Мониторинг температуры в серверной при помощи PRTG Network Monitor


Рекомендованные сообщения

Я начинающий админ. Передо мной стоит задача мониторить температуру в серверной и хранить историю показаний в системе мониторинга PRTG Network Monitor. Систему мониторинга на сервере развернул. Поставил на мониторинг работу нескольких серверов. А вот как, мониторить температуру в серверной пока не разобрался. Видимо, для начала нужно установить какое-то оборудование с датчиком температуры. Подскажите, пожалуйста, решение.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Для начала, забудьте про windows, по датчикам если есть серваки, то дешевле всего использовать digitemp с самодельным датчиком в com порт на dallas 18b20, ну или http://www.equicom.dp.ua/ping/ping3/ping3.htm

По системе мониторинга могу порекомендовать zabbix, хотя есть и cacti и т. д.

Відредаговано Ромка
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

зависит от серверной. Где-то кондиционеры дают инфу о горячих/холодных коридорах, где-то специальные устройство стоят, но чаще всего снимаю инфу с бесперебойника (повышение температуры сразу видно, но вот остывает медленно).

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ping3 от эквикома, довольно вменяемые устройства, тем-ру показывают более менее точно, если сделать юстировку то точность до 0.1, ну и поддержка отечественного производителя. На устройство можно натравить практически любую мониторилку по snmp

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Для начала, забудьте про windows, по датчикам если есть серваки, то дешевле всего использовать digitemp с самодельным датчиком в com порт на dallas 18b20, ну или http://www.equicom.dp.ua/ping/ping3/ping3.htm

По системе мониторинга могу порекомендовать zabbix, хотя есть и cacti и т. д.

все правильно, тем более можно навесить кучу датчиков

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Долго думал над подобной задачей, почти заказал ping3, но вовремя вспомнил что в любом более-менее приличном свиче есть датчики температуры и доступ к ним по snmp.

Привязал к свичу, работает, показывает правду.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Долго думал над подобной задачей, почти заказал ping3, но вовремя вспомнил что в любом более-менее приличном свиче есть датчики температуры и доступ к ним по snmp.

Привязал к свичу, работает, показывает правду.

не совсем так, т.к. приличные свичи так же умеют регулировать обороты кулеров. Температура практически не должна меняться пока кулера не выдут на 100%.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Долго думал над подобной задачей, почти заказал ping3, но вовремя вспомнил что в любом более-менее приличном свиче есть датчики температуры и доступ к ним по snmp.

Привязал к свичу, работает, показывает правду.

не совсем так, т.к. приличные свичи так же умеют регулировать обороты кулеров. Температура практически не должна меняться пока кулера не выдут на 100%.

 

Не обязательно. У серьезных железок воздух на выходе обычно комнатной температуры, в моем случае разница с настенным термометром +1-2гр.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Делаем так:   http://www.codeproject.com/Articles/32960/Temperature-Measurement-as-an-Example-of-a-Wire

устанавливаем дигитемп и снимаем показания заббиксом или какти, все.

Датчиков продается...... http://olx.ua/list/q-DS18B20/

Відредаговано FiberMan
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

Долго думал над подобной задачей, почти заказал ping3, но вовремя вспомнил что в любом более-менее приличном свиче есть датчики температуры и доступ к ним по snmp.

Привязал к свичу, работает, показывает правду.

не совсем так, т.к. приличные свичи так же умеют регулировать обороты кулеров. Температура практически не должна меняться пока кулера не выдут на 100%.

 

Не обязательно. У серьезных железок воздух на выходе обычно комнатной температуры, в моем случае разница с настенным термометром +1-2гр.

 

Это ж что за коммутаторы меряют температуру воздуха? Посмотрел что отдает джун ех3300 - 34 радуса. Бесперебойник в том же помещении говорит - 25.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

 

Долго думал над подобной задачей, почти заказал ping3, но вовремя вспомнил что в любом более-менее приличном свиче есть датчики температуры и доступ к ним по snmp.

Привязал к свичу, работает, показывает правду.

не совсем так, т.к. приличные свичи так же умеют регулировать обороты кулеров. Температура практически не должна меняться пока кулера не выдут на 100%.

 

Не обязательно. У серьезных железок воздух на выходе обычно комнатной температуры, в моем случае разница с настенным термометром +1-2гр.

 

Это ж что за коммутаторы меряют температуру воздуха? Посмотрел что отдает джун ех3300 - 34 радуса. Бесперебойник в том же помещении говорит - 25.

 

Конкретно у меня - dell 3424p, кондей стоит на 24, реально в помещении 25, свич говорит 25-26.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я начинающий админ. Передо мной стоит задача мониторить температуру в серверной и хранить историю показаний в системе мониторинга PRTG Network Monitor. Систему мониторинга на сервере развернул. Поставил на мониторинг работу нескольких серверов. А вот как, мониторить температуру в серверной пока не разобрался. Видимо, для начала нужно установить какое-то оборудование с датчиком температуры. Подскажите, пожалуйста, решение.

Arduino + датчик температуры = будет по snmp графики рисовать. в 20 баксов влезете. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Я начинающий админ. Передо мной стоит задача мониторить температуру в серверной и хранить историю показаний в системе мониторинга PRTG Network Monitor. Систему мониторинга на сервере развернул. Поставил на мониторинг работу нескольких серверов. А вот как, мониторить температуру в серверной пока не разобрался. Видимо, для начала нужно установить какое-то оборудование с датчиком температуры. Подскажите, пожалуйста, решение.

