экономия 70 центов на абоне не стоит того вероятного геморроя, который может крыться в сыром софте нонейма, который стыдятся продавать под оригинальной маркой. вот понадобится вам опция 82 для ипое к примеру, и тут вдруг окажется что она не работает/работает криво/бошка при ее включении начинает вешаться и ребутаться/прочее - что делать? а если продавец уже успел сменить этого ОЕМ поставщика на более другого, столь же неизвестного - с кого багфиксы требовать? не, может оно конечно и отлично работает. может, багов нет. но я бы не советовал брать как минимум без глубоких тестов всего фун
-
Продам комплект 2х KVR800D2E6/2G ECC Unbuffered
тема ответил в NiTr0 пользователя NiTr0 в Торгівля. Серверне обладнання
up память в наличии, лучше писать в личку - что-то уведомления об ответе в теме не приходят, заглядываю в тему тоже редко - в основном когда память в очередной раз под руки на полке попадает. -
лга1156 и новее - вполне себе адекватные. лга771 корки - горячеваты еще. то, что старее - ему место в музее (ну или как тестовая нагрузка для упса). ну все же корки кушают заметно больше 1156/1366 (особенно при малых нагрузках), при этом - заметно слабее. особенно в роутинге. 200Вт для сервера с парой корок в простое - норма, что есть дофига на деле. а ТСу дешевле всего таки взять комплект лга1156 б/у баксов за 100. бонусом получит пару вполне приличных сетевух на борту, которые 500 мбит трафика нормально прожуют.
-
Чудеса в сети, нет скорости у выборочных MAC
тема ответил в KaYot пользователя NiTr0 в Комутатори L2
Есть другой вариант: у магистрала есть LAGG, и на одном из плеч его - лютые дропы пакетов. Попробовать поперебирать мак-адреса - если проблема проявляется кратно N, значит штормить магистрала. У меня такое было на одном аплинке. -
когда-то были бонусы с ограниченным временем действия. они так нормально и не заработали. сейчас по-моему начисление таких бонусов вообще прибито в интерфейсе, хотя обработка их в логике есть (хоть и кривая - после какого-то обновления извело пользователям доп.депозит в -100500 грн, пришлось фиксить)... не стоит искать везде мировой заговор. ворох багов в том, что редко используется, в проектах не покрытых юниттестами - обычное дело... а вот лень поддерживать уже похороненную опенсорс ветку - таки да, может присутствовать.
-
а эти осьминоги могут пояснить, почему так выбрано и зачем? или "насяльника, оно само случилос так"?
-
на 200мб базе и ссд особо не надобны, если данные некритичны можно вообще на рамдиске держать (хотя и так в кеше все должно жить). ну а железа клиенту напарить, чтобы пасьянс не тормозил - дело нехитрое
-
разработчику чудо-софта, убивающего базу кривыми запросами без индексов, оторвать руки по самую ж#пу из которой они растут... тому подтверждение. мсье знаток редких извращений мастер-мастер ломается на ура элементарным скл говнокодом. и будет веселый split-brain...
-
о чем я и говорил:
-
ну 300-500$ за несколько сот строк кода (которые пишутся максимум за неделю, а скорее - 2-3 дня) - это таки подороже, чем аутсорс. ну вот было ТЗ несколько лет назад - таки отделить услугу от лицевого счета, позволив заодно вешать несколько услуг доступа с разными логинами-паролями на учетку абона. так ни к чему и не пришли в итоге...
-
1. если не багфикс - то за отдельные деньги (обычно - дороже цены работы программиста) 2. если согласится запилить так, как нужно вам, а не так как видит сам.
-
"- доктор, когда я ем говно, у меня воняет изо рта! - а вы попробуйте вместо говна хлеб есть... - доктор, вы что, это же дорого! посоветуйте что-то, чтобы не воняло!"
-
"после водки голова болит? ну я вчера тоже пил, только не водку а квас, и нормально все, значит не в водке дело"...
-
а не факт. у IC+ драйвера крайне корявые, ввиду малой распространенности этих поделий...
-
Балансир ER121 от MICROWATT
тема ответил в sanyadnepr пользователя NiTr0 в Джерело безперервного живлення
далеко не всегда в "модулях" есть балансиры. тут скорее стоит говорить об упсах, рассчитанных на подключение больших батарей на сотни ампер-часов. там - да, балансируется, порой - даже по ячейкам (батареи 2В 200Ач к примеру для того и производят). а так - да, при регулярных зарядах-разрядах балансир позволяет продлить жизнь батареям. ну или с некой вероятностью укоротить при внезапном выходе из строя, но то такое. -
