защитить инвертор от встречного напряжения из городской сети


Рекомендованные сообщения

В 03.09.2024 в 20:58, ioan сказал:

Какой корыстный)

если кидаешь на нейтраль после инветора свое заземление - то, в зависимости от модели инвертора, в цепи может оказаться два места в которых заземлена нейтраль. 

И В ЧЁМ ПРОБЛЕМА? ТО ЕСТЬ ПО ТВОЕМУ КОГДА НА КАЖДОМ СТОЛБУ НОЛЬ КИДАЛИ ПРОВОЛОКОЙ В ЗЕМЛЮ ЭТО НЕ ПРАВИЛЬНО?

Відредаговано DICTATOR1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Відповіді 92
  • Створено
  • Остання відповідь

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Ну это уже надежда на удачу, а не на техническое решение проблемы) примерно как иконки святых цеплять на торпедо

собери себе такое и не выдумывай чтото. хорошее решение, а не дешман. переключение полное, автоматом выбирает приоритетный ввод, и вольт контроль.   пэф игрался..... для переключение фаз при

Posted Images

В 04.09.2024 в 19:54, Rostyk.07 сказал:

І в мене такий. То зустрічний струм важко зловити? 

 

АВР гівно, Але зустрічний струм піймати там не реально. Там два зустрічно включені соленоїди і один перекидний контакт, який не може одночасно замкнути два полюси.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 04.09.2024 в 19:54, Rostyk.07 сказал:

І в мене такий. То зустрічний струм важко зловити? 

так же легко как и на одиночном контакторе с переключающими контактами. нагрузите его ампер на 15-20 - и дуга вполне может не успеть потухнуть в момент переключения...

45 минут назад, rsst сказал:

если шо, контакторы во вкл состоянии безбожно жрут энергию

ну безбожно - это преувеличено, более 5 Вт не думаю что они в принципе способны рассеять...

  • Like 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

МОЖНО КОНЕШНО И ЗАЛИПУХУ КОНТАКТОВ СЛОВИТЬ И ДУГУ - И ТАМ У МЕНЯ ГЕНЕРАТОР 10 КИЛОВАТ И ТОК 50 АМПЕР КОМУТИРУЕТСЯ - НО КАКОГО ТО ЛЕШЕГО ЯПОНЦИ ТАК СДЕЛАЛИ - МОЖЕТ ТО КОНТАКТОР МОДЕЛЬ С ДАЛЕКО РАЗВЕДЁННЫМИ КОНТАКТАМИ - РАЗБИРАТЬ СМОТРЕТЬ ВПАДЛУ

ПО ПОВОДУ СКОЛЬКО ЖРУТ - БУДУ МОНТИРОВАТЬ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ ПО ТОЙ СХЕМЕ - ЗАМЕРЮ

Відредаговано DICTATOR1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 06.09.2024 в 15:43, NiTr0 сказав:

так же легко как и на одиночном контакторе с переключающими контактами. нагрузите его ампер на 15-20 - и дуга вполне может не успеть потухнуть в момент переключения...

К счастью, это не так.

Дуга на 220в даже при токах в 50+ ампер живёт единицы миллиметров. А в этих АВР между контактами вполне себе единицы сантиметров.

В бытовых условиях, с токами <16а про дугу можно забыть в принципе. Нет ее. Мы ведь про АС говорим?

 

Другой вопрос, что в этих АВР питание на электронику подается как раз с обеих входов. И в теории встречное включение может возникнуть, при браке устройства или разряде молнии на входе. 

Но это не замыкание 2 фаз перемычкой и должно легко давится автоматами или просто сгоревшей платой.

Відредаговано KaYot
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 06.09.2024 в 02:14, DICTATOR1 сказал:

ЙОПОНЦИ ЗРОБЫЛЫ ПРОСТО И ГИНИАЛЬНО - НА КОНТАКТОРАХ

Веселуха буде коли залипне реле в контакторі

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

НО ТУТ ТАКЭ ДИЛО - Я У СВОЕЙ ЖЫЗНИ ДОХИРА КОНТАКТОРИВ ЮЗАВ И БАЧИВ - УСТАНОВКЫ БУЛЫ ДО 100 КИЛОВАТ - КОНТАКТОРЫ БУЛЫ ТАКИ ШО КОЛЫ УКЛЮЧЯИЦЦЯ АШ ЗУБЫ ПОТИЮТЬ - И НИ РАЗУ НЫ ЗАЛЫПАЛЫ - ТРОХЫ ПИДГОРАЛЫ НО ШОП ЗАЛЫПНУТЬ НИКОЛЫ НЫ БУЛО

НУ А ЕСЛИ КАТУШКА ОТКАЖЭ ТАК ТОЖЭ НИХИРА НЫ СЛУЧИЦЦЯ

Відредаговано DICTATOR1
  • Haha 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18 минут назад, DICTATOR1 сказал:

А ЯК ЖЭ

БИГАЙ ЛУЧЧЭ ВЫКЛЮЧЯЙ АВТОМАТ И СУЙ ГИНИРАТОР У РИЗЕТКУ :) 

 

вопрос не по теме - зачем писать сообщения большими буквами, корежа при этом суржик ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 07.09.2024 в 19:08, KaYot сказал:

Дуга на 220в даже при токах в 50+ ампер живёт единицы миллиметров.

вообще-то нет. то для 24В - единицы миллиметров (а точнее 6-8мм) в дуговой сварке. на 220 - побольше, и тухнет не за 1 период...

 

если этот переключатель ввода перекидывает нагрузку только когда пропадает напряжение на текущем вводе - то ок, иначе - может быть горе...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від neponimayu
      Добрый день. Посоветуйте из собственного опыта, гибридный инвертор, который нормально работает с генератором с синхронным альтернатором? Интересуют инверторы на 48 вольт, мощностью 4-5 кВт, с током заряда аккумулятора 50А (или больше). Перепробовал несколько инверторов (EASun ISolar, PowerWalker и т.п.), у всех из них одна проблема: при подключении к генератору инвертор не заряжает аккумулятор и не включает нагрузку по байпасу. У генератора плавает частота незначительно (50-51 ГЦ), стабильной фиксации частоты у генератора получить не могу. Также пробовал заземлять один вывод генератора, получил нормальную фазу и нуль. Синусоида на выходе генератора вполне приемлема, не особо отличается от синусоиды с линии (нет пилы, ступенек и т.п.). При использовании инверторного генератора таких проблем нет, инверторы заряжают аккумы и питают нагрузку нормально. У инверторного генератора частота стоит как вкопанная, тут вопросов нет. Может кто решил у себя такую проблему?
    • Від Remez
      Зарядна станція EcoFlow RIVER 2 Pro оригінал, нова (768 Вт·год)

      китайська версія (означає, що потрібно перехідники для розеток)
       
      ціна 19999 
      в наявності10 шт


    • Від Vergilius
      Продаю источники бесперебойного питания PowerCom bnt-600 (360 Вт), переделанные  для подключения внешнего аккумулятора с интегрированным блоком интеллектуальной импульсной зарядки Suoer SON 1210.
       
      Бесперебойники б/у, после профилактики и частичной замены элементов адаптированны для подключения внешнего аккумулятора на 12 Вольт и для работы с внешним зарядным.  
      Зарядный блок Suoer SON 1210 - новый. 
       
      Импульсный блок заряда Suoer SON 1210 за 3 часа заряжает аккумулятор 60 А*ч до 80%, позволяет использовать аккумуляторы до 150 А*ч, при этом интеллектуальный алгоритм заряда бережёт аккумулятор и не допускает его перезаряд и кипение. Максимальный ток заряда - 12 А

      Отключена функция Green Mode. Установлена евророзетка 220 Вольт.
       
      цена  2900 грн, сетевой шнур в комплекте. 

      airflow@i.ua
      (097) 759-2049
            

    • Від UPSBooster
      Розпродаж залишків автономних інверторів (нові та бу):
       
      Автономний інвертор Victron Energy Phoenix Inverter C 12/1200 (1200Вт\12В) - 19900грн (легке бу)
      Гібридний  інвертор Axpert 1000VA (KS-1k) (800Вт\12В) - 12500грн (легке бу)
      Гібридний інвертор Must PH18-5048 PLUS MPK MPPT (5000Вт\48В) - 19900грн (легке бу)
      Гібридний інвертор Easun Isolar 1000VA/800W (12V) PWM - 14900грн (новий)
      Гібридний інвертор Easun Isolar SPL 5K 5000VA\4000W(48V) PWM- 29900грн (новий). Є 4шт.
       
      Всі моделі на чистому синусі та мають час переходу на АКБ до 10мс, та можуть бути використані для серверного обладнання.
      0976642388
    • Від UPSBooster
      В НАЯВНОСТІ є комплект резервного живлення
      Легке б.у. (1 місяць, акб до 30 циклів), продаж в зв'язку з переходом на літієву систему.
      До складу входить:
      1)Гібридний інвертор Axpert 1000VA (KS-1k) на 12в - 13500грн
      2)AGM батарея Enersys TD150-12 (150Ah) - 14900грн

      Продаж комплектом.
      0976642388

×
×
  • Створити нове...