Перейти к содержимому

Рекомендованные сообщения

Опубликовано:
14 часов назад, Aleksei specialist сказал:

там по  другому никак . это переход над жд полотном и нога более подходит для данного перехода .

Жека чуть меньше 6 кВольт . отключали только первые 6 опор а остальные 43 нет .

все это "хорошо" , но не вижу Заказчиков...

  • Like 1
Опубликовано:
3 часа назад, /installer/ сказал:

все это "хорошо" , но не вижу Заказчиков...

вам они нужны ? в данном случае ? заказчик был полностью удовлетворён проделанной работой .

Опубликовано:
1 час назад, Aleksei specialist сказал:

вам они нужны ? в данном случае ? заказчик был полностью удовлетворён проделанной работой .

конечно нужны!!! а в вашей квалификации ни кто не сомневается.....

чем больше заказчиков тем лучше живем:)

  • Like 1
Опубликовано:
57 минут назад, /installer/ сказал:

конечно нужны!!! а в вашей квалификации ни кто не сомневается.....

чем больше заказчиков тем лучше живем:)

просто вопрос не понял . хороших всем заказчиков  и больших объёмов хорошо оплачиваемых работ ! мира и удачи  всем !

  • Like 1
Опубликовано:

Интересный топик. Ребята, а можно как возможному Заказчику поинтересоваться вашим опытом работы. Какие объекты делали, какой опыт есть. Интересуют ваши расценки на строительство - прокладка кабеля, монтаж PON бокса, монтаж короба, установка межэтажного стояка. Можно в личку или в мессенджер на 067-5622738 Владимир

Опубликовано:
23 часа назад, telemost сказал:

Интересный топик. Ребята, а можно как возможному Заказчику поинтересоваться вашим опытом работы. Какие объекты делали, какой опыт есть. Интересуют ваши расценки на строительство - прокладка кабеля, монтаж PON бокса, монтаж короба, установка межэтажного стояка. Можно в личку или в мессенджер на 067-5622738 Владимир

в личке ответ

Опубликовано: (изменено)
В 30.06.2020 в 01:43, Aleksei specialist сказал:

Жека чуть меньше 6 кВольт . 

Аааа ну раз чуть меньше 6 киловольт... тогда не так страшно... )))

мультиметром меряли?)))

Изменено пользователем zulu_Radist
  • Haha 2
Опубликовано: (изменено)
9 часов назад, zulu_Radist сказал:

Аааа ну раз чуть меньше 6 киловольт... тогда не так страшно... )))

мультиметром меряли?)))

нет энергетик элеватора говорил и на тп написано 6 кВ .

 

Изменено пользователем Aleksei specialist
Опубликовано:
В ‎07‎.‎07‎.‎2020 в 12:31, DmitriiD сказал:

ну не чего страшного тут нет. приходилось и по первой 10ке тянуть от Пс 45кВ. жаль нету фотки с протянутой уже оптой.IMG_20200614_150606.thumb.jpg.edfdaac0161393749211f7f020f84e42.jpgIMG_20200614_150043.thumb.jpg.9718d33e8d7860f940c8856b55cacd01.jpg

......давайте протянем ))))

Опубликовано:
В 04.07.2020 в 00:00, zulu_Radist сказал:

Аааа ну раз чуть меньше 6 киловольт... тогда не так страшно... )))

мультиметром меряли?)))

6ка-10ка Стрёмно было работать по 110ке До провода 2 - 2,5  метра . Во рту ощущение  как будто крону засунул ))) в Мариуполе возле Портсити линия от мэтро к селхоз рынку подстанция город11

  • Like 3
Опубликовано:
12 минут назад, apofis19760622@gmail.com сказал:

6ка-10ка Стрёмно было работать по 110ке До провода 2 - 2,5  метра . Во рту ощущение  как будто крону засунул ))) в Мариуполе возле Портсити линия от мэтро к селхоз рынку подстанция город11

Без обесточивания работали?

Опубликовано:
1 минуту назад, apofis19760622@gmail.com сказал:

Да кто ж её отключит. Эта линия питает много серьёзных потребителей. 

Пацанов на убой? Если не дай бог пробой, кто отвечать будет?

Опубликовано: (изменено)
7 минут назад, NaviNavi сказал:

Пацанов на убой? Если не дай бог пробой, кто отвечать будет?

Я сам за себя отвечаю , работал очень аккуратно . До сих пор живой)))

Всё ж как обычно в начале проекта "линия будет обесточена" , середина проекта "обесточена будет одна сторона" . к концу проекта "подстанция запущена и линия в работе , отключить её невозможно" . Теория и жизнь это 2е параллельные реальности. Когда работаешь оцениваешь риски и принимаешь для себя решения сможешь или нет сделать эту работу безопасно. С нами был представитель собственника линии , он же допускающий к работе. Мы выполняли все его требования и рекомендации по работе на рабочей линии.

Изменено пользователем apofis19760622@gmail.com
  • Confused 1
Опубликовано:
17 часов назад, apofis19760622@gmail.com сказал:

6ка-10ка Стрёмно было работать по 110ке До провода 2 - 2,5  метра . Во рту ощущение  как будто крону засунул ))) в Мариуполе возле Портсити линия от мэтро к селхоз рынку подстанция город11

Видел вашу работу, обезбашенные вы ребята.

Лестница небось алюминиевая, речи о диэлектрической не было у допускающего к работам?

Опубликовано:
В 09.07.2020 в 17:16, zulu_Radist сказал:

Видел вашу работу, обезбашенные вы ребята.

Лестница небось алюминиевая, речи о диэлектрической не было у допускающего к работам?

Конечно люминевая) , какие могут быть вопросы когда подстанция запущенна , а управление не готово а на дворе 24 декабря. Мэр уже приезжал ленту перерезал . А подстанция без управления))). Работали аккуратно , мы же тоже жить хотим. там стрёмных 2а места . ДТЭК сэкономил на 2х анкерных опорах , вместо них поставил 4е 16и метровые столба. А так все остальные столбы 26м . Главное требование чтоб комбайн не порвал кабель. Работа была интересная, никто на тот момент не делал в Украине и денег мы на ней заработали норм . Плюс появились хорошие связи и была перспектива раскидать себе магистраль и сдавать волокна. Но в следующем году началась война и планы не реализовались. 

РС. Линия с Тореза идёт на Запорожскую АЭС. 

Опубликовано:
19 часов назад, apofis19760622@gmail.com сказал:

Конечно люминевая) , какие могут быть вопросы когда подстанция запущенна , а управление не готово а на дворе 24 декабря. Мэр уже приезжал ленту перерезал . А подстанция без управления))). Работали аккуратно , мы же тоже жить хотим. там стрёмных 2а места . ДТЭК сэкономил на 2х анкерных опорах , вместо них поставил 4е 16и метровые столба. А так все остальные столбы 26м . Главное требование чтоб комбайн не порвал кабель. Работа была интересная, никто на тот момент не делал в Украине и денег мы на ней заработали норм . Плюс появились хорошие связи и была перспектива раскидать себе магистраль и сдавать волокна. Но в следующем году началась война и планы не реализовались. 

РС. Линия с Тореза идёт на Запорожскую АЭС. 

просто интересно что там такого в Торезе что линия идёт на Запорожскую АЭС.ещё раз повторюсь просто интересно .

  • 2 weeks later...
  • 4 weeks later...

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
×
×
  • Создать...