Володя Опубліковано: July 8, 2012 at 07:26 Опубліковано: July 8, 2012 at 07:26 Дня 3 назад сгорело 2 свича, 1 удаленка от TP-Link и роутер клиента
kvirtu Опубліковано: July 8, 2012 at 12:18 Опубліковано: July 8, 2012 at 12:18 грозозащита не спасет , если молния попала в провода, у меня так вылетело вчера 5 БП со свичами. Надо ставить варисторы в розетки : При возникновении высоковольтного импульса сопротивление варистора резко уменьшается до долей Ома и шунтирует нагрузку, защищая ее и рассеивая поглощенную энергию в виде тепла. При этом через варистор может протекать импульсный ток, достигающий нескольких тысяч ампер. Так как варистор практически безынерционен, то после исчезновения помехи его сопротивление вновь становится большим. Таким образом, включение варистора параллельно защищаемому устройству не влияет на работу последнего в нормальных условиях, но гасит импульсы опасного напряжения
Romeshik Опубліковано: July 8, 2012 at 14:39 Опубліковано: July 8, 2012 at 14:39 грозозащита не спасет ,...Надо ставить варисторы в розетки : ...включение варистора параллельно защищаемому устройству не влияет на работу последнего в нормальных условиях, но гасит импульсы опасного напряжения Если не ошибаюсь, то вроде именно об этой Павлаборовской защите и шла речь выше.
Дмитро Опубліковано: July 8, 2012 at 14:51 Автор Опубліковано: July 8, 2012 at 14:51 грозозащита не спасет , если молния попала в провода, у меня так вылетело вчера 5 БП со свичами. Надо ставить варисторы в розетки : При возникновении высоковольтного импульса сопротивление варистора резко уменьшается до долей Ома и шунтирует нагрузку, защищая ее и рассеивая поглощенную энергию в виде тепла. При этом через варистор может протекать импульсный ток, достигающий нескольких тысяч ампер. Так как варистор практически безынерционен, то после исчезновения помехи его сопротивление вновь становится большим. Таким образом, включение варистора параллельно защищаемому устройству не влияет на работу последнего в нормальных условиях, но гасит импульсы опасного напряжения А варистор не сгорит? Может перед ним надо ставить предохранитель или резистор какой-нибудь? И какой надо ставить варистор, можно его марку?
mr.Dream Опубліковано: July 8, 2012 at 15:06 Опубліковано: July 8, 2012 at 15:06 На силових вводах в серверні можна заюзати обмежувач ОПНп-0,22 По перевантаженню він живучішим буде
pavlabor Опубліковано: July 8, 2012 at 16:43 Опубліковано: July 8, 2012 at 16:43 грозозащита не спасет , если молния попала в провода, у меня так вылетело вчера 5 БП со свичами. Надо ставить варисторы в розетки : При возникновении высоковольтного импульса сопротивление варистора резко уменьшается до долей Ома и шунтирует нагрузку, защищая ее и рассеивая поглощенную энергию в виде тепла. При этом через варистор может протекать импульсный ток, достигающий нескольких тысяч ампер. Так как варистор практически безынерционен, то после исчезновения помехи его сопротивление вновь становится большим. Таким образом, включение варистора параллельно защищаемому устройству не влияет на работу последнего в нормальных условиях, но гасит импульсы опасного напряжения А варистор не сгорит? Может перед ним надо ставить предохранитель или резистор какой-нибудь? И какой надо ставить варистор, можно его марку? http://local.com.ua/forum/topic/31437-защита-телекоммуникационных-узлов-по-питанию-220/ Все там спасает, мобильщики то не парятся такими глупостями, а они на той же планете живут.
kvirtu Опубліковано: July 10, 2012 at 18:25 Опубліковано: July 10, 2012 at 18:25 А как дешёвый вариант для защиты в старых домах : автомат на 6А, после автомата последовательно предохранитель, потом варистор на 250 ???
_WesT_ Опубліковано: July 10, 2012 at 18:32 Опубліковано: July 10, 2012 at 18:32 А как дешёвый вариант для защиты в старых домах : автомат на 6А, после автомата последовательно предохранитель, потом варистор на 250 ??? А схема павлабора не подходит для старых домов? Или слишком дорого? Цену комплекта точно не помню, ну что-то около 15грн.
mr.Dream Опубліковано: July 10, 2012 at 19:05 Опубліковано: July 10, 2012 at 19:05 А как дешёвый вариант для защиты в старых домах : автомат на 6А, после автомата последовательно предохранитель, потом варистор на 250 ??? Навіщо аж 6А автомат? це 1200 Вт навантаження 1+ ампер класу А, послідовно резистор 5вт 2Ом, і то всьо зашунтувати варистором в паралель розрядником якось так. тільки варистор не на 250 а на 320-350В (рахуємо по амплітуді).
NiTr0 Опубліковано: July 10, 2012 at 22:01 Опубліковано: July 10, 2012 at 22:01 320-350 - от каждого чиха выбивать будет. Входной конденсатор на 450В - от этого и плясать, 430-470В ставить. P.S. Сегодня, во время дождика с небольшой грозой внезапно где-то в моем упсе powerware приключился хороший такой, добротный разряд, хлопнуло хорошо, но ничего не сгорело... Хотя удара молнии в это время поблизости (в радиусе нескольких сотен метров) точно не было. С чем связано - загадка...
pavlabor Опубліковано: July 11, 2012 at 05:26 Опубліковано: July 11, 2012 at 05:26 Разряд может быть за 20 км от точки, шлепнуло в линию електропередач, с ноля слилось а на фазе осталось - получай подарочек.
