж дізнатися про перегрів при відключенні серверів.

 

 

 

Link to post
Share on other sites
13 часов назад, maxx сказал:

Буду благодарен. Мы давно на ты перешли?

Ну я так понял что с вот этого сообщения:

В 25.05.2021 в 01:18, maxx сказал:

миллиметры если че. и да я знаю разницу между сечением и площадью.

 

Ну и, раз уж его скопировал то:

В 25.05.2021 в 01:18, maxx сказал:

Миллиметры, если чё (или все же что, а?). И да, я знаю разницу между сечением и площадью.

Не так ли? Или вот еще:  

В 24.05.2021 в 22:59, maxx сказал:

ввгп мерял штангеном. Все норм. Микрометра нету.

Микрометра точно нету? Или может всё таки нет? И все же мерял или мерил?

 

Потому предлагаю не придираться к буквам если смысл и так понятен. 

Link to post
Share on other sites
В 27.05.2021 в 23:17, H_U_L_K сказал:

Ну я так понял что с вот этого сообщения:

 

Ну и, раз уж его скопировал то:

Не так ли? Или вот еще:  

Микрометра точно нету? Или может всё таки нет? И все же мерял или мерил?

 

Потому предлагаю не придираться к буквам если смысл и так понятен. 

Слово нету - есть если че. Признанный филологами факт. :)

Link to post
Share on other sites

Всем спасибо! Вопрос решен, пока два кондея 12ки, + гарячие провода скоро под замену 20к грн цена вопроса, 16квт

И ввод 25 квадратов алюминия

Edited by snabua
Link to post
Share on other sites
10 часов назад, snabua сказал:

Всем спасибо! Вопрос решен, пока два кондея 12ки, + гарячие провода скоро под замену 20к грн цена вопроса, 16квт

И ввод 25 квадратов алюминия

Вы главное не откладывайте в долгий ящик горячие провода. Два кондея это правильно. Успехов Вам.

Link to post
Share on other sites
В 29.05.2021 в 22:21, maxx сказал:

Слово нету - есть если че. Признанный филологами факт. :)

Господи, даже в этом предложении ошибки. Фейспалм...

Ну, раз факт признан, жду ссылку на википедию.

Edited by H_U_L_K
Link to post
Share on other sites

трошки з своєї практики, основна опція для кондиціонера, це запуск після пропадання електроенергії

по вендорах,брати пару домашніх сплітів з запасом ніж один промисловий, два LG  по 21 вже 7 років працюють ноу проблем, ще в одному обєкті, мітсубісі, теж нарікань немає

по поводу споживання, от така діч, це з моєї практики, на помилки в підписані графіків не звертайте угави

https://prnt.sc/14f6s1x
пр поводу керування, писалося років  і років назад. ардуіно, в інтернеті вистачає вже готових рішень

https://prnt.sc/14f7s9i

ну і ще взагалі розуміти що робиться в приміщені і який там клімат

https://prnt.sc/14f840d
 

  • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
В 25.05.2021 в 12:22, KaYot сказал:

У китайского кабеля давно есть категория 'усеченка'. Это мне строитель ещё года 4 назад объяснял когда за кабелем отправлял на базу.

Точнее китайский кабель весь такой, на треть тоньше чем заявлено.

Наш рiдный стандартен.

Позвольте с вами не согласиться , есть очень даже хорошие китайские кабеля , только наш пипл сознательно просит усеченку вот и имеем то что просили.  

Link to post
Share on other sites
On 6/7/2021 at 12:49 AM, olapchuk said:

трошки з своєї практики, основна опція для кондиціонера, це запуск після пропадання електроенергії

по вендорах,брати пару домашніх сплітів з запасом ніж один промисловий, два LG  по 21 вже 7 років працюють ноу проблем, ще в одному обєкті, мітсубісі, теж нарікань немає

по поводу споживання, от така діч, це з моєї практики, на помилки в підписані графіків не звертайте угави

https://prnt.sc/14f6s1x
пр поводу керування, писалося років  і років назад. ардуіно, в інтернеті вистачає вже готових рішень

https://prnt.sc/14f7s9i

ну і ще взагалі розуміти що робиться в приміщені і який там клімат

https://prnt.sc/14f840d
 

 

Прекрасний вигляд.

 

Чім і як саме збираете, аггрегуете та аналізуете данні? Як що можно, детально.

 

дякую!

Link to post
Share on other sites
On 5/27/2021 at 9:36 PM, DVSGROUP said:

 

У німців є хороші кондиціонери? То які?

AEG, Blaupunkt

Хоча згоден - кондиціонери у німців не дуже розвинута галузь.

 

Quote

 

Хороші кондюки є у японців, до прикладу Mitsubishi і Daikin.

Трохи дешевше Hitachi і Toshiba.

Ось тут повністью згоден.

 

Quote

 

Якщо грошей не багато - за співвідношенням ціна/якість нема сенсу дивитися щось нижче ніж Midea. Але це вже Китай.

 

Щодо інтеграції, практично усі напівпромислові кондиціонери мають звичайне реле для підключення до систем сповіщення.

Банально можна підключити на провідну сигналізацію / світлову індикацію / примусову вентиляцію.

Це всіляко краще, ніж дізнатися про перегрів при відключенні серверів.

 

 

 

Так крім простого контакту, бажается ж за не дуже великі гроши мати управління: холодний запуск, регулювання потужности... ;) А в побутових за 5-7к Грн цього нема, тількі «лісапет» робити з пульта+ардуіно/Raspberry

Edited by Sergei_Shablovsky
Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...

Не срите мне в тему)))))))
По теме кондей 12ка включен 24 часа в сутки на 24градуса, серверов на 3кВт в помещении держит 26, норм

Поднять мощность ждать минимум полгода, цена 1500грн за 1кВт, вдруг кому надо будет

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Content

    • By xtrigger
      Есть у нас серверная. Есть аккумуляторная батарея на 9 банок, на AGM     Coslight 6-gfm-160c
      Стояло это все хозяйство в подвале с другой стороны дома и никто его не видел из посторонних.
      Теперь переезжаем вместе с серверной и аккумуляторной в другое здание, теперь все будет на виду.
      И сразу же возникла целая куча вопросов к размещению, к помещению, вентиляции.
      Не будут ли предъявлять претензии при проверке пожарники, инспекторы энергосети например?
      Нужна ли для такой достаточно большой батареи вытяжка, выделяют ли такие AGM батареи водород в опасном для взрыва объемах?
      Нужно размещать в открытых стойках или закрытый шкаф с вытяжкой?
      Нужно ли отдельно помещение или можно прямо в серверной?
      Поделитесь опытом размещения ваших аккумуляторов.
      Мы пытались анализировать ПУЕ в части требований к аккумуляторным установкам и помещениям.
      Но там такого  понаписано что мы пребываем в замешательстве.
      Там и требования обязательной вентиляции и применение взрывозащищенных вентиляторов, необходимость отдельных помещений, аккумуляторы обязательно в закрытых шкафах с вытяжной трубой, сама вытяжная труба выше крыши здания на полтора метра, вентканалы приточки вытяжки отдельные и не связанные с общей вентсистемой.
      Вы выполняли все эти требования в своих установках?
      Не штрафуют ли за невыполнение этих требований проверяющие инспекторы?
       


×
×