Перейти до

ingr

Сitizens
  • Всього повідомлень

    502
  • Приєднався

  • Останній візит

  • Дней в лидерах

    3

Все, що було написано ingr

  1. sanyadnepr, на скільки CSB кращі? Вони дорожчі практично в 2 рази від нонейму, а чи мають більший ресур чи ємність в 2 рази? Доречі, китайські найдешевші батарейки по ціна/ємність найкращі
  2. MICROWATT, по-моєму така крива має більшу цінність ніж розряд стабільним струмом. Тому що розряд стабільним струмом в природі не зустрічається. Хоча, при тих потужностях і початковій напрузі різниця не велика.
  3. Цікаво, що графіки починаються з 12.6-12.7В. Тобто, акумулятори доволі довго простояли після заряду? Також цікаво при якій температурі був розряд?
  4. set_default було би цікаво глянути на ту контструкцію. Доречі, заявлені 15 кВт на одній фазі - це під 70А. При падінні на сімісторів навіть 3В (а може бути і більше при таких струмах) буде розсіюватися 210 Вт. Думаю, що це буде дуже серйозна проблема. Взагалі, дивно, що такє величезне навантаження однофазне.
  5. Сімістори можуть включатися від швидкого фронту наростання напруги. Під час грози включиться всі одночасно - буде не весело. АВР зазвичай має затримку в секунди (спеціальне реле) між моментами відключення одного вводу і підключення іншого. Якраз для уникнення всіляких перехідних процесів (з участю дуги в тому числі). Автомат який закорочує вхід і вихід безперебійника буде добрим рішенням лише для випадку, коли в самому безперебійнику в даний момент вхід з виходом проключені напряму. Міряйте різниц. потенціалів на вході і виході безперебійника на одинакових дротах. А взагалі краще в 4 год
  6. Це добра ідея в сенсі захисту від дітей і домашніх тварин. Та й самому можна випдково зачепити... Але ONU-шку вже варто цілу в ящик засунути а назовні розвести кабелі і розетки поставити.
  7. Це не типова антена. Очевидно, важливіще було отримати високу кутову роздільну здатність щоб локалізувати джерело випромінювання (тому такі розміри і пустота всередині). Хоча, підсилення навіть при такій площі, очевидно, гігантське (якщо припустити, що коефіцієнт використання поверхні біля 0.5 то один елемент з такої антени дає 40 дб. відповідно, майже тисяча таких елементів дасть сумарно 70 дБ. але, фактично дуже залежить від того, на скільки випромінювач точно розподіляє енергію по площі рефлектора. Не виключено, що коефіцієнт використання поверхні навіть 0.05 (щоб не ловити а точніше мінімі
  8. Мабуть коректніше буде сказати, що антени з однинаковим КНД будуть мати практично одинакове підсилення (крім випадку, якщо лампочку пробують наблизити до лазера розміщуючи її в чорному ящику з малесенькою дірочкою). І при відхиленні в 4% від "центральної частоти" вверх і вниз зміна підсилення буде практично одинаковою (ніяк не "...значительно ниже..."). Тобто, відмінність в ціні на антени 2.4 і 5 ГГц може бути пов"язана з масою матеріалів і розмірами (а як наслідок - простоти виготовлення, упаковки і доставки). Хоча, ціна - це абсолютно абстрактна штука і залежить в основному від попиту і
  9. ingr

