Правильный расчет Охлаждения в серверной


Рекомендованные сообщения

Приветствую!

 

Кто как расчитывал охлаждение у себя в серверной?

 

Мне порекомендовали следующий расчет :

 

Количество серверов 10.

 

Потребляемая мощность сервера 200 ватт

 

10*0.2 = 2 Квт.

 

Соответственно 2 квт умножаем на 2 = 4 Квт. (на 2 порекомендовали умножать для серверных)

 

Получается что кондиционер, необходим мощностью охлаждения в 4 квт, все ли верно? может кто по другому считал?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

и еще не забудь выключить батарею отопления :) , а то были тут одни.

а если по суровому - 5 КВт на стойку по питалову. а значит как минимум столько и по охлаждению

Відредаговано ntil
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

на 5 КВт охолодження розрахований кондиціонер 18-ка (на 60 м2)

ні в якому випадку не раджу Idea, Midea, Delfa, VS, Samsung, будь-які кондиціонери Епіцентра

 

з бюджетних виробників раджу: Dekker, C&H, Hyndai

На крайній випадок Tosot, LG, Gree

 

ну а далі круті бренди:Mitsubishi, Panasonic....

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ИМХО, если у Вас потребление 2 Квт, то правильно будет брать кондер не 2*2=4 квт, а 2 кондера по 2 киловата.

Это в разы увелисит надежность охлаждения. Ибо если выйдет из строя кондер на 4 квт то "приехали", а если будет их уже 2 штуки то как бы по боку, и один справится.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

з бюджетних виробників раджу: Dekker, C&H, Hyndai

На крайній випадок Tosot, LG, Gree

 

ну а далі круті бренди:Mitsubishi, Panasonic....

Куперхантер - обрезанный по самое нехочу ОЕМ гри, сам брэнд - русско-украинский (с имитацией американского происхождения). Соответственно, лучше гри быть не может по определению.

Тосот - брэнд гри. Различия как-то не сравнивал...

 

Брать советую в любом случае брэнды со своим производством. ОЕМы - лотерея ИМХО.

 

По сабжу - действительно, лучше 2 кондера малой мощности чем один большой. Ну или хотя бы предусмотреть аварийную вентилляцию, чтобы сервера не угрелись вусмерть при отказе кондера...

 

ЗЫ у нас в сервероной висит лыжа, проблем особо с ней не было. На удивление.

Відредаговано NiTr0
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мне порекомендовали следующий расчет : 

Количество серверов 10.

Потребляемая мощность сервера 200 ватт

10*0.2 = 2 Квт.

Соответственно 2 квт умножаем на 2 = 4 Квт. (на 2 порекомендовали умножать для серверных)

Странная методика. Это продавцы кондиционеров посоветовали? В моей серверной как раз 10 серверов и куча другого хлама, суммарное потребление(показывает УПС в ваттах, проверено токовыми клещами при работе от батарей) - ровно 1кВт. Из них ~150Вт - один топовый HPшный сервер с кучей всякой фигни, который должен в итоге заменить всю серверную в качестве IPoE mega-BRASa :)

Для этого киловатта с головой достаточно любого бытового сплит-кондиционера, обычной '9ки'. У нас установлена 12ка LG, запас мощности многократный, он большую часть времени не работает.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну с 5ой на киловатт вы погорячились немного. С охлаждающей техникой всегда нужен запас, про 2х ТСу абсолютно правильно сказали.

У меня одно время стоял 7ка сплит(2кВт охлаждающая мощность) и 1.5кВт железа - кондер работал из последних сил круглосуточно, кое-как поддерживая 25-27гр.

Так же на майнинг-ферме стояла 30ка DEKKER(мощность ~8.5кВт), железа в помещении было на ~5кВт - справлялся, но без особой радости, тоже внешний блок маслал почти постоянно.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

нужно смотреть BTU, а не киловатты

 

 

откуда взялось "9-ка", "12-ка", "24-ка"?

9-ка это 9000 BTU

24-ка это 24000 BTU

Відредаговано Den_LocalNet
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну с 5ой на киловатт вы погорячились немного. С охлаждающей техникой всегда нужен запас, про 2х ТСу абсолютно правильно сказали.

 

 

знаю, что впритык, но 12ка лежит в резерве :) окон в помещении нет, полуподвал, 4 квадрата :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

нужно смотреть BTU, а не киловатты

 

откуда взялось "9-ка", "12-ка", "24-ка"?

