Jump to content

Подключить литий ионные аккумуляторы вместо свинцово кислотных к бесперебойнику APC


Recommended Posts

5 часов назад, ioan сказал:

это дороже где-то в три раза по сравнению с литий ионными автомобильными аккумами

Вам шашечки чи їхати? Якщо безпека вам не на останньому місці то тут тільки LiFePO4. Тому що "консерви" з авто теж час від часу самі загоряються навіть при правильному використанні. Ви повинні розуміти що літій іон акумулятори не загасити звичайним вогнегасником. В інтернеті є купа відео як гасять тесли які загорілись, поки вщент не вигорить, Горіння не припиняється. Тут 2 варіанти для вас. Або старий добрий AGM або LiFePO4.

  • Like 2
Link to post
Share on other sites
  • Replies 59
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Нет, их тупо нет. Единственный пока путь, реальный, модификация существующего ибп. За напряжение зарядки зачастую отвечает лишь один резистор. Его величина подбирается под напряжение. И всё.

Вам шашечки чи їхати? Якщо безпека вам не на останньому місці то тут тільки LiFePO4. Тому що "консерви" з авто теж час від часу самі загоряються навіть при правильному використанні. Ви повинні розуміт

Після 3.5 В/банку заряд вже майже не беруть, але залежить від виробника. Збірки 4s можна використовувати і в діапазоні 13.8-10.5, буде незначна втрата ємності і з часом буде розбаланс комірок, тр

Posted Images

Да, пожароопасность литий ионных под вопросом. Их нужно использовать очень щадяще и внимательно.

Link to post
Share on other sites
5 часов назад, DVSGROUP сказав:

 

есть - купить lifepo4, которые изначально для подобных задач и разработаны.

 

 

Так де ж їх купить?

Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, Kiano сказав:

Да, пожароопасность литий ионных под вопросом. Их нужно использовать очень щадяще и внимательно.

За ними треба постійно дивитись, в нас три роки лежало в запасі кілька батарей літій іонних, їх ніхто не чіпав, і вони в один прекрасний помітили що кілька з них надулись і стали як подушка. Якби не помітили вчасно то могла би бути біда. 

4 минуты назад, Vladic сказав:

Так де ж їх купить?

зараз в Україні з хорошими акумами напряг, самі розумієте чому. 
Глянув на промі - є кілька варіантів lifepo акумуляторів, 
Ми колись брали у ложікпавер, вони самі збирають, поки що політ нормальний, проблем нема 
https://logicpower.ua/ua/production/Akkumulyatornye-batarei-LiFePO4

Link to post
Share on other sites
1 час назад, AlienLabs сказал:

зараз в Україні з хорошими акумами напряг, самі розумієте чому. 

Зараз доречі напряг не тільки з хорошими акумуляторами а і з будь якими більш менш нормальними як літієвими так і свинцевими акумуляторами, так само як і з бензогенераторами і устаткуванням до їх.

Link to post
Share on other sites

Тут пробежало, что для lifepo4 надо 14.6 на 4 банки, так вот это имеет мало смысла. Дополнительная емкость исчисляется даже не единицами процентов при зарядке одной ячейки от 3.4 до 3.65, т.е. все что выше 13.6 на 4 ячейки зарядит аккум lifepo4 практически полностью.

Link to post
Share on other sites

Нема проблем з експлуатацією ні іонних ні залізофосфатних батарей, все залежить від бмс і самих комірок, багато хто з виробників упсів юзає таки іон.

Плюсом залізофосфатних є тотожність напруг заряду і розряду до свинцю і дещо більша кількість циклів заряд/розряд.

Link to post
Share on other sites
1 час назад, rsst сказал:

Тут пробежало, что для lifepo4 надо 14.6 на 4 банки, так вот это имеет мало смысла. Дополнительная емкость исчисляется даже не единицами процентов при зарядке одной ячейки от 3.4 до 3.65, т.е. все что выше 13.6 на 4 ячейки зарядит аккум lifepo4 практически полностью.

Після 3.5 В/банку заряд вже майже не беруть, але залежить від виробника.

Збірки 4s можна використовувати і в діапазоні 13.8-10.5, буде незначна втрата ємності і з часом буде розбаланс комірок, треба буде вирівнювати.

  • Like 2
Link to post
Share on other sites
7 минут назад, Clone сказал:

Нема проблем з експлуатацією ні іонних ні залізофосфатних батарей, все залежить від бмс і самих комірок, багато хто з виробників упсів юзає таки іон.

Плюсом залізофосфатних є тотожність напруг заряду і розряду до свинцю і дещо більша кількість циклів заряд/розряд.

Вы или лукавите, или вообще не понимаете в теме лития. Покажите популярный упс с литием с завода, пожалуйста. 

