Написал один из наших постоянных клиентов.

У него возникла такая проблема.

Некоторые из его клиентов просят устанавливать ОНУ на улице.

(дескать у них там витушка в дом проложена, и баста)

 

Кто что думает?

-А зимы у нас до минус 25 бывают.

- вопрос был поставлен ребром.  Ну бог сним, стоит работает, само себя греет. А что если отключат свет,

и оно остынет? Как в режиме холодного старта поведет себя ОНУ? как поведет на холодном старте импульсный блок питания?

Что будет при минус 25 с электролитическими конденсаторами?

- загерметизировать можно по идее, в обычны PON бокс? но ведь на витушку навестись может гроза какая нибудь

- замерзнет ОНУ при минус 25 или нет?

 

Кто что думает?

Можно просто на улице серийно размещать в гермо - ПОН боксе стандарном ону.

Не замерзнет?

 

- есть еще модель загадочная.

Надо поинтересоваться насколько она дорогая. Но думаю весьма.

Что за детский сад ? Хотят на улице - под их личную ответственность.

Чердак в крайнем случае ни кто не отменял.

И давайте героически бороться с ветряными мельницами, запихнем ону в бокс чтоб ону там летом зажарилась :D  :ph34r:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Відповіді 823
  • Створено
  • Остання відповідь

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Дорогие Друзья! Наконец то родилась третья версия Всеукраинского Проекта - UA.PON.V.3.0 GEPON оправдал себя как новая технология, новая веха в сете строительстве, новая эра оптического доступа! GEPON

А почему девушка голая? Да и еще в колено локтевой позиции? Что это символизирует ? "Мы вас поставим раком и разденем до гола?" И дерево со спины растет с корнем в виде руки Фреди Крюгера, + татуха н

Ипать у тя фантазия)))

Posted Images

Написал один из наших постоянных клиентов.

...

...

... есть еще модель загадочная.

Надо поинтересоваться насколько она дорогая. Но думаю весьма.

Если клиент настолько постоянный и настолько загадочный, то предложите ему вот ту вот аутдор ОНУшку, сколько бы она не стоила.

Не возьмет - сам дурак. - Не может клиенту вправить вывихнутые мозги, сам себе злобный Буратина.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Написал один из наших постоянных клиентов.

...

...

... есть еще модель загадочная.

Надо поинтересоваться насколько она дорогая. Но думаю весьма.

Если клиент настолько постоянный и настолько загадочный, то предложите ему вот ту вот аутдор ОНУшку, сколько бы она не стоила.

Не возьмет - сам дурак. - Не может клиенту вправить вывихнутые мозги, сам себе злобный Буратина.

 

+1 Сергей вполне прав в этой ситуации. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

А onu'шки BDCOM когда будут доступны к продаже?  :)

ПС По поводу таможни - таки да, никаких глобальных проблем, вроде, нет.

не знаю был ли пост адресован Депс или мне.

Должны быть в продаже через неделю.

Приветствую! По поступлениям, как мы и обещали ONU BDcom поступили сегодня на склад. Товар будет доступен к продаже ориентировочно с 21.03.2012, т.к. ONU пришли не сами. а с другим товаром, то все необходимо пересчитать и провести, а это занимает время. В этом же контейнере пришла и измериловка (включая МТ1113).

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Про "недочет" в документе ссылка может случиться холивар.Давайте поговорим в личке, надо ей богу определиться с позицией.

Давайте - благо ЛС позволяет подключать в разговор нескольких оппонентов.

Про chagelog - не информативно. Нам не нужны эти подробности, нам нужно знать что по нашим делам поправлено.Жаль конечно, но над этим тоже придется потрудиться.

Да в принципе то знать бы было не плохо, просто если мы не знаем вопроса, то ответ как бы ничего не говорит.

Про версию BD3314_10.1.0B_11998.bin -как минимум одна проблема из тех что мы заказывали решена в это прошивке"Проблема с Multicast" из папки проблем. Что еще решено и что нет, из чейнджлогов непонятно, придется над выяснением этого тоже поработать.

По подробней об этом можно? - Ибо не понял я о чем речь.

Рефлектометром придется пользоваться из экономической и технической целесообразности- при оборванном кабеле- светить со стороны абонента- увидеть обрыв можно не больше чем через 2-3 сплиттера

Это да.Можно заглянуть и за 3-4 сплиттера (а больше и не надо), лишь бы ДД хватило.

- анализировать инфо при поиске обрыва изначально все рано придется на базе отвалившейся группы абонентов

Это нет. Отвалившаяся группа это всего лишь событие.
Прошла нелеля - воз и ныне там: ни ответов на заданные вопросы, ни рассылки в ЛС.

Это только двумя событиями объяснено быть может.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Купили обладнання для стартапу все вроді нормально все бігає

виникло декілька запитань

 

в брошурі до BDCOM P3310AC2 в технічних параметрах вказано

IEEE 802.3ad  VLAN Stacking( Q in Q)

Supporting QinQ and flexible QinQ

 

В мануалі про це не згадується в CLI нічого на це схожого нема.

 

також після прошивки пропали такі команди як

ip http use-gui
ip http server

по ідеї вони мали запускати веб-сторінку

 

отже запитання

якщо ОЛТ вміє 802.3qinq то наскільки добре він із цим завданням справляється і як налаштовувати

якщо не вміє то думаю треба поправити характеристики (думаю там якраз мається на увазі прозоре пропускання такого влану)

по хттп запитання як стерти з конфігурації крім резету

 

Дякую
 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

по хттп запитання як стерти з конфігурації крім резету

Скопируйте конфиг на tftp, поправьте, залейте назад, перегрузитесь.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По поводу ону на улице - стоит ону в ящике на улице. Были отключения питания на несколько часов зимой, все стартовало отлично и работало.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По поводу ону на улице - стоит ону в ящике на улице. Были отключения питания на несколько часов зимой, все стартовало отлично и работало.

Не спорю, возможно и так. Однако зима в этом году не слишком суровая, а вот пару лет назад бывало, что ящики на чердаках пром.феном отогревали. Особенно изящно замерзали SFP модули - придет монтажник, звича запустит, а оптический линк не поднимается, вынет SFP-модуль и за пазуху положит - пять минут и порядок, вставляет и все работает.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

в брошурі до BDCOM P3310AC2 в технічних параметрах вказано

IEEE 802.3ad  VLAN Stacking( Q in Q)

Supporting QinQ and flexible QinQ

 

В мануалі про це не згадується в CLI нічого на це схожого нема.

Я не думаю что их на тему QinQ кто либо проверял.

Кстати, а Вы сами как QinQ на них пользовать хотел бы?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Я не думаю что их на тему QinQ кто либо проверял.

Кстати, а Вы сами как QinQ на них пользовать хотел бы?

 

цікавить двійна упаковка сотні вланів в аплінк на швидкості до гігабіта, якщо він таке зміг би сам його рентабельність збільшилась для мене в рази =)

Відредаговано Dolik
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

цікавить двійна упаковка сотні вланів в аплінк на швидкості до гігабіта, якщо він таке зміг би сам його рентабельність збільшилась для мене в рази =)

Если честно, то не совсем понял откуда вы возьмете эту сотню вланов - по влану на ОНУ? Или же из за одной из ОНУ поднимается 100 вланов и их нужно упаковать в один на ОЛТе.

Это я к тому, что не могу понять задачи, а соответственно и определиться с местом где внешний тег накладывать нужно.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

цікавить двійна упаковка сотні вланів в аплінк на швидкості до гігабіта, якщо він таке зміг би сам його рентабельність збільшилась для мене в рази =)

Если честно, то не совсем понял откуда вы возьмете эту сотню вланов - по влану на ОНУ? Или же из за одной из ОНУ поднимается 100 вланов и их нужно упаковать в один на ОЛТе.

Это я к тому, что не могу понять задачи, а соответственно и определиться с местом где внешний тег накладывать нужно.

стек олт

внешний тег нужно накидывать на выхлоп  

 

пример

Gepon 1-4 (1-20 влан ) --->                  завернуть в 999 влан  ---> отдать в GigaEthernet 0/6 

GigaEthernet 0/1-2 (21-80 влан) --->    завернуть в 999 влан  ---> отдать в GigaEthernet 0/6

 

еще вопрос возник с назначением айпи влану

 

Switch#

Switch#config

Switch_config#interface vlan 1

Switch_config_v1#exit

Switch_config#interface vlan 40

Switch_config#Jan  1 16:32:23 %Error: Interface exceeds its threshold.

Switch_config#

 

что это ? как успокоить свитч ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

стек олт

внешний тег нужно накидывать на выхлоп

Ну наверное все же не стек, а "пачка" - ибо насколько я понимаю "истинное", как впрочем и "виртуальное", стекирование данные аппараты не умеют.

