Доброго времени суток. На ОЛТ BDCOM P3310B Software, Version 10.1.0B Build 63244 периодически(4-5 раз в день) мигает только один порт EPON0/1 из-за этого все ОНУ заново регистрируются. Электричество у абонентов не отключают. В момент мигания идет всплеск Errors, в остальное время Errors не растут. Меняли SFP,там же переключали на другую ОЛТ той же серии, но с другой прошивкой(Build 33463). Не помогло, порт так же мигает. ОНУ на порту разных фирм, уровни сигналов в пределах нормы. Подскажите в чем может быть проблема.
Файл логов и уровни сигналов во вложении
 

Current configuration:
!
!version 10.1.0B build 63244
service timestamps log date
service timestamps debug date
service password-encryption
logging 10.0.0.254
logging buffered 4096
logging buffered informational
!
hostname Pk100
system mtu 1600
!
!
!
epon mpcp-timeout 60
!
!
!
!
!
!
!
!
ip default-gateway 10.0.0.254
!         
no spanning-tree
!
!
!
!
!
epon dba hardware cycletime 25000 discovery-frequence 60 discovery-length 1024
!
aaa authentication login default local
aaa authentication enable default enable
aaa authorization exec default local
!
username manager password 7 08393D2E453B3C5A596F170B
username admin password 7 08383527483E
!
enable password 7 08383527483E level 15
!