9-ка это 9000 BTU

24-ка это 24000 BTU

Смотреть надо как раз ватты, а не Британские Тепловые Единицы. Их ведь британские ученые и придумали, очередной парадокс.

9ка, 12ка и т.п. - устоявшиеся бытовые обозначения класса кондиционера, я не думаю что те же продавцы в комфи в курсе что такое BTU и как оно связано с этим самым классом :)

Відредаговано KaYot
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Умножайте на "4" так как это серверная, сегодня 10 серверов, завтра 20!!!

Демонтаж + монтаж обойдется дороже чем первоначальный запас мощности.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

нужно смотреть BTU, а не киловатты

 

откуда взялось "9-ка", "12-ка", "24-ка"?

9-ка это 9000 BTU

24-ка это 24000 BTU

Смотреть надо как раз ватты, а не Британские Тепловые Единицы. Их ведь британские ученые и придумали, очередной парадокс.

9ка, 12ка и т.п. - устоявшиеся бытовые обозначения класса кондиционера, я не думаю что те же продавцы в комфи в курсе что такое BTU и как оно связано с этим самым классом :)

Да что вы говорите))

Посмотрите даташиты на те же сервера или свитчи, роутеры...даже у длинков указано бту! Ибо это правильно.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

 

нужно смотреть BTU, а не киловатты

 

откуда взялось "9-ка", "12-ка", "24-ка"?

9-ка это 9000 BTU

24-ка это 24000 BTU

Смотреть надо как раз ватты, а не Британские Тепловые Единицы. Их ведь британские ученые и придумали, очередной парадокс.

9ка, 12ка и т.п. - устоявшиеся бытовые обозначения класса кондиционера, я не думаю что те же продавцы в комфи в курсе что такое BTU и как оно связано с этим самым классом :)

Да что вы говорите))

Посмотрите даташиты на те же сервера или свитчи, роутеры...даже у длинков указано бту! Ибо это правильно.

А мили правильнее чем километры. Да Вы Колумб!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Опубліковано: (відредаговано)

вопрос следующий, как у вас себя ведут кондиционеры при охлаждении? я поставил на 24, он охладил до заданной температуры, на 3 минуты вырубился. Потом снова включился. это нормально? или все же лучше ставить разнос температуры от 24 до 27 *С ? чтобы тайм аут был дольше?

 

как быть?

Відредаговано Mess
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

вирубився зовнішній блок? компресор? 

якщо він запустився через 3-5 хв, то це значить, що він просто "відпочивав".

Тобто якщо в приміщенні 40, а на кондиціонері поставить 17, то це не значить, що компресор буде постійно маслать, поки температура не опуститься до 17

при такому роскладі за годину компресор робитиме як мінімум 4 "передишки" по 5 хв. Але ці деталі залежать вже від виробника.....

 

якщо ж у Вас вирубвся внутрішній блок, - то це проблема: читайте мануал. не повинно такого бути. вентилятор має постійно працювати

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

 

 

нужно смотреть BTU, а не киловатты

 

откуда взялось "9-ка", "12-ка", "24-ка"?

9-ка это 9000 BTU

24-ка это 24000 BTU

Смотреть надо как раз ватты, а не Британские Тепловые Единицы. Их ведь британские ученые и придумали, очередной парадокс.

9ка, 12ка и т.п. - устоявшиеся бытовые обозначения класса кондиционера, я не думаю что те же продавцы в комфи в курсе что такое BTU и как оно связано с этим самым классом :)

Да что вы говорите))

Посмотрите даташиты на те же сервера или свитчи, роутеры...даже у длинков указано бту! Ибо это правильно.

А мили правильнее чем километры. Да Вы Колумб!

ну да, видимо вы из тех, кто производительность кондиционера измеряет в квадратных метрах  :facepalm:

кроме электрической мощности существует еще и кпд

 

прямой пересчет дает 1 BTU = 3.412 watts

 

берем доку например на сервер Dell 2600

Heat dissipation: 3100 BTU/Hr

Watts: 730

 

если считать 730 х 3.412 получим 2491 BTU/hr, а производитель заявляет 3100

видимо там в dell тупые Колумбы...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вырубается сам компрессор! за час порядка 7ми раз, это нормально? работает он примерно 3 минуты, а потом отдыхает 6-7 минут. Ничего страшного в этом нет?

 

 

вирубився зовнішній блок? компресор? 

якщо він запустився через 3-5 хв, то це значить, що він просто "відпочивав".

Тобто якщо в приміщенні 40, а на кондиціонері поставить 17, то це не значить, що компресор буде постійно маслать, поки температура не опуститься до 17

при такому роскладі за годину компресор робитиме як мінімум 4 "передишки" по 5 хв. Але ці деталі залежать вже від виробника.....

 

якщо ж у Вас вирубвся внутрішній блок, - то це проблема: читайте мануал. не повинно такого бути. вентилятор має постійно працювати

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

по моему так: мощность потребляемая в серверной (берем клещи и меряем), для запаса на вырост - двойная, на такую мощность берем ДВА кондиционера, один ставим на 19, другой на 21, раз в неделю меняем настройки кондюков местами. Например серверная потребляет 2кВт, на 2 = 4кВт,  = нужно две 12ки. НО ЕЩЕ СЛЕДУЕТ УЧЕСТЬ ТЕПЛОПРИТОК В ПОМЕЩЕНИЕ СНАРУЖИ ЕСЛИ ОН СУЩЕСТВЕННЫЙ!! это если серверная с окнами, горячими стенами, вентиляцией итп.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день, Всем.

Вот формула расчета которой я пользуюсь уже около 10 лет.

 

Формула расчета:
(Площадь помещения  х  высота потолка х 40) + мощность потребление сервера (Ватт.) =  требуемая мощность охлаждения (Ватт.)
Например: (20 кв.м. х 3 м х 40) + 5000 Вт = 7400 Вт или 7,4 кВт

По поводу BTU или кВТ. Как кому проще или как кто привык. Только надо не забывать что кВт бывают разные: потребление электроэнергии, или например тепловая мощность. Зачастую люди немного путают, вот например: кондей потребляет электроэнергии 800 Ватт, выдает холода 2500 Ватт или 9000 BTU.

 

 

Вырубается сам компрессор! за час порядка 7ми раз, это нормально?
работает он примерно 3 минуты, а потом отдыхает 6-7 минут. Ничего
страшного в этом нет?

Ну в принципи здесь не чего страшного нет. Объясню как работает алгоритм вкл откл компрессора в кондее.

У становленая температура, например 20 гр. При достижении температуры 19 - 19,5 грд (у разных производителей по разному) отключается компрессор.

Следующий запуск его будет при темперетуре 21 - 21,5 гр. но не ранее чем через 3 - 5 минут. Это минемальный простой для компрессоров, что бы исключить частые пуски компрессора.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Den_LocalNet, on 19 Май 2013 - 10:35, said:

ну да, видимо вы из тех, кто производительность кондиционера измеряет в квадратных метрах :facepalm:

кроме электрической мощности существует еще и кпд

 

прямой пересчет дает 1 BTU = 3.412 watts

 

берем доку например на сервер Dell 2600

Heat dissipation: 3100 BTU/Hr

Watts: 730

 

если считать 730 х 3.412 получим 2491 BTU/hr, а производитель заявляет 3100

видимо там в dell тупые Колумбы...

КПД в данном случае никакого отношения к рассчетам не имеет, все что сервер потребил из розетки, он рассеял в воздух. Или вы считаете что недостающую сотню ватт он на интернет потратил? :)

Ну а у dell'a в данном случае просто ляп в документации, таки они колумбы.

Вот из цисковской доки

Quote

Power consumption: 190W (maximum), 650 BTUs per hour (Cisco Catalyst 3550-12G and 3550-12T);

65W (maximum), 222 BTUs per hour (Cisco Catalyst 3550-24);

110W (maximum), 375 BTUs per hour (Cisco Catalyst 3550-48);

72W (maximum), 250 BTUs per hour (Cisco Catalyst 3550-24-DC);

85W (maximum), 290 BTUs per hour (Cisco Catalyst 3550-24-FX)

У кондиционеров холодильная мощность в Вт BTU может немного отличаться как раз из-за маркетинга - в данной модели стоит компрессор определенной мощности(пусть 1кВт), КПД данной модели известен(пусть 500%), итого холодильная мощность модели 5 кВт или 17000 BTU. Но ближайшее значение из стандартного ряда - 18000, кондер получает обозначение '18' и 18000 BTU на этикетке.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

А мили правильнее чем километры. Да Вы Колумб!

 

 

ну да, видимо вы из тех, кто производительность кондиционера измеряет в квадратных метрах  :facepalm:

кроме электрической мощности существует еще и кпд

 

прямой пересчет дает 1 BTU = 3.412 watts

 

берем доку например на сервер Dell 2600

Heat dissipation: 3100 BTU/Hr

Watts: 730

 

если считать 730 х 3.412 получим 2491 BTU/hr, а производитель заявляет 3100

видимо там в dell тупые Колумбы...

И Вы верите что сервер будет потреблять такую величину? Там указана предельная мощность блока питания. 

Я из тех, кто измеряет всё в тех величинах, которые приняты в моей стране - км, грн, ватты. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

отпишусь со своей колокольни, 2*12+9 дайкины, 7 стоек, 35+ физики серверов+свичи+ещё всякий хлам(упсы, модемы...). 5-7 квт потребление в зависимости от наргузки. 9 на упсе 23 градуса, 12 просто в сеть 20 выставлено. 20-22 в помещении. Когда стали обе 12, на одной 9 за 25 минут температура поднялась до 45 и держалась такой 2 часа, пока не возобновили питание.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від NightNET
      Доброго времени суток всем!
      Возник вопрос с улучшением вентиляции коммутаторов D-Link DE(G)S1210-28(52)/ME в шкафах типа VAGOS SUPER ANTILOM 3U-1,5 с помощью принудительной вентиляции.
      Идея заключается в установке 1го кулера 120мм на вдув на боковой стенке ящика напротив вент. отверстий коммутатора(ов) .В шкафу ,  в месте установки вентилятора проделывается отверстие 122*122мм и закрывается решеткой  https://ventilator.ua/product/vents-mvm-150c-ts/ , на которую и устанавливается кулер ( фото ниже).Решетка прикручивается винтами М6 Torx Pin, А2.
      Уверен , что с подобной проблемой охлаждения сталкиваются многие у кого стоят ящики в мире гуано на жарких тех-этажах и кому небезразлично ,что в жару ко дню на коммутаторе можно жарить яйца , хотя и работает он при этом без проблем, вроде.
      Вопрос заключается в выборе вентилятора , стоит ли использовать на 220В на пример  https://asenergi.com/catalog/ventilyatory-ac/ventilyator-120x120x25/fa12025s22hlac.html или на 12В качественных комп. кулеров будет достаточно https://hotline.ua/computer-kulery-i-radiatory/chieftec-thermal-killer-af-1225pwm ?
      количество оборотов рассматриваю не ниже 1500. Так же интересует какой лучше выбрать тип подшипников ? исходя из того ,что пока не будет  установлен регулятор  температуры ( https://erg.com.ua/p779405155-termoregulyator-tsifrovoj-dc12v.html?gclid=CjwKCAjwjLD4BRAiEiwAg5NBFvvBqw-Akent8aKqgQXfwjKih-uOzQgszedqLKZT3USN3TwQeDxoNRoCpe8QAvD_BwE ) , то кулер будет работать нон стоп.
      Так же рассмотрю другие идеи , как можно охладить оборудование в жару.


    • Від Bogdan.Lukashov
      Добрый день,
       
      Есть возможность купить примерно за 900$ это чиллер кондиционер, и установить между стойками.
       
      APC ACRC103 скажите как эту штуку подключить? 
       
      Нужно отдельно еще покупать блок наружный чтоб гонял эту воду? Кто знает как она работает и вообще в живую видел это железо.
       
      А зимой как вода не замерзает разве по трубкам? На улице я так понимаю стоит радиатор? 
       




    • Від Quazar
      Продам серверное оборудование.
      Дата приобритения - 2017 год.
       
      Контакты:
      email: vpns.on@gmail.com
      tel: +38 (099) 072-56-15
      tel: +38 (097) 127-16-56
       

       
      Возможен торг.
       
    • Від NETOS
      Всем привет! Подскажите какие вентиляторы можно поставить в OLT BDCOM P3310B, чтобы подошли по размеру и напряжению. Эти начали гудеть, а насколько известно они запрессованные и невозможно смазать. Открыть OLT можно, но не хотелось бы останавливать работу. Может у кого уже есть данные? 
    • Від bobr-kun
      Всем доброго времени суток!
      Нужно два вентилятора, указанных в сабже.
      Планируются для установки на десктопную мать.
       
      Предложения лучше в ЛС
       
×
×
  • Створити нове...