laffytaffy 84 Posted 2010-07-01 13:06:24 Author Share Posted 2010-07-01 13:06:24 2Mess На село с населением 6-7к спрос до 500 абонов макс. Здраствуйте Mega-Line ! Сколько км кабеля ушло на такое село и сколько денег потратили на всю сеть? тут как бы тех. сторона обсуждается, а не финансовая, опять тролли? не превращаете очередную нужную тему в помойку! Пожалуйста! Link to post Share on other sites
Marius 316 Posted 2010-07-01 13:20:44 Share Posted 2010-07-01 13:20:44 интересно, а если ли у кого-нибуть из постояльцев форума своя вышка в штате? есть :-) и подозреваю что не только у нас а и еще у некоторых тут. правда покупали давно - 6 лет назад, она тогда еще 30000 баксов стоила с завода, а сейчас хз сколько стоит. кстати полностью все расходы отбивает и еще получаем кое-что сверху только на сдаче в аренду - то балкон кому нить сделать, то бабкам лампочки повкручивать над подъездами или рекламщики несколько дней в месяц стабильно на биг-борды клеить звонят :-) Link to post Share on other sites
YuSHa 59 Posted 2010-07-01 13:32:49 Share Posted 2010-07-01 13:32:49 > 30k уе для нашей сетки не по карману(( Link to post Share on other sites
ukraine_dp 13 Posted 2010-07-01 14:49:22 Share Posted 2010-07-01 14:49:22 Доброго времени! Ребята напишите, часть договора с клиентом, о том, что он должен подавать постоянное питание в ящик, который установлен у него на доме. Link to post Share on other sites
g_slava 0 Posted 2010-07-01 18:26:30 Share Posted 2010-07-01 18:26:30 2Mess На село с населением 6-7к спрос до 500 абонов макс. Здраствуйте Mega-Line ! Сколько км кабеля ушло на такое село и сколько денег потратили на всю сеть? тут как бы тех. сторона обсуждается, а не финансовая, опять тролли? не превращаете очередную нужную тему в помойку! Пожалуйста! Уважаемый laffytaffy насколько я вижу,тема здесь - заземление оборудования.Если все остальное здесь писалось по теме, то прошу меня извинить. Link to post Share on other sites
Alex_E 852 Posted 2010-07-01 19:53:30 Share Posted 2010-07-01 19:53:30 И куда смотрит инспектор по труду. Друзья. а где ваши каски? или у вашего монтажника голова не токопроводящая? А разве драбынка не должна быть пристегнута страховочным ремнем к столбу? Или у ваших монтажников который свалится с драбынки резиновые кости?Хотя...., конечно если вы их застраховали....., то тогда да... Заземление оборудования на стобах н чем не отличается от его заземления на крыше. Вот только не создавайте дополнительный 0 А то если где то на столбе кто то отвалит 0... Link to post Share on other sites
straus 82 Posted 2010-07-01 21:37:28 Share Posted 2010-07-01 21:37:28 И куда смотрит инспектор по труду. Друзья. а где ваши каски? или у вашего монтажника голова не токопроводящая? А разве драбынка не должна быть пристегнута страховочным ремнем к столбу? Или у ваших монтажников который свалится с драбынки резиновые кости?Хотя...., конечно если вы их застраховали....., то тогда да... А чего далеко ходить - работа с приставных лестниц на высоте более 5 метров запрещена. А для этих работ группа по электробезопасности есть? А инструктаж прошли? А средства индивидуальной защиты где? Link to post Share on other sites
laffytaffy 84 Posted 2010-07-01 22:16:50 Author Share Posted 2010-07-01 22:16:50 А для этих работ группа по электробезопасности есть? тоже интересный вопрос, кстати, кто знает как получить группу по электробезопасности, хватит ли просто курсов или нужно полноценное обучение? Link to post Share on other sites
straus 82 Posted 2010-07-02 00:25:30 Share Posted 2010-07-02 00:25:30 А для этих работ группа по электробезопасности есть? тоже интересный вопрос, кстати, кто знает как получить группу по электробезопасности, хватит ли просто курсов или нужно полноценное обучение? Там нужно не только обучение, но и перед получением следующей группы практическая работа какое-то время с предыдущей. Есть коммерческие фирмы, там курсы, сдача экзамена, получение группы. Но группу надо периодически подтверждать. Link to post Share on other sites
_WesT_ 1,016 Posted 2010-07-02 05:46:17 Share Posted 2010-07-02 05:46:17 А я в свою время ПТУ окончил и теперь есть и группа и розряд))) Link to post Share on other sites
