Jump to content

ВОЛС по ЛЕП 10КВ, что для этого надо и у кого уже такое есть?


Recommended Posts

так 0.4 меняют на СИП, но 10-ку...

на халяву и уксус сладкий бывает. :D

вообще, облэнерго - вещь в себе, что хочу, то и ворочу.

Link to post
Share on other sites

так 0.4 меняют на СИП, но 10-ку...

на халяву и уксус сладкий бывает. :D

вообще, облэнерго - вещь в себе, что хочу, то и ворочу.

+1 таки да.

Link to post
Share on other sites

неохотно, но дают, при условии замены всего их люминя на СИП по трассе с дальнейшим подвесом диэлектрической оптики ниже их проводов.

контакты искать нуно в области и договариваться.

 

10-ку на СИП не меняют вроде. Ну я точно не встречал и не слышал такого

 

Для таких линий СИП-3 используют (изоляторы+вязки спиральные изолированные).

Link to post
Share on other sites
  • 5 years later...

Как сейчас обстоят дела с совместным подвесом на опоры 10кВ, 10/04кВ в целом, по Украине??

 

Link to post
Share on other sites

Пишите письмо  облэнерго "Про надання дозволу та технічних вимог  на розміщення  телекомунікаційних мереж по опорам 10 кВ. Указивайте трасу. Делайте проект. Согласно ПУЄ 2017.После согласования проекта -стройте.  Заключайте договор "Використування опор "

  • Like 1
Link to post
Share on other sites

 

3 часа назад, Rbert сказал:

Пишите письмо  облэнерго "Про надання дозволу та технічних вимог  на розміщення  телекомунікаційних мереж по опорам 10 кВ. Указивайте трасу. Делайте проект. Согласно ПУЄ 2017.После согласования проекта -стройте.  Заключайте договор "Використування опор "

 

Добрый вечер!

Ну это и ежу понятно, однако есть проблема. Если раньше ТУ на совместный подвес, на населенный пункт выдавалось на ПЛ-04/10кВ, то сейчас выдается только на ПЛ-04кВ, РП где есть подвес на ПЛ-10 или 04/10 обл.энерго заворачивает, с требованием убрать и переделать.  

Нами было написано письмо с просьбой объяснить как-так, возможно ошибка:

 

51530994_10.thumb.jpg.d2487e45c0fea595ba7e56e61b81c8a7.jpg

 

Речь идет о совместном подвесе между населенными пунктами, где идут опоры 10кВ и 04/10кВ.

 

На что был получен ответ:

 

1763565207_1.JPG.68dfa859107288639db15dd1fad7ba0f.JPG

 

 

 

 

475723148_2.JPG.ce793551a513cf2bacb23625e4c9e785.JPG

2131555090_3.JPG.436f843131154c361df71d11daa5c02b.JPG

 

Вот такие пироги.

Готовы предметно общаться с людьми которые могут решить официально данный вопрос.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edited by corssair
оформление содержимого поста
Link to post
Share on other sites
6 часов назад, Kto To сказал:

Может надо жДать? или мало жДали?

 

Может) Совсем ничего.

Вопрос касается именно: официально получить ТУ, выполнить рабочий проект, согласовать его у облов и в рэсе и выполнить подвес на 10кВ, 04/01кВ.

Очень сильно связывает руки, когда в РП на село, видят 04/10 или 10 и требуют убрать, не согласовывают, я уже молчу когда речь заходит о прохождении между сёлами, где зачастую идёт 10квт, изредка 04/10, но от этого совсем не легче.

Link to post
Share on other sites

Ткните их носом на п.2.5.138 - п.2.5.159 ПУЕ редакции 2017г.

Это раздел касается ПЛ 1-750кВ. и там четко сказано что:

Цитата

2.5.138 Волоконно-оптичні кабелі розміщують на ПЛ будь-якого класу номінальної напруги виходячи із умов механічної міцності конструкцій ПЛ, наведеного на кабелі потенціалу, додержання необхідних габаритів тощо.

2.5.139 Вимоги 2.5.140-2.5.159 поширюються на розміщення на ПЛ оптичних кабелів (ОК) таких типів:

- ОКГТ - оптичний кабель, вбудований у грозозахисний трос;

- ОКФП - оптичний кабель, вбудований у фазний провід;

- ОКСН - оптичний кабель самоутримний неметалевий;

- ОКНН - оптичний кабель неметалевий, який прикріплюють або навивають на грозозахисний трос чи фазний провід.

Так что идут лесом. Все там можно! И пусть попробуют сказать что класть они хотели на Правила

Link to post
Share on other sites
20 минут назад, GrDEV сказал:

Ткните их носом на п.2.5.138 - п.2.5.159 ПУЕ редакции 2017г.

Это раздел касается ПЛ 1-750кВ. и там четко сказано что:

Так что идут лесом. Все там можно! И пусть попробуют сказать что класть они хотели на Правила

 

Ну так они об этом и сказали. Мои столбы-шо хочу то делаю.

