Перейти до

Рекомендованные сообщения

Доброго вечора, підкажіть будь ласка. Стоїть 8 акамуляторів merlion 20a послідовно підулючених до онлайн упса luxeon 3000le , зараз напруга на різних акб при ввімкненому упсі в колі від 13,33 до 13,47 В, загальна напруга на клеми приходить 107,5 В, довжина кабеля від упса до батарей біля 10 метрів 2,5 квадрати, так як упс в гаражі шумить а батареї в теплі хаті. На батареях пише напруга зарядки буферний режим 13,7 - 13,9 В, циклічний 14,6 - 14,8 В. 

Так от чи критична різниця на акамуляторах ~0,15В, чи варта вирівнувати якось чи купляти балансир на 8 акб?

І чи критично те що буферна напруга ~13,4 В а не 13,7 як пише на батареях (можливо це через подовжений і тонкий 2,5 квадрата кабель)? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Відповіді 82
  • Створено
  • Остання відповідь

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Можно отвечу на всё тоже анекдотом? Только без обид, без персоналий, просто к разговору ...:  

Может, пора открыть отдельную тему о масляных обогревателях? И курс лекций по отказам жестких дисков эксперты прочитают?

бида даже не в этом. Все забывают о том, что АКБ это 6 банок по 2В соединенных ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО. Как их балансировать? Никак. Поэтому общая идея балансировки 2+ АКБ по 6 банок каждая - такая себе утопи

Posted Images

годину тому, Andriydjv сказав:

Доброго вечора, підкажіть будь ласка. Стоїть 8 акамуляторів merlion 20a послідовно підулючених до онлайн упса luxeon 3000le , зараз напруга на різних акб при ввімкненому упсі в колі від 13,33 до 13,47 В, загальна напруга на клеми приходить 107,5 В, довжина кабеля від упса до батарей біля 10 метрів 2,5 квадрати, так як упс в гаражі шумить а батареї в теплі хаті. На батареях пише напруга зарядки буферний режим 13,7 - 13,9 В, циклічний 14,6 - 14,8 В. 

Так от чи критична різниця на акамуляторах ~0,15В, чи варта вирівнувати якось чи купляти балансир на 8 акб?

І чи критично те що буферна напруга ~13,4 В а не 13,7 як пише на батареях (можливо це через подовжений і тонкий 2,5 квадрата кабель)? 

Добрий вечір. 20Ah на 3kW якось слабенько, ні? Так само, як і 2.5 мм кв. теж явно замало, тим більше 10м. Поки напруга на жодному з акумів не перевищує 13.7В балансир нічого не дасть, і так буферна напруга в межах норми. Якщо буферна напруга менша, то це для акумів тільки краще, в сенсі їх терміну дії.  Але без балансирів треба постійно контролювати напругу вручну. Я особисто вважаю, що балансири треба ставити і я їх ставлю. Кабель в буферному режимі ніякої ролі не відіграє. А от під навантаженням ваші 10м 2.5 мм кв. дуже буде відчутно на цій потужності. Ну якщо потужність насправді менше від максимальної, то тут вже залежить від реального навантаження.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Baneff сказав:

Добрий вечір. 20Ah на 3kW якось слабенько, ні? Так само, як і 2.5 мм кв. теж явно замало, тим більше 10м. Поки напруга на жодному з акумів не перевищує 13.7В балансир нічого не дасть, і так буферна напруга в межах норми. Якщо буферна напруга менша, то це для акумів тільки краще, в сенсі їх терміну дії.  Але без балансирів треба постійно контролювати напругу вручну. Я особисто вважаю, що балансири треба ставити і я їх ставлю. Кабель в буферному режимі ніякої ролі не відіграє. А от під навантаженням ваші 10м 2.5 мм кв. дуже буде відчутно на цій потужності. Ну якщо потужність насправді менше від максимальної, то тут вже залежить від реального навантаження.

 

Так нагрузка в мене біля 150 ват всього, ну а акамулятори хотілось би більші, бо от якось небуло енергії майже 2 дня то був вимушений на ніч з 1 до 7 ї години вимкнути щоб вистачило, на більші а ще 8 штук ціна кусається :)

Може підкажете як краще вручну контролювати напругу пока балансира нема, знімати і дозаряджати чи можна може просто накинути клеми зарядного від авто  на якийсь час щоб дозарядило найслабші, під час роботи не розриваючи кола? 

