Всем привет. Просветите пожалуйста, сам не разберусь.

Есть ИБП на 12 в 1кВа под внешние АКБ. И есть 2 новых АКБ по 100ач подключенных к этому ИБП паралельно. Но в связи с невозможностью установить рядом с ИБП аккумуляторы пришлось использовать кабель 2х6мм2 (медь) длинной около 2 м.Все хорошо работало. Но при нагрузке в 140 ват когда пропало електричество все эта система протянула 10 часов вместо 15 (приблизительно). Это сечение меди и длинна так сказывается ? Как просчитать потери в процентном соотношении?

Відредаговано superb
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
43 минуты назад, superb сказал:

Это сечение меди и длинна так сказывается ? Как просчитать потери в процентном соотношении?

Онлайн-калькуляторов - вагон!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

При такой нагрузке+потери на преобразование ИБП, потери на таком проводе выходят около 3% или  почти 6W
Это не очень много но пол вольта напряжение просядет. Оптимально 10 мм2 меди или больше.
НО судя по расчетам 200А/ч 12В такую нагрузку будут держать именно 10 часов.

  • Like 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

T [час] = C [А*час] * V [В] * η / P [Вт]

С– это суммарная емкость АКБ (Амер*час), а V – ее напряжение (В),
η –коєффициент инвертора ИБП в большинстве случаев берется 0,85
P– рабочая мощность(Вт)

200Ач*12В*0.85/140Вт=14.57 час работы 

Пусть с потерями просто 14 часов. Или не так считаю?

 

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 часов назад, superb сказал:

Или не так считаю?

Там же не 12, а кривая разряда, условно примерно такая.

 

1166723230_.png.50d0d85102069fce676b3ad266befbd1.png

 

Плюс добавьте, как было сказано, ~0,5v падения на проводах - итого, кривая сместится вниз, т.е. порог отключения ипб по разряду акка будет выше реального на наши 0.5v.

 

Відредаговано linkar
  • Like 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, superb сказал:

T [час] = C [А*час] * V [В] * η / P [Вт]

С– это суммарная емкость АКБ (Амер*час), а V – ее напряжение (В),
η –коєффициент инвертора ИБП в большинстве случаев берется 0,85
P– рабочая мощность(Вт)

200Ач*12В*0.85/140Вт=14.57 час работы 

Пусть с потерями просто 14 часов. Или не так считаю?

 

 

 

А вы еще хотите "высушить" акб в нуль? Ну не отдаст оно 200Ач при сколь-нибудь значительном токе разряда. Плюсом правильные ибп не даст убить разрядом батарею в нуль.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, nedoinet сказал:

Плюсом правильные ибп не даст убить разрядом батарею в нуль.

Ещё плюсом: правильные АКБ и сами не дадут разрядить себя в нуль, ибо контроллер заряда же...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Судя по спецификациям и калькуляторам расчета работы ИБП, автоматика ИБП вырубает нагрузку примерно при 30% оставшейся емкости АКБ чтобы не убить ее. Поэтому как я писал выше, вы получите примерно 10 часов работы при такой нагрузке и таких емкостях батареи, и не более.
 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Теоретически, сечение кабеля при такой нагрузке почти не влияет на автономность, т.к, для 140 Вт при 12В это чуть более 11А.

Для такого тока даже с 2.5мм сечением просадки не будет при отдаче.

 

Большое сечение надо для больших токов, которые будут при зарядке АКБ такой мощности.

В вашем случае я бы использовал не менее 10 мм2 как писали выше.

 

Контроллер заряда отключает нагрузку при достижении критического уровня батареи, это нормально.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від hardwar3
      Полностью рабочий онлайн ибп обеспечивающий полную защиту нагрузки.
      2010г выпуска.
      Батареи в отличном состоянии. Напряжение на каждой кассете 102.4В. Акумы менялись в 2022г.  
      В голове 2 кассеты по 8 акумов по 5.8Ач. Итого, может отдать мощности около 800Втч.  Зарядное в ибп на 370Вт. Время полного заряда акумуляторов около 2.5-3 часов.
      Отлично подходит для текущих реалий - нагрузка в 100Вт, будет работать 7-8 часов, заряжаться до полного за 3 часа. 
      Также в комплекте уши и шнур питания.
       
      19 000 грн.
      Киев.
       





    • Від Магазин и Сервис AS-IT
      Самовивіз Київ або відправка за передоплатою.
      Питання в особисті або вайбер, телеграм О73-1О7-О9-О9
      Аргументований торг.

