КПД инвертора в самом ИДЕАЛЬНОМ случае 60%, если форма сигнала на выходе синусоида - то не более 50%.

Беседы о сферическом коне в вакууме...

Сделайте инвертор на 50-100 кГц, не пожалев денег на хорошие ключи с малым сопротивлением канала - и получите КПД под 90%. Сделайте ШИМ формирователь синусоиды за ним - и КПД будет практически тем же.

Вы знакомы с принципами работы выходного трансформатора инвертора на частоте 50 Гц ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Відповіді 563
  • Створено
  • Остання відповідь

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Рекомендуется 14.2 в циклическом режиме(т.е. заряд до 14.2 и дальше хранение/эксплуатация). В буферном режиме(режим работы любого УПС) производители рекомендуют 13.6-13.8, все что выше ведет к быстрой

Спасибо... спасибо за доверие, но! Гипотеза с емкостями акума, стара как мир, по крайней мере, мне ее лет тридцать назад в институте на парах по электроделу преподавали.   Но никто не спорит, до

Якщо напругу помножити на струм і на 60 кг то буде якраз з запасом...

Posted Images

 

 

"Потери на заряд, тепловой коэффициент" учтены в разности зарядного и разрядного напряжения. Для свинцовой батареи это определяет теоретический КПД около 75%, щелочной - до аж 55%

Что касаемо тока (собственно заряда) , то 1 в 1. Каждый амперчас зарядного тока запасается в батарее как амперчас. Потому 100Ач батарея током в 10А должна заряжаться ровно 10часов.

При этом (грубо) будет отдано от зарядного устройства около 1.33кВтч, а запасено 1 кВтч. Разность в 0.33кВтч и есть оте потери. Можно и точнее, если считать среднее разрядное не 10 вольт, а теоретических 11.92 вольта.

Учили предмет, но трошки недоучили, а двойки детям в дневники ставите :)

http://at-systems.ru...-charging.shtml

Читаем до осознания.

Если лень - цитата:

Сколько времени занимает зарядка свинцового аккумулятора - методом I-U ? В зависимости от начального тока. Если начальный ток равен 20% емкости аккумулятора, то за 5-6 часов аккумулятор заряжается примерно до 90% своей емкости. После перехода к режиму постоянного напряжения, ток зарядки аккумулятора быстро падает и полная зарядка аккумулятора занимает примерно сутки.

в вашей сцылке меня смущает на картинке свечка :) за упокой акумам поставили ;)

Вы знакомы с действительностью !?:)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да, наверное придется извиниться. Я все больше литий-ионными занимался и вот такой факт запомнился, что на заряд нужно потратить ощутимо больше, чем получим в итоге.

Ловлю на слове, буду за подсказками по литий-ионным обращаться. :)

Мало знаком с ними на практике.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да, наверное придется извиниться. Я все больше литий-ионными занимался и вот такой факт запомнился, что на заряд нужно потратить ощутимо больше, чем получим в итоге.

Ловлю на слове, буду за подсказками по литий-ионным обращаться. :)

Мало знаком с ними на практике.

Да не вопрос. Но для УПСов они точно малопригодны, токи маловаты и эксплутационные рамки узковаты будут. А уж таки радости типа перезаряда, который приводит к необратимой реакции и в последствии взрыву, вообще практически исключаютэксплуатацию в жестких условиях. Кроме того, если они "перележали" на складе, то есть риск получить дохлую партию.

Короче удельная емкость у них большая, но в большинстве случаев более разумно использовать свинцово-кислотные. В любом случае обаращайтесь, кажется я еще не выкинул свою библиотеку.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да, для обсуждаемых тут проблем ничего кроме кислотных и не просматривается.

Мне просто заказали заметную партию источников для питания GSM, там в буферном режиме литиевый аккумулятор. Я как раз их буферный режим плохо понимаю. Выдаем 4.00-4.17 вольта и все.

Ну, как заказчик пожелал - так и сделали. А как оно будет... посмотрим.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

инвертор ФОРТ F20 1,2 кВт Украинского производства, обеспечит все потребности, при нагрузке ватт в 600-700 на аккумуляторе в60а/ч протянет часа 3-4. При нагрузке в 300-400 ватт до 8-10 часов. Остальное зависит от аккумулятора.

 

инвертор ФОРТ 900 или этот тоже хорош.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да, для обсуждаемых тут проблем ничего кроме кислотных и не просматривается.

Мне просто заказали заметную партию источников для питания GSM, там в буферном режиме литиевый аккумулятор. Я как раз их буферный режим плохо понимаю. Выдаем 4.00-4.17 вольта и все.

Ну, как заказчик пожелал - так и сделали. А как оно будет... посмотрим.

Li-ion аккумуляторы принципиально не работают в буферном режиме.

Может быть пожар.

