Перейти до

PTP550 Cambium Networks для 5 Ггц каналов точка -точка


Рекомендованные сообщения

В 13.07.2019 в 16:49, Alver сказал:

Хорошее решение.

Это решение проклятое не работает по причине своей конструкции и моего недосмотра (см фото)!
В связи с чем приношу свои извинения за сказанное выше в порывах гнева...
По vlan так и не добились корректного доступа с обеих сторон при перемещении шлюза, поэтому accessом прогнали всё через камбиум...

photo5300942696963222352.jpg

speedtest2.jpg

  • Haha 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Відповіді 670
  • Створено
  • Остання відповідь

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Славка, твой выход, трафик не такой, полнолуние, фаташоп, ну или чо там еще, мАлтипоинт, лос энлос, лосось, карась 

Классический пример вашей неадекватности восприятия результатов       Это у вас не тянули 5 лет, а когда показывали пример - глаза закрывали и всякие отговорки придумывали, что это не

А мимозу пробовали? Пока у нас это god-like вариант в любых условиях.

Posted Images

Опубліковано: (відредаговано)

Что касается скорости на скрине. У вас по прежнему недостаточный сигнал. Смените пигтейлы на обеих сторонах и добейтесь нужного сигнала. Он у вас вообще расчетно должен быть -47 дБм, ну даже  если  частично  перекрыт Френель, пусть будет -50-55дБм. Тогда вы  поднимете высокую модуляцию 256QAM  получите требуемый результат, насколько я понял не менее 400М в двух каналах по 40 МГц. Смотреть на какой модуляции  ( в %) у переданному кол-ву  пакетов) работает канал нужно в Monitor-Performance.

И вопрос. У вас случаем не MPLS?

Відредаговано Alver
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Опубліковано: (відредаговано)

Насчет перемещения шлюза.

Я так понял это у вас резервный канал и постоянно меняется адрес шлюза- то он есть со стороны Master, то со стороны Slave.

Но вы же когда задавали IP адрес девайса, то указали же статический адрес шлюза. Поэтому при  смене его адреса доступ к устройству по его IP адресу  да еще с VLAN   управления происходит  непонятно как. Поэтому у вас то есть доступ в обоим устройствам, то  при смене шлюза - только к одному. Но это не страшно, на дату это не влияет- канал пропускает любой тегированный трафик.  Если хотите чтобы  проходил  только какой то один VLAN, укажите его в поле Data VLAN.

Відредаговано Alver
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

5 часов назад, Alver сказал:

Так там две мамы? Как оно вообще работало...

На - 74/-75 и работало.... 

5 часов назад, Alver сказал:

У вас случаем не MPLS?

Нет

5 часов назад, Alver сказал:

Насчет перемещения шлюза.

Я так понял это у вас резервный канал и постоянно меняется адрес шлюза- то он есть со стороны Master, то со стороны Slave.

Адрес шлюза не менятся, он просто оказывается то за мастером то за слейвом, accessом всё загнали и норм... 

С переходником писец конечно, на фото до и после самены со стороны мастера. 

И тест скорости после замены. 

 

 

IMG_20190720_132754.jpg

IMG_20190720_132819.jpg

IMG_20190720_133026.jpg

Відредаговано BALTAR
Изменения
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
22 часа назад, Alver сказал:

Зайдите в Monitor-Wireless. Сделайте сброс счетчика. Потом сделайте прогон теста 20 сек. И вышлите скрин Monitor-Wireless

 

IMG_20190721_140858.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Опубліковано: (відредаговано)

Сорри нужен скрин Monitor-Performance , где распределение модуляций. Но сигнал все равно  не соответствует расчетному и  256QAM 5/6 не поднялась

Відредаговано Alver
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, Alver сказал:

Сорри нужен скрин Monitor-Performance , где распределение модуляций. Но сигнал все равно  не соответствует расчетному и  256QAM 5/6 не поднялась

 

модуляция.JPG

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Alver сказал:

 Вы ограничили DL radio 2 на 16QAM. Зачем ?  Проверьте.

Не ограичивал, все модуляции на максимум выставлены

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 часов назад, Diter_ua сказал:

на 120 мгц ширине канала всего 370 мбит трафика = что-то слабовато... 

В канале 80 Мгц система 100% работает на низкой модуляции 16QAM 3/4 ( см Monitor-Performance)

В канале 40 Мгц система также  работает на  модуляции 16QAM 3/4 -64QAM2/3.

А скорость соответствует модуляции.

Чтобы поднять скорость нужно поднять рабочую модуляцию , а для этого нужно  поднять сигнал RSSI. Он по каким то причинам низкий -67,-69 dBm. Для 256QAM 5/6 нужно -57 dBm. А если есть помехи,  то еще выше.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Alver сказал:

В канале 80 Мгц система 100% работает на низкой модуляции 16QAM 3/4 ( см Monitor-Performance)

В канале 40 Мгц система также  работает на  модуляции 16QAM 3/4 -64QAM2/3.

А скорость соответствует модуляции.

Чтобы поднять скорость нужно поднять рабочую модуляцию , а для этого нужно  поднять сигнал RSSI. Он по каким то причинам низкий -67,-69 dBm. Для 256QAM 5/6 нужно -57 dBm. А если есть помехи,  то еще выше.

Со стороны слейва пигтейлы не поменяны ещё... 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я просто поражаюсь с некоторых. Тестировать систему заведомо неисправную (смонтированную с ошибками) это конечно зашквар. Вы бы её ещё без антенн тестировали. А так да, камбиум конечно овно ещё то (сакразм). Спалить железки за 1,5к не очково?

Відредаговано harmer
  • Like 1
  • Thanks 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
45 минут назад, harmer сказал:

Я просто поражаюсь с некоторых. Тестировать систему заведомо неисправную (смонтированную с ошибками) это конечно зашквар. Вы бы её ещё без антенн тестировали. А так да, камбиум конечно овно ещё то (сакразм). Спалить железки за 1,5к не очково?

Сигнал идёт с потерями, не сгорит ибо на 60% соединение с антенной есть

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сгорит/ не сгорит дело ваше. Как вы определили 60% соединения ? Это как женщину чпокнуть на пол шишки? Считать это актом или нет? Но то что система не исправна, это факт и проводить  на не испытания и тесты да ещё пытаться получить результат близкий к заявленным характеристикам считаю неправильным. ИМХО.

  • Thanks 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, harmer сказал:

Сгорит/ не сгорит дело ваше. Как вы определили 60% соединения ? Это как женщину чпокнуть на пол шишки? Считать это актом или нет? Но то что система не исправна, это факт и проводить  на не испытания и тесты да ещё пытаться получить результат близкий к заявленным характеристикам считаю неправильным. ИМХО.

Ты прав по поводу кривых испытаний, тестировали ибо думал что дело в помехах, просто кривых пиктейлах и т.д. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 month later...
  • 2 weeks later...
13 часов назад, boroda сказал:

Тема заглохла?

 

А с чего то ей продолжаться. Стоит РТР550, шуршит, проблем нет. 

Обычно ж орут когда проблемы есть а когда все пашет то и тишина.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 минут назад, nordstream сказал:

 

А с чего то ей продолжаться. Стоит РТР550, шуршит, проблем нет. 

Обычно ж орут когда проблемы есть а когда все пашет то и тишина.

Показателями поделишься? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий