Перейти до

a_n_h

Сitizens
  • Всього повідомлень

    3 006
  • Приєднався

  • Останній візит

  • Дней в лидерах

    31

Все, що було написано a_n_h

  1. a_n_h

    Строй сеть без сварочника!

    ну наконец то хоть картинку увидим а это к чему?
  2. Еще раз - для нескольких фаз/вводов нужны развязывающие трансформаторы с целью избавления от заземленной нейтрали.
  3. Вход1 - 220В Вход2 - 220В Но между Ф1 и Ф2 - 380В и диодный мост получится Д1, Д2, Д5, Д6 как бы тебе не хотелось. Я уже указал, что при включении от нескольких вводов (от разных ТП) на один из входов данной схемы нужно добавить трансформатор.
  4. еще раз ВНИМАТЕЛЬНО! рассмотри схему!
  5. какой диодный мост будем рассматривать? тот, что нарисован или тот по какому пойдет ток? т.е. используя одно плече первого и второе плече второго (нарисуй сам и подумай, вроде не глупый вон знаешь за амплитудное и среднеквадратичное напряжение).
  6. Ты упустил главное - я предупредил, что если у вас 3-х фазный ввод или 2-а ввода (не зависимо от кол-ва фаз) то очень высокая вероятность сжечь оборудование. сравнение неправильное, при включении с разных фаз ты на ВХОДЕ диодых мостов подашь 380 В, что-бы этого не было нужен трансформатор для гальванической развязки.
  7. горе от ума! это не "из той оперы"! наивный! а между фазами у тебя будет 380 В какие поступят на классический диодный мост, дальше сам сообразишь?
  8. "чего"? почитай о трехфазных выпрямителях и амплитудном напряжении переменного тока.....
  9. Как писал обладатель сего девайса: "Мы решили данную проблему вот таким девайсом". Так что схема разрабатывалась под конкретные условия. У меня подобное работает уже более 2-х лет, но дополнительно на один из вводов добавил трансформатор.
  10. у меня, более того и 2-а ТРЕХФАЗных ввода. всего лишь вместо 220 В на входе получишь 380 В, и после мостов вместо 310 В получишь 540 В.
  11. схемкой не поделитесь, плз? Вопрос был не ко мне... Но схемку дам я )) Нарисовано на скорую руку по фотографиям. IMGP0017.JPG Но... Вы ж понимаете, каких потребителей можно туда подключать, а каких нельзя... Ключевой момент - все входы/упсы должны быть подключены к ОДНОЙ! фазе!
  12. Прикалываешься? Отнюдь. На техническом форуме не знать, что такое самоиндукция? напряжение на индуктивности: U = dI/dt
  13. Может попробовать сделать самостоятельно: http://www.nrada.gov.ua/ua/license.html
  14. a_n_h

    Отпала ветка на OLT

    ОЛТ перегружал?
  15. a_n_h

    i5 3570 vs i7 3770 для НАСа

    Для начала как распределяются прерывания, т.е. вывод команды: systat -vm 3
  16. a_n_h

    i5 3570 vs i7 3770 для НАСа

    поддержу "предыдущего оратора".
  17. a_n_h

    Демпинг от Wnet.

    Попутный вопрос - кто-то пользуется их услугами? как качество?
  18. вам уже ответили, а нам еще нет. Какие условия?
×
×
  • Створити нове...