epon dynamic-binding-timeout 40
!
!!slot 0 84
interface GigaEthernet0/1
 switchport trunk vlan-allowed 62,81,84,87-89,91,99-100,102-104,113-114,116
 switchport trunk vlan-allowed add 122,134-136,138,419,424,702,730,737,769
 switchport trunk vlan-allowed add 784,790,794,796,798,812,881-882,884-885,2036
 switchport mode trunk
!
interface GigaEthernet0/2
 switchport trunk vlan-allowed 62,81,100,102-104,114,134,138,419,424,702
 switchport trunk vlan-allowed add 730,769,784,790,794,796,798,885
 switchport mode trunk
!
interface GigaEthernet0/3
 switchport trunk vlan-allowed 62,81,100,114,134,138,419,424,702,730,769
 switchport trunk vlan-allowed add 784,790,794,796,798,885
 switchport mode trunk
!
interface GigaEthernet0/4
 switchport trunk vlan-allowed 62,81,100,114,134,138,419,424,702,730,769
 switchport trunk vlan-allowed add 784,790,794,796,798,885
 switchport trunk vlan-untagged none
 switchport mode trunk
!
interface GigaEthernet0/5
 switchport trunk vlan-allowed 62,81,100,102-104,114,134,138,419,424,702
 switchport trunk vlan-allowed add 730,769,784,790,794,796,798,885
 switchport mode trunk
!
interface GigaEthernet0/6
 switchport trunk vlan-allowed 62,81,100,114,134,138,419,424,702,730,769
 switchport trunk vlan-allowed add 784,790,794,796,798,885
 switchport mode trunk
!
interface EPON0/1
 epon mpcp-registration ctc 30
 epon bind-onu mac e067.b30f.5bc1 1
 epon bind-onu mac 1cef.0347.1998 2
 epon bind-onu mac e067.b30d.33af 3
 epon bind-onu mac 8014.a813.bc40 4
 epon bind-onu mac 8014.a840.1da8 5
 epon bind-onu mac 8007.1b6d.71f0 6
 epon bind-onu mac 8007.1b6c.ec70 7
 epon bind-onu mac a094.6a01.08b6 8
 epon bind-onu mac 8007.1b6e.1e58 9
 epon bind-onu mac 8007.1b6e.4558 10
 epon bind-onu mac 8007.1b6e.5ab0 11
 epon bind-onu mac 1cef.035d.59e0 12
 epon bind-onu mac d425.cc09.ebd8 13
 epon bind-onu mac 048d.38ca.b1df 14
 epon bind-onu mac 8014.a875.2040 15
 epon bind-onu mac 8014.a875.1f98 16
 epon bind-onu mac 8014.a85c.3d30 17
 epon bind-onu mac e067.b396.93e0 18
 epon bind-onu mac 1cef.0347.0928 19
 epon bind-onu mac d425.cc09.ebf6 20
 epon bind-onu mac 1cef.0347.6ea0 21
 epon bind-onu mac e067.b396.93bc 22
 epon bind-onu mac e067.b30f.5bc2 23
 epon bind-onu mac 1cef.03ab.4d68 24
 epon bind-onu mac 8007.1b2e.e830 25
 epon bind-onu mac 8014.a897.9d08 26
 epon bind-onu mac e067.b317.cced 27
 epon bind-onu mac e067.b391.4899 28
 epon bind-onu mac e067.b391.489f 29
 epon bind-onu mac 8007.1b6e.1da8 30
 epon bind-onu mac e067.b391.4893 32
 epon bind-onu mac e067.b30d.33b6 33
 epon bind-onu mac 048d.38ca.b345 34
 epon bind-onu mac e067.b314.ee38 35
 epon bind-onu mac 048d.38ca.b9af 36
 epon bind-onu mac 048d.38ca.b1d1 38
 epon bind-onu mac 048d.38ca.b1a1 39
 epon bind-onu mac 048d.38ca.b307 40
 epon bind-onu mac 048d.38ca.b837 41
 epon bind-onu mac e067.b384.6f42 42
 epon bind-onu mac a094.6a00.d296 43
 epon bind-onu mac e067.b391.4897 44
 epon bind-onu mac 8007.1b6e.18b8 45
 epon bind-onu mac a094.6a00.d252 46
 epon bind-onu mac 8007.1b6e.1e78 50
 epon bind-onu mac 8007.1b6e.18b0 51
 epon bind-onu mac 8007.1b6e.1348 52
 epon bind-onu mac 8007.1b6e.4e78 53
 epon bind-onu mac e067.b386.d777 54
 epon bind-onu mac 8007.1b6e.18a0 56
 epon bind-onu mac 006d.6151.c3b8 57
 epon bind-onu mac 8007.1b6d.e2e8 58
 epon bind-onu mac 8014.a813.bc50 60
 epon bind-onu mac e067.b316.fc00 62
 epon bind-onu mac d425.cc05.3622 63
 epon bind-onu mac e067.b314.ee5e 64
 switchport trunk vlan-allowed 62,81,91,100,103,113-114,116,122,134-136,138
 switchport trunk vlan-allowed add 419,424,702,730,769,784,790,794,796,798
 switchport trunk vlan-allowed add 881-882,885
 switchport mode trunk
 storm-control broadcast threshold 100
 storm-control multicast threshold 100
 storm-control unicast threshold 100
!
interface EPON0/1:1
 onu-configuration
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 113
  epon onu port 1 ctc loopback detect
!!onu-configuration-end
!
interface EPON0/1:2
 onu-configuration
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 122
  epon onu port 1 ctc loopback detect
!!onu-configuration-end
!
interface EPON0/1:3
 onu-configuration
!!onu-configuration-end
!
interface EPON0/1:4
 onu-configuration
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 122
  epon onu port 1 ctc loopback detect
!!onu-configuration-end
!         
interface EPON0/1:5
 onu-configuration
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 122
  epon onu port 1 ctc loopback detect
!!onu-configuration-end
!
interface EPON0/1:6
 onu-configuration
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 136
  epon onu port 1 ctc loopback detect
!!onu-configuration-end
!
interface EPON0/1:7
 onu-configuration
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 136
  epon onu port 1 ctc loopback detect
!!onu-configuration-end
!
interface EPON0/1:8
 onu-configuration
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 136
  epon onu port 1 ctc loopback detect
!!onu-configuration-end
!
interface EPON0/1:9
 onu-configuration
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 136
  epon onu port 1 ctc loopback detect
!!onu-configuration-end
!
interface EPON0/1:10
 onu-configuration
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 136
  epon onu port 1 ctc loopback detect
!!onu-configuration-end
!
interface EPON0/1:11
 onu-configuration
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 136
  epon onu port 1 ctc loopback detect
!!onu-configuration-end
!
interface EPON0/1:12
 onu-configuration
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 1111
  epon onu port 1 ctc loopback detect
!!onu-configuration-end
!
interface EPON0/1:13
 onu-configuration
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 122
  epon onu port 1 ctc loopback detect
!!onu-configuration-end
!
interface EPON0/1:14
 onu-configuration
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 122
  epon onu port 1 ctc loopback detect
!!onu-configuration-end
!
interface EPON0/1:15
 onu-configuration
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 122
  epon onu port 1 ctc loopback detect
!!onu-configuration-end
!
interface EPON0/1:16
 onu-configuration
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 122
  epon onu port 1 ctc loopback detect
!!onu-configuration-end
!
interface EPON0/1:17
 onu-configuration
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 882
  epon onu port 1 ctc loopback detect
!!onu-configuration-end
!
interface EPON0/1:18
 onu-configuration
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 136
  epon onu port 1 ctc loopback detect
!!onu-configuration-end
!
interface EPON0/1:19
 onu-configuration
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 134
  epon onu port 1 ctc loopback detect
!!onu-configuration-end
!
interface EPON0/1:20
 onu-configuration
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 136
  epon onu port 1 ctc loopback detect
!!onu-configuration-end
!
interface EPON0/1:21
 onu-configuration
!!onu-configuration-end
!
interface EPON0/1:22
 onu-configuration
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 136
  epon onu port 1 ctc loopback detect
!!onu-configuration-end
!
interface EPON0/1:23
 onu-configuration
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 881
  epon onu port 1 ctc loopback detect
!!onu-configuration-end
!
interface EPON0/1:24
 onu-configuration
 epon sla upstream pir 1000000 cir 12000
 epon sla downstream pir 1000000 cir 12000
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 136
  epon onu port 1 ctc loopback detect
!!onu-configuration-end
!
interface EPON0/1:25
 onu-configuration
 epon sla upstream pir 1000000 cir 12000
 epon sla downstream pir 1000000 cir 12000
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 136
  epon onu port 1 ctc loopback detect
