Что за дичь? это у какого сетевого оборудования такой пусковой ток?
Но даже если предположить, что да..
Если у вас в ящике 2 здоровых свитча, поставьте перед одним из них реле задержки включения, чтобы запускался сначала один, затем второй, а не оба сразу.
Какой нормальный инспектор опломбирует эти ваши "нормальные автоматы" ?
P.S. Если что, автомат на 1А выбивает не при 1А моментального (импульсного) тока.
Скорее всего там стоит автомат категории С, посмотрите при каком токе у него сработает эл.магнитный расцепитель.