Перейти до

посоветуйте эконом вариант


Рекомендованные сообщения

Нужно питать 1 квт на протожение 2 часов

Присмотоел такуб связку dynopower 2000 + аккамулятора автомобильных по 100 ампер

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Открываете спецификацию любой такой батареи и читаете: 2 часа разряда с потерями - грубо до 400 Вт, на 1 кВт соответственно нужно 3 штуки, UPS как раз и будет на 36-96 вольт. Автомобильные в кладовку не подходят, там газы выделяются, смотрите только на герметичные.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Зачем вы смотрите на упс с хилыми внутренними акумами, если собрались подключать внешние?

И как вообще туда лепить батареи, напильником и паяльником?

Смотрите сразу на девайсы без батарей, у rucelf/luxeon/logic power есть подходящие недорогие.

Відредаговано KaYot
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
А если тот же dynopower но с гелявыми акумами?

И зачем гель на убогий упс который будет перезаряжать и все,конец гелю 

Что за пошесть с этим гелем.Берите вменяемого качества AGM и забывайте о проблемах.

В вашем случае UPO-3000-II-96-EL + бат Ventura GPL-12-100

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

А если тот же dynopower но с гелявыми акумами?

И зачем гель на убогий упс который будет перезаряжать и все,конец гелю

Что за пошесть с этим гелем.Берите вменяемого качества AGM и забывайте о проблемах.

В вашем случае UPO-3000-II-96-EL + бат Ventura GPL-12-100

Мне тысяч в 20 обойдется все это

Разве это эконом вариант?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

А если тот же dynopower но с гелявыми акумами?

И зачем гель на убогий упс который будет перезаряжать и все,конец гелю

Что за пошесть с этим гелем.Берите вменяемого качества AGM и забывайте о проблемах.

В вашем случае UPO-3000-II-96-EL + бат Ventura GPL-12-100

Мне тысяч в 20 обойдется все это

Разве это эконом вариант?

 

Эконом,смотря с чем сравнивать.

Задачку развернутей плз - что питать , как часто єлектрику рубит, или это для веерных отключений подготовка ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

 

 

А если тот же dynopower но с гелявыми акумами?

И зачем гель на убогий упс который будет перезаряжать и все,конец гелю

Что за пошесть с этим гелем.Берите вменяемого качества AGM и забывайте о проблемах.

В вашем случае UPO-3000-II-96-EL + бат Ventura GPL-12-100

Мне тысяч в 20 обойдется все это

Разве это эконом вариант?

Эконом,смотря с чем сравнивать.

Задачку развернутей плз - что питать , как часто єлектрику рубит, или это для веерных отключений подготовка ?

Чисто для подстраховки

Питать сервера, свитчи комп и ноут

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А не проще рассмотреть вариант с генератором?

Резервировать такие объемы на длительное время - весьма накладно по лавешке. А если вдруг дольше двух часов нужно будет?

Резервировать упсами, имхо, нужно на время необходимое на приезд и заводгенератора, иначе - дороговато будет.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

А не проще рассмотреть вариант с генератором?

Если есть где разместить генератор , и это либо вариант с АВР - а это тоже денег стоит

либо дежурный который будет запускать этот ген.

А упс по любому нужен при отключении , генератор это другое кино уже

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В вашем случае UPO-3000-II-96-EL + бат Ventura GPL-12-100

8x100 для требований ТС явно избыточно, оно часов 10 будет жить вместо 2. Да и по мощности перебор.

Rucelf UPOII-2000-72-EL + 6x40ah - тыщ в 8грн можно уложиться. Это правильная схема, с надежным онлайн-УПСом и высоковольтной батареей.

Подешевле - luxeon UPS-2000ZX + 2x100ah AGM, тысяч 6.

Если хочется еще дешевле(что в принципе глупо) - не пытайтесь прикрутить самый дешевый офисный UPS, лучше тут на форуме поищите что-то подходящее б/у.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

В вашем случае UPO-3000-II-96-EL + бат Ventura GPL-12-100

8x100 для требований ТС явно избыточно, оно часов 10 будет жить вместо 2. Да и по мощности перебор.

Rucelf UPOII-2000-72-EL + 6x40ah - тыщ в 8грн можно уложиться. Это правильная схема, с надежным онлайн-УПСом и высоковольтной батареей.

Подешевле - luxeon UPS-2000ZX + 2x100ah AGM, тысяч 6.

Если хочется еще дешевле(что в принципе глупо) - не пытайтесь прикрутить самый дешевый офисный UPS, лучше тут на форуме поищите что-то подходящее б/у.