антоха Опубліковано: July 11, 2012 at 06:44 Опубліковано: July 11, 2012 at 06:44 Разряд может быть за 20 км от точки, шлепнуло в линию електропередач, с ноля слилось а на фазе осталось - получай подарочек. для рекламы своей продукции делайте видеосюжеты, в которых подробно рассказывайте о принципе работы данной модели оборудования
GRANDEN Опубліковано: July 11, 2012 at 06:58 Опубліковано: July 11, 2012 at 06:58 погодо сейчас как не своя,погодные аномалии и так далие. Ну скажу так, я давно сижу на кабельном интернете,и могу сказать что погода мало мешала розриву-остановки моего интернету. Г. Тернополь
NiTr0 Опубліковано: July 11, 2012 at 07:33 Опубліковано: July 11, 2012 at 07:33 Разряд может быть за 20 км от точки, шлепнуло в линию електропередач, с ноля слилось а на фазе осталось - получай подарочек. Многоэтажка, кабель идет к ТП которая на расстоянии метров 100 от дома. От ТП опять же кабель идет на городскую подстанцию (эдак км 7), на этом же кабеле висит еще кучка ТП (ибо строятся кабельные линии кольцами, с разъединителями на каждой ТП). Кроме всего прочего, к моей ТП подключены только 5-этажные дома. Рядом 9-этажки подключены уже к другой ТП. Грозовой разряд через 2 трансформатора и километры кабеля с огромной емкостью навряд бы прошел... О разрядниках/ОПН на линиях - молчу. К слову, на 10 кВ опять же ОПН стоят - ввиду установленных вакуумных выключателей, гасить коммутационные выбросы (достигающие на 10 кВ значений в 70-100 кВ если ничем не ограничивать).
virtus Опубліковано: July 11, 2012 at 18:00 Опубліковано: July 11, 2012 at 18:00 Одесская обл. Сгорел один powercom ICH 550 , со вторго 2 раза жахнуло огнём (но остался жив), + умер 1 UPS meanwell и вродебы в добавок к нему RB 433. Проверяем дальше.
pavlabor Опубліковано: July 12, 2012 at 17:31 Опубліковано: July 12, 2012 at 17:31 Разряд может быть за 20 км от точки, шлепнуло в линию електропередач, с ноля слилось а на фазе осталось - получай подарочек. для рекламы своей продукции делайте видеосюжеты, в которых подробно рассказывайте о принципе работы данной модели оборудования Продукция не наша, китайцы делают и розрядники и варисторы. Схема не наша, требование ДСТУ Б В.2.5-38:2008 УЛАШТУВАННЯ БЛИСКАВКОЗАХИСТУ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД Видання офіційне Загальні терміни 3.21 Пристрій захисту від імпульсної перенапруги (ПЗІП)— пристрій, призначений для обмеження перехідних перенапруг і для відводу імпульсного струму. Цей пристрій має, принаймі, один нелінійний елемент. 8 ЗАХИСТ ВІД ВТОРИННИХ ДІЙ БЛИСКАВКИ http://groza.pavlabo...l#_Toc194829348 ПРИКЛАДИ ВСТАНОВЛЕННЯ ПЗІП (схеми) http://groza.pavlabo...l#_Toc194829385 Насчет, плохого освещения темы, согласен, исправлюсь.
bos Опубліковано: July 15, 2012 at 10:21 Опубліковано: July 15, 2012 at 10:21 погодо сейчас как не своя,погодные аномалии и так далие. Ну скажу так, я давно сижу на кабельном интернете,и могу сказать что погода мало мешала розриву-остановки моего интернету. Г. Тернополь При ЙУлэ такой х..ни небуло ))
bigbju Опубліковано: July 15, 2012 at 17:11 Опубліковано: July 15, 2012 at 17:11 погодо сейчас как не своя,погодные аномалии и так далие. Ну скажу так, я давно сижу на кабельном интернете,и могу сказать что погода мало мешала розриву-остановки моего интернету. Г. Тернополь При ЙУлэ такой х..ни небуло ))
Maxxx Опубліковано: July 16, 2012 at 05:59 Опубліковано: July 16, 2012 at 05:59 Вчера так хуярило, так хуярило...
logic Опубліковано: July 16, 2012 at 08:00 Опубліковано: July 16, 2012 at 08:00 и у нас тоже так хуярило....
bigbju Опубліковано: July 16, 2012 at 10:08 Опубліковано: July 16, 2012 at 10:08 Шандарахнуло так , аж в ушах зазвенело , отвалилось 3 дома , пойду на разведку смотреть что там ...
fima1981 Опубліковано: July 16, 2012 at 13:22 Опубліковано: July 16, 2012 at 13:22 хуярило....Шандарахнуло где, в Киеве по прошел небольшой дождь
mr.Dream Опубліковано: July 16, 2012 at 15:23 Опубліковано: July 16, 2012 at 15:23 хуярило....Шандарахнуло где, в Киеве по прошел небольшой дождь КЕП натякає Город:Обухов