8 SFP+ за 1000 $ - є варіант окрім BDCOM S5612?
тема ответил в user50 пользователя NiTr0 в Комутатори L2
snmpbulkwalk натравить... если айсилайн не поможет. ну вот стол у нас DGS-1210-28XS/ME. постоял пару месяцев, вроде все ок (разве что на один медюк странно себя вел - то портами моргал, то ребутался, то вис). а потом раз! - и начал ребутаться ни с того ни с сего; перепрошивка привела к тому, что вместо ребутов стало наблюдаться полное отсыхание портов (свич тупо тушит порты и окукливается). периодичность - от пары раз в неделю до пары раз в сутки. мне сильно легче от того, что ему в случае аппаратных проблем смогут что-то перепаять, если оно нормально не работает в исправном со -
Балансир ER121 от MICROWATT
тема ответил в sanyadnepr пользователя NiTr0 в Джерело безперервного живлення
ну речь об 121-м идет, 122 - немного другое изделие. хотя, думаю, родовых травм в нем тоже достаточно кроется, и на деле никаких 250-вольтовых батарей ним не побалансируешь - обрыв одного аккума закончится фейерверком... -
Балансир ER121 от MICROWATT
тема ответил в sanyadnepr пользователя NiTr0 в Джерело безперервного живлення
почему же, поставить между двумя резисторами 110-120градусный. по центру того самого медного пятака, служащего теплоотводом. думаю, при 200+ градусах (которые там были) он вполне до температуры срабатывания нагреется. то, что вы не догадываетесь о существовании пленочных обрывных резисторов - еще не значит, что их не существует. мне в руки попадали именно такие. пример: http://www.vishay.com/docs/31031/cmffuse.pdfи не надо надувать щеки, давя авторитетом - глупо выглядите, когда в элементарных вещах лажаете. честно - считал ваши устройства качеством все же повыше китайского ши -
Балансир ER121 от MICROWATT
тема ответил в sanyadnepr пользователя NiTr0 в Джерело безперервного живлення
ни разу не видел выгоревшую в уголь плату вокруг разрывных резисторов. только расколовшиеся резисторы. и да, они вообще-то не проволочные... к тому же есть такие замечательные изделия как термопредохранители - но да, их применение удорожит конструкцию на целую гривну, а может даже на две... вы как, специально не читаете то, что вам пишут? я писал о том, что обрыв в батарее (не важно - аккум ли усох/осыпался или провод отгнил) - самая распространенная авария. и вы, выпуская балансир для батареи и заявляя о возможности каскадного включения, должны были бы об этом знать, и пре -
Балансир ER121 от MICROWATT
тема ответил в sanyadnepr пользователя NiTr0 в Джерело безперервного живлення
к слову, интересно, в других изделиях такая же продуманность при нештатных ситуациях? скажем, перегрузка на 20-30-50-100% (ну пришибло грозой свич, стал больше жрать), перенапряжение по входу (подали 300-380В), коротыш аккумулятора - тоже будет приводить к воспламенению, потому что "работать прибор обязан только в указанных в руководстве режимах, а аварии - ваши проблемы"? -
Балансир ER121 от MICROWATT
тема ответил в sanyadnepr пользователя NiTr0 в Джерело безперервного живлення
еще раз повторяюсь: типичный отказ - обрыв одного аккума в батарее либо окисление клеммы либо еще что-то подобное. и балансир устраивает пожар. потому что вы пожадничали на обрывные резисторы, чтобы снизить цену аж на целых 50 копеек. а возгораться при включении по рекомендованной производителем каскадной схеме при типичной неисправности батареи - как, обязан? -
Балансир ER121 от MICROWATT
тема ответил в sanyadnepr пользователя NiTr0 в Джерело безперервного живлення
да претензия не к аккуму. и не к сдохшему балансиру (вроде 40 грн стоил тогда - свои деньги думаю отработал). а к тому, что балансир пытался загореться, потому что производитель не предусмотрел такой обычной аварийной ситуации, причем - в рекомендованной ним же схеме включения. у меня ни разу не дохли за 10 лет. разные бытовые, с разными аккумами. ессно, не считая окислившихся клемм и т.п. результатов жизнедеятельности батареи. если дохнут - значит упсы шлак, и покупать их не надо. в этих - навряд, думаю они выпускаться не будут. -
Балансир ER121 от MICROWATT
тема ответил в sanyadnepr пользователя NiTr0 в Джерело безперервного живлення
да понятно почему так произошло. мертвый аккум, перенапряжение, перегрузка и пригорание текстолита. должно было подгореть 2 балансира - но второй по совпадению оказался уже мертвым (при том, что радостно красной лампочкой моргал/светил). потому пригорел всего один. и, не смотря на немного нетоварный вид, он все еще работает. -
Балансир ER121 от MICROWATT
тема ответил в sanyadnepr пользователя NiTr0 в Джерело безперервного живлення
да, это не аккумулятор, это металлолом. со стойки он уже демонтирован и ожидает своего вывоза в пункт приема. но такое, представьте себе, случается там, где аккумуляторы меняются по факту их издыхания, а не планово (т.е. не у опсосов, а у небольших провайдеров - которые и покупают дешевые балансиры). и случается внезапно и регулярно - потому не должно являться поводом для пожара в серверной (вероятность которого для устройства в пластиковом корпусе без какой-либо защиты от нештатных режимов - совсем не нулевая). к слову, этот мертвый аккумулятор еще неделю назад 5-10 минут стойку до з -
Балансир ER121 от MICROWATT
тема ответил в sanyadnepr пользователя NiTr0 в Джерело безперервного живлення
ну и фото соседних балансиров. как видно проблемы не в тепловом режиме - никакой плавленой изоляции и обугленных резисторов. к слову, этот подгоревший балансир оказался живым, а вот соседний (тот, что самый центральный по включению и расположению) - мертвый (прошило 2 транзистора - верхний спекся, нижний в обрыве, + компаратор как-то хитро полуиздох - балансирует только в одну сторону)...