Jump to content

Подключить литий ионные аккумуляторы вместо свинцово кислотных к бесперебойнику APC


Recommended Posts

  On 11/7/2022 at 10:38 AM, ioan said:

это дороже где-то в три раза по сравнению с литий ионными автомобильными аккумами

Expand  

Вам шашечки чи їхати? Якщо безпека вам не на останньому місці то тут тільки LiFePO4. Тому що "консерви" з авто теж час від часу самі загоряються навіть при правильному використанні. Ви повинні розуміти що літій іон акумулятори не загасити звичайним вогнегасником. В інтернеті є купа відео як гасять тесли які загорілись, поки вщент не вигорить, Горіння не припиняється. Тут 2 варіанти для вас. Або старий добрий AGM або LiFePO4.

  • Like 2
Link to post
Share on other sites
  • Replies 57
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Нет, их тупо нет. Единственный пока путь, реальный, модификация существующего ибп. За напряжение зарядки зачастую отвечает лишь один резистор. Его величина подбирается под напряжение. И всё.

Вам шашечки чи їхати? Якщо безпека вам не на останньому місці то тут тільки LiFePO4. Тому що "консерви" з авто теж час від часу самі загоряються навіть при правильному використанні. Ви повинні розуміт

Після 3.5 В/банку заряд вже майже не беруть, але залежить від виробника. Збірки 4s можна використовувати і в діапазоні 13.8-10.5, буде незначна втрата ємності і з часом буде розбаланс комірок, тр

Posted Images

Да, пожароопасность литий ионных под вопросом. Их нужно использовать очень щадяще и внимательно.

Link to post
Share on other sites
  On 11/7/2022 at 4:27 PM, Kiano said:

Да, пожароопасность литий ионных под вопросом. Их нужно использовать очень щадяще и внимательно.

Expand  

За ними треба постійно дивитись, в нас три роки лежало в запасі кілька батарей літій іонних, їх ніхто не чіпав, і вони в один прекрасний помітили що кілька з них надулись і стали як подушка. Якби не помітили вчасно то могла би бути біда. 

  On 11/7/2022 at 4:28 PM, Vladic said:

Так де ж їх купить?

Expand  

зараз в Україні з хорошими акумами напряг, самі розумієте чому. 
Глянув на промі - є кілька варіантів lifepo акумуляторів, 
Ми колись брали у ложікпавер, вони самі збирають, поки що політ нормальний, проблем нема 
https://logicpower.ua/ua/production/Akkumulyatornye-batarei-LiFePO4

Link to post
Share on other sites
  On 11/7/2022 at 4:32 PM, AlienLabs said:

зараз в Україні з хорошими акумами напряг, самі розумієте чому. 

Expand  

Зараз доречі напряг не тільки з хорошими акумуляторами а і з будь якими більш менш нормальними як літієвими так і свинцевими акумуляторами, так само як і з бензогенераторами і устаткуванням до їх.

Link to post
Share on other sites

Тут пробежало, что для lifepo4 надо 14.6 на 4 банки, так вот это имеет мало смысла. Дополнительная емкость исчисляется даже не единицами процентов при зарядке одной ячейки от 3.4 до 3.65, т.е. все что выше 13.6 на 4 ячейки зарядит аккум lifepo4 практически полностью.

Link to post
Share on other sites

Нема проблем з експлуатацією ні іонних ні залізофосфатних батарей, все залежить від бмс і самих комірок, багато хто з виробників упсів юзає таки іон.

Плюсом залізофосфатних є тотожність напруг заряду і розряду до свинцю і дещо більша кількість циклів заряд/розряд.

Link to post
Share on other sites
  On 11/7/2022 at 6:42 PM, rsst said:

Тут пробежало, что для lifepo4 надо 14.6 на 4 банки, так вот это имеет мало смысла. Дополнительная емкость исчисляется даже не единицами процентов при зарядке одной ячейки от 3.4 до 3.65, т.е. все что выше 13.6 на 4 ячейки зарядит аккум lifepo4 практически полностью.

Expand  

Після 3.5 В/банку заряд вже майже не беруть, але залежить від виробника.

Збірки 4s можна використовувати і в діапазоні 13.8-10.5, буде незначна втрата ємності і з часом буде розбаланс комірок, треба буде вирівнювати.

  • Like 2
Link to post
Share on other sites
  On 11/7/2022 at 8:34 PM, Clone said:

Нема проблем з експлуатацією ні іонних ні залізофосфатних батарей, все залежить від бмс і самих комірок, багато хто з виробників упсів юзає таки іон.

Плюсом залізофосфатних є тотожність напруг заряду і розряду до свинцю і дещо більша кількість циклів заряд/розряд.

Expand  

Вы или лукавите, или вообще не понимаете в теме лития. Покажите популярный упс с литием с завода, пожалуйста. 

Link to post
Share on other sites
  On 11/7/2022 at 8:43 PM, Kiano said:

Вы или лукавите, или вообще не понимаете в теме лития. Покажите популярный упс с литием с завода, пожалуйста. 

Expand  

 

 

https://www.apc.com/us/en/campaign/lithium-ion-ups.jsp

https://www.eaton.com/us/en-us/products/backup-power-ups-surge-it-power-distribution/backup-power-ups/lithium-ion-batteries-.html

Link to post
Share on other sites
  On 11/7/2022 at 8:43 PM, Kiano said:

Вы или лукавите, или вообще не понимаете в теме лития. Покажите популярный упс с литием с завода, пожалуйста. 

Expand  

 

Есть у многих вендоров, у того же АРС и EATON, но там есть небольшой нюанс... как правило там большие тумбочки на десятки кВт, устанавливаются они в отдельные помещения и у них очень жесткий температурный режим эксплуатации.

 

Банально можно открыть даташит, для EATON - не выше 28-29 градусов

https://www.eaton.com/content/dam/eaton/products/backup-power-ups-surge-it-power-distribution/backup-power-ups/Eaton-Lithium-ion-Battery-Brochure-BR1162001EN.pdf

 

Для APC - не более 40С

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Brochure&p_File_Name=Smart-UPS+Lithium-ion+500-3000VA+120V+Brochure+998-20480550_GMA-US.pdf&p_Doc_Ref=SPD_KLGE-AY4RA9_EN

  • Like 1
Link to post
Share on other sites
  On 11/7/2022 at 9:27 PM, DVSGROUP said:

 

Есть у многих вендоров, у того же АРС и EATON, но там есть небольшой нюанс... как правило там большие тумбочки на десятки кВт, устанавливаются они в отдельные помещения и у них очень жесткий температурный режим эксплуатации.

 

Банально можно открыть даташит, для EATON - не выше 28-29 градусов

https://www.eaton.com/content/dam/eaton/products/backup-power-ups-surge-it-power-distribution/backup-power-ups/Eaton-Lithium-ion-Battery-Brochure-BR1162001EN.pdf

 

Для APC - не более 40С

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Brochure&p_File_Name=Smart-UPS+Lithium-ion+500-3000VA+120V+Brochure+998-20480550_GMA-US.pdf&p_Doc_Ref=SPD_KLGE-AY4RA9_EN

Expand  

Верно, это промышленные и большие инстансы. Не сохо далеко.

Link to post
Share on other sites
  On 11/5/2022 at 5:40 PM, ioan said:

всем доброго здравия

собственно вот такой вопрос

так как напряжения у lead acid и li-ion отличаются, может кто сталкивался можно ли перепрограммировать зарядное apc sua3000xli?

ещё вызывает у меня сомнение то, что сам алгоритм зарядки lead acid и li-ion тоже отличается, поэтому берут сомнения будет ли это работать

может кто пробовал?

/ib/astratel_2021.11.25.gif
Expand  

Я так розумію в цій упсі батарея 48В?

Якщо так, то 14S іона але використання ємності буде приблизно 80%, якщо не модифіковувати зарядне

Або 16S фосфата, але теж не все можна буде використати.

З фосфатом прийдеться ще ставити спец індикатор залишку заряду, по напрузі зрозуміти скільки залишилося в батареї неможливо.

  • Like 1
Link to post
Share on other sites
  On 11/8/2022 at 6:27 AM, vitalle said:

дивлюся в Польщі на амазон, вже почали вигрібати акб літій залізо фосфат, уже двох моделей не стало. Купив 20ан пару.

І також генератор інвертор 3500ват за 25тис+5.5мито,+1000доставка, Вчора на НП бачив отримували генератор 2300ват avr за 25 і дуже раді були.

Expand  

вот вроде только что написали что отменили растаможку генераторов и аккумуляторов

Link to post
Share on other sites
  On 11/8/2022 at 6:24 AM, Clone said:

Або 16S фосфата, але теж не все можна буде використати.

З фосфатом прийдеться ще ставити спец індикатор залишку заряду, по напрузі зрозуміти скільки залишилося в батареї неможливо.

Expand  

плиз, больше информации...

Link to post
Share on other sites
  On 11/8/2022 at 8:58 PM, a_n_h said:

напряжение "буферного" режима, до какого напряжения разряжать и т.д.

Expand  

Всі напруги зашиті в бмс, вона не дасть ні перезарядити збірку, ні занадто розрядити.

У більшості діапазон 2.7-3.65 на комірку (4 послідовно з'єднаних дорівнює 1 агм батареї), але майже вся ємність знаходиться в діапазоні 3-3.4В, тому навіть при буферному режимі 13.8, зарядитися майже повністю. Але при такому використанні з часом комірки розбалансовуються і збірка втрачає ємність, лічиться перебалансуванням.

Бмс раджу фірми daly, ціна якість нормальна. І не переплутайте бмс під фосфат з літій іонною, батарею тоді можна буде викинути.

По іону: зібрати еквівалент 12 в акума не вийде, напруги не сходяться, а от починаючи з 24в, вже можливо.