У меня, практически, готово подобное устройство для GPS-GSM/

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

инвертор ФОРТ F20 1,2 кВт Украинского производства, обеспечит все потребности, при нагрузке ватт в 600-700 на аккумуляторе в60а/ч протянет часа 3-4. При нагрузке в 300-400 ватт до 8-10 часов. Остальное зависит от аккумулятора.

 

инвертор ФОРТ 900 или этот тоже хорош.

При нагрузке в 700 ватт аккумулятор 60ач протянет порядка 15 минут, при нагрузке 400 ватт - минут 40.

Такое ощущение, что всех из школы выгнали в 3 классе.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

При нагрузке в 700 ватт аккумулятор 60ач протянет порядка 15 минут, при нагрузке 400 ватт - минут 40.

Такое ощущение, что всех из школы выгнали в 3 классе.

Можно, более подробно.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

инвертор ФОРТ F20 1,2 кВт Украинского производства, обеспечит все потребности, при нагрузке ватт в 600-700 на аккумуляторе в60а/ч протянет часа 3-4. При нагрузке в 300-400 ватт до 8-10 часов. Остальное зависит от аккумулятора.

 

инвертор ФОРТ 900 или этот тоже хорош.

Загнул)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вы знакомы с принципами работы выходного трансформатора инвертора на частоте 50 Гц ?

Вы до сих пор считаете, что синусоида 50Гц может быть получена всенепременно только с выхода трансформатора на 50 Гц? Посмотрите для общего развития схемы онлайн упсов, удивитесь...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

инвертор ФОРТ F20 1,2 кВт Украинского производства, обеспечит все потребности, при нагрузке ватт в 600-700 на аккумуляторе в60а/ч протянет часа 3-4. При нагрузке в 300-400 ватт до 8-10 часов. Остальное зависит от аккумулятора.

 

инвертор ФОРТ 900 или этот тоже хорош.

Хороши железки, но цену гнут...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

инвертор ФОРТ F20 1,2 кВт Украинского производства, обеспечит все потребности, при нагрузке ватт в 600-700 на аккумуляторе в60а/ч протянет часа 3-4. При нагрузке в 300-400 ватт до 8-10 часов. Остальное зависит от аккумулятора.

 

я так понимаю математику в школе сейчас не преподают.....

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

с того сайта

ФОРТ F45 (24В; 3000Вт/Пиковая 4500Вт) индикатор 3шт, зарядка 16А 24В, Ваттметр

 

я себе представил толщину проводов от аккума до этого прибамбаса. 125 ампер.... это, короче, шина нужна.

а какие же тогда нужны аккумуляторы для этого дела....

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

апну тему

 

Что вы думаете о этих инверторах Powercom ICH 550/ICH 1050, какими аккумуляторами пользуетесь ?, допустим надо для мелкого узла (база микротик +свитч )

 

Есть 1 такой 550й с АКБ на 33Ач. Нагрузка: неуправляемый свич 16п, 2 наноса, 1 нанобридж. 10 часов держит точно, больше не тестил.

Не подходит для закрытых ящиков и пыльных помещений по причине наличия в нем вентилятора. Но это решаемо имхо.

 

и каким образом решаете? пассивным радиатором?

не, можно в ящике под него отгородить отдельный отсек и просверлить дырки на забор и выдув. Для выдува организвать что-то типа трубы, как ставят в компьютерные корпуса для забора воздуха изнутри для кулера процессора. На отверстия сетку от насекомых. Но это колхоз, не предназначен он для этого.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вы знакомы с принципами работы выходного трансформатора инвертора на частоте 50 Гц ?

Вы до сих пор считаете, что синусоида 50Гц может быть получена всенепременно только с выхода трансформатора на 50 Гц? Посмотрите для общего развития схемы онлайн упсов, удивитесь...

Я даже не поленился сфотографировать

post-9059-0-39225400-1331663687_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 months later...

использую для котла отопления старый бек апс про АПС 1000, 98 года выпуска, АКБ с ним используется 12 СТ 85, 89 года куплен с консервации, при нагрузке 140 Вт (котёл отопления будерус и ноутбук) ток потребления от АКБ 5,5А (в корпусе установлен амперметр и вольтметр для контроля за АКБ) при нагрузке самим ноутбуком УПС от АКБ потребляет 1,5А. Даный баян тянет котёл около 12 часов, за это время плотность электролита в АКБ снижается с 1,27 до 1,18, и потом упс отрубается от низкого напряжения. На выходе синусоида хоть на холостом ходу хоть под нагрузкой (проверено осцллографом). Зарядный ток УПСа ограничен на уровне 2,8А, в упсе отдельного зарядного нет, для зарядки используется обмотка и ключи (16 шт IRFZ44) основного инвертора. После полного разряда АКБ упс спокойно заряжает батарею до плотности электролита 1,27 за 30 часов, за год эксплуатации в аккумулятор долито 0,7 литра воды. Напряжение на АКБ держытся 27,7 вольта, ток подзаряда около 0,4А и пульсирует. В задней стенке упса вытащил розетки ЛАН защиты, и вместо их установил болты М8 с латуни дла подключения АКБ, от УПС до АКБ два провода 16 мм2 длинной 3 метра. Цена вороса 50 американских бу упс и 100 американских АКБ, остальное из подручных материалов. Нагрев радиаторов и трансформатора в таком режыме не ощущается, посему вентиляторов не монтировал, хтя на плате место под транзистор управления вентиляторм есть.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 month later...