Відредаговано Andriydjv
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Andriydjv сказав:

Так нагрузка в мене біля 150 ват всього, ну а акамулятори хотілось би більші, бо от якось небуло енергії майже 2 дня то був вимушений на ніч з 1 до 7 ї години вимкнути щоб вистачило, на більші а ще 8 штук ціна кусається :)

Може підкажете як краще вручну контролювати напругу пока балансира нема, знімати і дозаряджати чи можна може просто накинути клеми зарядного від авто  на якийсь час щоб дозарядило найслабші, під час роботи не розриваючи кола? 

Раджу поцікавитися, який зарядний струм видає ваш БПЖ . Якщо він на 3kW, то може бути й 20А, наприклад, в той час як ваші акуми у 20Ah навряд допускають зарядку більше 5А і це може бути причиною їх передчасного виходу з ладу. Як вручну контролювати? Вольтметром, звісно. А от що робити, якщо виявите акуми з буферною напругою більше 13.7В - це питання, не знаю. Такі акуми не тримають заряд порівняно з іншими і це, в принципі, привід для їх заміни або, як мінімум, спроби реанімувати. Добре, якщо акуми старіють рівномірно і з часом буферна напруга на всіх приблизно однакова. Звичайно, ємність в них з часом все одно буде падати, але рівномірно для всіх, це подовжить строк служби.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 часов назад, Baneff сказав:

Раджу поцікавитися, який зарядний струм видає ваш БПЖ . Якщо він на 3kW, то може бути й 20А, наприклад, в той час як ваші акуми у 20Ah навряд допускають зарядку більше 5А і це може бути причиною їх передчасного виходу з ладу. Як вручну контролювати? Вольтметром, звісно. А от що робити, якщо виявите акуми з буферною напругою більше 13.7В - це питання, не знаю. Такі акуми не тримають заряд порівняно з іншими і це, в принципі, привід для їх заміни або, як мінімум, спроби реанімувати. Добре, якщо акуми старіють рівномірно і з часом буферна напруга на всіх приблизно однакова. Звичайно, ємність в них з часом все одно буде падати, але рівномірно для всіх, це подовжить строк служби.

Та я б несказав що перед часно, попередній комплект правда гелевих пропрацював біля 7 років, а ці вже стоять біля року, от задумався над балансирами щоб ще продовдити термін ну і щоб перед часно невийшли, і доречі здивовано читаю на них що рекомендований зарядний струм 20А при тому що вони 20Амперні.

IMG_20220403_095811.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Andriydjv сказал:

і доречі здивовано читаю на них що рекомендований зарядний струм 20А при тому що вони 20Амперні.

Вот почему нельзя покупать китайские товары(мерлион - одно из самых дешёвых китайских днищ). Там коробка одна на всю линейку видимо.

  • Like 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, KaYot сказал:

Вот почему нельзя покупать китайские товары(мерлион - одно из самых дешёвых китайских днищ). Там коробка одна на всю линейку видимо.

Ну так нормальная батерейка ж стоит подороже. А там уже можно и о самосборе на железофосфатных ячейках задуматься.

Зато тут увлекательная лотерея, а не останется ли с 30ач через полгода 7.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
22 минуты назад, nedoinet сказав:

Ну так нормальная батерейка ж стоит подороже. А там уже можно и о самосборе на железофосфатных ячейках задуматься.

Зато тут увлекательная лотерея, а не останется ли с 30ач через полгода 7.

Все аккумы делаются в Китае условно говоря на одном и том-же заводе, так что насчёт днища - да, лотерея, как повёзёт. Больше скажу, вообще все товары делаются в Китае, ну пости, и большинство из них давно уже нормального качества. Там мало что зависит от лейбака, который на корпус наклеен и от цены тоже. Я разные покупал, и дорогие и дешёвые, все китайские. Результат приблизительно одинаков. Предыдущие прослужили у вас 7 лет - отличный результат, у меня, например, столько не было ни разу. Последний комплект свинца, который я купил - это Европавер, из дешёвых. Пока с балансирами держит нормально, претензий нет. Но лично я больше свинцовые аккумы не покупаю, перехожу на литий. Посмотрим что это даст в сухом остатке.

В 02.06.2019 в 15:21, MICROWATT сказав:

Вот это честно и по-пионерски!
Спасибо.

А Микроватт тут ещё присутствует? Я получил наконец-то китайский балансир под литий на пробу на 24 ячейки. Индуктивный. Если есть интерес, могу сфоткать внутренности, они не залит компаундом.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Baneff сказал:

Все аккумы делаются в Китае условно говоря на одном и том-же заводе, так что насчёт днища - да, лотерея, как повёзёт

Совершенные глупости.

