On 4/1/2020 at 11:22 PM, serega-cool said:

Планується встановлення УПС з 20-ти послідовно включених акумуляторів. Хтось використовував балансир для такої кількості акумуляторів?

Да.

MB212 - 7шт

MB412 - 1шт

и, не помню маркировку, на 8АКБ - 1шт

Разброс ёмкости аккумуляторов от 36 до 92Ач. Изначально у всех было 100+Ач, но время никого не жалеет.

Без балансиров напряжение в заряженном состоянии гуляло до 14,9В, в разряженном от 9,2 до 11,8В

Время разряда на нагрузку(около 650вт) составляло 7ч+-.

После установки балансиров, без предварительной подготовки-балансировки аккумуляторов, а на живую сборку, результаты стали:

через примерно 2 месяца работы: макимальное напряжение на АКБ: 14,1В

в разряженном состоянии: 9,6-10,7В

Время разряда на ту же нагрузку 9,5ч+-

 

Спустя почти полтора года работы: время разряда на ту же нагрузку 9ч.

 

полгода назад гроза(молния) увела ИБП в мир иной, и на его место встал ИБП с батарейками на 48В, батарейки те же, старался параллелить более и менее ёмкие батареи(оценивал качество батарей на глазок нагрузочной вилкой).

Время разряда на ту же нагрузку составило больше 22 часов.

Вывод: балансиры работают.

On 12/14/2019 at 3:11 AM, MICROWATT said:

 И на сегодня тот литиевый балансировщик МВ24 имеет рекордные параметры, но пока не нашел своего потребителя. Снят с производства и поштучно запускаться не будет, невыгодно.

Есть они ещё на складе?

Я бы забрал десятка полтора.

У меня с ними довольно положительный опыт.

Правда для сборки на 2000Ач 12В пришлось использовать 9шт, параллелить по 3шт. И этого всё равно маловато, Хотя и намного лучше, чем было до...

  • Like 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 weeks later...
  • Відповіді 572
  • Створено
  • Остання відповідь

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Хорошо что тему подняли, я после тех перепалок так и забыл отписаться по существу.   Итог - как Микроватт и предрекал, балансир не виноват, ничего он не устраивал и к проблемам привести не м

Есть сомнение что именно "там". Резюки нагрелись до состояния оплавления изоляции, еще до короткого. Косяк в другом месте.

Posted Images

Не совсем понятно как вы литиевыми МВ24 балансировали 12-вольтовый свинец.  Может, имелись в виду МВ212 - под два 12-вольтовых аккумулятора? 
Это в ходу и есть на складе.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 8 months later...
On 6/25/2020 at 4:15 PM, MICROWATT said:

Не совсем понятно как вы литиевыми МВ24 балансировали 12-вольтовый свинец.  Может, имелись в виду МВ212 - под два 12-вольтовых аккумулятора? 
Это в ходу и есть на складе.

Сорри за некропостинг, только увидел.

Сборка лития, 4S.

И его балансировал MB24, по 3шт параллелил их...

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від Odysseus
      Підкажіть будь ласка, чи існує ще Microwatt ?
      пс телефон на сайті не доступний, на пошту не відповідають
    • Від hardwar3
      Полностью рабочий онлайн ибп обеспечивающий полную защиту нагрузки.
      2010г выпуска.
      Батареи в отличном состоянии. Напряжение на каждой кассете 102.4В. Акумы менялись в 2022г.  
      В голове 2 кассеты по 8 акумов по 5.8Ач. Итого, может отдать мощности около 800Втч.  Зарядное в ибп на 370Вт. Время полного заряда акумуляторов около 2.5-3 часов.
      Отлично подходит для текущих реалий - нагрузка в 100Вт, будет работать 7-8 часов, заряжаться до полного за 3 часа. 
      Также в комплекте уши и шнур питания.
       
      19 000 грн.
      Киев.
       





    • Від alex2376
      Продам UPS  APC 5000 XLI. Стоечный.
      Без батарей. Но с кассетами.
      В комплекте с креплением в стойку.
      Могу укомплектовать батареями.
      Цена 22000 грн.
      Разумный торг.
      viber ноль6715шесть9шесть3шесть
       
       



    • Від rsv
      Доброго дня! 
      Маю на руках два даних ДБЖ https://www.sea.com.ua/ua/istochniki-pitaniya/ac-dc-preobrazovateli-s-funkciej-ups/psc-100a-c/
      Підкажіть будь ласка із наступними питаннями: 
      Акумулятор якого типу краще використовувати з цим ДБЖ - кислотно-свинцевий, AGM, LiFePO4 чи інше? Яку напругу виставляти на виході цього ДБЖ, щоб вибраний акумулятор заряджався достатньо? Наскільки розумію, напруга буде постійно присутня на клемах АКБ. Чи є це проблемою для АКБ?
    • Від twixi007
      Підкажіть в кого на такому сервер стоїть безперебійник, чи стикалися ви з проблемою: коли вимикається сервер, по команді від APC SMART UPS 600I чи APC Smart-UPS 1400 RM 3U (SU1400RMINET) , сервер вимикається і в блокі жіивлення сервера нещадно клацає реле постійно, не перестаючи... 
       

×
×
  • Створити нове...