      Можливий безготівковий розрахунок, гарантія на пристрої – 3 міс.

       
      4950 грн (6 шт) БУ ДБЖ безперервної дії (Online) Eaton 9130 RM 1000VA 0.9kW, 2U (PW9130i1000R-XL2U) без АКБ
      12500 грн (4 шт) БУ ДБЖ безперервної дії (Online) Eaton 9130 RM 2000VA 1.8kW, 2U (PW9130i2000R-XL2U) без АКБ
      29500 грн (1 шт) БУ ДБЖ безперервної дії (Online) Eaton MX 5000 RT, 5000VA 4.5kW, 3U, без АКБ
      9300 грн (24 шт) БУ ДБЖ безперервної дії (Online) General Electric VH 3000 3000VA 2.1kW, 2U (VH30A10) без АКБ
      4500 грн (3 шт) БУ ДБЖ лінійно-інтерактивний APC Back-UPS 1200W/2200VA USB Schuko, Tower, без АКБ (BX2200MI-GR)
      17500 грн (1 шт) БУ ДБЖ лінійно-інтерактивний APC Smart-UPS 2200VA 1980W, Tower (4U), синусоїда, з АКБ
      5250 грн (1 шт) БУ ДБЖ Лінійно-інтерактивний Eaton 5130 RM 1250VA 1.15kW, 2U (PW5130i1250-XL2U) без АКБ
      1500 грн (12 шт) БУ ДБЖ лінійно-інтерактивний Eaton NV 800H, 800VA, 480W, Tower (ENV800H) без АКБ
      9500 грн (1 шт) БУ Додатковий батарейний блок для ДБЖ Eaton MX4000/5000 RT 3U (Eaton MX EXB 4/5000 RT 3U, 68515)
      1750 грн (1 шт) БУ Карта управління та моніторингу APC Network Management Card 2 (AP9630)
      2150 грн (1 шт) БУ Лінійно-інтерактивний ДБЖ APC Back-UPS 650VA, 390W (BX650CI-RS) без АКБ
      1450 грн (27 шт) БУ Лінійно-інтерактивний ДБЖ Eaton 5E 850VA, USB (850 ВА / 480 Вт, 170 - 280 В) без АКБ
      2900 грн (2 шт) БУ Лінійно-інтерактивний ДБЖ Eaton Ellipse ECO 800 USB DIN, USB (800ВА / 500Вт, 184- 264В) без АКБ
      1250 грн (1 шт) БУ Лінійно-інтерактивний ДБЖ FSP EP650 (650 ВА / 360 Вт, 162 - 290 В) без АКБ
      4000 грн (1 шт) БУ Лінійно-інтерактивний ДБЖ Powercom Raptor RPT-2000AP (2000 ВА / 1200 Вт, 160 - 275 В) без АКБ
      1250 грн (17 шт) БУ Резервний ДБЖ APC Back-UPS CS 400VA, 240W, Desktop (BE400-RS) без АКБ
      11500 грн (5 шт) БУ ДБЖ безперервної дії (Online) Delta RT-Series 3000VA 2.7kW, 2U (UPS302R2RT2B035) без АКБ


       




    • Від АлексИнТр
      Ищу доп. блок для ИБП EATON 9130RM. Б/у
      Возможно у кого-то лежит без дела. Куплю по вполне разумным ценам. Можно с батареями, можно без. Рассмотрю любые варианты. 
       
       
       
       

    • Від usernews
      Добрый день, подскажите пожалуйста, кто использовал такой ИБП : Powercom BNT-1000AP, спрашивал на сайте powercom_ua сколько проработает с емким аккумулятором с выключенным грин моде этот ИБП сказали, что на заводе так делают, что он работает ровно 3 часа и вылючается независимо от оставшегося заряда аккумулятора, как то не верится в этот ответ, кто-то использовал этот ИБП с аккумулятором большой емкости больше чем 3 часа он работает или нет? Что емкий аккумулятор он не сможет зарядить за нормальный период, это я знаю но сам он может долго работать больше 3 часов?
    • Від Berkut
      Продам онлайн ДБЖ під зовнішні АКБ
      струм заряду 12А
       
      EXA-Power Exa Plus RTL 1kVA (24в)  - ціна 14000 (з платою керування, в наявності 2шт)
      EXA-Power Exa Plus RTL 2kVA  (48в) - ціна 21000 (з платою керування, в наявності 1шт)
       
       











×
×
  • Створити нове...