Masyar 124 Опубліковано: 2012-08-24 05:57:12 Share Опубліковано: 2012-08-24 05:57:12 так 0.4 меняют на СИП, но 10-ку... на халяву и уксус сладкий бывает. вообще, облэнерго - вещь в себе, что хочу, то и ворочу. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_WesT_ 1 016 Опубліковано: 2012-08-24 06:03:14 Share Опубліковано: 2012-08-24 06:03:14 так 0.4 меняют на СИП, но 10-ку... на халяву и уксус сладкий бывает. вообще, облэнерго - вещь в себе, что хочу, то и ворочу. +1 таки да. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Znich 0 Опубліковано: 2012-08-24 07:17:34 Share Опубліковано: 2012-08-24 07:17:34 неохотно, но дают, при условии замены всего их люминя на СИП по трассе с дальнейшим подвесом диэлектрической оптики ниже их проводов. контакты искать нуно в области и договариваться. 10-ку на СИП не меняют вроде. Ну я точно не встречал и не слышал такого Для таких линий СИП-3 используют (изоляторы+вязки спиральные изолированные). Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
corssair 7 Опубліковано: 2018-08-10 14:40:25 Share Опубліковано: 2018-08-10 14:40:25 Как сейчас обстоят дела с совместным подвесом на опоры 10кВ, 10/04кВ в целом, по Украине?? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rbert 145 Опубліковано: 2018-08-10 16:42:52 Share Опубліковано: 2018-08-10 16:42:52 Пишите письмо облэнерго "Про надання дозволу та технічних вимог на розміщення телекомунікаційних мереж по опорам 10 кВ. Указивайте трасу. Делайте проект. Согласно ПУЄ 2017.После согласования проекта -стройте. Заключайте договор "Використування опор " 1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
corssair 7 Опубліковано: 2018-08-10 20:10:14 Share Опубліковано: 2018-08-10 20:10:14 (відредаговано) 3 часа назад, Rbert сказал: Пишите письмо облэнерго "Про надання дозволу та технічних вимог на розміщення телекомунікаційних мереж по опорам 10 кВ. Указивайте трасу. Делайте проект. Согласно ПУЄ 2017.После согласования проекта -стройте. Заключайте договор "Використування опор " Добрый вечер! Ну это и ежу понятно, однако есть проблема. Если раньше ТУ на совместный подвес, на населенный пункт выдавалось на ПЛ-04/10кВ, то сейчас выдается только на ПЛ-04кВ, РП где есть подвес на ПЛ-10 или 04/10 обл.энерго заворачивает, с требованием убрать и переделать. Нами было написано письмо с просьбой объяснить как-так, возможно ошибка: Речь идет о совместном подвесе между населенными пунктами, где идут опоры 10кВ и 04/10кВ. На что был получен ответ: Вот такие пироги. Готовы предметно общаться с людьми которые могут решить официально данный вопрос. Відредаговано 2018-08-10 20:40:07 corssair оформление содержимого поста Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kto To 602 Опубліковано: 2018-08-10 22:17:11 Share Опубліковано: 2018-08-10 22:17:11 Может надо жДать? или мало жДали? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
corssair 7 Опубліковано: 2018-08-11 05:11:59 Share Опубліковано: 2018-08-11 05:11:59 6 часов назад, Kto To сказал: Может надо жДать? или мало жДали? Может) Совсем ничего. Вопрос касается именно: официально получить ТУ, выполнить рабочий проект, согласовать его у облов и в рэсе и выполнить подвес на 10кВ, 04/01кВ. Очень сильно связывает руки, когда в РП на село, видят 04/10 или 10 и требуют убрать, не согласовывают, я уже молчу когда речь заходит о прохождении между сёлами, где зачастую идёт 10квт, изредка 04/10, но от этого совсем не легче. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GrDEV 44 Опубліковано: 2018-08-11 06:35:11 Share Опубліковано: 2018-08-11 06:35:11 Ткните их носом на п.2.5.138 - п.2.5.159 ПУЕ редакции 2017г. Это раздел касается ПЛ 1-750кВ. и там четко сказано что: Цитата 2.5.138 Волоконно-оптичні кабелі розміщують на ПЛ будь-якого класу номінальної напруги виходячи із умов механічної міцності конструкцій ПЛ, наведеного на кабелі потенціалу, додержання необхідних габаритів тощо. 2.5.139 Вимоги 2.5.140-2.5.159 поширюються на розміщення на ПЛ оптичних кабелів (ОК) таких типів: - ОКГТ - оптичний кабель, вбудований у грозозахисний трос; - ОКФП - оптичний кабель, вбудований у фазний провід; - ОКСН - оптичний кабель самоутримний неметалевий; - ОКНН - оптичний кабель неметалевий, який прикріплюють або навивають на грозозахисний трос чи фазний провід. Так что идут лесом. Все там можно! И пусть попробуют сказать что класть они хотели на Правила Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