!!onu-configuration-end
!
interface EPON0/1:26
 onu-configuration
 epon sla upstream pir 1000000 cir 12000
 epon sla downstream pir 1000000 cir 12000
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 136
  epon onu port 1 ctc loopback detect
!!onu-configuration-end
!
interface EPON0/1:27
 onu-configuration
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 881
  epon onu port 1 ctc loopback detect
!!onu-configuration-end
!
interface EPON0/1:28
 onu-configuration
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 136
  epon onu port 1 ctc loopback detect
!!onu-configuration-end
!
interface EPON0/1:29
 onu-configuration
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 136
  epon onu port 1 ctc loopback detect
!!onu-configuration-end
!
interface EPON0/1:30
 onu-configuration
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 136
  epon onu port 1 ctc loopback detect
!!onu-configuration-end
!
interface EPON0/1:32
 onu-configuration
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 136
  epon onu port 1 ctc loopback detect
!!onu-configuration-end
!
interface EPON0/1:33
 onu-configuration
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 116
  epon onu port 1 ctc loopback detect
!!onu-configuration-end
!
interface EPON0/1:34
 onu-configuration
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 136
  epon onu port 1 ctc loopback detect
!!onu-configuration-end
!
interface EPON0/1:35
 onu-configuration
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 134
  epon onu port 1 ctc loopback detect
!!onu-configuration-end
!         
interface EPON0/1:36
 onu-configuration
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 136
  epon onu port 1 ctc loopback detect
!!onu-configuration-end
!
interface EPON0/1:38
 onu-configuration
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 136
  epon onu port 1 ctc loopback detect
!!onu-configuration-end
!
interface EPON0/1:39
 onu-configuration
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 113
  epon onu port 1 ctc loopback detect
!!onu-configuration-end
!
interface EPON0/1:40
 onu-configuration
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 136
  epon onu port 1 ctc loopback detect
!!onu-configuration-end
!
interface EPON0/1:41
 onu-configuration
 epon sla upstream pir 1000000 cir 12000
 epon sla downstream pir 1000000 cir 12000
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 136
  epon onu port 1 ctc loopback detect
!!onu-configuration-end
!
interface EPON0/1:42
 onu-configuration
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 136
  epon onu port 1 ctc loopback detect
!!onu-configuration-end
!
interface EPON0/1:43
 onu-configuration
 epon sla upstream pir 1000000 cir 12000
 epon sla downstream pir 1000000 cir 12000
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 136
  epon onu port 1 ctc loopback detect
!!onu-configuration-end
!         
interface EPON0/1:44
 onu-configuration
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 136
  epon onu port 1 ctc loopback detect
!!onu-configuration-end
!
interface EPON0/1:45
 onu-configuration
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 136
  epon onu port 1 ctc loopback detect
!!onu-configuration-end
!
interface EPON0/1:46
 onu-configuration
!!onu-configuration-end
!
interface EPON0/1:50
 onu-configuration
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 136
  epon onu port 1 ctc loopback detect
!!onu-configuration-end
!
interface EPON0/1:51
 onu-configuration
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 136
  epon onu port 1 ctc loopback detect
!!onu-configuration-end
!
interface EPON0/1:52
 onu-configuration
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 136
  epon onu port 1 ctc loopback detect
!!onu-configuration-end
!
interface EPON0/1:53
 onu-configuration
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 136
  epon onu port 1 ctc loopback detect
!!onu-configuration-end
!
interface EPON0/1:54
 onu-configuration
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 136
  epon onu port 1 ctc loopback detect
!!onu-configuration-end
!         
interface EPON0/1:56
 onu-configuration
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 91
  epon onu port 1 ctc loopback detect
!!onu-configuration-end
!
interface EPON0/1:57
 onu-configuration
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 136
  epon onu port 1 ctc loopback detect
!!onu-configuration-end
!
interface EPON0/1:58
 onu-configuration
 epon sla upstream pir 1000000 cir 12000
 epon sla downstream pir 1000000 cir 12000
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 136
  epon onu port 1 ctc loopback detect
!!onu-configuration-end
!
interface EPON0/1:60
 onu-configuration
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 122
  epon onu port 1 ctc loopback detect
!!onu-configuration-end
!
interface EPON0/1:62
 onu-configuration
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 122
  epon onu port 1 ctc loopback detect
!!onu-configuration-end
!
interface EPON0/1:63
 onu-configuration
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 136
  epon onu port 1 ctc loopback detect
!!onu-configuration-end
!
interface EPON0/1:64
 onu-configuration
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 122
  epon onu port 1 ctc loopback detect
!!onu-configuration-end
!
interface EPON0/2
 switchport trunk vlan-allowed 62,81,100,114,134,138,419,424,702,730,769
 switchport trunk vlan-allowed add 784,790,794,796,798,885
 switchport mode trunk
!
interface EPON0/3
 epon bind-onu mac 70a5.6a52.94cb 1
 epon bind-onu mac 70a5.6a52.94e9 2
 epon bind-onu mac 1cef.0347.b720 3
 epon bind-onu mac 1cef.0347.7c30 4
 switchport trunk vlan-allowed 62,81,100,114,122,134-136,138,419,424,702
 switchport trunk vlan-allowed add 730,769,784,790,794,796,798,885
 switchport mode trunk
!
interface EPON0/3:1
 onu-configuration
!!onu-configuration-end
!
interface EPON0/3:2
 onu-configuration
 description uzel Izvest54b
 switchport port-security dynamic maximum 4
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 114
  epon onu port 1 ctc loopback detect
!!onu-configuration-end
!
interface EPON0/3:3
 onu-configuration
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 114
  epon onu port 1 ctc loopback detect
!!onu-configuration-end
!
interface EPON0/3:4
 onu-configuration
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 114
  epon onu port 1 ctc loopback detect
!!onu-configuration-end
!
interface EPON0/4
 epon bind-onu mac 1cef.0347.2aa8 1
 epon bind-onu mac 1cef.0347.7af0 2
 epon bind-onu mac 1cef.0347.6158 3
 epon bind-onu mac 1cef.0347.6e68 4
 epon bind-onu mac 1cef.0347.6e30 5
 epon bind-onu mac 1cef.0347.6f78 6
 switchport trunk vlan-allowed 62,81,84,87-89,99-100,102-104,114,122,134
 switchport trunk vlan-allowed add 135-136,138,419,424,702,730,737,769,784
 switchport trunk vlan-allowed add 790,794,796,798,839,882,884-885,2036
 switchport mode trunk
!
interface EPON0/4:1
 onu-configuration
 epon sla upstream pir 1000000 cir 12000
 epon sla downstream pir 1000000 cir 12000
  epon onu port 1 ctc loopback detect
!!onu-configuration-end
!
interface EPON0/4:2
 onu-configuration
 epon sla upstream pir 1000000 cir 12000
 epon sla downstream pir 1000000 cir 12000
  epon onu port 1 ctc loopback detect
!!onu-configuration-end
!
interface EPON0/4:3
 onu-configuration
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 87
  epon onu port 1 ctc loopback detect
!!onu-configuration-end
!
interface EPON0/4:4
 onu-configuration
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 134
  epon onu port 1 ctc loopback detect
!!onu-configuration-end
!
interface epon0/4:5
 onu-configuration
epon onu port 1 ctc vlan mode tag 87
epon onu port 1 ctc loopback detect
!!onu-configuration-end
!