Цитата:

 

"Якщо на спільних опорах розміщувати ПЛ-10кВ та оптичний кабель необхідно дотримуватись таких умов:

-Проводи ПЛ-10кВ слід розміщувати вище оптичного кабелю, при чому відстань між ними повинна бути не меншою ніж 2м всередині прогону за температури навколишнього середовища плюс 15° без вітру.

-Кріплення проводів вищої напруги на штрихових ізоляторах має бути подвійним.

Для того щоб дотриматися умов ПУЕ на ПЛ-10кВ необхідно виконати реконструкцію, яка не передбачена ані капітальними ремонтами, ані інвестиційними програмами, або іншими видами фінансування.

Враховуючи вищевикладене Вам відказано в прокладанні оптичного кабелю по опорах ПЛ-10кВ сумісним підвісом."

 

Ответ вообще, универсальный практически)

Link to post
Share on other sites
39 минут назад, corssair сказал:

 

Ну так они об этом и сказали. Мои столбы-шо хочу то делаю.

Цитата:

 

"Якщо на спільних опорах розміщувати ПЛ-10кВ та оптичний кабель необхідно дотримуватись таких умов:

-Проводи ПЛ-10кВ слід розміщувати вище оптичного кабелю, при чому відстань між ними повинна бути не меншою ніж 2м всередині прогону за температури навколишнього середовища плюс 15° без вітру.

-Кріплення проводів вищої напруги на штрихових ізоляторах має бути подвійним.

Для того щоб дотриматися умов ПУЕ на ПЛ-10кВ необхідно виконати реконструкцію, яка не передбачена ані капітальними ремонтами, ані інвестиційними програмами, або іншими видами фінансування.

Враховуючи вищевикладене Вам відказано в прокладанні оптичного кабелю по опорах ПЛ-10кВ сумісним підвісом."

 

Ответ вообще, универсальный практически)

Откуда такие нормы???

Цитата

2.5.156 Місце кріплення ОКСН на опорі з урахуванням його залишкової деформації в процесі експлуатації визначають виходячи з умов:

- стійкості оболонки до впливу електричного поля;

- забезпечення найменшої відстані до поверхні землі - не менше ніж 5 м незалежно від напруги ПЛ і типу місцевості;

- забезпечення найменшої відстані від ОКСН до фазних проводів на опорі - не менше ніж 0,6 м для ПЛ напругою до 35 кВ;

1 м - напругою 110 кВ;

1,5 м - напругою 150 кВ;

2 м - напругою 220 кВ;

2,5 м - напругою 330 кВ;

3,5 м - напругою 500 кВ;

5 м - напругою 750 кВ за відсутності ожеледі і вітру.

З урахуванням зазначених умов ОКСН можна розміщувати як вище фазних проводів, так і між фазами або нижче фазних проводів.

 

2м это при условии подвеса на линию 220кВ

Edited by GrDEV
  • Like 2
Link to post
Share on other sites
  • 1 month later...
  • 4 months later...
В 03.10.2018 в 14:49, zachott сказал:

2 corssair, как решили вопрос?

 

Никак. Нам сказали "не нравится-идите нах, вертели вас и ваши провода. можете ставить свои опоры, можете землю копать, что хотите то делайте. 10квт и 10/04 квт нельзя, никак,  не при каких условиях, без вариантов"

 Приходят письма счастья о необходимости демонтажа с 10/04 где они есть согласованные и внесения изменений в заключенные договора и согласованные рабочие проекты под страхом вырезания, о не согласованных вообще молчу.

Думаем над вариантами. 

 

 

Edited by corssair
Link to post
Share on other sites

Пишите письма, ссылайтесь на статьи Закона, пишите в НКРЕКП, Антимонопольный комитет и т.д. Добиться можно что хотите. Я бодаясь с Укрзализныцей добился снижения цены выдачи ТУ в 3 раза!!! Бездействием ничего не добьетесь.

Link to post
Share on other sites
3 часа назад, corssair сказал:

 

Никак. Нам сказали "не нравится-идите нах, вертели вас и ваши провода. можете ставить свои опоры, можете землю копать, что хотите то делайте. 10квт и 10/04 квт нельзя, никак,  не при каких условиях, без вариантов"

 Приходят письма счастья о необходимости демонтажа с 10/04 где они есть согласованные и внесения изменений в заключенные договора и согласованные рабочие проекты под страхом вырезания, о не согласованных вообще молчу.

Думаем над вариантами. 

 

 

Обратитесь к   Zachott  .  Он  знает  ЗУ . Как  Облами  работать по закону   . Грамотно  напишет письма .  Перезвонит  в  РЭС .Успокоит  их .  

  • Like 1
Link to post
Share on other sites

Согласно  ПУЭ  2017   можно  подвешивать  ОК по  ВЛ-04-6-10 кВ. 

  • Like 1
Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...