Кислотная АКБ настолько простая штука, что производить их можно даже у себя в гараже с копеечным инструментом. Заводов их выпускающих сотни, и качество тут прямо связано с брендом и ценой.

Китайские Coslight - вполне топовый продукт с гарантией 10 лет, эти Merlion - безымянный хлам брендируемый кем-то из наших импортёров.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, KaYot сказав:

Вот почему нельзя покупать китайские товары(мерлион - одно из самых дешёвых китайских днищ). Там коробка одна на всю линейку видимо.

Минулі були гель лоджікфокс. Цього разу нестав переплачувати і взяв ці agm так як мені пояснювали для буферного використання що agm що гель різниці нема, по пропозиціях на ринку на той час і  фінансовій доцільності ампераж і ціна яку мені запропонували то взяв ці Мерліон, десь рік працює, як небуло електроенергії то витримали майже 2 дня при нагрузці біля 200 ват, пікало вже на останній поділці і якраз включили зремонтували подачу тож абоненти не відчули проблем. Подивлюсь як дальше буде, взагал то б хотілось десь 100 амперні так щоб на кілька суток непереживати чи встигнуть електрику відновити чи ні, але це ітак рідко, оце вперше було що 2 дні небуло, після погодніх умов по всьому районі електрику відновлювали.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 months later...
  • 3 months later...

Скажите пожалуйста что с Микроватом? Тоже звонили-писали, тишина.

Подскажите, где ещё можно купить баллансировщики подобные микроватовским?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 10 months later...

@MICROWATT  якій стан справ? дайте хоч якусь інформацію....

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від Odeskablo
      Витая пара и оптика разная,для оперативного ответа,просьба спрашивать в ЛС или 0981291653 он же вайбер!
      С тупыми вопросами и запросами просьба не обращаться!!!
      КПВ-ВП (350) 4*2*0,51 (U/UTP-cat.5E)        6 694,80 грн/км
      ОКТ-Д(1,0)П-2Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-2    3050,59 грн/км цены для сайта
       
    • Від xtrigger
      Есть у нас серверная. Есть аккумуляторная батарея на 9 банок, на AGM     Coslight 6-gfm-160c
      Стояло это все хозяйство в подвале с другой стороны дома и никто его не видел из посторонних.
      Теперь переезжаем вместе с серверной и аккумуляторной в другое здание, теперь все будет на виду.
      И сразу же возникла целая куча вопросов к размещению, к помещению, вентиляции.
      Не будут ли предъявлять претензии при проверке пожарники, инспекторы энергосети например?
      Нужна ли для такой достаточно большой батареи вытяжка, выделяют ли такие AGM батареи водород в опасном для взрыва объемах?
      Нужно размещать в открытых стойках или закрытый шкаф с вытяжкой?
      Нужно ли отдельно помещение или можно прямо в серверной?
      Поделитесь опытом размещения ваших аккумуляторов.
      Мы пытались анализировать ПУЕ в части требований к аккумуляторным установкам и помещениям.
      Но там такого  понаписано что мы пребываем в замешательстве.
      Там и требования обязательной вентиляции и применение взрывозащищенных вентиляторов, необходимость отдельных помещений, аккумуляторы обязательно в закрытых шкафах с вытяжной трубой, сама вытяжная труба выше крыши здания на полтора метра, вентканалы приточки вытяжки отдельные и не связанные с общей вентсистемой.
      Вы выполняли все эти требования в своих установках?
      Не штрафуют ли за невыполнение этих требований проверяющие инспекторы?
       

    • Від Amestad
      Продам Аккумуляторы, были куплены в начале 2019 г.  на данный момент в наличии 5 шт в коробках как на фото, состояние отличное, характеристики на фото ,  цена за шт 80 у.е 
      тел.0931917150 Юрий 



    • Від Арсалан
      Аккумуляторы 
      6 Вольт 210 Ампер - 2350 грн Sonnenschein
      2 Вольта 1000 Ампер - 2050 грн VARTA
      Звоните 0636472982, пишите.
      Все работают, производство 2012-2015 год.
      Оптом скидку сделаю.




    • Від Oleg3smm
      Продам аккумуляторы герметизированные PowerSafe OPzV 2V 800Ah , 10 лет,  бу, в работе практически не были, находились на хранении (содержании), срок службы 20 лет. 100% емкости. В наличии 10штук, 8000грн/шт, хороший торг за все.

×
×
  • Створити нове...