Мониторинг температуры в серверной при помощи PRTG Network Monitor


Recommended Posts

Я начинающий админ. Передо мной стоит задача мониторить температуру в серверной и хранить историю показаний в системе мониторинга PRTG Network Monitor. Систему мониторинга на сервере развернул. Поставил на мониторинг работу нескольких серверов. А вот как, мониторить температуру в серверной пока не разобрался. Видимо, для начала нужно установить какое-то оборудование с датчиком температуры. Подскажите, пожалуйста, решение.

Link to post
Share on other sites

Для начала, забудьте про windows, по датчикам если есть серваки, то дешевле всего использовать digitemp с самодельным датчиком в com порт на dallas 18b20, ну или http://www.equicom.dp.ua/ping/ping3/ping3.htm

По системе мониторинга могу порекомендовать zabbix, хотя есть и cacti и т. д.

Edited by Ромка
Link to post
Share on other sites

зависит от серверной. Где-то кондиционеры дают инфу о горячих/холодных коридорах, где-то специальные устройство стоят, но чаще всего снимаю инфу с бесперебойника (повышение температуры сразу видно, но вот остывает медленно).

Link to post
Share on other sites

ping3 от эквикома, довольно вменяемые устройства, тем-ру показывают более менее точно, если сделать юстировку то точность до 0.1, ну и поддержка отечественного производителя. На устройство можно натравить практически любую мониторилку по snmp

Link to post
Share on other sites

Для начала, забудьте про windows, по датчикам если есть серваки, то дешевле всего использовать digitemp с самодельным датчиком в com порт на dallas 18b20, ну или http://www.equicom.dp.ua/ping/ping3/ping3.htm

По системе мониторинга могу порекомендовать zabbix, хотя есть и cacti и т. д.

все правильно, тем более можно навесить кучу датчиков

Link to post
Share on other sites

Долго думал над подобной задачей, почти заказал ping3, но вовремя вспомнил что в любом более-менее приличном свиче есть датчики температуры и доступ к ним по snmp.

Привязал к свичу, работает, показывает правду.

Link to post
Share on other sites

Долго думал над подобной задачей, почти заказал ping3, но вовремя вспомнил что в любом более-менее приличном свиче есть датчики температуры и доступ к ним по snmp.

Привязал к свичу, работает, показывает правду.

не совсем так, т.к. приличные свичи так же умеют регулировать обороты кулеров. Температура практически не должна меняться пока кулера не выдут на 100%.
Link to post
Share on other sites

 

Долго думал над подобной задачей, почти заказал ping3, но вовремя вспомнил что в любом более-менее приличном свиче есть датчики температуры и доступ к ним по snmp.

Привязал к свичу, работает, показывает правду.

не совсем так, т.к. приличные свичи так же умеют регулировать обороты кулеров. Температура практически не должна меняться пока кулера не выдут на 100%.

 

Не обязательно. У серьезных железок воздух на выходе обычно комнатной температуры, в моем случае разница с настенным термометром +1-2гр.
Link to post
Share on other sites

Делаем так:   http://www.codeproject.com/Articles/32960/Temperature-Measurement-as-an-Example-of-a-Wire

устанавливаем дигитемп и снимаем показания заббиксом или какти, все.

Датчиков продается...... http://olx.ua/list/q-DS18B20/

Edited by FiberMan
Link to post
Share on other sites

 

 

Долго думал над подобной задачей, почти заказал ping3, но вовремя вспомнил что в любом более-менее приличном свиче есть датчики температуры и доступ к ним по snmp.

Привязал к свичу, работает, показывает правду.

не совсем так, т.к. приличные свичи так же умеют регулировать обороты кулеров. Температура практически не должна меняться пока кулера не выдут на 100%.

 

Не обязательно. У серьезных железок воздух на выходе обычно комнатной температуры, в моем случае разница с настенным термометром +1-2гр.

 

Это ж что за коммутаторы меряют температуру воздуха? Посмотрел что отдает джун ех3300 - 34 радуса. Бесперебойник в том же помещении говорит - 25.
Link to post
Share on other sites

 

 

 

Долго думал над подобной задачей, почти заказал ping3, но вовремя вспомнил что в любом более-менее приличном свиче есть датчики температуры и доступ к ним по snmp.

Привязал к свичу, работает, показывает правду.

не совсем так, т.к. приличные свичи так же умеют регулировать обороты кулеров. Температура практически не должна меняться пока кулера не выдут на 100%.

 

Не обязательно. У серьезных железок воздух на выходе обычно комнатной температуры, в моем случае разница с настенным термометром +1-2гр.

 

Это ж что за коммутаторы меряют температуру воздуха? Посмотрел что отдает джун ех3300 - 34 радуса. Бесперебойник в том же помещении говорит - 25.

 

Конкретно у меня - dell 3424p, кондей стоит на 24, реально в помещении 25, свич говорит 25-26.
Link to post
Share on other sites

Я начинающий админ. Передо мной стоит задача мониторить температуру в серверной и хранить историю показаний в системе мониторинга PRTG Network Monitor. Систему мониторинга на сервере развернул. Поставил на мониторинг работу нескольких серверов. А вот как, мониторить температуру в серверной пока не разобрался. Видимо, для начала нужно установить какое-то оборудование с датчиком температуры. Подскажите, пожалуйста, решение.

Arduino + датчик температуры = будет по snmp графики рисовать. в 20 баксов влезете. 

Link to post
Share on other sites

 

Я начинающий админ. Передо мной стоит задача мониторить температуру в серверной и хранить историю показаний в системе мониторинга PRTG Network Monitor. Систему мониторинга на сервере развернул. Поставил на мониторинг работу нескольких серверов. А вот как, мониторить температуру в серверной пока не разобрался. Видимо, для начала нужно установить какое-то оборудование с датчиком температуры. Подскажите, пожалуйста, решение.

