Альтернативне живлення для вузлів комутації(серверних)


Recommended Posts

Слава Україні! Цікавить чи є у когось досвід заживлення вузлів комутації(серверних) від альтернативних джерел енергії? У мому випадку, є вузли зі споживанням до 200Вт і вузли зі споживанням до 2,5-3кВт.

Також цікавить чи є у когось досвід використання альтернативних джереж живлення коли обладнання включене через шкафи безперебійного живлення Emerson?

Edited by Горянин
  • Like 2
Link to post
Share on other sites

Уточнення: як мінімум для варіанту споживання 2,5-3кВт я не мав наувазі на 100% забезпечити живлення альтернативними джерелами. Скоріш як спосіб продовжити час автономної роботи при відключеннях електроенергії.

Link to post
Share on other sites
3 часа назад, tkapluk сказал:

Ну ладно 200вт... але 3квт? 

Це тобі зараз сонячних панелей 30+кв треба... Або якась ГЕС.

 

У нас в місті є автосервіс, на якому інверторів і батарей на 50 кВт. Власник 3 роки поспіль возив з Китаю ячейки по 42 доллари за банку.

 

Тому  3 кВт не так багато... якихось 30 батарей по 100 Ач і буде вам 10 годин автономності ) щоправда ціна вийде така, що простіше генератор придбати.

Link to post
Share on other sites
19 hours ago, guest105 said:

apc ups 500+ 2акуми по 200а свинцеві паралельно , + зарядка eltex виставив 13.8 вольт 50а

споживання 170ватт

І коли та зарядка має зарядити два по 200 якщо світла немає 16-20год, а є 8-4.

З кожнем днем акумулятори будуть почувати себе все краще і краще. Варіант підвозити генератор 1 раз в тиждень на добу.

Edited by blackjack
  • Like 1
Link to post
Share on other sites

зарядка має 50ампер.в теорій 25ампер на акумулятор за 8 год повинно зарядити. але походу система дала збій. тримала 4-5 годин. упс вирубався або недозаряд

Link to post
Share on other sites

охолодження немає. на нагрузці 8 ватт (ону,віфі,) працював довго а тут можливо більша нагрузка.попробую замість упса авто інвертор.хоча мені не подобається що інвертор вирубується при падінні  напруги до 9.5 вольт

 

 

 

 

Edited by guest105
Link to post
Share on other sites

Конечно без охлада он перегрелся.

В первую очередь возможно трансформатор.

Проверьте УПС, возможно ему кирдык (если замкнул транс или обрыв).

6 часов назад, guest105 сказал:

вирубується при падінні  напруги до 9.5 вольт

А при какой должен отключаться? Как по мне, 10 вольт предел вообще, если будете глубже разряжать, аккумуляторам ж...па настанет очень быстро.

Бытовой УПС вполне можно использовать, если 100-200Вт, просто надо было взять кулер 80мм (компьютерный), напротив транса в пластиковом корпусе сделать отверстие под кулер, напротив (на другой стенке) тоже большое отверстие или много мелких. Кулер в идеале подключать на точку, где появляется 12в при переходе на батереи, чтобы работал только в режиме когда идет преобразование от АКБ, но на крайняк просто на те же 12в что поступают на УПС, будет молотить постоянно.

Edited by Туйон
  • Like 1
  • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
  • 4 weeks later...

уже почти три года использую солнечные панели в связке с ЭПУ Эмерсон. Шесть панелей, 2 кВт. Жалею что не сделал ещё раньше. Не так давно в темноте свете недавних событий поставил в буфер вместо "свинца" 4 кВт*ч "лития".

 

Edited by brdm
  • Like 1
Link to post
Share on other sites
В 04.12.2022 в 15:19, Горянин сказал:

Слава Україні! Цікавить чи є у когось досвід заживлення вузлів комутації(серверних) від альтернативних джерел енергії? У мому випадку, є вузли зі споживанням до 200Вт і вузли зі споживанням до 2,5-3кВт.

Також цікавить чи є у когось досвід використання альтернативних джереж живлення коли обладнання включене через шкафи безперебійного живлення Emerson?

 

/ib/astratel_2021.11.25.gif

Зараз працюю над концепцією ББЖ <= 300Вт Online на LiFePo4 480Вт/г в 1U 300мм, вихід DC/апроксимована/синус, з моніторингом SNMP, здатного швидко відновлювати заряд батареї - до 1,5години.  Можливість підключення додаткових 960а/г в кожному додатковому 1U. Побажання приймаються. Архітектура - PFC-DC400в, реверсивний DC-DC DC400-DC48 (12-48), DC400V - AC. Перше питання до спільноти - чи потрібно надширокий діапазон вхідної напруги 100-380в?

Edited by Вадим Попович
Link to post
Share on other sites

В мене маленький вузол то може бути роутер, 24 портовий ПОЕ комутатор, NVR, монітор, + ще щось цікаве на кшталт супутникового терміналу Датагрупа чи Старлінк. Низькою вартістю точно не здивую - концепція не та, але, сподіваюсь, ніша для цього ББЖ буде не тількі в мене. З того що використовуємо - найкраще що є - еквіком, вже не задовільняє.

Link to post
Share on other sites
1 час назад, DenimMark сказал:

EcoFlow вже дуже близько до того що потрібно.

EcoFlow воно не Online, там навіть AVRа немає, воно пропускає мережу скрізь себе напряму, тількі два реле і фільтр. Час переходу на батареї зовсім не 0вий. Моніторинга немає - для телекома вайфаї та хмари з аплікухами не то що треба. Золоте.

  • Like 1
Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...