Перейти к содержимому

UPS с внешними батареями посоветуйте


Рекомендованные сообщения

Парни синусоида нужна так как не только для компьютера. По деньгам готов - проблема только в том что с более-менее низким уровнем шума нашел только RIELLO которые обещают уровень шума - меньше 40 дБА. Если меньше 40 это 39 то это много. Поэтому вопрос - бывают ли онлайн тихие? Про SUA 1500 - хоть и синусоида но пишут что шумный. Куда рыть?

Тоесть все таки синусоида)))))

Кто пишет что шумный ? Он жужит карлсоном как вы и заказывали розряд/заряд, вам не угодишь.

То вам не так, это не эдак.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Ответы 614
  • Created
  • Последний ответ

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Дурость, на любой генератор можно примостырить глушитель от жигулей - 300грн и полная тишина. Хотя если это не САК, и генератор не стоит под окном жилого дома - проблем нет. А газы вообще ерунда, нико

Да как сказать.....  

Что ты скулишь ? Руки, ноги есть ? Заработай !  Раз своим умом заработать не можешь, зарабатывай физической работой.        

Posted Images

Посоветуйте (и предложите к покупке) тихий on-line бесперибойник для домашнего использования. Брендовый (т.е. надежный) + мощность 1000-3000VA + возможность подключения внешних батарей + как можно МЕНЕЕ шумный (обязательное условие). В идеале чтобы при минимальной нагрузке куллер вообще отключался - как у эксплуатируемого мною в данный момент APC Smart-UPS SC 1500. Продам (после покупки нового) APC Smart-UPS SC 1500.

Аккумы внешние не кошерно - музыку слушать на одних аккумуляторах не собираюсь а какого нибудь 2х-3х килловатника на пару часов работы Мак Мини должно хватить если че. Да и мысли такие что мощный с недогрузом может меньше шуметь. Не?

 

Как-то вы не последовательны в своих желаниях. То вам надо внешнии АКБ, то вам не надо внешнии АКБ. Тихих Он-Лайн ИБП по определению нет, у них КПД по сравнению с резервными и интерактивными ИБП маленький (85% vs 98-99%), следовательно греется схемотехника и ее нужно охлаждать.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В корне неправильная мысль. Самый мощный УПС на минимальной нагрузке сдохнет через полчаса, а шуметь при этом может и на весь дом, от схемотехники зависит.

Поэтому нужен не САМЫЙ мощный а просто мощный. То есть с ЗАПАСОМ мощности. Не?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тоесть все таки синусоида)))))

Кто пишет что шумный ? Он жужит карлсоном как вы и заказывали розряд/заряд, вам не угодишь.

То вам не так, это не эдак.

 

Синусоида да - но не апроксимированная.

 

На счет шума - за что купил за то и продаю.

 

Замечательный UPS. Мощный и надежный. Работает без проблем. Единственный минус - шумный кулер. Если полностью заряжен и работает от сети то шумит чуть тише компьютера. Если работает от батареи или заряжает батарею шумит раза в три сильнее.

 

Подробнее:http://hard.rozetka....ml#tab=comments

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Как-то вы не последовательны в своих желаниях. То вам надо внешнии АКБ, то вам не надо внешнии АКБ. Тихих Он-Лайн ИБП по определению нет, у них КПД по сравнению с резервными и интерактивными ИБП маленький (85% vs 98-99%), следовательно греется схемотехника и ее нужно охлаждать.

 

Речь шла только о возможности самого подключения внешних батарей. Основное условие минимум шума и синусоида.

Я понимаю что охлаждать надо но какой минимальный шум при этом достижим не понимаю. Есть непроверенная информация что RIELLO вентиляторы при минимальной нагрузке вааеще не включает.

То же самое но не проверенное говорят об немецких "Multimatic" меньше 20 дБА. В общем вопрос простой - какой упс из присутствующих у нас на рынке без нагрузки не крутит свои вентиляторы?

 

Оно?

 

Technologie: VFI gemäß IEC 62040-3 -Online Dauerwandler-

 

http://www.multimati...d/md-700i-n.pdf

 

http://www.multimati...seless_usv.html

 

http://www.video-ueb...MD-700I-N-.html

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А что скажете про ИБП Rucelf UPOII-3000-96-EL?

Характеристики на уровне MAKELSAN и EXA, цена приятная.

 

Есть у кого-то в эксплуатации? Насколько надежен? И какое ЗУ на внешнюю АКБ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А что скажете про ИБП Rucelf UPOII-3000-96-EL?

Характеристики на уровне MAKELSAN и EXA, цена приятная.

 

Есть у кого-то в эксплуатации? Насколько надежен? И какое ЗУ на внешнюю АКБ?

 

стоит 2 такие железки + по 8 аккумов 60ач обычных автомобильных на каждую. какой ток зарядки - хз. По мониторингу после разрядки в течение 5-6 часов аккумы заряжаются в течение суток до полной емкости. единственный момент - изначально железки у меня были рассчитаны на 7ач аккумы.

еще по узлам стоит штук 5 RUCELF 1кватт на 3 аккума. первые две железки стоят уже года 3 наверное, или больше.... тысячники от года до двух.

аккумы менял на горячую - без проблем.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А что скажете про ИБП Rucelf UPOII-3000-96-EL?

Характеристики на уровне MAKELSAN и EXA, цена приятная.

 

Есть у кого-то в эксплуатации? Насколько надежен? И какое ЗУ на внешнюю АКБ?

Стоит такой с батареей 8x120ah, никаких нареканий. Киловаттный узел держит часов 10 :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

АКБ какого типа и какой модели и фирмы используете?

Автомобильные (обычные), AGM, Gel или MultiGel?

 

Пока для себя остановился на такой связке:

Для стоек в помещении: On-Line 3кВА + AGM батареи

Для климатических шкафов: On-Line 1кВА + MG батареи

 

Делаете ли им "тренировку" раз в 2-3 месяца?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

АКБ какого типа и какой модели и фирмы используете?

Автомобильные (обычные), AGM, Gel или MultiGel?

 

Пока для себя остановился на такой связке:

Для стоек в помещении: On-Line 3кВА + AGM батареи

Для климатических шкафов: On-Line 1кВА + MG батареи

 

Делаете ли им "тренировку" раз в 2-3 месяца?

 

батареи обычные автомобильные "не обслуживаемые". этим летом первый раз за все время службы проверил плотность электролита - везде ровненько. в таком режиме работы они не кипят и, соответственно, ничего никуда особо не испаряется. серверная без проточного воздуха, кондишн.

тренировались за это лето где-то раз 15-20 часов от 0.5 до 6 :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

to rsst

 

От 0.5 до 6 часов держали обычные автомобильные АКБ (которые сверху с крышками для доливания дисцилата) которым 3 года?

Я правильно понял?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

батареи обычные автомобильные "не обслуживаемые". этим летом первый раз за все время службы проверил плотность электролита - везде ровненько.

Для проверки превращали необслуживаемые в обслуживаемые с помощью подручных инструментов и какой-то матери? Может, проще было бы сразу купить обслуживаемые, с пробочками?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

to rsst

 

От 0.5 до 6 часов держали обычные автомобильные АКБ (которые сверху с крышками для доливания дисцилата) которым 3 года?

Я правильно понял?

 

да именно так. по мониторингу нагрузка на железке была от 40 до 50%.

ps: там не крышечки сверху, там длинная такая хрень закрывающая все заливные отверстия. "типо не обслуживаемый".

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Для проверки превращали необслуживаемые в обслуживаемые с помощью подручных инструментов и какой-то матери? Может, проще было бы сразу купить обслуживаемые, с пробочками?

 

открывал длинную планку с прикрепленными пробками заливных отверстий. купили эти, они были дешевле, чем те что с пробочками на тот момент в том магазине.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это значит у вас частично-обслуживаемые АКБ.

 

Аккумуляторы различаются между собою химической природой электролита и электродов, формой и строением электро­дов, устройством бака и т. д.

 

1) Частично-обслуживаемые. Банки закрыты пробками без стравливающего клапана.

Самые дешевые, но маложивущие АКБ. Свинцовые пластины (анод и катод) погружены в электролит (водный раствор серной кислоты без всяких добавлений).

