Dell PowerConnect 3548 на морозе рвёт оптические линки


Рекомендованные сообщения

После перезагрузки линк поднимает, но при старте на 30 сек загорается индикатор TEMP.

Неужели американские железки боятся нашего мороза?

В мануале темп. эксплуатации 0-45 по цельсию.

В сетке их 30 штук, 4 из них капризничают.

Dell PowerConnect 3048 работают норм. 

Посоветуйте пожалуйста.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А ещё у некоторых свичей веб-морда отваливается.

У всех стоит последняя версия прошивки. Настройки все сброшены.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Столкнулся с похожей проблемой, Dell 3548 просто замерзает. Для теста положил его на подоконник, за окном -20, смотрю температуру через show system и когда она приближается к нулю, то свитч тупо зависает, после ребута зависает после надписи Unite Standalone. Если ещё подождать минут 10 и он ещё больше промёрзнет, то в консоль он уже ничего не пишет. Пробовал в холодный свитч ставить тёплый блок питания, не помогает. Вот думаю куда копать дальше. 

Відредаговано TaNTaL
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Может подогревать его в антивандальном ящике.

Я встречал проволочные керамические сопротивления, их в счётчики электроэнергии устанавливали в зонах низких температур.

Или теплоизоляцией ящик устилать.

Кулера через веб-морду может отключить?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

брак скорее всего, другие же норм пашут! меняйте на другие

Я склонен считать, что другие работают потому-что не все чердаки одинаково промерзают. Чем холоднее, тем хуже работает.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

брак скорее всего, другие же норм пашут! меняйте на другие

Я склонен считать, что другие работают потому-что не все чердаки одинаково промерзают. Чем холоднее, тем хуже работает.

 

Пенопластом изнутри утеплите,двойки вполне хватит для создания микроклимата в ящике. Хотя если вырубят свет и свичи промерзнут, то старт только после прогрева строительным феном.

Там на плате микросхемы стабилизаторов стоят с бытовыми параметрами, а надо индастриал было ставить, призводитель сэкономил.

Вот и тупят умные свитчики. Разбирал эту проблему ещё года 4 назад с блоками питания ATX - роутеры тогда еще были на РС.

Стоило в БП сменить микросхему на более "морозостойкую" и все, никаких проблем.

На некоторых мамках тоже преобразователи менял, тоже проблема уходила и с понижением температуры не возвращалась.

Сегодня было -20 и несколько тупариков TP-Link (старого образца) зависли -проблема та-же, микросхема ШИМ стабилизатора.

Сегодня поменяю и на мороз))).

 

Если обогревать в ящике то наверное самую оптимальную конструкцию я подсмотрел в 3Д принтере:

резистор ватт на 30 прикручивается на радиатор от процессора - получается мини тепловентилятор)))) 

 

http://kuehlingkuehling.de/2013/02/13/the-kuhlingkuhling-reprap-industrial/#!lightbox/10/

Відредаговано ariola
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Насколько знаю эти коммутаторы востребованы у наших не крупных провайдеров, неужели никаких наработок нет?

Может подобные траблы с другими моделями, брендами?

Получается данная модель предназначена Only for home and office use?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а они у вас что ли совсем на улице стоят?
глянул пару свичей на чердаках в ящиках
PowerConnect 3448

          Unit            Temperature (Celsius)            Status
------------------------ ------------------------ ------------------------
           1                        21                       OK
 

PowerConnect 3548

          Unit            Temperature (Celsius)            Status
------------------------ ------------------------ ------------------------
           1                        13                       OK
 

все работает.

Відредаговано Кеша
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

KaYot

Скажите, а как у Вас эти свичи себя ведут? У Вас их много стоит.

 

А есть ли такая проблема в 3448?

А они у нас на улице не стоят. А на чердаках все ок, не кашляют.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В том-то и дело, что стоят на чердаках в антивандальных ящиках.

Работающий показал температуру 3 по Ц.

В домах с покатыми, закрытыми крышами, они работают. Проблемы в панельных домах, где сквозняки через амбразуры в каждом проёме гуляют.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Один вентилятор можно вообще отключить.

Подскажите, как можно не механически отключить вентилятор.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Имеем на сети порядка 50 таких коммутаторов.

Столкнулись с проблемой замерзания, когда на улице было -5. Первые ласточки уже показали себя. 

Описанная TaNTaL последовательность замерзания полностью совпадает с проверенной нами в "лабораторных" условиях.

Добавлю лишь следующее: При замерзании на свитче пропадает управление, затем через какое-то время перестают работать медные порты (похоже, что группами). SFP-порты работают нормально и коммутируют через коммутатор трафик по всем вланам нормально. Если перезагрузить замерзший коммутатор, то он уже не загрузится. Нужно только отогревать.

Блок питания исключаем полностью. Пробовали отдельно замораживать БП и ставить в теплый коммутатор и наоборот. Виноват не блок питания.

Несколько дней назад было -13, зависло порядка 20 свитчей. Решили примотать к ним электрогрелки. Помогло. Грелки греют - свитчи работают.

Но сегодняшний ночной мороз победил и грелки. Зависло порядка 30 свитчей, включая те, что с грелками. Не зависли те, которые расположены в теплых подъездах или теплых подвалах.

 

Предположительно проблема в электролитических конденсаторах в цепи питания на материнской плате - это 220 мкФ х 16В. Сейчас проверяем опытным путем это (замена электролитов на другие).

Если у кого-то есть положительные результаты "доработки" коммутаторов, пожалуйста, поделитесь. Не хочется менять абсолютно всё методом тыка, если достаточно заменить только одну деталь.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Помогает оклейка свитча пенопластом 20мм на 2х сторонний скотч с обехи сторон, после утепления свич держит порядка +11. Самая простая доработка.

Подтверждаю, 3548 показал в холод себя не адекватно

Відредаговано Enferno
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Помогает оклейка свитча пенопластом 20мм на 2х сторонний скотч с обехи сторон, после утепления свич держит порядка +11. Самая простая доработка.

Подтверждаю, 3548 показал в холод себя не адекватно

Вентиляторы выгоняют теплый воздух из корпуса коммутатора.

Может быть такой способ поможет: если заклеить (например скотчем) отверстия приточной вентиляции.

Сейчас прорабатываем возможность замены электролитических конденсаторов, чтобы не городить костылей с обогревом.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

мы по быстрому вопрос решили так, зашли на самый ближайший секонд-хенд, купили самый дешевый свитр за 20 грн и замотали свитч, но перед этим конечно нагрев его. При старте было +21, сейчас +27. Отверстия вентилятора также закрыли частично, что он не выдувает  полностью воздух

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

брак скорее всего, другие же норм пашут! меняйте на другие

Я склонен считать, что другие работают потому-что не все чердаки одинаково промерзают. Чем холоднее, тем хуже работает.

 

Если обогревать в ящике то наверное самую оптимальную конструкцию я подсмотрел в 3Д принтере:

резистор ватт на 30 прикручивается на радиатор от процессора - получается мини тепловентилятор)))) 

 

http://kuehlingkuehling.de/2013/02/13/the-kuhlingkuhling-reprap-industrial/#!lightbox/10/

 

 

Есть еще антиобледенители для водостоков, кондиционеров, спутниковых тарелок. Включаются при +10 по моему.

http://www.deviua.com/dph_10.html

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Коллеги тоже ставили. Помогало, но не долго. Этой ночью все равно замерзли. Да и опасно это.Мало ли что с лампочкой случится.

Кстати, пара наших грелок уже приказала долго жить. Меньше недели отработали. Так что грелки не ставьте.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

×
×
  • Створити нове...