corssair 7 Опубліковано: 2018-08-11 07:12:56 Share Опубліковано: 2018-08-11 07:12:56 20 минут назад, GrDEV сказал: Ткните их носом на п.2.5.138 - п.2.5.159 ПУЕ редакции 2017г. Это раздел касается ПЛ 1-750кВ. и там четко сказано что: Так что идут лесом. Все там можно! И пусть попробуют сказать что класть они хотели на Правила Ну так они об этом и сказали. Мои столбы-шо хочу то делаю. Цитата: "Якщо на спільних опорах розміщувати ПЛ-10кВ та оптичний кабель необхідно дотримуватись таких умов: -Проводи ПЛ-10кВ слід розміщувати вище оптичного кабелю, при чому відстань між ними повинна бути не меншою ніж 2м всередині прогону за температури навколишнього середовища плюс 15° без вітру. -Кріплення проводів вищої напруги на штрихових ізоляторах має бути подвійним. Для того щоб дотриматися умов ПУЕ на ПЛ-10кВ необхідно виконати реконструкцію, яка не передбачена ані капітальними ремонтами, ані інвестиційними програмами, або іншими видами фінансування. Враховуючи вищевикладене Вам відказано в прокладанні оптичного кабелю по опорах ПЛ-10кВ сумісним підвісом." Ответ вообще, универсальный практически) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimkers 1 600 Опубліковано: 2018-08-11 07:47:48 Share Опубліковано: 2018-08-11 07:47:48 Раз шо хочу то и делаю - в суд. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GrDEV 44 Опубліковано: 2018-08-11 07:51:27 Share Опубліковано: 2018-08-11 07:51:27 (відредаговано) 39 минут назад, corssair сказал: Ну так они об этом и сказали. Мои столбы-шо хочу то делаю. Цитата: "Якщо на спільних опорах розміщувати ПЛ-10кВ та оптичний кабель необхідно дотримуватись таких умов: -Проводи ПЛ-10кВ слід розміщувати вище оптичного кабелю, при чому відстань між ними повинна бути не меншою ніж 2м всередині прогону за температури навколишнього середовища плюс 15° без вітру. -Кріплення проводів вищої напруги на штрихових ізоляторах має бути подвійним. Для того щоб дотриматися умов ПУЕ на ПЛ-10кВ необхідно виконати реконструкцію, яка не передбачена ані капітальними ремонтами, ані інвестиційними програмами, або іншими видами фінансування. Враховуючи вищевикладене Вам відказано в прокладанні оптичного кабелю по опорах ПЛ-10кВ сумісним підвісом." Ответ вообще, универсальный практически) Откуда такие нормы??? Цитата 2.5.156 Місце кріплення ОКСН на опорі з урахуванням його залишкової деформації в процесі експлуатації визначають виходячи з умов: - стійкості оболонки до впливу електричного поля; - забезпечення найменшої відстані до поверхні землі - не менше ніж 5 м незалежно від напруги ПЛ і типу місцевості; - забезпечення найменшої відстані від ОКСН до фазних проводів на опорі - не менше ніж 0,6 м для ПЛ напругою до 35 кВ; 1 м - напругою 110 кВ; 1,5 м - напругою 150 кВ; 2 м - напругою 220 кВ; 2,5 м - напругою 330 кВ; 3,5 м - напругою 500 кВ; 5 м - напругою 750 кВ за відсутності ожеледі і вітру. З урахуванням зазначених умов ОКСН можна розміщувати як вище фазних проводів, так і між фазами або нижче фазних проводів. 2м это при условии подвеса на линию 220кВ Відредаговано 2018-08-11 07:52:18 GrDEV 2 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zachott 961 Опубліковано: 2018-10-03 11:49:30 Share Опубліковано: 2018-10-03 11:49:30 2 corssair, как решили вопрос? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
corssair 7 Опубліковано: 2019-02-06 15:13:38 Share Опубліковано: 2019-02-06 15:13:38 (відредаговано) В 03.10.2018 в 14:49, zachott сказал: 2 corssair, как решили вопрос? Никак. Нам сказали "не нравится-идите нах, вертели вас и ваши провода. можете ставить свои опоры, можете землю копать, что хотите то делайте. 10квт и 10/04 квт нельзя, никак, не при каких условиях, без вариантов" Приходят письма счастья о необходимости демонтажа с 10/04 где они есть согласованные и внесения изменений в заключенные договора и согласованные рабочие проекты под страхом вырезания, о не согласованных вообще молчу. Думаем над вариантами. Відредаговано 2019-02-06 15:14:08 corssair Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GrDEV 44 Опубліковано: 2019-02-06 16:12:12 Share Опубліковано: 2019-02-06 16:12:12 Пишите письма, ссылайтесь на статьи Закона, пишите в НКРЕКП, Антимонопольный комитет и т.д. Добиться можно что хотите. Я бодаясь с Укрзализныцей добился снижения цены выдачи ТУ в 3 раза!!! Бездействием ничего не добьетесь. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rbert 145 Опубліковано: 2019-02-06 18:40:29 Share Опубліковано: 2019-02-06 18:40:29 3 часа назад, corssair сказал: Никак. Нам сказали "не нравится-идите нах, вертели вас и ваши провода. можете ставить свои опоры, можете землю копать, что хотите то делайте. 10квт и 10/04 квт нельзя, никак, не при каких условиях, без вариантов" Приходят письма счастья о необходимости демонтажа с 10/04 где они есть согласованные и внесения изменений в заключенные договора и согласованные рабочие проекты под страхом вырезания, о не согласованных вообще молчу. Думаем над вариантами. Обратитесь к Zachott . Он знает ЗУ . Как Облами работать по закону . Грамотно напишет письма . Перезвонит в РЭС .Успокоит их . 1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rbert 145 Опубліковано: 2019-02-06 18:49:53 Share Опубліковано: 2019-02-06 18:49:53 Согласно ПУЭ 2017 можно подвешивать ОК по ВЛ-04-6-10 кВ. 1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рекомендованные сообщения
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунтВхід
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас