Интересует вариант подачи питания и сиганал по 2-х парному кабелю 48 в. до 100 м.

 

Итого вопрос кто может и что предложить и по какой цене?

 

партия 100 шт.

Опубліковано:

То бытовые.

 

Вот комплект промишленого PoE, под видео наблюдение, 24 камеры, 350 ват блок питания.
post-12387-0-47514100-1373039618_thumb.jpgpost-12387-0-96837800-1373039638_thumb.jpgpost-12387-0-04514400-1373039659_thumb.jpg

 

Для линейных решений, можно использовать другие варианты, вот готовится заказ на Владивосток.

Схема клиента.

post-12387-0-70033400-1373040256_thumb.png

 

Спецификация, самый оптимальный вариант.
 - Инжекторов 220/54 - 3 штуки, по 20$ = 60$
 - БП 54/5 - 5 штук по 10$ = 50$
Сплитеры, со встроеными грозозащитами
 - дуплексных 5 штук, по 16$ = 80$
 - одиночных 1 штука, по 8$ = 8$
всего 198$.

 

Инжекторов 220/54

post-12387-0-58774900-1373040393_thumb.png

 

БП 54/5-5вольт и сплитеры  с грозозащитой, протокол передачи питания "АВ".

post-12387-0-54417400-1373040457_thumb.jpg

Опубліковано:

мне нужно чтобы оно работало на 2-х парном кабеле по сигнальным парам, если работает киньте в личку ваши контакты для заказа

Опубліковано: (відредаговано)

мне нужно чтобы оно работало на 2-х парном кабеле по сигнальным парам, если работает киньте в личку ваши контакты для заказа

 

Оно работает по двум парам.

Более того, оно работает по четырем парам, что позволяет первых пару хопов строить на 4-х парном кабеле, до перекрестка и продавливать 50 ват, на линию.

Довольно часто покупают на первых пару хопов, чтобы уменьшить потери и увеличить длину линии"

 

Сплитеры включают гальваническую грозозащиту и защиту от перенапряжение с ограничением в 80 вольт.

Для магистрального проброса грозозащитного заземления, сброса статики, используются линии питания с ограничением в 160 вольт.

 

Есть одноканальные и двухканальные, экономит место, фраза, нужно 100 штук, может превратится в фразу нужно 50 штук.

Відредаговано pavlabor
Опубліковано:

Интересует вариант подачи питания и сиганал по 2-х парному кабелю 48 в. до 100 м.

 

Итого вопрос кто может и что предложить и по какой цене?

 

партия 100 шт.

Ваш тестовый заказ.

post-12387-0-29184800-1373527755_thumb.png

  • 2 years later...
Опубліковано: (відредаговано)

Выкладываю схему и принцип сбросов, на гигабитную грозозащиту с пробросом питания PoE, метод "А", по рабочим парам.

Схема

post-12387-0-84268000-1437913269_thumb.png

 

Передача питания, РоЕ.

post-12387-0-48735200-1437913279_thumb.png

 

Сброс статики и атмосферных импульсов(молний), а также организация заземления узла.

Заземление организовано по экрану и траверсе кабеля, если кабель не экранирован, то система ограничивает накопление статики, максимум 400 вольт.

post-12387-0-25153500-1437913286_thumb.png

Відредаговано pavlabor

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
×
×
  • Створити нове...