Link to post
Share on other sites
5 минут назад, Kiano сказал:

Вы или лукавите, или вообще не понимаете в теме лития. Покажите популярный упс с литием с завода, пожалуйста. 

 

 

https://www.apc.com/us/en/campaign/lithium-ion-ups.jsp

https://www.eaton.com/us/en-us/products/backup-power-ups-surge-it-power-distribution/backup-power-ups/lithium-ion-batteries-.html

Link to post
Share on other sites
36 минут назад, Kiano сказал:

Вы или лукавите, или вообще не понимаете в теме лития. Покажите популярный упс с литием с завода, пожалуйста. 

 

Есть у многих вендоров, у того же АРС и EATON, но там есть небольшой нюанс... как правило там большие тумбочки на десятки кВт, устанавливаются они в отдельные помещения и у них очень жесткий температурный режим эксплуатации.

 

Банально можно открыть даташит, для EATON - не выше 28-29 градусов

https://www.eaton.com/content/dam/eaton/products/backup-power-ups-surge-it-power-distribution/backup-power-ups/Eaton-Lithium-ion-Battery-Brochure-BR1162001EN.pdf

 

Для APC - не более 40С

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Brochure&p_File_Name=Smart-UPS+Lithium-ion+500-3000VA+120V+Brochure+998-20480550_GMA-US.pdf&p_Doc_Ref=SPD_KLGE-AY4RA9_EN

  • Like 1
Link to post
Share on other sites
35 минут назад, DVSGROUP сказал:

 

Есть у многих вендоров, у того же АРС и EATON, но там есть небольшой нюанс... как правило там большие тумбочки на десятки кВт, устанавливаются они в отдельные помещения и у них очень жесткий температурный режим эксплуатации.

 

Банально можно открыть даташит, для EATON - не выше 28-29 градусов

https://www.eaton.com/content/dam/eaton/products/backup-power-ups-surge-it-power-distribution/backup-power-ups/Eaton-Lithium-ion-Battery-Brochure-BR1162001EN.pdf

 

Для APC - не более 40С

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Brochure&p_File_Name=Smart-UPS+Lithium-ion+500-3000VA+120V+Brochure+998-20480550_GMA-US.pdf&p_Doc_Ref=SPD_KLGE-AY4RA9_EN

Верно, это промышленные и большие инстансы. Не сохо далеко.

Link to post
Share on other sites
В 05.11.2022 в 19:40, ioan сказал:

всем доброго здравия

собственно вот такой вопрос

так как напряжения у lead acid и li-ion отличаются, может кто сталкивался можно ли перепрограммировать зарядное apc sua3000xli?

ещё вызывает у меня сомнение то, что сам алгоритм зарядки lead acid и li-ion тоже отличается, поэтому берут сомнения будет ли это работать

может кто пробовал?

/ib/astratel_2021.11.25.gif

Я так розумію в цій упсі батарея 48В?

Якщо так, то 14S іона але використання ємності буде приблизно 80%, якщо не модифіковувати зарядне

Або 16S фосфата, але теж не все можна буде використати.

З фосфатом прийдеться ще ставити спец індикатор залишку заряду, по напрузі зрозуміти скільки залишилося в батареї неможливо.

  • Like 1
Link to post
Share on other sites

дивлюся в Польщі на амазон, вже почали вигрібати акб літій залізо фосфат, уже двох моделей не стало. Купив 20ан пару.

І також генератор інвертор 3500ват за 25тис+5.5мито,+1000доставка, Вчора на НП бачив отримували генератор 2300ват avr за 25 і дуже раді були.

Link to post
Share on other sites
9 hours ago, vitalle said:

дивлюся в Польщі на амазон, вже почали вигрібати акб літій залізо фосфат, уже двох моделей не стало. Купив 20ан пару.

І також генератор інвертор 3500ват за 25тис+5.5мито,+1000доставка, Вчора на НП бачив отримували генератор 2300ват avr за 25 і дуже раді були.

вот вроде только что написали что отменили растаможку генераторов и аккумуляторов

Link to post
Share on other sites
10 часов назад, Clone сказал:

Або 16S фосфата, але теж не все можна буде використати.

З фосфатом прийдеться ще ставити спец індикатор залишку заряду, по напрузі зрозуміти скільки залишилося в батареї неможливо.

плиз, больше информации...

Link to post
Share on other sites
36 минут назад, ioan сказал:

вот вроде только что написали что отменили растаможку генераторов и аккумуляторов

замовив ще 2 тижні тому, на даний час на розтаможці.

Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, Clone сказал:

Що саме цікавить?

напряжение "буферного" режима, до какого напряжения разряжать и т.д.

Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, a_n_h сказал:

напряжение "буферного" режима, до какого напряжения разряжать и т.д.