 

Arduino + датчик температуры = будет по snmp графики рисовать. в 20 баксов влезете.

а софт?
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Есть реализация софта на Arduino + датчик температуры + etherner. Подключаешь - оно получает ip по DHCP (или статику), и начинает слать POST запросы на сервак, там БД, куда все аккуратненько складывается. отобразить можно потом, например, как показано на рисунке: https://yadi.sk/i/5wyStCu9ixM6WГотов адаптировать под Ваше ТЗ, пишите в личку...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Задачка хорошая, а главное нужная. Вот в помощь статья «Мониторинг температуры в серверной комнате на основе Netping и PRTG network monitor»: http://www.netping.ru/Blog/monitoring-temperatury-v-servernoj-komnate-na-osnove-netping-i-prtg-network-monitor

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

 

 

Долго думал над подобной задачей, почти заказал ping3, но вовремя вспомнил что в любом более-менее приличном свиче есть датчики температуры и доступ к ним по snmp.

Привязал к свичу, работает, показывает правду.

не совсем так, т.к. приличные свичи так же умеют регулировать обороты кулеров. Температура практически не должна меняться пока кулера не выдут на 100%.

 

Не обязательно. У серьезных железок воздух на выходе обычно комнатной температуры, в моем случае разница с настенным термометром +1-2гр.

 

Это ж что за коммутаторы меряют температуру воздуха? Посмотрел что отдает джун ех3300 - 34 радуса. Бесперебойник в том же помещении говорит - 25.

 

Конкретно у меня - dell 3424p, кондей стоит на 24, реально в помещении 25, свич говорит 25-26.

 

Странно. Ну ок. Буду знать. Спасибо. 

К слову Циски могут вообще температуру не говорить, а только статус: ок, не ок...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 years later...
15 часов назад, marshal сказал:

Штука прикольна но по відгукам прога дуже крива

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від DenimMark
      Добрий день, усім.
      Хтось може сказати яка має бути нормальна робоча температура SFP модуля. А то в одних 23 градуси, в інших 50. При чому попадаються варіанти майже одинакові SFP в одному комутаторі одна 30 інша 44. Дивився на різні комутатори приблизно в однакових умовах. Є правда з активним і пасивним охолодженням.
      Знайшов у одного продавця на сайті "Эксплуатация от 0 до +85"
      Буду вдячний якщо хтось поділиться досвідом.
       
       
    • Від optimus.w.net
      Опыта с оптикой нет. 
      Проект в облэнерго на днях должны подписать. 
      Планируем начать строительство, но смущает температура воздуха, а точнее утяжка кабеля в боксах/муфтах весной/летом.
      Можно ли ноябре-декабре строить ПОН-сеть на опорах, или лучше отложить к марту?
      Буду благодарен за любые советы
    • Від abonent1000
      Лето, жара... Расплавленное оборудование по-тихоньку стекает на дно ящика.
      В общем, будет не лишним добавить в шаблон по умолчанию градусник.
       
      Серия свичей D-Link DES 3200.
      Открываем шаблон:
      ee /usr/local/www/apache24/data/billing/config/snmptemplates/Dlink-DES-3200-10 и добавляем:
      [TEMPERATURE] NAME="Temperature" OIDS=".1.3.6.1.4.1.171.12.11.1.8.1.2" PARSER=sp_parse_ciscocpu конечно, немного коряво ( т.к. вместо значка градусов будет отображаться %), но всё же вполне информативно.
       
      Nightfly, если не влом и считаете что это того стоит, добавьте, пожалуйста, в шаблоны для DES-3200 в дистрибутив 
    • Від DIVER
      Знаю, что здесь немало специалистов у кого работа связана с серверными комнатами, и проблемами по контролю температуры в них. Если температура выходит за пределы(неисправен кондиционер) то нагрев оборудования чреват отказом в работе и выходом из строя дорогостоящего оборудования. Возможен даже пожар.

      Круглосуточно следить за параметрами заданной температуры - может устройство:
      GSM термометр.
      Цена - 85 у.е. - в комплекте 3 датчика температуры, адаптер питания 12В.
      Позволяет полностью решить проблему контроля и оповещения персонала о возникшей
      проблеме. Как только температура превысит на 1С заданную в настройках - идет оповещение на 1-8 номеров телефонов СМС+звонки. в смс указывается причина тревоги и текущая температура. Такая схема работы полностью оправдала себя за последние несколько лет на многих обьектах. Устройство имеет также возможность отображать текущие и сохраненные температурные значения за прошедшее время, для анализа системы охлаждения серверной и ее правильной работы - с доступом по интернет.
      Возможно у вас есть знакомые которые работают админами на подобных серверных, это информация для них.
      Базовая стоимость 85у.е Это несравнимо с потерей серверного оборудования, клиентов и т.д..
      Также возможна расширенная функциональность - для оповещения проникновения в серверную посторонних лиц, задымления, удаленного перезапуска сервера или включения дополнительного охлаждения, иного оборудования, и т.д.
      Звонить для консультаций: ноль-девять-семь-123-2121 Александр.
    • Від NaSaUa
      Доброго дня.