Перейти к содержимому

Рекомендованные сообщения

Подключено 2 гелиевые батареи 6В х 200А.

Когда идет заряд общее напряжение на батареях доходит до 14.1-14.2

Может кто нибудь знает как снизить напряжение до 13,6 чтоб не убить батареи в буферном режиме.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Ответы 213
  • Created
  • Последний ответ

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

А может ваш прибор врет не в плюс, а в минус и там не 13.93 а 14.1В на самом-то деле?

Да-да, гелевые батареи в буферном режиме с 14-14.2В на акк ни разу не высыхают   Не, можете конечно считать эту поделку китайских подвалов идеальным упсом, но практика показывает - другие китайские

Вопрос о другом!))))) О том что во всех, ВСЕХ, случаях, юзер думает, что аккум идеальный))))) И начинает "ковырять" упс.

Posted Images

Нужно в схему зарядника влезать. Дело там в единственном резисторе (если зарядник толком сделан), но проблема найти его без опыта.
 Ну а если сделан "как у всех", на стабилитроне, то хуже. Подбирать стабилитроны дело дохлое.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подключено 2 гелиевые батареи 6В х 200А.

Когда идет заряд общее напряжение на батареях доходит до 14.1-14.2

Может кто нибудь знает как снизить напряжение до 13,6 чтоб не убить батареи в буферном режиме.

Могу подсказать спеца в Одессе, который настраивает такие ИБП.

Вот еще интересная инфа для размышлений http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=2103.0

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 weeks later...

 

 

Могу подсказать спеца в Одессе, который настраивает такие ИБП.

В Одессе это СЦ Luxeon от головного офиса.Сделают бы стро

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подключено 2 гелиевые батареи 6В х 200А.

Когда идет заряд общее напряжение на батареях доходит до 14.1-14.2

Может кто нибудь знает как снизить напряжение до 13,6 чтоб не убить батареи в буферном режиме.

На плате стоят два стабилизатора +5В и -5В, в их окружении 5 электролитов на вход/выход. Померяв, заметил, что напряжение как на входе, так и на выходе -5В скачет - это верный признак пересыхания электролитов, тем более, что сам стабилизатор хоть и на радиаторе, но довольно ощутимо греется, +5В-не так сильно и без радиатора, короче, заменил все пять электролитов, поставил на -5В радиатор чуть побольше и на термопасту, а на +5В - с -5-вольтового, и все - проблема ушла.

Напряжение на батарее сразу установилось как и положено для буферного режима - ~13,8V.

Правда тут говорилось про Luxeon UPS-500LU, но возможно тут такая же причина.

источник http://forum.vn.ua/showthread.php?t=42993

post-15903-0-42099700-1420994262_thumb.jpeg

Изменено пользователем mixeysan
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Надо обратить внимание на то, что сервис может понизить напряжение заряда, при этом будет снижено напряжение отключения. Правильно - буфер 13,6-13,8  а  Напряжение отсечки - 10,5 вольт. Если напряжение ниже - первый же цикл разряда может убить батареи

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
К  Luxeon UPS-500ZY

Подключено 2 гелиевые батареи 6В х 200А. Когда идет заряд общее напряжение на батареях доходит до 14.1-14.2

В Luxeon UPS-500ZY достаточно умное зарядное устройство, и заряжает он АКБ до такого Вольтажа не спроста, нормальный Вольтаж заряжки для Гелевых АКБ 14,1-14,4 В

Изменено пользователем Prihod
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

К  Luxeon UPS-500ZY

Подключено 2 гелиевые батареи 6В х 200А. Когда идет заряд общее напряжение на батареях доходит до 14.1-14.2

В Luxeon UPS-500ZY достаточно умное зарядное устройство, и заряжает он АКБ до такого Вольтажа не спроста, нормальный Вольтаж заряжки для Гелевых АКБ 14,1-14,4 В

 

Да? Тогда почему в люксеонах так часто дохнут АКБ?