!
interface EPON0/4:6
 onu-configuration
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 84
  epon onu port 1 ctc loopback detect
!!onu-configuration-end

!
!!slot end
!
interface VLAN100
 ip address 10.0.1.100 255.255.252.0
!
!
!
vlan 1,62,81,84,87-89,91,99-100,102-104,113-114,116,122,134-136,138,419,424,702
vlan 730,737,769,784,790,794,796,798,839,881-882,885,2036
!
!
!
!
!
ip http server
!
!
snmp-server community 0 srtcom RO 
!
line vty 0
 exec-timeout 0
!
line vty 1
 exec-timeout 0
!
line vty 2
 exec-timeout 0
!
line vty 3
 exec-timeout 0
!
line vty 4
 exec-timeout 0
!
line vty 5
 exec-timeout 0
!
line vty 6
 exec-timeout 0
!
line vty 7
 exec-timeout 0
!
line vty 8
 exec-timeout 0
!
line vty 9
 exec-timeout 0
!         
line vty 10
 exec-timeout 0
!
line vty 11
 exec-timeout 0
!
line vty 12
 exec-timeout 0
!
line vty 13
 exec-timeout 0
!
line vty 14
 exec-timeout 0
!
line vty 15
 exec-timeout 0
!
line vty 16
 exec-timeout 0
!
line vty 17
 exec-timeout 0
!
line vty 18
 exec-timeout 0
!
line vty 19
 exec-timeout 0
!
line vty 20
 exec-timeout 0
!
line vty 21
 exec-timeout 0
!
line vty 22
 exec-timeout 0
!
line vty 23
 exec-timeout 0
!
line vty 24
 exec-timeout 0
!
line vty 25
 exec-timeout 0
!
line vty 26
 exec-timeout 0
!
line vty 27
 exec-timeout 0
!
line vty 28
 exec-timeout 0
!
line vty 29
 exec-timeout 0
!
line vty 30
 exec-timeout 0
!
line vty 31
 exec-timeout 0
!
!
!
time-zone Kyiv 2 0
sntp master 4
sntp query-interval 1000
sntp server 10.0.0.254
!
!
!Pending configurations for absent linecards:
!
!No configurations pending global

 

информация об ОНУ.PNG

ур сигналов.PNG

ОНУ.PNG

epon1.PNG

файл логов.csv

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 BDCOM P3310B из-за перегрева отваливается чип - можете отложить его в дальний угол, так как ремонтники за такие железки не берутся. По крайней мере - экономически не целесообразно менять pon процессор.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 часов назад, Not found сказал:

 BDCOM P3310B из-за перегрева отваливается чип - можете отложить его в дальний угол, так как ремонтники за такие железки не берутся. По крайней мере - экономически не целесообразно менять pon процессор.

да наслышан про перегрев pon чипа, но данную ветку переключали на другую рабочую ОЛТ,ситуация аналогичная 

4 часа назад, Туйон сказал:

Ну уровень сигналов у вас тоже не айс.

Какие блин -32...

да такой уровень только на одну ОНУ, сама ОНУ работает стабильно не отваливается. Разве это может валить всю ветку? 
Попробуем конечно улучшить сигнал, спасибо

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 минут назад, shdm93 сказал:

да такой уровень только на одну ОНУ, сама ОНУ работает стабильно не отваливается. Разве это может валить всю ветку? 

Это вряд ли, скорее другое - "засветку" проверяли?

  • Like 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 минут назад, a_n_h сказал:

Это вряд ли, скорее другое - "засветку" проверяли?

Засвет не обнаружили, в логах тоже тишина. При проверке командой show epon always-laser-on-onu interface e0/1 ничего не выдает. Странно что отвал происходит за весь день 4-5 раз, без привязки по времени. Думаю если бы проблемная ОНУ светила то порт бы постоянно отваливался. Проверял каждую ОНУ командой show epon interface EPON0/1:1 onu ctc optical-transceiver  параметр bias current(mA) (ток смещения лазера ОНУ) у всех ОНУ он разный, но значения стабильные не скачут. Может еще по каким-то параметрам можно определить проблемную ОНУ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, shdm93 сказал:

Может еще по каким-то параметрам можно определить проблемную ОНУ?

На ОЛТе в момент проблемы померить, что приходит с линии.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, a_n_h сказал:

На ОЛТе в момент проблемы померить, что приходит с линии.

Спасибо попробуем...но конечно технически сложно словить момент, узел удаленный, отвал происходит в рандомное время и проявляется просто как перезагрука EPON порта

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

отвал всех абонентов или конректного? 

Пробовали ли ставить измерить в волокно что идет на абонентов? может банально какая то у вас ону делает засветку?  у нас такое было на foxgate - ону начало выплевивать +3 с порта 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
51 минуту назад, shdm93 сказал:

проявляется просто как перезагрука EPON порта

 

1 час назад, shdm93 сказал:

в логах тоже тишина.

при перезагрузке были-б записи в логах...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, a_n_h сказал:

 

при перезагрузке были-б записи в логах...

Так в логах как раз и есть записи ребута порта и регистраций ОНУ.

Dec 14, 2023  17:02:40.629,"Line protocol on Interface EPON0/1, changed state to up"
Dec 14, 2023 17:02:40.600,"Line on Interface EPON0/1, changed state to up"
Dec 14, 2023   17:02:40.598,"Line protocol on Interface EPON0/1, changed state to down"
Dec 14, 2023  17:02:40.596,"Line on Interface EPON0/1, changed state to down"

"В логах тишина" я имел виду по поводу засвета, сообщений типа(Alarm LASER_ALWAYS_ON)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
13 минут назад, Земеля сказал:

отвал всех абонентов или конректного? 

Пробовали ли ставить измерить в волокно что идет на абонентов? может банально какая то у вас ону делает засветку?  у нас такое было на foxgate - ону начало выплевивать +3 с порта 

Отвал Epon0/1 порта, порт перезагружается и все ОНУ на порту заново регистрируются. Чтобы конкретно какая-то ОНУ отваливалась такого нет.
Dec 14, 2023  17:02:40.629,"Line protocol on Interface EPON0/1, changed state to up"
Dec 14, 2023 17:02:40.600,"Line on Interface EPON0/1, changed state to up"
Dec 14, 2023   17:02:40.598,"Line protocol on Interface EPON0/1, changed state to down"
Dec 14, 2023  17:02:40.596,"Line on Interface EPON0/1, changed state to down"

 Засвет искали,пока не обнаружили. У ОНУшек transmitted power(DBm): в среднем 1,7-2.  Сейчас поискал есть ОНУ которые показывают  transmitted power(DBm) 2.1  2.7 и есть даже 3. Подскажите эти ОНУ могут засвечивать? в каких пределах значение считается нормальным ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
16 минут назад, shdm93 сказал:

У ОНУшек transmitted power(DBm): в среднем 1,7-2.  Сейчас поискал есть ОНУ которые показывают  transmitted power(DBm) 2.1  2.7 и есть даже 3. Подскажите эти ОНУ могут засвечивать? в каких пределах значение считается нормальным ?

