Альтернативне живлення для вузлів комутації(серверних)


Рекомендованные сообщения

Слава Україні! Цікавить чи є у когось досвід заживлення вузлів комутації(серверних) від альтернативних джерел енергії? У мому випадку, є вузли зі споживанням до 200Вт і вузли зі споживанням до 2,5-3кВт.

Також цікавить чи є у когось досвід використання альтернативних джереж живлення коли обладнання включене через шкафи безперебійного живлення Emerson?

Изменено пользователем Горянин
  • Like 2
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уточнення: як мінімум для варіанту споживання 2,5-3кВт я не мав наувазі на 100% забезпечити живлення альтернативними джерелами. Скоріш як спосіб продовжити час автономної роботи при відключеннях електроенергії.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, tkapluk сказал:

Ну ладно 200вт... але 3квт? 

Це тобі зараз сонячних панелей 30+кв треба... Або якась ГЕС.

 

У нас в місті є автосервіс, на якому інверторів і батарей на 50 кВт. Власник 3 роки поспіль возив з Китаю ячейки по 42 доллари за банку.

 

Тому  3 кВт не так багато... якихось 30 батарей по 100 Ач і буде вам 10 годин автономності ) щоправда ціна вийде така, що простіше генератор придбати.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
19 hours ago, guest105 said:

apc ups 500+ 2акуми по 200а свинцеві паралельно , + зарядка eltex виставив 13.8 вольт 50а

споживання 170ватт

І коли та зарядка має зарядити два по 200 якщо світла немає 16-20год, а є 8-4.

З кожнем днем акумулятори будуть почувати себе все краще і краще. Варіант підвозити генератор 1 раз в тиждень на добу.

Изменено пользователем blackjack
  • Like 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

зарядка має 50ампер.в теорій 25ампер на акумулятор за 8 год повинно зарядити. але походу система дала збій. тримала 4-5 годин. упс вирубався або недозаряд

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вы охлаждение поставили на трансформатор упса и выходные ключи? Я ведь насколько понял, это бытовой упс. Он мог просто перегреться. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

охолодження немає. на нагрузці 8 ватт (ону,віфі,) працював довго а тут можливо більша нагрузка.попробую замість упса авто інвертор.хоча мені не подобається що інвертор вирубується при падінні  напруги до 9.5 вольт

 

 

 

 

Изменено пользователем guest105
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Конечно без охлада он перегрелся.

В первую очередь возможно трансформатор.

Проверьте УПС, возможно ему кирдык (если замкнул транс или обрыв).

6 часов назад, guest105 сказал:

вирубується при падінні  напруги до 9.5 вольт

А при какой должен отключаться? Как по мне, 10 вольт предел вообще, если будете глубже разряжать, аккумуляторам ж...па настанет очень быстро.

Бытовой УПС вполне можно использовать, если 100-200Вт, просто надо было взять кулер 80мм (компьютерный), напротив транса в пластиковом корпусе сделать отверстие под кулер, напротив (на другой стенке) тоже большое отверстие или много мелких. Кулер в идеале подключать на точку, где появляется 12в при переходе на батереи, чтобы работал только в режиме когда идет преобразование от АКБ, но на крайняк просто на те же 12в что поступают на УПС, будет молотить постоянно.

Изменено пользователем Туйон
  • Like 1
  • Thanks 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 4 weeks later...

уже почти три года использую солнечные панели в связке с ЭПУ Эмерсон. Шесть панелей, 2 кВт. Жалею что не сделал ещё раньше. Не так давно в темноте свете недавних событий поставил в буфер вместо "свинца" 4 кВт*ч "лития".

 

Изменено пользователем brdm
  • Like 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 04.12.2022 в 15:19, Горянин сказал:

Слава Україні! Цікавить чи є у когось досвід заживлення вузлів комутації(серверних) від альтернативних джерел енергії? У мому випадку, є вузли зі споживанням до 200Вт і вузли зі споживанням до 2,5-3кВт.

Також цікавить чи є у когось досвід використання альтернативних джереж живлення коли обладнання включене через шкафи безперебійного живлення Emerson?

 

/ib/astratel_2021.11.25.gif

Зараз працюю над концепцією ББЖ <= 300Вт Online на LiFePo4 480Вт/г в 1U 300мм, вихід DC/апроксимована/синус, з моніторингом SNMP, здатного швидко відновлювати заряд батареї - до 1,5години.  Можливість підключення додаткових 960а/г в кожному додатковому 1U. Побажання приймаються. Архітектура - PFC-DC400в, реверсивний DC-DC DC400-DC48 (12-48), DC400V - AC. Перше питання до спільноти - чи потрібно надширокий діапазон вхідної напруги 100-380в?

Изменено пользователем Вадим Попович
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В мене маленький вузол то може бути роутер, 24 портовий ПОЕ комутатор, NVR, монітор, + ще щось цікаве на кшталт супутникового терміналу Датагрупа чи Старлінк. Низькою вартістю точно не здивую - концепція не та, але, сподіваюсь, ніша для цього ББЖ буде не тількі в мене. З того що використовуємо - найкраще що є - еквіком, вже не задовільняє.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, DenimMark сказал:

EcoFlow вже дуже близько до того що потрібно.

EcoFlow воно не Online, там навіть AVRа немає, воно пропускає мережу скрізь себе напряму, тількі два реле і фільтр. Час переходу на батареї зовсім не 0вий. Моніторинга немає - для телекома вайфаї та хмари з аплікухами не то що треба. Золоте.

  • Like 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×
×
  • Создать...