Спасибо большое, около 7 тысяч я и расчитывал

Проблем со светом не бывает, но на всякие пожарные резвер надо иметь 15 минут слишком мало а 2 часа уже приличное время, можно будет выключить не нужные сервера и время работы выростит в разы

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

UPOII-2000-72-EL тут написано аккамуляторы до 100 ач, а если требуеться больше возможно ли подключать ?

В чем будет проблема ?

Не запуститься с такой эмкостью?

Или что ?

Или просто будет время зарядки очень долгое ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

UPOII-2000-72-EL тут написано аккамуляторы до 100 ач, а если требуеться больше возможно ли подключать ?

В чем будет проблема ?

Не запуститься с такой эмкостью?

Или что ?

Или просто будет время зарядки очень долгое ?

Подключить можно любые, но ток заряда ограничен ~10a, будет дольше заряжать.

Вы не забывайте что УПС требует 6 батарей - 6х100 это уже весьма внушительно.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А не проще рассмотреть вариант с генератором?

Резервировать такие объемы на длительное время - весьма накладно по лавешке. А если вдруг дольше двух часов нужно будет?

Резервировать упсами, имхо, нужно на время необходимое на приезд и заводгенератора, иначе - дороговато будет.

Считали, что выгодней гена или акумов побольше ? Стоимость генератора относительно недорогого(средней паршивости) плюс/минус примерно сопоставима со стоимостью аккумов на таких нагрузках, а наработка на отказ оставляет желать лучшего(<1000часов), топливо заливать необходимо, перерывы в работе гены необходимы, 2КВт/час минимум 1-1,5Литр/час=~15-20Грн/час, продолжать ?

На критичных узлах необходимы емкие акумы и генератор.

Відредаговано sanyadnepr
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Генератор не так нужен, свет отключают раз в год

Максимально свет отключали на 6-7 часов, так долго потому что полностью меняли трансформатор на улице

В начале работы мне нужна автономность порядка 2 часов, чисто для поддержки питание и от скочков напряжение

Потом же хочу повысить до 10 часов

По моим подсчетам нужно при 1Квт/час

1000/72=13.8 ампер/ч

Значит грубо говоря надо 140 ампер на 10 часов?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8x100 для требований ТС явно избыточно, оно часов 10 будет жить вместо 2. Да и по мощности перебор.

Седня 2 часа , завтра 10 но такое. Согласен ,легкий перебор.

UPO-2000 слабо востребовання модель , посему както не принимаю ее во внимание.

 

 

но на всякие пожарные резвер надо иметь 15 минут слишком мало а 2 часа уже приличное время

И вот неизвестные в задачке проявились.

Можно кстати еще рассмотреть LUXEON 2000LE - онлайн на 96вольт батарей

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

8x100 для требований ТС явно избыточно, оно часов 10 будет жить вместо 2. Да и по мощности перебор.

Седня 2 часа , завтра 10 но такое. Согласен ,легкий перебор.

UPO-2000 слабо востребовання модель , посему както не принимаю ее во внимание.

Upo-3000 там 96 вольт

Как я понимаю при нагрузке 1000 ватт оно бужет потреблчть 11 амперов в час ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

UPOII-2000-72-EL если к нему подключить 6 автомобильных аккамуляторов на 100 ампер будет работать ?

Конечно будет, но вам же для дома, а их дома нельзя держать, с первого раза не дошло? :)
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

UPOII-2000-72-EL если к нему подключить 6 автомобильных аккамуляторов на 100 ампер будет работать ?

Конечно будет, но вам же для дома, а их дома нельзя держать, с первого раза не дошло? :)
А можно свинцовые но гермитичные ?

Я в этом всем дуб дубом пытаюсь слепить все по уму :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А можно свинцовые но гермитичные ?

Только такие и можно, зарядка только под свинцово-кислотные. Все герметичные свинцово-кислотные - это VRLA батареи, т.е. либо гелевые, либо AGM.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

А можно свинцовые но гермитичные ?

Только такие и можно, зарядка только под свинцово-кислотные. Все герметичные свинцово-кислотные - это VRLA батареи, т.е. либо гелевые, либо AGM.
а можно сылку на аккамуляторы от 60 ампер которые подходят
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від hardwar3
      Полностью рабочий онлайн ибп обеспечивающий полную защиту нагрузки.
      2010г выпуска.
      Батареи в отличном состоянии. Напряжение на каждой кассете 102.4В. Акумы менялись в 2022г.  
      В голове 2 кассеты по 8 акумов по 5.8Ач. Итого, может отдать мощности около 800Втч.  Зарядное в ибп на 370Вт. Время полного заряда акумуляторов около 2.5-3 часов.
      Отлично подходит для текущих реалий - нагрузка в 100Вт, будет работать 7-8 часов, заряжаться до полного за 3 часа. 
      Также в комплекте уши и шнур питания.
       