это уровень передачи, НЕ засвет, в принципе,  чем больше - тем лучше.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
15 минут назад, a_n_h сказал:

это уровень передачи, НЕ засвет, в принципе,  чем больше - тем лучше.

А программно можно вычислить ОНУ которая засвечивает/глючит. Либо надо только с измерителем ходить искать? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
55 минут назад, shdm93 сказал:

А программно можно вычислить ОНУ которая засвечивает/глючит. Либо надо только с измерителем ходить искать? 

если у вас такая проблема аля 4-6 раза в день.  то абоненты уже привыкли перебоями

Тогда рекомендую просто потушить где-то физически со сплиттера 50% абонентов этак на 8 часов... глянуть будут ли страдать другие и таким способом их "любить" Что так и так они уже выносят мозг кол центру 

  • Like 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
17 минут назад, Diter_ua сказал:

gpon или epon?

лучше фото

Foxgate SFP-1.25G-GEPON(C++)-20SC. Берем в DEPS, обычно эти SFP стабильно работают
Фото к сожалению нет. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
23 часа назад, Not found сказал:

 BDCOM P3310B из-за перегрева отваливается чип - можете отложить его в дальний угол, так как ремонтники за такие железки не берутся. По крайней мере - экономически не целесообразно менять pon процессор.

 

там другие симптомы.

Ошибки наталкивают на траблы иного характера. Если не скидываете каунтеры (а вы и не должны), посмотрите на какой из онушек растут ошибки. show interface ePON 0/1:1 и тд

Відредаговано maxx
  • Like 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 минут назад, maxx сказал:

там другие симптомы.

Ошибки наталкивают на траблы иного характера. Если не скидываете каунтеры (а вы и не должны), посмотрите на какой из онушек растут ошибки.

на ОНУшках ошибок нет, в момент мигания идет всплеск Errors на PON порту. Я думаю что это просто связано с потерей кадров из-за мигания порта, ничего серьезного. При проблемах с SFP количество ошибок должно аномально увеличиваться

errors.PNG

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а не хотите часть онушек на другой порт скинуть? как бы полностью "забили" дерево....

да и сигналы/ зоопарк тоже нехорошо

  • Like 2
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, shdm93 сказал:

на ОНУшках ошибок нет, в момент мигания идет всплеск Errors на PON порту. Я думаю что это просто связано с потерей кадров из-за мигания порта, ничего серьезного. При проблемах с SFP количество ошибок должно аномально увеличиваться

errors.PNG

Ну порт сам по себе обычно не флапает. Або херня с несущей або какойто рстп, лутбек протект, бпду или штормконтрол могут его класть.

Я бы руками проверил все онушки на наличие ошибок, все таки. Ошибки в момент укладки порта или перед ним? Наложите тригер портстейт на график этот и четко отследите. И да, выше толково посоветовали, разбейте дерево и диагностируйте где конкретно проблема. Я бы грешил все таки в торону того что со стороны клиентов прилетает какаято херня. Имхо если бы ошибки были из за флапа порта, каунтер бы рос в обе стороны. У вас только in. То есть битые кадры прилетают из дерева.
P.S. покажите лог где видны события перед дауном порта
Dec 15, 2023 @ 15:07:29.568,"Line on Interface EPON0/1, changed state to down"
У вас только после.

Відредаговано maxx
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

была какая-то подобная фигня, пришли к выводу что это не лечится, тупо эта голова при определенном конфиге начинает творить чудеса.

пытались менять головы, сфп, танцевать с бубном- пользы ноль

поменяли голову на C-Data и чудеса прекратились

  • Like 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 часов назад, maxx сказал:

Ну порт сам по себе обычно не флапает. Або херня с несущей або какойто рстп, лутбек протект, бпду или штормконтрол могут его класть.

Я бы руками проверил все онушки на наличие ошибок, все таки. Ошибки в момент укладки порта или перед ним? Наложите тригер портстейт на график этот и четко отследите. И да, выше толково посоветовали, разбейте дерево и диагностируйте где конкретно проблема. Я бы грешил все таки в торону того что со стороны клиентов прилетает какаято херня. Имхо если бы ошибки были из за флапа порта, каунтер бы рос в обе стороны. У вас только in. То есть битые кадры прилетают из дерева.
P.S. покажите лог где видны события перед дауном порта
Dec 15, 2023 @ 15:07:29.568,"Line on Interface EPON0/1, changed state to down"
У вас только после.

STP отключен (No spanning tree instance exists.)
Шторм контроль на порту включал/выключал никак не повлиял на ситуацию,
storm-control broadcast threshold 100
storm-control multicast threshold 100
storm-control unicast threshold 100
Да и CPU процессора не скачет в среднем такие значения (CPU utilization for one second: 10%; one minute: 12%; five minutes: 12%)
Loopback на каждой ОНУ прописан (epon onu port 1 ctc loopback detect)
Каждую ОНУ смотрел sh interface epON 0/1:1 ошибки по нулям.
В логах перед миганием тишина, потом ребут порта и регистрация ОНУ на порту.

Dec 15, 2023 @ 06:55:25.112,"Line protocol on Interface EPON0/1, changed state to up"

Dec 15, 2023 @ 06:55:25.110,"Line on Interface EPON0/1, changed state to up"

Dec 15, 2023 @ 06:55:25.103,"Line protocol on Interface EPON0/1, changed state to down"

Dec 15, 2023 @ 06:55:25.075,"Line on Interface EPON0/1, changed state to down"

Dec 14, 2023 @ 22:07:46.812,"Interface EPON0/4:4's CTC OAM extension negotiated successfully!"