 

Arduino + датчик температуры = будет по snmp графики рисовать. в 20 баксов влезете.

а софт?
Link to post
Share on other sites

Есть реализация софта на Arduino + датчик температуры + etherner. Подключаешь - оно получает ip по DHCP (или статику), и начинает слать POST запросы на сервак, там БД, куда все аккуратненько складывается. отобразить можно потом, например, как показано на рисунке: https://yadi.sk/i/5wyStCu9ixM6WГотов адаптировать под Ваше ТЗ, пишите в личку...

Link to post
Share on other sites

Задачка хорошая, а главное нужная. Вот в помощь статья «Мониторинг температуры в серверной комнате на основе Netping и PRTG network monitor»: http://www.netping.ru/Blog/monitoring-temperatury-v-servernoj-komnate-na-osnove-netping-i-prtg-network-monitor

Link to post
Share on other sites

 

 

 

 

Долго думал над подобной задачей, почти заказал ping3, но вовремя вспомнил что в любом более-менее приличном свиче есть датчики температуры и доступ к ним по snmp.

Привязал к свичу, работает, показывает правду.

не совсем так, т.к. приличные свичи так же умеют регулировать обороты кулеров. Температура практически не должна меняться пока кулера не выдут на 100%.

 

Не обязательно. У серьезных железок воздух на выходе обычно комнатной температуры, в моем случае разница с настенным термометром +1-2гр.

 

Это ж что за коммутаторы меряют температуру воздуха? Посмотрел что отдает джун ех3300 - 34 радуса. Бесперебойник в том же помещении говорит - 25.

 

Конкретно у меня - dell 3424p, кондей стоит на 24, реально в помещении 25, свич говорит 25-26.

 

Странно. Ну ок. Буду знать. Спасибо. 

К слову Циски могут вообще температуру не говорить, а только статус: ок, не ок...

Link to post
Share on other sites
  • 2 years later...

а недорогие gsm  контроллеры для мониторинга температуры, кто нибудь применял? Какие недостатки?

Link to post
Share on other sites
15 часов назад, marshal сказал:

Штука прикольна но по відгукам прога дуже крива

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Content

    • By DenimMark
      Добрий день, усім.
      Хтось може сказати яка має бути нормальна робоча температура SFP модуля. А то в одних 23 градуси, в інших 50. При чому попадаються варіанти майже одинакові SFP в одному комутаторі одна 30 інша 44. Дивився на різні комутатори приблизно в однакових умовах. Є правда з активним і пасивним охолодженням.
      Знайшов у одного продавця на сайті "Эксплуатация от 0 до +85"
      Буду вдячний якщо хтось поділиться досвідом.
       
       
    • By optimus.w.net
      Опыта с оптикой нет. 
      Проект в облэнерго на днях должны подписать. 
      Планируем начать строительство, но смущает температура воздуха, а точнее утяжка кабеля в боксах/муфтах весной/летом.
      Можно ли ноябре-декабре строить ПОН-сеть на опорах, или лучше отложить к марту?
      Буду благодарен за любые советы
    • By abonent1000
      Лето, жара... Расплавленное оборудование по-тихоньку стекает на дно ящика.
      В общем, будет не лишним добавить в шаблон по умолчанию градусник.
       
      Серия свичей D-Link DES 3200.
      Открываем шаблон:
      ee /usr/local/www/apache24/data/billing/config/snmptemplates/Dlink-DES-3200-10 и добавляем:
      [TEMPERATURE] NAME="Temperature" OIDS=".1.3.6.1.4.1.171.12.11.1.8.1.2" PARSER=sp_parse_ciscocpu конечно, немного коряво ( т.к. вместо значка градусов будет отображаться %), но всё же вполне информативно.
       
      Nightfly, если не влом и считаете что это того стоит, добавьте, пожалуйста, в шаблоны для DES-3200 в дистрибутив 
    • By DIVER
      Знаю, что здесь немало специалистов у кого работа связана с серверными комнатами, и проблемами по контролю температуры в них. Если температура выходит за пределы(неисправен кондиционер) то нагрев оборудования чреват отказом в работе и выходом из строя дорогостоящего оборудования. Возможен даже пожар.

      Круглосуточно следить за параметрами заданной температуры - может устройство:
      GSM термометр.
      Цена - 85 у.е. - в комплекте 3 датчика температуры, адаптер питания 12В.
      Позволяет полностью решить проблему контроля и оповещения персонала о возникшей
      проблеме. Как только температура превысит на 1С заданную в настройках - идет оповещение на 1-8 номеров телефонов СМС+звонки. в смс указывается причина тревоги и текущая температура. Такая схема работы полностью оправдала себя за последние несколько лет на многих обьектах. Устройство имеет также возможность отображать текущие и сохраненные температурные значения за прошедшее время, для анализа системы охлаждения серверной и ее правильной работы - с доступом по интернет.
      Возможно у вас есть знакомые которые работают админами на подобных серверных, это информация для них.
      Базовая стоимость 85у.е Это несравнимо с потерей серверного оборудования, клиентов и т.д..
      Также возможна расширенная функциональность - для оповещения проникновения в серверную посторонних лиц, задымления, удаленного перезапуска сервера или включения дополнительного охлаждения, иного оборудования, и т.д.
      Звонить для консультаций: ноль-девять-семь-123-2121 Александр.
    • By NaSaUa
      Доброго дня.
      При яких (реальних) температурах можна працювати з оптичним кабелем?
      Використовую ТКО дієлектрик 12F, в документації вказано, що до -20С можна працювати.
      Хто стикався/працював при низьких температурах з оптичними кабелями?