ЗЫ Даже на гелиевых АКБ написано - режим заряда в буферном (постоянном, непрерывном) режиме 13,7-13,9В

Изменено пользователем mixeysan
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

Да? Тогда почему в люксеонах так часто дохнут АКБ?

 

 

Был такой же упс, убил батареи за год, продал.

АКБ отработала 4 года на Luxeon UPS-1000ZX. сменили акому потому как емкости осталось меньше половины, хватает всего на час работы

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Да? Тогда почему в люксеонах так часто дохнут АКБ?

 

 

 

Был такой же упс, убил батареи за год, продал.

АКБ отработала 4 года на Luxeon UPS-1000ZX. сменили акому потому как емкости осталось меньше половины, хватает всего на час работы

 

лежит у меня какой-то тоже люксеон который убил новых 2 внешних АКБ, после того как он убил 2-й раз АКБ его выкинули нах

Я пока им серьезно не занимался, пока лежит на полке.

Изменено пользователем mixeysan
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

лежит у меня какой-то тоже люксеон который убил новых 2 АКБ, после того как он убил 2-й раз АКБ его выкинули нах

так выкинули или лежит? :)

продадите если он вам не нужен? только модель уточните плз

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

ЗЫ Даже на гелиевых АКБ написано - режим заряда в буферном (постоянном, непрерывном) режиме 13,7-13,9В

Приближающимся к "идеалу" алгоритмом продлевающим максимально срок службы АКБ:

ctek01.JPG

 

Но с каком ИБП есть такая зарядка?

P.S. взято по ссылке приведенной выше

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

лежит у меня какой-то тоже люксеон который убил новых 2 АКБ, после того как он убил 2-й раз АКБ его выкинули нах

так выкинули или лежит? :)

продадите если он вам не нужен? только модель уточните плз

 

Выкинули с ответственного узла куда была поставлена эта какашка.

Сейчас война, смысл его ремонтировать и прям сейчас если расхерачат все нах?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

Но с каком ИБП есть такая зарядка?

Вероятно - в APC. Т.к. заряжает акки за 3-5 часов (по заявлениям вендора) + я лично видел живые, но подсохшие акки 2000-го г.в.

Но как-то не проверял.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Но с каком ИБП есть такая зарядка?

Вероятно - в APC. Т.к. заряжает акки за 3-5 часов (по заявлениям вендора) + я лично видел живые, но подсохшие акки 2000-го г.в.

Но как-то не проверял.

 

По факту в Powercom iCute ICT-530 АКБ 10 летние даже не подсохшие, но я думаю что это заслуга не только ИБП, но и самих АКБ

 

P.S. APC рекомендуют менять АКБ 1 раз в 3 года

Изменено пользователем Prihod
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вообще для чистоты эксперимента нужно проследить от момента включения в электрическую сеть до различных режимов работы UPS (нас интересует только режим зарядки АКБ в данном случае) - вольт-амперную характеристику на акб, или хотябы ограничиться только напряжением на АКБ. Если напряжение на АКБ будет почти всегда выше 14 вольт - то очевидно что такой UPS для стандартного кислотного АКБ вреден своим напряжением зарядки. Если же >=14 Вольт там возникают ненадолго (в силу алгоритма зарядки UPS'a), а затем наступает его понижение до безвредного для АКБ уровня в 13,7-13,9В и сохранение в этом значении - то тогда такой UPS нормальный.

ЗЫ Но поверьте 2-м убитым АКБ и поверьте другим пользователям Люксеонов которые не зря обратили свое внимание на перезаряд АКБ ;)

Изменено пользователем mixeysan
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Смотрю на фотку ИБП Люксеона и дивуюсь. То ли инженер-проэктант ещё один/два транса хотел влупить в корпус для трёх ваз то ли внутреннюю батарею, ну не для горячего же воздуха там столько места??? Всё легко можно было запихнуть в половину корпуса, ну или в 60%.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

но я думаю что это заслуга не только ИБП, но и самих АКБ

BNT с постоянной тупой подзарядкой - 2-3 года и аккум высыхает.