Dec 14, 2023 @ 22:07:44.826,"Interface EPON0/4:4's OAM Operational Status: Operational"
 

 Сейчас заметил что одна ОНУ после моих тестов ушла в OAM status linkfault и сигнал то -18 то -22. Ранее этого не было. И абонент давно не пользуется интернетом. Будем ее отключать проверим. 
 

14 часов назад, Diter_ua сказал:

а не хотите часть онушек на другой порт скинуть? как бы полностью "забили" дерево....

да и сигналы/ зоопарк тоже нехорошо

Да так и поступим,если ничего не найдем. Спасибо

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від legenda vols
      Всем привет, заезженная тема но приходиться искать по всем уголкам интернета - А именно OID и как их использовать.
      Начнём. 
      для новичков.
      bash 
      set_olt_oids() {
          # Общие для EPON (BDCOM)
          if [[ "$1" =~ ^(P3310|P3310B|P3310C|P3608|P3608B|P3316|P3600-16E|P3608-2TE|P3616-2TE|IEP3310)$ ]]; then
              OID_GET_MAC="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.4.1.1"
              OID_VENDOR_ONU="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.1.1.1"
              OID_MODEL_ONU="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.1.1.2"
              OID_TEMP_ONU="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.5.1.2"
              OID_AUNT_ONU_STATUS="SNMPv2-SMI::enterprises.3320.101.10.1.1.26"
              OID_UPTIME_ONU="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.1.1.80"
              OID_DIST="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.1.1.27"
              OID_IF_MAC10="1.3.6.1.4.1.3320.101.11.1.1.3"
              OID_IFindexmac10="1.3.6.1.4.1.3320.101.11.1.1.1"
              LASTREG_DATE="1.3.6.1.4.1.3320.101.11.1.1.9"
              LASTDEREG_DATE="1.3.6.1.4.1.3320.101.11.1.1.10"
              LASTDEREG_REASON="1.3.6.1.4.1.3320.101.11.1.1.11" 
              OID_ONU_ETH="1.3.6.1.4.1.3320.101.12.1.1.8"
              OID_PORT_INDEX="1.3.6.1.4.1.3320.101.107.1.1" # oid возвращает все индексы ПОН портов, работает не везде
              OID_GEPORT_COUNT="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.1.1.12"
              OID_FEPORT_COUNT="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.1.1.14"
              OID_REBOOT_ONU="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.1.1.29" # snmpset -v2c -c RW IP OID.onuIndex i 0 reboot
              OID_DEL_ONU="SNMPv2-SMI::enterprises.3320.101.11.1.1.2" #.$portID.$mac10" i 0 #mac decimal onu
          fi
          # Общие для GPON
          if [[ "$1" =~ ^(GP3600-08|GP3600-16B|GP3600-08B)$ ]]; then
              ETH_STATUS="1.3.6.1.2.1.2.2.1.8" # статус порта 1 портовая ону
              ETH_STATUS4="1.3.6.1.4.1.3320.10.4.1.1.4" # статус портов 4х портовая ону
              OID_VENDOR_ONU="1.3.6.1.4.1.3320.10.3.1.1.2"
              OID_ADMIN_STATUS="1.3.6.1.4.1.3320.10.4.1.1.3"
              OID_DOWN_REASON="1.3.6.1.4.1.3320.10.3.1.1.35"
              OID_DIST="1.3.6.1.4.1.3320.10.3.1.1.33"
              OID_MODEL_ONU="1.3.6.1.4.1.3320.10.3.1.1.9"
              OID_VENDOR_ONU="1.3.6.1.4.1.3320.10.3.1.1.2"
              OID_REBOOT_ONU="1.3.6.1.4.1.3320.10.3.2.1.4" #snmpset -v2c -c RW IP OID.onuIndex i 1 reboot
              
          fi
          # Уникальные параметры для моделей
          case "$1" in
              # EPON модели
              P3310 | P3310B)
                  OID_RX_ONU="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.5.1.6"
                  OID_RX_OLT="1.3.6.1.4.1.3320.9.183.1.1.5"
                  OID_PORT_LIST="1.3.6.1.4.1.3320.101.107.1.1"
                  ;;
              IEP3310)
                  OID_RX_ONU="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.5.1.5"
                  OID_RX_OLT="1.3.6.1.4.1.3320.9.183.1.1.5"
                  OID_TX_ONU="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.5.1.6"
                  ;;
              P3608 | P3608B | P3310C | P3316 | P3600-16E | P3608-2TE | P3616-2TE)
                  OID_RX_ONU="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.5.1.5"
                  OID_RX_OLT="1.3.6.1.4.1.3320.101.108.1.3"
                  OID_TX_ONU="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.5.1.6"
                  OID_PORT_LIST="1.3.6.1.4.1.3320.101.107.1.1"
                  ;;
              # GPON модели
              GP3600-08 | GP3600-16B | GP3600-08B | P3600-08E)
                  OID_RX_ONU="1.3.6.1.4.1.3320.10.3.4.1.2"
                  OID_RX_OLT="1.3.6.1.4.1.3320.10.2.3.1.3"
                  OID_TX_ONU="1.3.6.1.4.1.3320.10.3.4.1.3"
                  OID_GET_MAC="1.3.6.1.4.1.3320.10.3.1.1.4"
                  ;;
              *)
                  echo -e "\e[1;91mНеизвестный режим OLT: $1\e[0m"
                  return 1
                  ;;
          esac
          return 0
      }
      что бы было понятно в дальнейшем что за переменные 
      snmp1="snmpwalk -v2c -c паблик стринг"
      snmp2="snmpwalk -v2c -Ouqv -c паблик стринг"
      snmp3="snmpget -v2c -c паблик стринг"
      snmp3q="snmpget -v2c -Ouqv -c паблик стринг"
      snmp4="snmpget -v2c -Ouqv -c приват стринг"
      snmp5="snmpset -v2c -c приват стринг"