    Запаралелить телефон в СКС

    Якщо хочеться потдати тільки телефон в один порт то це можна зробити прямо телефонним штекером RJ-11, але при цьому замнуться крайні контакти розетки і потім езернет може "не контачити". Типово синьо-біла пара якраз приходиться на два внутрішні контакти як RJ-11 так і RJ-45 (щоб не заминати контакти в патчпанелі краще на телефонний кабель натягнути RJ-45 штекер). Але, якщо треба і телефон і езернет то таки прийдеться щось видумувати з витягуванням тої самої пари. Щоб дуже акуратно - можна дивитися в бік здвоєної розетки мережевої. Крім того, з телефонної мережі можуть прийти грозові еле
  10. Якщо би всі 24 100Мбіт порти і 2 гігабітні мідні почали одночасно працювати на передачу то максимум, що би пішло в лінію - 3,5Вт. Решта, це тепло, яке: Heat Dissipation, Watts/BTU: Summit 200-24: 24.1W / 82 BTU/hr Навіть якщо попробувати врахувати оптичну потужність світлодіодів індикації то більше 28Вт там не буде. При тому, 53.5 ВА буде. Але побутовий лічильник повинен враховувати тільки активну потужність. З PoE, напевно, також можна би уполовинити...
  11. Heat Dissipation, Watts/BTU 24.1 W - оце ваша потужність споживана. Можете заокруглити до 30 (зважаючи, що трошки в кабель потужності таки віддається). А який там блок (з ККП чи без) - не важливо.
  12. Я інколи бавлюся для власного задоволення ремонтом блоків живлення. Купив у вас один серверний 900Вт несправний. Розібрав, порадів конструкції і так не включав ще - руки не доходять. Думаю, що при тих цінах, що є на старі (і нові) комплектуючі, економічна доцільність ремонту такої техніки нульова. Помилка під час ремонту може коштувати більше ніж той блок б/у справний. А чи навіть комплектуючі...
  13. По-моєму необхідна тільки сигналізація переходу на акумулятори. Скільки воно має пропрацювати можна буде прикинути апріорі. Якщо воно скисне значно раніше - не повезло, і так чи інакше ніякий реальний автомат за годину до кінця не попередить. Як простий варіант, якщо є розумний свіч який може відправити трап про підняття/опускання порта, можна пробувати "завернути" прийом на передачу в тому порті. А якщо є вільне волокно то можна зліпити "оптопару". Інакше пінгувалки...
  14. MICROWATT, може ви в курсі про датчик струму, по схемі з лм358 при використанні замість лм-ки тл072 (яка на вході допускає від + живлення) то без додаткового живлення можна мати маленьке падіння на шунті 0.05 Ом.
  15. -кабельщик-, на поверхні плати пінгувалки з дс1820 зимою при -26 було, здається, навіть не мінусова температури. Літом при +30 було десь під 40 градусів. Це в закритій коробці без явної вентиляції зі споживанням ...12 Вт. під шиферним дахом. В залежності від конструкції ящика і потужності обладнання може бути і +50, хоча навряд чи сильний мінус. Але той + якраз таки згубний для акумуляторів... Крім того конструкція з кількома перетворювачами на великих струмах буде явно сприяти збільшенню температури...
  16. Це все-таки, другорядне питання. Пропозиція MICROWATT щодо якогось інтерфейсу для вимірювання параметрів роботи безпербійника цілком нормальна. Як буде що помоніторити можна буде поговорити за скільки і який функціонал можна додати.
  17. NiTr0, я писав: Вимірювання напруги і оцінка залишкової ємності на одному акумуляторі (невідомо якої ємності і яких особоливостей технології, при температурах -20...+50) - це задача надто складна. Тут кидали посилання на сайт з графіками розряду "звичайних глелевих" при кімнатній температурі. Як ведуть себе різні автомобільні акумулятори при різних температурах (і при різній динаміці температури всередині того ящика) і струмах розряду? Це можна визначити при контрольному розряді аля "калібровці". Але... Що буде з акумуляторами при температурі +30? А при замовлених +50? Доречі, їх ресурс
  18. MICROWATT, тут замовляли температурний діапазон -20...+50 - як Ви на це дивитеся? Стосовно мікроконтролерів - я бачу одну єдину функцію для нього. Це контроль величезного паровоза акумуляторів в процесі зарзяду-розряду. Але, "ми йдемо іншим шляхом" то й мікроконтролера нам не треба (хіба що коефіцієнт спотворень ідеальної синусоїди на виході вимірювати Вимірювання напруги і оцінка залишкової ємності на одному акумуляторі (невідомо якої ємності і яких особоливостей технології, при температурах -20...+50) - це задача надто складна. Хіба що реалізувати процес калібрування як в АРС - контр
  19. ingr

    опоры vs колодцы

    Можуть просто не дозволити розгалужуючі муфти поставити в колодцях...
  20. Навіть якщо ККД існуючого безперебійника 80% то пеерхід на 95% буде практично без сенсу. З другого боку, автомобільний акумулятор, якщо це не перміум марка якась, скисне в 0 за 5-7 років і його таки треба буде міняти. Те, про що варто подумати - чи не зробити онлайн безперебійник новий, простий, недорого, під недорогі 7Аг акумулятори (масові) з потенційно великим часом рообти. Робити повноцінний безперебійник економічно недоцільно (скоріше за все). А 300Вт від 12В та ще й зкращим ККД - просто абсурдно.
  21. но это ж все с продувкой. Сдуть можно и 300ватт потерь в 3квт устройстве. Насколько я понял, MICROWATT хочет обойтись без него. А я пока про тепло и проблемы с охлаждением не слышал, все больше про токи, сложность конструкции и толщину обмоток. А це для Вас не оде і те саме?
  22. От питання, яку потужність протягом якого часу є готовність оплачувати. Для початку можна припустити, що 80-90% вартості буде в акумуляторах. Грубо 250 грн. за 100Вт*год.
  23. Якщо віддати 2.5Вт на ключі і ще 2.5Вт на трансформатор зі схемою розкачки то може бути 95% ККД... На ключах втрати можна зменшити. Але це не важливо. Важливіще принципові технічні моменти: час роботи і тип напруги на виході. Бо це визначить, чи є сенс тим займатися взагалі, чи простіше купити готовий УПС. Повноцінний онлайн УПС, ймовірно, буде мало цікавий по ціні. Я думаю, що економічний сенс є тільки в найпростішому блоці заряду-живлення під батарею акумуляторів на 100-200В в буфері. Мінімум перетворень, максимум простоти. Проте, тут виявилося, що не всякий блок працює від постійної на
  24. 90% на 100Вт - це 10Вт втрат теплових, і це багато. Якщо "майже не грілися" то це і 95% може бути. Напевно таки треба визначитися, на який час потрібен безперебійник і на яку напругу (постійну/змінну, 12-24/200-300В). Може голосування прикрути? Цікаво би роздивитися той блок живлення, що не хотів запуститися від постійної напруги. Може фото детальне можна зробити або хтось десь бачив?
  25. На cisco 100-240V AC, тобто десь 140В мінімум треба. Але комп'ютерні є 200-240В, тобто 280В. А це вже величезний паровоз... andryas, а від якої напруги ви пробували запускати cisco?
×
×
  • Створити нове...