Всі напруги зашиті в бмс, вона не дасть ні перезарядити збірку, ні занадто розрядити.

У більшості діапазон 2.7-3.65 на комірку (4 послідовно з'єднаних дорівнює 1 агм батареї), але майже вся ємність знаходиться в діапазоні 3-3.4В, тому навіть при буферному режимі 13.8, зарядитися майже повністю. Але при такому використанні з часом комірки розбалансовуються і збірка втрачає ємність, лічиться перебалансуванням.

Бмс раджу фірми daly, ціна якість нормальна. І не переплутайте бмс під фосфат з літій іонною, батарею тоді можна буде викинути.

По іону: зібрати еквівалент 12 в акума не вийде, напруги не сходяться, а от починаючи з 24в, вже можливо.

24В - 7S

48В - 14S

Але тут уже бажаний упс з зарядним на дещо вищу напругу, по типу як у еатона з увімкненим "АВМ".

Плюсом іона є дещо меньша ціна, більш нахилена крива розряду і більша щільність енергії на одиницю об'єму (приклад: відсік еатона 9130 на 4 х 12В 9Аг, вміщає 1.7 кВт/год іона і близько 1-1.2 кВт/г фосфата)

  • Like 1
Link to post
Share on other sites

Stark Country 5000 INV_pmw_v1 батарея 48V работает с литием без проблем, настройкой віходного напряжения.
Могу продать один б.у.
 

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...
В 12.11.2022 в 13:00, strellson сказал:

Stark Country 5000 INV_pmw_v1 батарея 48V работает с литием без проблем, настройкой віходного напряжения.
Могу продать один б.у.
 

почём?

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Content

    • By hardwar3
      Полностью рабочий онлайн ибп обеспечивающий полную защиту нагрузки.
      2010г выпуска.
      Батареи в отличном состоянии. Напряжение на каждой кассете 102.4В. Акумы менялись в 2022г.  
      В голове 2 кассеты по 8 акумов по 5.8Ач. Итого, может отдать мощности около 800Втч.  Зарядное в ибп на 370Вт. Время полного заряда акумуляторов около 2.5-3 часов.
      Отлично подходит для текущих реалий - нагрузка в 100Вт, будет работать 7-8 часов, заряжаться до полного за 3 часа. 
      Также в комплекте уши и шнур питания.
       
      19 000 грн.
      Киев.
       





    • By x-net
      Продам вживаний ДБЖ (UPS) APC Smart-UPS XL 750VA (SUA750XLI). Напруга батареї 24В, вихід - синус, є слот під плату керування, штатно розрахований на зовнішні батарейні блоки. Прошу 5000 грн.
    • By GDDRX
      Продам упсю.
      Потребує заміни батарей.
       
      Ціна: 10000 грн
       
      Відправка: Новою поштою.
      Оплата: Накладений платіж (при умові оплати в обидві сторони посилки) / Оплата на картку / USDT.
       
      Контакт: ПП
       
      Є окремо карта моніторингу упса, ціна вказана без неї.
    • By ioan
      такой вопрос
       
      есть apc sua3000xli + н-ное кол-во дополнительных аккумуляторных блоков к нему
      обнаружил я что нагрузку он держит куда меньше чем должен (все аккумуляторы я протестил два года назад и повыбрасывал вышедшие из строя)
      в общем позамерял напряжения на каждом из аккумуляторов (там блоки состоят из двух последовательно подключенных 12вольтовых свинцово кислотных аккумов)
      из 14 блоков у 10 было напряжение 25 вольт +- 0.1 вольт (померял их по отдельности - примерно 12.5 у каждого  аккума)
      и в двух блоках было по одному полудохлику, которые имели напряжение меньше чем остальные
      12.5 вольта - это примерно 60-70% от заряда свинцово-кислотного аккума
      я выбросил 4 блока, у которых напряжение немного отличалось от остальных - и подключил снова к упсу
      к моему удивлению упс все также решил что у него 100% заряда
      вопрос - каким образом его можно заставить заряжать их до 12.9v - как и должно быть на самом деле?
       
       
       
    • By ioan
      здравствуйте господа
       
      есть APC SUA3000XLI, есть четыре lifepo4 батареи (12v 100ah каждая), которые он не умеет корректно заряжать (да и зарядное у него слишком слабое). решил я купить отдельное зарядное на 20 ампер 48 вольт - и
      заряжать им эти аккумы - а ибп использовать в качестве инвертора. в связи с этим - вопрос - что будет если подключить к аккумуляторам одновременно и зарядное внешее, и бесперебойник?
      возможно стоит как-то отключить встроенное в бесперебойник зарядное устройство, есть способ это сделать чтоб APC не уходил в ошибку?

×
×
  • Create New...