 

 

 

Если напряжение на АКБ будет почти всегда выше 14 вольт - то очевидно что такой UPS для стандартного кислотного АКБ вреден своим напряжением зарядки. Если же >=14 Вольт там возникают ненадолго (в силу алгоритма зарядки UPS'a), а затем наступает его понижение до безвредного для АКБ уровня в 13,7-13,9В и сохранение в этом значении - то тогда такой UPS нормальный.

А если потом напряжение падает до 12.7-12.8В, после чего опять дозаряжается - то упс идеальный для долгой жизни батрей...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

В Luxeon UPS-500ZY достаточно умное зарядное устройство, и заряжает он АКБ до такого Вольтажа не спроста, нормальный Вольтаж заряжки для Гелевых АКБ 14,1-14,4 В

 

Вообще-то зарядное устройство заряжает батарею до какого-то напряжения. Какого именно - можно обсуждать.

Но заниматься ВОЛЬТИЖИРОВКОЙ - к гусарам, на конюшню. Там и Ампераж заодно можно подремонтировать.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Если напряжение на АКБ будет почти всегда выше 14 вольт - то очевидно что такой UPS для стандартного кислотного АКБ вреден своим напряжением зарядки. Если же >=14 Вольт там возникают ненадолго (в силу алгоритма зарядки UPS'a), а затем наступает его понижение до безвредного для АКБ уровня в 13,7-13,9В и сохранение в этом значении - то тогда такой UPS нормальный.

А если потом напряжение падает до 12.7-12.8В, после чего опять дозаряжается - то упс идеальный для долгой жизни батрей...

 

 

Luxeon UPS-500ZY примерно так и делает

 

Вообще-то зарядное устройство заряжает батарею до какого-то напряжения. Какого именно - можно обсуждать. Но заниматься ВОЛЬТИЖИРОВКОЙ - к гусарам, на конюшню. Там и Ампераж заодно можно подремонтировать.

 

не очень понял, о чем вы?

Изменено пользователем Prihod
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пример рекомендаций по эксплуатации АКБ MONBAT

 

Напряжение подзаряда:
Рекомендуемое напряжение подзаряда составляет 2.27 V на ячейку при 20°C.

Получается 13.62В для 12В батарей.

 

Купленный в декабре 2014г новый Luxeon UPS-500ZY постоянно поддерживает заряд в 14.1-14.2в и не понижает до 13.6-13.8В

 

Может Китайцы придумали что то новое и их батареи можно заряжать в буферном режиме напряжением 14.2В :facepalm:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ребят может не по тему спрошу, подскажите есть у меня рабочий уже как год APC 1500 переделанный под 2 внешних батареи Sunlight / AGM по 100 ач, состояние батарей 27.67 V, электричество в серверной отключали буквально 3 - 4 раза за весь год на пару часов.

Нужно ли делать самому скажем так профилактику для АКБ, отключать питание принудительно чтоб их хотя б раз в год разрядить и зарядить его ?

Спасибо.

Изменено пользователем FosterUA
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

Купленный в декабре 2014г новый Luxeon UPS-500ZY постоянно поддерживает заряд в 14.1-14.2в и не понижает до 13.6-13.8В Может Китайцы придумали что то новое и их батареи можно заряжать в буферном режиме напряжением 14.2В :facepalm:

 

У меня стоит Luxeon UPS-1000ZX - 2010 г. Заряжает АКБ до 14,1-14,2В, потом отключает подачу зарядки, периодически проверяя вольтаж на АКБ и при необходимости подзаряжает его

 

Из вашей ссылки: "-или заряд при повышенном напряжении 2.40Vpc в течение 24 часов с последующим его понижением в рамках режима ввода в эксплуатацию"

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.


×
×
  • Создать...