dosmen 3 Posted 2010-07-02 07:24:36 Share Posted 2010-07-02 07:24:36 Вы не путаете ЗАЗЕМЛЕНИЕ с МОЛНИЕЗАЩИТОЙ ? Это абсолютно разные вещи! Молниезащиту мы выполняем кабелем сечением не менее 35 квадратных мм, на всех кабелях входящих снаружи в бокс или помещение (абсолютно на всех) стоит защита,на коаксиальных кабелях - газовые разрядники, которые замыкают центральную жилу на оплетку, которая в свою очередь подключена 35 кв. мм кабелем к колодке молниезащите. Ввод питания - после вводных автоматов стоит хитрая схема, каждая фаза замыкается на ноль при помощи композитного разрядника, с пробивным напряжением 280В, тоесть если на одной из фаз напруга станет больше 280 В, разрядник замкнет фазу на ноль, и вызовет сработку автомата. Такие же разрядники стоят между нолем и защитным заземлением, на всякий случай. Все витухи (редкий случай, витуха редкость) обязательно подключается через блок разрядников, что внутри - неизвестно, используются импортного производства рекомендуемые производителем, которые подключаются на колодку ГРОЗОЗАЩИТЫ кабелем 35 квадратов (толщиной в палец). В свою очередь все кабели грозозащиты идут кротчайшим путем, без провисаний и острых углов (монтажников за кольца, перекруты и тд увольняют без разговоров). Колодка молниезащиты ни в коем случае НЕ СОЕДИНЯЕТСЯ с защитным или рабочим заземлением, они могут соединятся только под землей. Когда нет возможности построить собственный контур молниезащиты, используется существующий, например - существующий контур металлической трубы - котельни. Про защитное или рабочее заземление говорить не буду, оно на работу оборудования никак не влияет, а нужно лиш для защиты пацаватых монтажников и инженеров лезущих куда не надо (и то, защитит их при наличии дифреле или как его называют УЗО. Просто смешно становится когда вижу пацаватые сопли кинутые на защитное заземление, идущее от ближайшего РЩ, гордо именуемое ГРОЗОЗАЩИТОЙ. П.С. Все на правах ИМХО Группа электробезопасности 5 Link to post Share on other sites
MICROWATT 765 Posted 2010-07-02 10:55:20 Share Posted 2010-07-02 10:55:20 Вы не путаете ЗАЗЕМЛЕНИЕ с МОЛНИЕЗАЩИТОЙ ? Это абсолютно разные вещи! Просто смешно становится когда вижу пацаватые сопли кинутые на защитное заземление, идущее от ближайшего РЩ, гордо именуемое ГРОЗОЗАЩИТОЙ. П.С. Все на правах ИМХО Группа электробезопасности 5 Совершенно с Вами ага! Хотя у меня всего 4-я группа. Была когда-то. Link to post Share on other sites
straus 82 Posted 2010-07-02 11:57:11 Share Posted 2010-07-02 11:57:11 Для ленивых: http://rzd2001.narod.ru/zz.html http://rzd2001.narod.ru/mz.html Качать здесь: http://rzd2001.narod.ru/load.html Link to post Share on other sites
straus 82 Posted 2010-07-02 12:16:49 Share Posted 2010-07-02 12:16:49 Молниезащиту мы выполняем кабелем сечением не менее 35 квадратных мм Всё правильно. Вы делаете полноценную молниезащиту, в том числе от прямого попадания молнии. Колодка молниезащиты ни в коем случае НЕ СОЕДИНЯЕТСЯ с защитным или рабочим заземлением, они могут соединятся только под землей. А тут интересно. Например в России нормы молниезащиты менялись пару раз за короткое время. В старых нормах был пункт о присоединении молниеотвода к общему контуру заземления. Просто смешно становится когда вижу пацаватые сопли кинутые на защитное заземление, идущее от ближайшего РЩ, гордо именуемое ГРОЗОЗАЩИТОЙ. Это связано с тем, что здесь никто даже не замахивается на спасение оборудования при прямом попадании молнии. Эти сопли спасают от статики и наведёнки от разряда рядом. А я пытаюсь тут объяснить, что если рядом есть силовые линии, то обязательно выполнять полноценное защитное заземление. Link to post Share on other sites
tramX 12 Posted 2010-07-02 16:22:21 Share Posted 2010-07-02 16:22:21 Если применить ip dslam adsl, для частного сектора. Кабель по опорам. Как его защитить от наводок? Link to post Share on other sites
dosmen 3 Posted 2010-07-03 17:29:16 Share Posted 2010-07-03 17:29:16 Заземление не сможет спасти от наводок, по крайней мере на 100 процентов. А вот неправильное заземление может стать причиной ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ наводок! Link to post Share on other sites
straus 82 Posted 2010-07-03 20:41:14 Share Posted 2010-07-03 20:41:14 Заземление не сможет спасти от наводок, по крайней мере на 100 процентов. А вот неправильное заземление может стать причиной ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ наводок! Надо точно определиться в терминах. Я под наведённым потенциалом имел ввиду электромагнитное воздействие такого уровня, которое способно вывести незащищённую технику из строя (даже без прямого попадания молнии). Либо статика, которая накапливается в сухую погоду на предметах. Ты же подразумеваешь под наводками, видимо, помеху, которая может повлиять на целостность передаваемых данных, но не на исправность физического устройства. А так конечно - если что-то делать, то это надо делать правильно. Link to post Share on other sites