      EPON GEPON
      1- OID_GET_MAC="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.4.1.1" на бдкомах епон 
      = SNMPv2-SMI::enterprises.3320.101.10.4.1.1.96 = Hex-STRING: A0 94 6A 97 CC 50
      snmp_response=$($snmp3 "$IP" "$OID_GET_MAC.$1" 2>/dev/null | awk -F'Hex-STRING: ' '{print tolower($2)}' | tr -d ' ')
          onu_mac=$(echo "$snmp_response" | sed 's/\(..\)/\1:/g;s/:$//') #Переводим в человеческий вид
          mac10=$(echo "$snmp_response" | awk '{    # Переводим в mac10 дада способов есть миллиард.
              for (i=1; i<=length; i+=2) {
                  printf "%d", strtonum("0x" substr($0, i, 2))
                  if (i + 2 <= length) printf "."
              }
              print ""
          }')

      лучший способ сделать функцию для форматирования снмп запросов в зависимости от типов STRING / HEX-STRING / COUNTER32 и тд тп.

      ifID=$($snmp1 "$IP" "$OID_IF_MAC10" 2>/dev/null | awk -v mac="$mac10" '$0 ~ mac {split($1, arr, "."); print arr[length(arr)-6]; exit}') 


      2 - OID_VENDOR_ONU="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.1.1.1"
      тут без лишних слов возвращает вендор онушек 
      SNMPv2-SMI::enterprises.3320.101.10.1.1.1.97 = STRING: "XPON"   если укажем параметр -Oqv  или -Ouqv получим просто "XPON" и надо будет лишь сделать | tr -d ' " '    что бы удалить лапки.

      3 - OID_MODEL_ONU="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.1.1.2" аналогично вендорам, получаем модель.

      4- OID_TEMP_ONU="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.5.1.2"  - температура ону делим на / 256
      SNMPv2-SMI::enterprises.3320.101.10.5.1.2.17 = INTEGER: 7027  
      temp_onu=$($snmp3q $IP 1.3.6.1.4.1.3320.101.10.5.1.2.$INDEX | awk '{printf "%.2f", $1/265}' 2>/dev/null)

      5 - OID_AUNT_ONU_STATUS="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.1.1.26"
      SNMPv2-SMI::enterprises.3320.101.10.1.1.26.276 = INTEGER: 3

      onuAunt_type=$($snmp3q $IP "$OID_AUNT_ONU_STATUS.$INDEX" 2>/dev/null)
          case "$onuAunt_type" in
              0) onuAunt_type_txt="authenticated" ;;
              1) onuAunt_type_txt="registered" ;;
              2) onuAunt_type_txt="deregistered" ;;
              3) onuAunt_type_txt="auto_config" ;;
              4) onuAunt_type_txt="lost" ;;
              *) onuAunt_type_txt="unknown" ;;
          esac

      6 - OID_UPTIME_ONU="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.1.1.80" uptime
      SNMPv2-SMI::enterprises.3320.101.10.1.1.80.207 = INTEGER: 290907
      timetick 
      | awk '{h=int($1/3600); m=int(($1%3600)/60); s=$1%60; printf "AliveTime: %dч %dмин %dсек\n", h, m, s}')${reset}"

      7 - OID_DIST="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.1.1.27"
      SNMPv2-SMI::enterprises.3320.101.10.1.1.27.149 = INTEGER: 1600
      на епоне в метрах  на гпоне делим на 10

      8 - OID_IF_MAC10="1.3.6.1.4.1.3320.101.11.1.1.3"
      SNMPv2-SMI::enterprises.3320.101.11.1.1.3.14.60.21.18.8.130.175 = Hex-STRING: 3C 15 12 08 82 AF  
      SNMPv2-SMI::enterprises.3320.101.11.1.1.3      .14-PORTINDEX     60.21.18.8.130.175  - MAC10                = Hex-STRING: MAC HEX

      9- OID_IFindexmac10="1.3.6.1.4.1.3320.101.11.1.1.1"
      SNMPv2-SMI::enterprises.3320.101.11.1.1.1.125.60.21.18.6.227.186 = INTEGER: 125
      SNMPv2-SMI::enterprises.3320.101.11.1.1.1.125.60.21.18.6.247.136 = INTEGER: 125
      возвращает PORT INDEX и можно грепнуть по mac10 найти индекс и можно грепнуть через мак10

      10 - LASTREG_DATE="1.3.6.1.4.1.3320.101.11.1.1.9"
      дату отдаёт в хексе. надо декодировать это дело.
      вызов snmp + IP + oid + PORTINDEX + MAC10 
      date_hex=$($snmp1 $IP "$LASTREG_DATE.$IF_INDEX.$mac10" 2>/dev/null | awk -F': ' '{print $2}' | tr -d ' ')
      if [[ -n "$date_hex" ]]; then
              # Преобразуем дату из hex в числовое представление
              data=($(echo "$date_hex" | sed 's/../0x& /g'))
              local year=$((data[0] * 256 + data[1]))
              local month=${data[2]}
              local day=${data[3]}
              local hour=${data[4]}
              local minute=${data[5]}
              local second=${data[6]}


      local formatted_date=$(printf "%04d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d" "$year" "$month" "$day" "$hour" "$minute" "$second")


      10 - LASTDEREG_DATE="1.3.6.1.4.1.3320.101.11.1.1.10"
      аналогично 9му оиду.

      11 - LASTDEREG_REASON="1.3.6.1.4.1.3320.101.11.1.1.11" 
      DEREG_STATUS=$($snmp3 $IP "$LASTDEREG_REASON.$IF_INDEX.$mac10" -Oqv 2>/dev/null)
          case "$DEREG_STATUS" in
              2) dereg_status_text="normal";;
              3) dereg_status_text="mpcp-down";;
              4) dereg_status_text="oam-down";;
              5) dereg_status_text="firmware-download";;
              6) dereg_status_text="illegal-mac";;
              7) dereg_status_text="llid-admin-down";;
              😎 dereg_status_text="wire-down";;
              9) dereg_status_text="power-off";;
              255) dereg_status_text="unknown";;
              0) dereg_status_text="Нет данных.";;
              *) dereg_status_text="not found";;
          esac

      есть прикол если онушка autoconfig статус 3 / authenticated статус 0
      там инвертируються 7 и 8  может и от моделей ону зависеть.... 
      7) dereg_status_text="llid-admin-down";;
      😎 dereg_status_text="wire-down";;
      это уже тестами )


