fastvd 62 Опубликовано: 2010-04-12 21:29:43 Share Опубликовано: 2010-04-12 21:29:43 есть hp dl380 g3, старинький но не в том суть, нужно его запитать от упсника, под руками есть только паверком 600-ка и 800-ка, блок подключаем только один, на блоке на выходе 400 ват пишет, тэстэр включаю последовательно, снимаю с него 1 ампер, логично 220*1= 220 ват плюс минус, значит упс-сник должен держать..но нет-стартовать не хочет даже...беру в другой паралельный блок включаю с сети, сервак стартует, вынимаю с сети, работает на упс...вырубаю питание со входа упса и сервер тухнет вместо с упсом???что не так??? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
muff 115 Опубліковано: 2010-04-12 21:44:09 Share Опубліковано: 2010-04-12 21:44:09 Не путай активную и реактивную мощность УПСа. Просто не вытягивют... 600-800 - только чтобы рабочие компутеры питать. А более прожорливое железо не удержат. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kto To 602 Опубліковано: 2010-04-12 21:44:21 Share Опубліковано: 2010-04-12 21:44:21 упс в мусорку и купить преобразователь с 12в на 220в и поставить 100ah аккмулятор к нему и будет счастье. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fastvd 62 Опубліковано: 2010-04-12 21:46:39 Автор Share Опубліковано: 2010-04-12 21:46:39 упс в мусорку и купить преобразователь с 12в на 220в и поставить 100ah аккмулятор к нему и будет счастье. понял, спасибо) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavlabor 1 939 Опубліковано: 2010-04-13 07:18:40 Share Опубліковано: 2010-04-13 07:18:40 Попробуй запустится без аккумулятора. Если запустится, поменяй аккумулятор, если нет, то подорван сам упс, не исключено что тем же аккумулятором. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jinaro 1 Опубліковано: 2010-04-13 07:47:53 Share Опубліковано: 2010-04-13 07:47:53 упс в мусорку и купить преобразователь с 12в на 220в и поставить 100ah аккмулятор к нему и будет счастье. Який інвертор використовуєте? і якщо можна то ссилочку....дякую Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kto To 602 Опубліковано: 2010-04-13 07:49:25 Share Опубліковано: 2010-04-13 07:49:25 упс в мусорку и купить преобразователь с 12в на 220в и поставить 100ah аккмулятор к нему и будет счастье. Який інвертор використовуєте? і якщо можна то ссилочку....дякую www.leoton.ua там уже на выбор под Ваши требования. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
icecybe 35 Опубліковано: 2010-04-13 08:02:19 Share Опубліковано: 2010-04-13 08:02:19 Аналогично держит у нас уже где-то с год. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jinaro 1 Опубліковано: 2010-04-13 08:03:48 Share Опубліковано: 2010-04-13 08:03:48 упс в мусорку и купить преобразователь с 12в на 220в и поставить 100ah аккмулятор к нему и будет счастье. Який інвертор використовуєте? і якщо можна то ссилочку....дякую www.leoton.ua там уже на выбор под Ваши требования. Десь в Чернівцях можна купити? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mr.Dream 164 Опубліковано: 2010-04-13 08:24:10 Share Опубліковано: 2010-04-13 08:24:10 Інвертор штука хороша. Отримуємо онлайнове джерело безперебійного живлення Але його потрібно і живити віповідно постійно. Потрібен буде потужний перетворювач 220/12, який би "втримав" інвертор + підзаряджав вкумулятор. Крім того потрібно слідкувати за зарядом акумулятора. Недозаряд на 1 вольт - робочий час від акумулятора падає на порядок, перезаряд на 1 вольт - електроліту і електродам дупа. В упсах це все реалізовано. А от як самому контролювати? Є в когось практика? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fastvd 62 Опубліковано: 2010-04-13 08:52:59 Автор Share Опубліковано: 2010-04-13 08:52:59 Інвертор штука хороша. Отримуємо онлайнове джерело безперебійного живлення Але його потрібно і живити віповідно постійно. Потрібен буде потужний перетворювач 220/12, який би "втримав" інвертор + підзаряджав вкумулятор. Крім того потрібно слідкувати за зарядом акумулятора. Недозаряд на 1 вольт - робочий час від акумулятора падає на порядок, перезаряд на 1 вольт - електроліту і електродам дупа. В упсах це все реалізовано. А от як самому контролювати? Є в когось практика? на сайте леотона пишет же что и заряжает сам, откуда там недозаряд может взятся? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