Я даже не поленился сфотографировать

 

это что за зверь?

 

у меня в онлайн упсе небольшой трансик. где-то 8x8x5cm. Упс 2квт.

Чтоб itl2044 понял, о чем вы ему говорили, приведу силовую схему PowerWare 9120 (срисовал на всяк при текущем обслуживании).

В онлайнах с двойным преобразованием (если нет необходимости в гальваноразвязке входа от выхода) эти самые преобразования при работе от сети происходят только на высокой стороне. На приведенной ниже схеме это PFC на дросселе L4, делающий из входного АС 220V две DC-шины +400V и -400V, и второй преобразователь на дросселе L7, делающий из этих шин выходное АС 220V. И только при питании от батарей в работу включается преобразователь на трансе TX2, делающий из DC +24V в две DC-шины +400V и -400V.

 

 

b06d29cf3aeat.jpg 68456d9e9bf8t.jpg

 

Думаю, вся плата весит меньше, чем 50Гц-трансформатор с фотки itl2044 :D

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 month later...

Доброго времени суток ! Нуждаюсь в УПСе который будет держать два сервера для телефонии мощностью 2х400вт. около 8-10 часов. Планирую подключить автомобильный аккумулятор на 120А.

 

Какой УПС выбрать, что бы легко подключить и забыть ?!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Доброго времени суток ! Нуждаюсь в УПСе который будет держать два сервера для телефонии мощностью 2х400вт. около 8-10 часов. Планирую подключить автомобильный аккумулятор на 120А.

 

Какой УПС выбрать, что бы легко подключить и забыть ?!

Такой http://luxeon.ua/com...id,34/vmcchk,1/ только ему нужно два акума по 60Ач продам, практически новый за 1200 грн )

Хотя к нему можно и два по 120А

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Доброго времени суток ! Нуждаюсь в УПСе который будет держать два сервера для телефонии мощностью 2х400вт. около 8-10 часов. Планирую подключить автомобильный аккумулятор на 120А.

 

Какой УПС выбрать, что бы легко подключить и забыть ?!

800 ватт при 220 вольтах это:

800/10,7=75 ампер

75+40%=105 ампер в час!!!!!!!!!!!

Это сварочный ток.

Для обеспечения работы 8 часов придется использовать примерно 7 аккумуляторов по 250 а/ч.

Все дело в физике, которую проходят в 5 классе.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від AvaloncheG
      Продам ДБЖ:

      Eaton (MGE) EX RT 11 1:1 (1ф) 8000W/11000VA  - 1100$ (в наявності 1шт.)
      Eaton (MGE) EX RT 7 3:1 (3ф) 4900W/7000VA - 900$ (в наявності 2шт.)

      Живлення від батарей DC 240V/39A.
      ДБЖ без коробок вводу/виводу (I/O Box), нажаль десь загубились, до 3-х фазних є схема коробки, до однофазного немає, але там простіше розібратись.
      ДБЖ протестовані і повністю робочі. Також є батарейні кабінети до них, але з'єднуючих проводів теж немає.
       
      ДБЖ APC Smart-UPS 3000 (SUA3000RMI2U) без батарей - 270$
      Протестований і повністю робочий.

      Неробочий ДБЖ PW9120 6000i (6000VA, 4200W) однофазний, з двома додатковими батарейними кабінетами PW9120 BAT-6000 - 300$
      Живлення від батареї 240VDC.
      Плата зарядки та плата керування робочі, на силовій десь недоходить живлення, майстер не зміг знайти причину, найвірогідніше десь перегнила дорожка, візуально всі компоненти цілі, кабелі до батарейних кабінетів відсутні.
       
      +380975649269
    • Від Remez
      Зарядна станція EcoFlow RIVER 2 Pro оригінал, нова (768 Вт·год)

      китайська версія (означає, що потрібно перехідники для розеток)
       
      ціна 19999 
      в наявності10 шт


    • Від Бульба
      Какие есть нормальные дешевые простые упсы с выходом 48VDC совместимые с lifepo4 и быстрой зарядкой?
      Аля ELTEK minipack но проще. У нас видимо неходовой товар, продавцы не шарят
    • Від Argel_Tal
      Здравствуйте, можете, пожалуйста, посоветовать UPS с чистой синусоидой который адекватно работает с аккумуляторами LifePo4?
      Извините если что-то не правильно написал - слабо разбираюсь в этой тематике.
    • Від Zend
      Продам.
      Киев, самовывоз.
      Без батарей (дохлые - внутри).
      Цена - 7000 грн., торг (ЛС)
       

×
×