      12  -  OID_ONU_ETH="1.3.6.1.4.1.3320.101.12.1.1.8" статус езернет ничего не обычного кроме того что может верно отдать данные с 2-3го раза )
      2 down 1 up 
      там же есть прикол с authenticated autoconfig инвертируется...
      local PORT_COUNT=$($snmp2 "$IP" "$OID_ONU_ETH.$INDEX" | wc -l)
      local ETH_STATUS=$($snmp2 "$IP" "$OID_ONU_ETH.$INDEX.$port" 2>/dev/null)
              [[ "$ETH_STATUS" =~ ^[0-9]+$ ]] || continue  # Проверяем, что ETH_STATUS - это число
              if [[ "$onuAunt_type" == "0" ]]; then
                  STATUS_COLOR=$( [[ "$ETH_STATUS" -eq 2 ]] && echo "UP" || echo "DOWN" )
              else
                  STATUS_COLOR=$( [[ "$ETH_STATUS" -eq 1 ]] && echo "UP" || echo "DOWN" )
              fi

      13 - OID_PORT_INDEX="1.3.6.1.4.1.3320.101.107.1.1" # oid возвращает все индексы ПОН портов, работает не везде.
      14 - OID_GEPORT_COUNT="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.1.1.12"   гигабит езернет порты на онушках (кол-во)
      15 - OID_FEPORT_COUNT="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.1.1.14"   ФастЕзернет 100мбит аналогично. 
      INTEGER 

      16 - OID_REBOOT_ONU="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.1.1.29" # snmpset -v2c -c RW IP OID.onuIndex i 0                                  reboot REBOOT ONU epon snmp
      $snmp5 "$IP" "$OID_REBOOT_ONU.$INDEX" i 0 >/dev/null 2>&1

      17 - delete onu epon  удалить ону бдком снмп 
      OID_DEL_ONU="SNMPv2-SMI::enterprises.3320.101.11.1.1.2"
      $snmp5 "$IP" "$OID_DEL_ONU.$ifID.$mac10" i 0 > /dev/null 2>&1    oid.PORTINDEX.mac10 i 0 
      остальные есть выше там думаю всё понятно.

      SIGNAL LEVELS в зависимости от моделей плат и олтов расписаны 
      все везде одинаково 
      $snmp2 "$IP" "$OID_RX_OLT.$INDEX" 2>/dev/null | awk '{print $NF / 10}')   результат делим на 10.

      epon пакеты, ошибки по портам на онушке.
      broadcasts=$($snmp4 "$IP" "1.3.6.1.4.1.3320.101.12.2.1.16.$INDEX.$port" 2>/dev/null)
      multicasts=$($snmp4 "$IP" "1.3.6.1.4.1.3320.101.12.2.1.17.$INDEX.$port" 2>/dev/null)
      unicasts=$($snmp4 "$IP" "1.3.6.1.4.1.3320.101.12.2.1.18.$INDEX.$port" 2>/dev/null)
      pause=$($snmp4 "$IP" "1.3.6.1.4.1.3320.101.12.2.1.19.$INDEX.$port" 2>/dev/null)
      fcserrs=$($snmp4 "$IP" "1.3.6.1.4.1.3320.101.12.2.1.20.$INDEX.$port" 2>/dev/null )
      oversize=$($snmp4 "$IP" "1.3.6.1.4.1.3320.101.12.2.1.13.$INDEX.$port" 2>/dev/null)
      jabber=$($snmp4 "$IP" "1.3.6.1.4.1.3320.101.12.2.1.14.$INDEX.$port" 2>/dev/null)

      мне бы такое помогло.. а не искать на тонне форумов и сайтов и неделю тыкая snmpwalk и выясняя что и для чего. остального и в инете полно. 
    • Від Amigo
      Продам GEPON ОЛТи BDCOM
      1. BDCOM P3310B (Вживаний) - 6000 грн.
      2. BDCOM P3310C (Вживаний) - 7500 грн.
      3. BDCOM P3310C (Вживаний без вух) - 7000 грн.
      4. BDCOM P3608-2TE (Вживаний) - 20000 грн.
      5. BDCOM P3608-2TE  (Вживаний) - 19000 грн.

    • Від grapefruit
      Доброго вечора, спільното!
      Можливо хтось стикався з завданням,коли потрібно на OLT BDCOM GP3600 по oid визначити час розреєстрування ону. В неті нічого знайти не вдалося, через MIB браузер тоже ніц.
      Якщо підкажете буде дуже вдячний, або хоч підкажіть де шукати.
      Всім гарного вечора)
    • Від alexeya
      Продам OLT ZTE C320. OLT укомплектован блоком живлення PRAM, двома платами GTGH(K00), платою керування SMXA(A31).

      Кожна GTGH-плата, це 16 GPON портів, 16 GPON модулів C++.
      SMXA-плата, це SFP+ (10G) порт, 1 гігабітний комбо порт.

      В наявності 2 одиниці. Один новий, один був у використанні (стан близький до нового)

      Ціна нового - 120000 грн
      Ціна вживаного - 105000 грн

      BDCOM GP-3600-08B куплявся в ДЕПСі в вересні 23 року. В ньому використовувались тільки 3 порти (тобто є тільки 3 GPON SFP модулі). 48к разом з модулями

      ОЛТИ без модулів:
      3310B-2AC - 1штука - 8000
      3310B - 2 штуки - 7500
      3310B + Proline UPS - 1 штука - 8500
      3310D + Proline UPS - 1 штука - 12500
      BDCOM P3600-04 + Proline UPS - 1 штука - 16500
      3616-2TE - 3 штуки - 53к

      Додам вживані EPON С++ модулі по 400 грн за штуку. Або нові по 750 грн за штуку
    • Від Prodazha
      Продаю Абонентський термінал FoxGate ONU 1001MZ Gepon.
      Нові.Кількість уточняйте.
      Ціна 400 грн.
      опт 350 грн.
×
×
  • Створити нове...