Если использовать с правильной зарядкой - живут долго (5 и более лет). С неправильной - кипят, живут 1-2 года. Менее требовательны к циклам разряда. В результате химической реакции освобождается водород, который "свободно" стравливается через пробки. Из-за этого периодически необходимо проверять уровень электролита, и по необходимости доливать дистиллят (дистиллированной воды). Каким образом - читаем здесь: http://electrotransp...pic,1950.0.html

 

Далее три вида - герметичные, необслуживаемые.

2) AGM - пластины жестко схвачены стекломатами. Такая конструкция препятствует осыпанию пластин. Как следствие, при бережном обращении, АКБ AGM типа могут эксплуатироваться во много раз дольше чем в аккумуляторах со "свободным" (плещущимся) электролитом.

Уровень электролита в AGM не "под завязку". В корпус АКБ установлен стравливающий клапан. Если давление образующихся газов превышает норму - давление сбрасывается.

 

Вопреки названию "необслуживаемый", при тяжелых условиях эксплуатации уровень электролита уменьшается. По необходимости - доливать дистиллят.

 

Более долговечные чем обычные. При комфортных условиях (нет сбоев в работе электросети) требуется хотя бы 1 раз в 2-3 месяца произвести цикл разряд-заряд. Используя штатную процедуру ИБП "калибровка АКБ" - запускаете ее, подключив на выход ИБП нагрузку примерно 50% от его максимума. ИБП разряжает АКБ до 25% а потом заряжает до 100%.

 

3) GEL - гелевый (силиконовый) электролит. Иногда называют неподвижный электролит. Пластины залиты раствором жидкого стекла и серной кислоты. При загустении раствор образует сильно разветвленную структуру, внутри которой может удерживаться большое количество химически свободной кислоты. Эта кислота и есть наш электролит.

 

В комфортных условиях данные АКБ рекомендуется 1 раз в месяц калибровать (разрядить АКБ половинной нагрузкой до 25% а потом зарядить до 100%). Более долговечные чем AGM. При правильной зарядке и эксплуатации живут 10-15 лет. Лучше сохраняют свою емкость при малых отрицательных температурах.

 

4) MultiGEL - подобны GEL-евым, но с другим химсоставом. В комфортных условиях данные АКБ рекомендуется 1 раз в месяц калибровать (разрядить АКБ половинной нагрузкой до 25% а потом зарядить до 100%). Более долговечные чем AGM. При правильной зарядке и эксплуатации живут 10-15 лет. Лучше всех сохраняют свою емкость при малых отрицательных температурах вплоть до -20С.

 

Что лучше GEL или AGM?

post-409-0-66002800-1348432006_thumb.jpg

 

Общий вывод: береги честь смолоду, а свинцовый акк с момента покупки!

Нельзя разряжать в ноль, и нельзя перезаряжать - тогда вы работаете только с "активной массой" и не допускаете разрушения пластин. Аминь.

Надо доливать воду - хотя-бы раз в год. Вода все равно разлагается, а водород улетучивается даже сквозь материал баков...

 

 

Очень полезная статья: http://electrotransp...pic,2103.0.html

 

ЗЫ. На том же форуме сказано - те АКБ, которые периодически разряжаются - живут дольше.

 

ЗЫ2. По возможности убрал жаргоны.

Изменено пользователем ZuarasiZ
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это значит у вас частично-обслуживаемые АКБ.

 

Свинцово-кислотных АКБ технологически 4 вида:

Очень полезная статья: http://electrotransp...pic,2103.0.html

 

ЗЫ. На том же форуме сказано - те АКБ, которые периодически разряжаются - живут дольше.

Может и полезная, но из-за одного слова "дисцилат" читать не стану.

Уже после шестимесячных ветеринарных кусов человек не напишет "косторка" или "зилёнка"

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Может и полезная, но из-за одного слова "дисцилат" читать не стану.

Уже после шестимесячных ветеринарных кусов человек не напишет "косторка" или "зилёнка"

По-ходу еще и не такое напишут))

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Может и полезная, но из-за одного слова "дисцилат" читать не стану.

Уже после шестимесячных ветеринарных кусов человек не напишет "косторка" или "зилёнка"

Исправил пост. Дисциллят :)

Будь уверен - напишет, если его при этом поймут :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Может и полезная, но из-за одного слова "дисцилат" читать не стану.