24В - 7S

48В - 14S

Але тут уже бажаний упс з зарядним на дещо вищу напругу, по типу як у еатона з увімкненим "АВМ".

Плюсом іона є дещо меньша ціна, більш нахилена крива розряду і більша щільність енергії на одиницю об'єму (приклад: відсік еатона 9130 на 4 х 12В 9Аг, вміщає 1.7 кВт/год іона і близько 1-1.2 кВт/г фосфата)

  • Like 1
Link to post
Share on other sites

Stark Country 5000 INV_pmw_v1 батарея 48V работает с литием без проблем, настройкой віходного напряжения.
Могу продать один б.у.
 

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...
  • 1 month later...

Поділюсь, що зробив. 

ББЖ APC Smart-UPS 2200VA LCD 230V SMT2200I

Батарея LG CHEM 14S 48A 2.2kw

БМС Daly BMS Smart Li-Ion 14S 40A CAN

 

Батарея по розмірам якраз залазить замість штатних

Напругу зарядки вдалось підняти через SM - PROG - B +-до 55.1 що відповідає 3,94в на банку, хотілось би 4.1 але то таке, довше проживе.

 

ps. щоб достукатись до цього ббж потрібно модуль USB 2.0 to TTL UART і підключатись на розєм j606 в середині ббж.

psps це не іструкція все зроблено не правильно і не рекомендується для повторення, краще купити 4 отаких батареї https://de.eco-worthy.com/products/lifepo4-12v-30ah-lithium-eisen-phosphat-batterie

изображение_viber_2023-01-10_14-16-24-706.jpg

изображение_viber_2023-01-10_14-15-36-995.jpg

изображение_viber_2023-01-10_14-15-14-560.jpg

изображение_viber_2023-01-10_14-15-14-820.jpg

изображение_viber_2023-01-10_14-31-11-575.jpg

  • Like 1
Link to post
Share on other sites

а замеряли - полностью ли они заряжаются? и может ли он их полностью разрядить?

я у своего тоже игрался с напряжением зарядки, но из за какой-то неисправности на плате поднять более чем 53 вольта не получается

Edited by ioan
Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Content

    • By artkorum
      Куплю датчики APC: затопления (NBES0301), дыма (NBES0307);
      NBES0301:

       
      NBES0307:

      0671281487 Артём (телеграм)
    • By Henleys
      Всім привіт, придбав б\у упс BX650CI-RS по хорошій ціні, і вирішив придбати для нього нову батарею UGC 12V 9Ah.
      Після цього вирішив провести калібровку і протестувати на працездатність. Софтом не зміг відкалібрувати його, тому вирішив його розрядити до повного виключення, і залишити на зарядці сутку.
      Після такої маніпуляції, були проведено заміри і тест роботи від батареї:

      1. Показники після механічного калібрування:
      Напруга на батареї при підключеному ДБЖ до мережі: 14.17 В
      Напруга на батареї при вимкненому ДБЖ: 13.49 В

      2. Тест на ККД:
      Вхідна потужність (від мережі): 230 Вт.
      Вихідна потужність (на навантаження): 213 Вт.
      ККД ДБЖ: 92.6%

      3. Час роботи від батареї при навантаженні 213 Вт: 3 хвилини 15 секунд (До калібрування було 3 хвилини 5 секунд)

      4. Напруга на батареї після повного вимкнення ДБЖ: 12.7 В

      Подивившись інформацію в інтернеті і запитавши в чата ДЖПТ, я зрозумів, що час повинен бути мінімум 6хв.
      Виникло таке питання, чи це низькоякісна батарея? Чи сам Упс погано відкалібрований і не просажує батарею до її мінімума?
      Хотів би почути вашу думку, хто в цьому розбирається. Дякую!
    • By fikuronima
      ДБЖ APC Smart-UPS 1500VA USB (SUA1500I)
      Діапазон вхідної напруги під час роботи від мережі  -  160-286 В.
       
      Потужність  -  1500 ВА
      Імпульсний захист, Дж.  -  480 Дж
      Тип архітектуриЛ  -  інійно-інтерактивні (line-interactive).
      Без акумуляторів. 4500 грн.
       


    • By rocker_ilko
      Продам упси apc 
      Online UPS APC SURT6000XLiX547 
      ціна 600$
      в наявності є кількість. 
      також в наявності є інші моделі.

    • By hardwar3
      Полностью рабочий онлайн ибп обеспечивающий полную защиту нагрузки.
      2010г выпуска.
      Батареи в отличном состоянии. Напряжение на каждой кассете 102.4В. Акумы менялись в 2022г.  
      В голове 2 кассеты по 8 акумов по 5.8Ач. Итого, может отдать мощности около 800Втч.  Зарядное в ибп на 370Вт. Время полного заряда акумуляторов около 2.5-3 часов.
      Отлично подходит для текущих реалий - нагрузка в 100Вт, будет работать 7-8 часов, заряжаться до полного за 3 часа. 
      Также в комплекте уши и шнур питания.
       
      19 000 грн.
      Киев.
       






×
×
  • Create New...