      19 000 грн.
      Киев.
       





    • Від Магазин и Сервис AS-IT
      Самовивіз Київ або відправка за передоплатою.
      Питання в особисті або вайбер, телеграм О73-1О7-О9-О9
      Аргументований торг.

      Можливий безготівковий розрахунок, гарантія на пристрої – 3 міс.

       
      4950 грн (6 шт) БУ ДБЖ безперервної дії (Online) Eaton 9130 RM 1000VA 0.9kW, 2U (PW9130i1000R-XL2U) без АКБ
      12500 грн (4 шт) БУ ДБЖ безперервної дії (Online) Eaton 9130 RM 2000VA 1.8kW, 2U (PW9130i2000R-XL2U) без АКБ
      29500 грн (1 шт) БУ ДБЖ безперервної дії (Online) Eaton MX 5000 RT, 5000VA 4.5kW, 3U, без АКБ
      9300 грн (24 шт) БУ ДБЖ безперервної дії (Online) General Electric VH 3000 3000VA 2.1kW, 2U (VH30A10) без АКБ
      4500 грн (3 шт) БУ ДБЖ лінійно-інтерактивний APC Back-UPS 1200W/2200VA USB Schuko, Tower, без АКБ (BX2200MI-GR)
      17500 грн (1 шт) БУ ДБЖ лінійно-інтерактивний APC Smart-UPS 2200VA 1980W, Tower (4U), синусоїда, з АКБ
      5250 грн (1 шт) БУ ДБЖ Лінійно-інтерактивний Eaton 5130 RM 1250VA 1.15kW, 2U (PW5130i1250-XL2U) без АКБ
      1500 грн (12 шт) БУ ДБЖ лінійно-інтерактивний Eaton NV 800H, 800VA, 480W, Tower (ENV800H) без АКБ
      9500 грн (1 шт) БУ Додатковий батарейний блок для ДБЖ Eaton MX4000/5000 RT 3U (Eaton MX EXB 4/5000 RT 3U, 68515)
      1750 грн (1 шт) БУ Карта управління та моніторингу APC Network Management Card 2 (AP9630)
      2150 грн (1 шт) БУ Лінійно-інтерактивний ДБЖ APC Back-UPS 650VA, 390W (BX650CI-RS) без АКБ
      1450 грн (27 шт) БУ Лінійно-інтерактивний ДБЖ Eaton 5E 850VA, USB (850 ВА / 480 Вт, 170 - 280 В) без АКБ
      2900 грн (2 шт) БУ Лінійно-інтерактивний ДБЖ Eaton Ellipse ECO 800 USB DIN, USB (800ВА / 500Вт, 184- 264В) без АКБ
      1250 грн (1 шт) БУ Лінійно-інтерактивний ДБЖ FSP EP650 (650 ВА / 360 Вт, 162 - 290 В) без АКБ
      4000 грн (1 шт) БУ Лінійно-інтерактивний ДБЖ Powercom Raptor RPT-2000AP (2000 ВА / 1200 Вт, 160 - 275 В) без АКБ
      1250 грн (17 шт) БУ Резервний ДБЖ APC Back-UPS CS 400VA, 240W, Desktop (BE400-RS) без АКБ
      11500 грн (5 шт) БУ ДБЖ безперервної дії (Online) Delta RT-Series 3000VA 2.7kW, 2U (UPS302R2RT2B035) без АКБ


       




    • Від АлексИнТр
      Ищу доп. блок для ИБП EATON 9130RM. Б/у
      Возможно у кого-то лежит без дела. Куплю по вполне разумным ценам. Можно с батареями, можно без. Рассмотрю любые варианты. 
       
       
       
       

    • Від usernews
      Добрый день, подскажите пожалуйста, кто использовал такой ИБП : Powercom BNT-1000AP, спрашивал на сайте powercom_ua сколько проработает с емким аккумулятором с выключенным грин моде этот ИБП сказали, что на заводе так делают, что он работает ровно 3 часа и вылючается независимо от оставшегося заряда аккумулятора, как то не верится в этот ответ, кто-то использовал этот ИБП с аккумулятором большой емкости больше чем 3 часа он работает или нет? Что емкий аккумулятор он не сможет зарядить за нормальный период, это я знаю но сам он может долго работать больше 3 часов?
    • Від Berkut
      Продам онлайн ДБЖ під зовнішні АКБ
      струм заряду 12А
       
      EXA-Power Exa Plus RTL 1kVA (24в)  - ціна 14000 (з платою керування, в наявності 2шт)
      EXA-Power Exa Plus RTL 2kVA  (48в) - ціна 21000 (з платою керування, в наявності 1шт)
       
       











×
×
  • Створити нове...