Перейти до

cisco catalyst 3550 12t и AD-155а


Рекомендованные сообщения

Добрый день!

Есть важный узел где стоит catalyst 3550 12t. Нужно как-то обеспечить максимально возможное бесперебойное питание. На задней части коммутатора есть разьем: http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/power_supplies/rps2300/hardware/installation/guide/2300hig/rpscable.html#wpxref28934

 

Как правильно подключить AD-155а(с функцией UPS) и какой мощьности аккумулятор можно поставить чтоб он нормально заряжался. Есть пара аккумуляторов по 120 А/ч. Но что-то мне кажется они нормлаьно заряжаться от AD-155а не будут. 

Спасибо.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

у нас самодельный упс для таких свичей, его зарядка рассчитана под конкретный тип аккума, но если требуется можно пересчитать под любой

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это я уже видел!

Если подать только + и - на разьем, будет работать, ничего не спалю?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

у нас самодельный упс для таких свичей, его зарядка рассчитана под конкретный тип аккума, но если требуется можно пересчитать под любой

Ну УПС это второй вопрос. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Это я уже видел!

Если подать только + и - на разьем, будет работать, ничего не спалю?

 

если имееттся ввиду +12 и GND, то врядли оно сгорит. не уверен, что будет работать без сигнала "RPS present" это может быть переключающий триггер, чтобы не было конфликта с основным БП.

мы для подключения резервного питания на свитчи используем Dell RPS-600

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

13,8В, подающиеся на свитч немного многовато.

Мы питаем свитчи таким образом уже лет 5, проблемы случаются, хоть с этой моделью редко. Простейший выход - последовательно с коммутатором включить обычный кремниевый диод с максимальным током от 10А. Это снижает напряжение до примерно 12,5 Вольт, безопасных для свитча. Колодки, кстати, тоже берём от болков питания компов.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від exogadget
      Вітаю,
      Потужний комплект на всі випадки життя:
      - Безперебійник APC SURT3000XLI 3кВА 3000Вт 3кВт з кабелем живлення, батареї замінені у 2024
      - Додатковий блок акумуляторів SURT192XLBP 3кВА 3000Вт 3кВт, батареї замінені у 2025
      - Встановлено мережевий модуль керування APC AP9617, дозволяє отримувати онлайн всі дані з ДБЖ, керувати ним, підключати до розумного будинку йтд, не має меж використання
      - Візок для пересування до сходів
      Все обладнання хоча й має доволі суровий вигляд досвідченого бійця з ДТЕК, але все робоче, ніколи не ремонтувалось. Десь тиждень тому потужно продув його.
      Батареї мінялись восени 2025 року, тримають прекрасно, до речі - гуде не сильно, тому ніколи не заморачувався з заміною рідних прекрасних кулерів.

      Самовивіз з Київа, сам не потягну на Нову Пошту, треба або два сильних програміста, або один, але два рази.
      Вартість 40000грн з торгом, +38095-5062328



    • Від hardwar3
      Полностью рабочий онлайн ибп обеспечивающий полную защиту нагрузки.
      2010г выпуска.
      Батареи в отличном состоянии. Напряжение на каждой кассете 102.4В. Акумы менялись в 2022г.  
      В голове 2 кассеты по 8 акумов по 5.8Ач. Итого, может отдать мощности около 800Втч.  Зарядное в ибп на 370Вт. Время полного заряда акумуляторов около 2.5-3 часов.
      Отлично подходит для текущих реалий - нагрузка в 100Вт, будет работать 7-8 часов, заряжаться до полного за 3 часа. 
      Также в комплекте уши и шнур питания.
       
      19 000 грн.
      Киев.
       





    • Від alex2376
      Продам UPS  APC 5000 XLI. Стоечный.
      Без батарей. Но с кассетами.
      В комплекте с креплением в стойку.
      Могу укомплектовать батареями.
      Цена 22000 грн.
      Разумный торг.
      viber ноль6715шесть9шесть3шесть
       
       



    • Від rsv
      Доброго дня! 
      Маю на руках два даних ДБЖ https://www.sea.com.ua/ua/istochniki-pitaniya/ac-dc-preobrazovateli-s-funkciej-ups/psc-100a-c/
      Підкажіть будь ласка із наступними питаннями: 
      Акумулятор якого типу краще використовувати з цим ДБЖ - кислотно-свинцевий, AGM, LiFePO4 чи інше? Яку напругу виставляти на виході цього ДБЖ, щоб вибраний акумулятор заряджався достатньо? Наскільки розумію, напруга буде постійно присутня на клемах АКБ. Чи є це проблемою для АКБ?
    • Від twixi007
      Підкажіть в кого на такому сервер стоїть безперебійник, чи стикалися ви з проблемою: коли вимикається сервер, по команді від APC SMART UPS 600I чи APC Smart-UPS 1400 RM 3U (SU1400RMINET) , сервер вимикається і в блокі жіивлення сервера нещадно клацає реле постійно, не перестаючи... 
       
×
×
  • Створити нове...