Правильно ли я понимаю, что у вас есть (допустим) 3 ОЛТа, в первый из которых воткнут аплинк в порт gi0/6, два других звездочкой воткнуты в порты gi0/1-2?

Так не проще ли тогда в рамках этих трех ОЛТов крутить вланы 1-80, а внешний тег 999 накладывать уже на аплинк свиче?

еще вопрос возник с назначением айпи влану

Switch#

Switch#config

Switch_config#interface vlan 1

Switch_config_v1#exit

Switch_config#interface vlan 40

Switch_config#Jan 1 16:32:23 %Error: Interface exceeds its threshold.

Switch_config#

что это ? как успокоить свитч ?

Это на ОЛТе такое говорит? Прошивка какая?

Потому как если это на ОЛТе, то я такого повторить не могу:

pony#
pony#sh running-config interface vlan2170
Building configuration...
Current configuration:
!
interface VLAN210
ip address 172.16.1.252 255.255.255.128
 
Т.е. влан 2170 это мой менеджмент влан, на нем уже есть IP-интерфейс 172.16.1.252.
pony#config
pony_config#interface vlan210
pony_config_v210#exit
pony_config#vlan 55
pony_config_vlan55#name test
pony_config_vlan55#ex
pony_config#interface vlan55
pony_config#ex
pony#sh running-config interface vlan55
sh running-config interface vlan55
^
Parameter invalid
pony# 
Перехожу в режим конфигурирования IP-интерфейса на влане 210 - переходится.

Создаю влан 55 - сиздается.

Перехожу в режим конфигурирования IP-интерфейса на влане 55 - не переходится.

 

Вывод: второй IP-интерфейс создать на ОТЛе нельзя - и по сути это верно, он же все же просто L2-свич.

Відредаговано Гайджин
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

Я не думаю что их на тему QinQ кто либо проверял.

Кстати, а Вы сами как QinQ на них пользовать хотел бы?

 

цікавить двійна упаковка сотні вланів в аплінк на швидкості до гігабіта, якщо він таке зміг би сам його рентабельність збільшилась для мене в рази =)

Вас не смущает что онушки имеют определенное ограничение по макам ? как впрочем и ОЛТ.

Вам мало 4к вланов ? у вас транзит вланов ?

Опишите для чего именно вам это нужно, возможно после этого прийдет понимание зачем.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Причём тут? На транспортой сети это всё надо одним вланом провести. Но как правильно подсказывают - может проще на вышестоящем свитче завернуть?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Причём тут? На транспортой сети это всё надо одним вланом провести. Но как правильно подсказывают - может проще на вышестоящем свитче завернуть?

И мне кажется, что вышестоящий свич с этим справится лучше.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Причём тут? На транспортой сети это всё надо одним вланом провести. Но как правильно подсказывают - может проще на вышестоящем свитче завернуть?

И мне кажется, что вышестоящий свич с этим справится лучше.

Я в этом просто уверен, мне не понятно зачем Dolikу это.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

по поводу ону на улице

с лета стоит и не кашляет под навесом (просто большой козырек) ону 1004В + тплинк 740н

свет падал часто, проблем не было.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

Причём тут? На транспортой сети это всё надо одним вланом провести. Но как правильно подсказывают - может проще на вышестоящем свитче завернуть?

И мне кажется, что вышестоящий свич с этим справится лучше.

Я в этом просто уверен, мне не понятно зачем Dolikу это.

тут больше вопрос зачем мне еще ставить выше стоящий свитч если я смогу все это сделать олт-шкой

 

это больше вопрос економии а при подключении таких юнитов в центр 4К лиммит для маков можно набивать очень долго   

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

стек олт

внешний тег нужно накидывать на выхлоп

Ну наверное все же не стек, а "пачка" - ибо насколько я понимаю "истинное", как впрочем и "виртуальное", стекирование данные аппараты не умеют.

Правильно ли я понимаю, что у вас есть (допустим) 3 ОЛТа, в первый из которых воткнут аплинк в порт gi0/6, два других звездочкой воткнуты в порты gi0/1-2?

Так не проще ли тогда в рамках этих трех ОЛТов крутить вланы 1-80, а внешний тег 999 накладывать уже на аплинк свиче?

>еще вопрос возник с назначением айпи влану

Switch#

Switch#config

Switch_config#interface vlan 1

Switch_config_v1#exit

Switch_config#interface vlan 40

Switch_config#Jan 1 16:32:23 %Error: Interface exceeds its threshold.

Switch_config#

что это ? как успокоить свитч ?

Это на ОЛТе такое говорит? Прошивка какая?

Потому как если это на ОЛТе, то я такого повторить не могу:

pony#
pony#sh running-config interface vlan2170
Building configuration...
Current configuration:
!
interface VLAN210
ip address 172.16.1.252 255.255.255.128
 
Т.е. влан 2170 это мой менеджмент влан, на нем уже есть IP-интерфейс 172.16.1.252.
pony#config
pony_config#interface vlan210
pony_config_v210#exit
pony_config#vlan 55
pony_config_vlan55#name test
pony_config_vlan55#ex
pony_config#interface vlan55
pony_config#ex
pony#sh running-config interface vlan55
sh running-config interface vlan55
^
Parameter invalid
pony# 
Перехожу в режим конфигурирования IP-интерфейса на влане 210 - переходится.

Создаю влан 55 - сиздается.

Перехожу в режим конфигурирования IP-интерфейса на влане 55 - не переходится.

 

Вывод: второй IP-интерфейс создать на ОТЛе нельзя - и по сути это верно, он же все же просто L2-свич.

 

удалил адресс с 1-го влана

и ничего не изменилось прошивка последняя

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Dolik, on 29 Мар 2013 - 16:36, said:

тут больше вопрос зачем мне еще ставить выше стоящий свитч если я смогу все это сделать олт-шкой

Хм, позвольте, но Ваша пачка ОЛТов в ядре (агрегации) во что то включаться же должна? - И мне кажется что это ни что иное как коммутатор, на котором как раз и можно выполнить второе тегирование.

Dolik, on 29 Мар 2013 - 16:36, said:

это больше вопрос економии а при подключении таких юнитов в центр 4К лиммит для маков можно набивать очень долго

В каком месте тут экономия и о каком лимите маков речь?
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від grapefruit
      Доброго вечора, спільното!
      Можливо хтось стикався з завданням,коли потрібно на OLT BDCOM GP3600 по oid визначити час розреєстрування ону. В неті нічого знайти не вдалося, через MIB браузер тоже ніц.
      Якщо підкажете буде дуже вдячний, або хоч підкажіть де шукати.
      Всім гарного вечора)
    • Від alexeya
      Продам оборудование в связи с прекращением деятельности телеком-оператора в Донецкой области.
       
      Eltex MES2324FB в отличном состоянии (8 штук) - 13.000 грн
      Eltex MES5324 (24 SFP+, 4 QSFP) - 62.000 грн
      Extreme Networks X620-16x (16 SFP+) - 42.000 грн
       
      OLT ZTE C320 (GTGH (K00) * 2, PRAM, SMXA (A31) - 32 GPON ports, C++ модули, 10G плата управления. Состояние близкое к новому (был в эксплуатации пол года) - 110.000грн, новый 125.000 грн.
       
      Juniper MX80 (MX5-T upgraded to MX80, 16 subsribers, все лицензии есть), есть 2 штуки. - 1700$
       
      Кабель бухтами (в Павлограде, могу привезти в Днепр или отправка деливери/нп)
      ОКТ-Д(1.0)-2Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-2 — 3000м - 3.5 грн/метр 
      ОКЗ(б2,7)Т-008(7,8 мм) — бухти 3840 и 4000 м - 13 грн/метр
      ОЦБгП-8А1(1х8) 2,7 кН — 2 бухти по 3830 м - 13 грн/метр
       
       
       























    • Від Виктор Николаевич
      Приветствую.
       
      Нужно подключить торговую точку -
       
      Новомихайловка, Каменский район, технология pon, 50мбит.
       
      Предложения в л/с.
    • Від monark
      I sell files to unlock OLT ZTE and OLT Huawei.
      Розблокуйте свої OLT самостійно, щоб прийняти будь-який ONT.
       
      OLT ZTE: C300, C320, C350
       
      OLT HUAWEI: MA5800 X2, X7, X15 and X17 all boards / всі дошки
      OLT HUAWEI: MA56XX all boards / всі дошки
       
      Unlock your OLTs yourself to accept any ONT.
      Розблокуйте свої OLT самостійно, щоб прийняти будь-який ONT.
       
       
      PVT
    • Від device
      До 2000 абонентів. Все побудовано на pon. Кому цікаво звертайтесь в особисті повідомлення

×
×
  • Створити нове...