Уже после шестимесячных ветеринарных кусов человек не напишет "косторка" или "зилёнка"

По-ходу еще и не такое напишут))

Ну, снимаю шляпу, поймали.:)

Дистиллят, Дистилляция, дистиллированая вода.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

добрый день

на сайте есть резервное питание, но переключение занимает до секунды.

поэтому решено закупить и поставить онлайновый упс.

подскажите, плз, на что смотреть при покупке?

пока есть два варианта - риелло 5ква и апц 3+3ква.

все произведены где-то в 2008-2009 годах.

по словам продавцов - батареи не убитые :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

добрый день

на сайте есть резервное питание, но переключение занимает до секунды.

поэтому решено закупить и поставить онлайновый упс.

подскажите, плз, на что смотреть при покупке?

пока есть два варианта - риелло 5ква и апц 3+3ква.

все произведены где-то в 2008-2009 годах.

по словам продавцов - батареи не убитые :)

 

какая у Вас реальная мощность нагрузки?

и какое время автономной работы необходимо?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

планируется 4 сервера (БП по 800Вт, реально половина) и два коммутатора (ну пусть еще по 150Вт в пике).

т.о. общая мощность - как раз 3500

реальная - в два раза меньше

необходимое время автономной работы - до минуты (переключение на резервный канал с другой ТП занимает до секунды).

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Расчет бредовый. Редкий сервер кушает больше >200Вт, и то при полной нагрузке. Коммутаторы опять же, самые древние 100Вт кушают, более-менее современные 30-40. Итого до 1кВт, собственно у меня стойка с 10 серверами, стойкой забитой конверторами, парой свичей и парой цисок потребляет 1100Вт :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

  • Похожие публикации

    • Автор: hardwar3
      Полностью рабочий онлайн ибп обеспечивающий полную защиту нагрузки.
      2010г выпуска.
      Батареи в отличном состоянии. Напряжение на каждой кассете 102.4В. Акумы менялись в 2022г.  
      В голове 2 кассеты по 8 акумов по 5.8Ач. Итого, может отдать мощности около 800Втч.  Зарядное в ибп на 370Вт. Время полного заряда акумуляторов около 2.5-3 часов.
      Отлично подходит для текущих реалий - нагрузка в 100Вт, будет работать 7-8 часов, заряжаться до полного за 3 часа. 
      Также в комплекте уши и шнур питания.
       
      19 000 грн.
      Киев.
       





    • Автор: alex2376
      Продам UPS  APC 5000 XLI. Стоечный.
      Без батарей. Но с кассетами.
      В комплекте с креплением в стойку.
      Могу укомплектовать батареями.
      Цена 22000 грн.
      Разумный торг.
      viber ноль6715шесть9шесть3шесть
       
       



    • Автор: rsv
      Доброго дня! 
      Маю на руках два даних ДБЖ https://www.sea.com.ua/ua/istochniki-pitaniya/ac-dc-preobrazovateli-s-funkciej-ups/psc-100a-c/
      Підкажіть будь ласка із наступними питаннями: 
      Акумулятор якого типу краще використовувати з цим ДБЖ - кислотно-свинцевий, AGM, LiFePO4 чи інше? Яку напругу виставляти на виході цього ДБЖ, щоб вибраний акумулятор заряджався достатньо? Наскільки розумію, напруга буде постійно присутня на клемах АКБ. Чи є це проблемою для АКБ?
    • Автор: twixi007
      Підкажіть в кого на такому сервер стоїть безперебійник, чи стикалися ви з проблемою: коли вимикається сервер, по команді від APC SMART UPS 600I чи APC Smart-UPS 1400 RM 3U (SU1400RMINET) , сервер вимикається і в блокі жіивлення сервера нещадно клацає реле постійно, не перестаючи... 
       
    • Автор: x-net
      Продам вживаний ДБЖ (UPS) APC Smart-UPS XL 750VA (SUA750XLI). Напруга батареї 24В, вихід - синус, є слот під плату керування, штатно розрахований на зовнішні батарейні блоки. Прошу 5000 грн.

×
×
  • Создать...