prototip 284 Опубліковано: 2010-04-13 09:12:06 Share Опубліковано: 2010-04-13 09:12:06 Больше всего понравилось слово Дупа . Це таке польське радиолокальное выражение означающее чето нехорошее . Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jinaro 1 Опубліковано: 2010-04-13 12:55:03 Share Опубліковано: 2010-04-13 12:55:03 упс в мусорку и купить преобразователь с 12в на 220в и поставить 100ah аккмулятор к нему и будет счастье. какой преобразователь юзать и где купить по норм цене? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kto To 602 Опубліковано: 2010-04-13 13:12:03 Share Опубліковано: 2010-04-13 13:12:03 Інвертор штука хороша. Отримуємо онлайнове джерело безперебійного живлення Але його потрібно і живити віповідно постійно. Потрібен буде потужний перетворювач 220/12, який би "втримав" інвертор + підзаряджав вкумулятор. Крім того потрібно слідкувати за зарядом акумулятора. Недозаряд на 1 вольт - робочий час від акумулятора падає на порядок, перезаряд на 1 вольт - електроліту і електродам дупа. В упсах це все реалізовано. А от як самому контролювати? Є в когось практика? В тех железках что я писал выше это все реализовано. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MICROWATT 765 Опубліковано: 2010-04-13 15:55:25 Share Опубліковано: 2010-04-13 15:55:25 А бесперебойные 200-250 ватт проблемы питания сервера закроют? Или у кого-то аппетиты больше? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxxx 446 Опубліковано: 2010-04-13 16:57:16 Share Опубліковано: 2010-04-13 16:57:16 Мы купили такое. http://www.sokol.ua/computer-equipment/ups/mge-pulsar-mx-5000-rt-3u.html Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MICROWATT 765 Опубліковано: 2010-04-13 18:54:40 Share Опубліковано: 2010-04-13 18:54:40 Мы купили такое. http://www.sokol.ua/computer-equipment/ups/mge-pulsar-mx-5000-rt-3u.html И что, сервер у Вас 2500ватт потребляет? Или Вы не рассчитывали, а и просто купили побольше весом УПС? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxxx 446 Опубліковано: 2010-04-13 20:19:54 Share Опубліковано: 2010-04-13 20:19:54 Мы купили такое. http://www.sokol.ua/computer-equipment/ups/mge-pulsar-mx-5000-rt-3u.html И что, сервер у Вас 2500ватт потребляет? Или Вы не рассчитывали, а и просто купили побольше весом УПС? Ну сервер то не один... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
icecybe 35 Опубліковано: 2010-04-13 20:34:11 Share Опубліковано: 2010-04-13 20:34:11 за 17 тонн можно питание распределить более грамотно. Хотя вот даже на ету модель интересует время поддерживания ? при потребляемости 1 квт к примеру. Или ваш пример. скока и какие аккум под него. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igra 2 Опубліковано: 2010-04-17 19:34:21 Share Опубліковано: 2010-04-17 19:34:21 Что можете сказать хорошего или плохого о ФОРТ серии F30 иил ФОРТ серии F42. как работают есть ли смсл их ставить Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
icecybe 35 Опубліковано: 2010-04-18 05:40:07 Share Опубліковано: 2010-04-18 05:40:07 Мы такой сервер запитали от ФОРТ Ф20 и не только его. Держит норм работают хорошо, НО сразу надо сажать на гелевые аккум. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zulu_Radist 856 Опубліковано: 2010-04-18 05:53:26 Share Опубліковано: 2010-04-18 05:53:26 Мы купили такое. http://www.sokol.ua/computer-equipment/ups/mge-pulsar-mx-5000-rt-3u.html А толку? Без внешних аккумов большой емкости это зря выкинутые деньги. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах