Alver 336 Posted 2022-12-01 12:16:33 Share Posted 2022-12-01 12:16:33 On 12/1/2022 at 8:11 AM, Dimkers said: Все красиво, но даже в твоем пилоте такого свича - нету, а ТД висят на столбах с УПСами и АКБхами Что же не так пошло в королевстве? А так распинался про свич.... А у себя че не поставил? Expand Точка доступа питается PoE+ (802.11at) от свича 48 VDC c PoE+ out . На свич подается 48V 5A от ИБП 220V in, 48 V out c АКБ 17 Ah и работает без питания 10+ часов до суток+ в завиcимости от трафика. Внешний канал в домовую вайфай сеть берется с одного из кабельных свичей ( 220 VAC) провайдера в доме, которые запитаны от ИБП 1kВт с АКБ 80 Ah . Это питание подается на 5 свичей в доме и его хватает на 4 часа работы от АКБ. После 4 часов работы от АКБ подключают генератор и свичи продолжают работать , то есть внешний канал продолжает жить и подавать дату в домовую вайфай сеть , которая далее подает вайфай на улицу и непосредственно в квартиры на скорости до 300Mbps. Link to post Share on other sites
Alver 336 Posted 2022-12-01 12:26:56 Share Posted 2022-12-01 12:26:56 (edited) On 12/1/2022 at 8:11 AM, Dimkers said: О, и тут сказки подъехали... Просто пальцем в небо - https://www.dlink.ru/ru/products/1/2096.html. 48 гиговых медных портов+4 под модуля, пиковое 38,27 Вт. Что в эквиваленте на 50Ач АКБ составит 10!!!! часов автономной работы и это при учете КПД УПСа примерно 0,95 и глубине разряда до 30%, чтобы АКБ служила дольше, т.к. если в ноль ее разрежать - то умрет она очень быстро . Если холодно, то даже при потере 50% емкости - это 5ч. Т.е. по факту - ты или пи.здун, или АКБшкам у твоего прова - просто жопа. Ну или пров поставил туда те же 18Ач, тогда все нормас. при 18ач 12В АКБ и потреблении 30Вт(мы же у длинка тоже взли максиум) - Твоя вс требуха продержит 3-4 часа. Чтобы твой пиздежь был правдой, то нужно 4*Акб по 12В, т.е. 48В. Я представляю ящик из 4-х АКБ 18Ач на стоблах.. Поездато выходит ))) + Живя на улице менять их нужно примерно раз в год. А после летней жары, то вообще раз в полгода, потому что они тупо выкипят и помрут после 40-50С на солнцепеке.... Ну и собсно как успевают зарядиться твои АКБ, если свет дают так же как и в ЖК со свичами? Сказочник ты одним словом... Твое разумение ничего общего с реальносттью НЕ ИМЕЮТ!!! Все красиво, но даже в твоем пилоте такого свича - нету, а ТД висят на столбах с УПСами и АКБхами Что же не так пошло в королевстве? А так распинался про свич.... А у себя че не поставил? Что-то ты не договариваешь, старик. Ну так а нахухры тогда ты тут умника врубил? А теперь представь другую тему. ОЛТ на ЖК с возможностью подключить оп оптике 4К клиентов. Его разместить можно в любом сарае. Оптику по кабельканалам в квартиру. у провайдера ОДНА активаня точка, которую нужно запитать\обслуживать. И размерами она 442 x 244.5 x 88.1. Вот она: https://lanmarket.ua/ua/huawei/huawei-smartax-5608t-2916/ Ну или вот https://ecolan.com.ua/uk/zte-zxa-c320 максимум это будет жрать: 2*карта GPON(170-200Вт), управление 25-30Вт, вентиляторы - 10Вт. Все. 450Вт в пике. У ЗТЕ даже встроенный УПС есть под 48В АКБ, у ХУА - отдельная железяка. Даже в случае полной сраки - приехал, дыркнул дырчик в одной точке и кайф. А тебе нужно на каждый фонарь дырчик ставить Expand Клиентские ONU требуют питания . ПОН в многоквартирном доме требует сплиттер почти на каждом этаже, он без питания , но ... Сделать ПОН сеть в многоквартирном доме -это непросто и недешево, точно дороже витой пары. Но если такая сеть есть, то она ясно дело, более энергонезависима, чем сеть на витой паре. Но вайфай сеть еще более энергонезависима и по скорости доступа не уступает PON. PS На один дом (450 квартир) используютcя всего две точки доступа Outdoor Enterprise и без всякого гемора прокладывания кабеля по подьездам и этажам в каждую квартиру. И главное услуги домовой вайфай сети не ограничиваются доступом в Интернет. Туда входят IP домофония и контроль доступа ( СКУД), охранная сигнализация автомобилей припаркованных во дворе дома, общедомовых помещений и квартир, пожарная сигнализация и многое другое, что называется IoT. Edited 2022-12-01 12:41:16 by Alver Link to post Share on other sites
Туйон 1,297 Posted 2022-12-01 12:29:04 Share Posted 2022-12-01 12:29:04 Большинство свитчей, которые питаются изначально от 220 переменки, содержат внутри импульсный блок питания, который выдает 5, 12 или другое напряжение. Если руки не кривые можно сделать самому да или купить (тот же Пролайн, помню, делал) внешний блок питания с подключаемой батареей. Для BDCOM-ов вроде тоже есть (OLT). 2 Link to post Share on other sites
Alver 336 Posted 2022-12-01 12:36:55 Share Posted 2022-12-01 12:36:55 On 12/1/2022 at 12:29 PM, Туйон said: Большинство свитчей, которые питаются изначально от 220 переменки, содержат внутри импульсный блок питания, который выдает 5, 12 или другое напряжение. Если руки не кривые можно сделать самому да или купить (тот же Пролайн, помню, делал) внешний блок питания с подключаемой батареей. Для BDCOM-ов вроде тоже есть (OLT). Expand Если ты читаешь не с конца, то можешь увидеть, что про Prolan как вариант , я сказал выше. Также сказал что для свичей с PoE out это решение не работает, ИБП не хватает мощности. On 12/1/2022 at 12:29 PM, Туйон said: 5, 12 или другое напряжение Expand 13.8V Link to post Share on other sites
Dimkers 1,615 Posted 2022-12-01 13:11:02 Share Posted 2022-12-01 13:11:02 (edited) On 12/1/2022 at 12:01 PM, Alver said: Я говорю по факту, сколько часов АКБ могут питать кабельные свичи в МОЕМ доме. Все твои расчеты засунь себе в ж. Типовой свич, например, Длинк питается 220 VAC, для питания такого свича от АКБ нужен инвертор 12VDC -- 220 VAC и вот здесь и зарыта собака. Expand По факту ты обосрался: https://proline.biz.ua/ef6012 Эффективность при питании от сети: 86% при питании от батареи: 98% 600минут(10 часов)*0,98=588 минут. Ошибка в 12 минут. Сорян. On 12/1/2022 at 12:16 PM, Alver said: Точка доступа питается PoE+ (802.11at) от свича 48 VDC c PoE+ out . На свич подается 48V 5A от ИБП 220V in, 48 V out c АКБ 17 Ah и работает без питания 10+ часов до суток+ в завиcимости от трафика. Expand Ну что за маячня.... Каждая точка питается от свича? Или все точки питаются от свича? Выходит ранее ты просто напиздел. И 30Вт нужно умножить на число ТД и плюсануть сюда еще и свич. итого 5 точек по 30Вт+свич 30Вт+потери на передачу от свича до ТД. Выйдет все 200Вт. А 200Вт при 48В разрядят 17Ач АКБ за примерно 2 часа. Пиздун - это твоя фамилия! On 12/1/2022 at 12:16 PM, Alver said: Внешний канал в домовую вайфай сеть берется с одного из кабельных свичей ( 220 VAC) провайдера в доме, которые запитаны от ИБП 1kВт с АКБ 80 Ah . Это питание подается на 5 свичей в доме и его хватает на 4 часа работы от АКБ. После 4 часов работы от АКБ подключают генератор и свичи продолжают работать , то есть внешний канал продолжает жить и подавать дату в домовую вайфай сеть , которая далее подает вайфай на улицу и непосредственно в квартиры на скорости до 300Mbps. Expand А ДО дома что там стоит? Куда там эти свичи включены? А? Но и это не важно! Суть в другом. У провайдера 80Ач АКБ, свичей 5 штук, и АКБ хавтает на 4 часа. Вопрос: Каким чудом бл.ять? Упс разрядит 80Ач до 30% и выключится. Итого 80-(80*0,3)=56А емкости питают 5 свичей 4 часа. Ну или 1 свиич - 20 часов. Прально? Ты же сам выше пиздел - шо свич максимум 2-3 часа работает и баста!!! Ты сам себя нае.бал. On 12/1/2022 at 12:26 PM, Alver said: Но вайфай сеть еще более энергонезависима и по скорости доступа не уступает PON. Expand ХУ.Й! На ПОНе давно 10Г есть, вайфай о таком даже не мечтает! У тебя сколько в проекте ТД и свичей, куда эти ТД включены? On 12/1/2022 at 12:26 PM, Alver said: На один дом (450 квартир) используютcя всего две точки доступа Outdoor Enterprise и без всякого гемора прокладывания кабеля по подьездам и этажам в каждую квартиру. Expand Но с гемором установки и подвода питания к столбам... Это тебе не оптику повешать, а слаботочку... Теперь расскажи как это круто все узаконить в масштабах города ))) On 12/1/2022 at 12:26 PM, Alver said: И главное услуги домовой вайфай сети не ограничиваются доступом в Интернет. Туда входят IP домофония и контроль доступа ( СКУД), охранная сигнализация автомобилей припаркованных во дворе дома, общедомовых помещений и квартир, пожарная сигнализация и многое другое, что называется IoT. Expand Это круто. Поставил помеху и отсос у всех услуг. Так и запишем. On 12/1/2022 at 12:36 PM, Alver said: Также сказал что для свичей с PoE out это решение не работает, ИБП не хватает мощности. Expand Так свичи с ПОЕ не нужны на доступ для абона... Это нужно тебе, чтобы запитать твои ТД.... On 12/1/2022 at 12:36 PM, Alver said: Expand Edited 2022-12-01 22:17:51 by Dimkers 1 Link to post Share on other sites
tkapluk 921 Posted 2022-12-01 16:11:44 Share Posted 2022-12-01 16:11:44 On 12/1/2022 at 12:26 PM, Alver said: Но вайфай сеть еще более энергонезависима и по скорости доступа не уступает PON. Expand ? знов цей маразм. Подати живлення на одну точку, яка може бути в кілометрах від будинку, десь у промзоні з генератором... і заживити всі точки доступа... При чому, щоб вийти на щось схоже на гігабіт, без зовнішніх антен у клієнтів, тих точок як іграшок на новорічній ялинці має бути )) А у теперішніх реаліях потужна вафля і для клієнта перетворилась в тикву. Якщо ОНУ і старі однодіапазонні роутери просто працюють від павербанки, то сучасні віфі 6 роутери від 5в не заводяться. Як будуть працювати старі однодіапазонні віфі 4 роутери із мережею цього продавана і так зрозуміло. ☠️ Link to post Share on other sites
Alver 336 Posted 2022-12-01 17:13:29 Share Posted 2022-12-01 17:13:29 On 12/1/2022 at 1:11 PM, Dimkers said: Эффективность при питании от сети: 86% при питании от батареи: 98% 600минут(10 часов)*0,98=588 минут. Ошибка в 12 минут. Сорян. Expand Пролайн - не инвертор 12VDC в 220VAC, а повышающий преобразователь 12VDC в 220 VDC. А это уже совсем другое дело. И об этом я тоже выше сказал. Link to post Share on other sites
Alver 336 Posted 2022-12-01 17:29:36 Share Posted 2022-12-01 17:29:36 (edited) On 12/1/2022 at 1:11 PM, Dimkers said: Ну что за маячня.... Каждая точка питается от свича? Или все точки питаются от свича? Выходит ранее ты просто напиздел. И 30Вт нужно умножить на число ТД и плюсануть сюда еще и свич. итого 5 точек по 30Вт+свич 30Вт+потери на передачу от свича до ТД. Выйдет все 200Вт. А 200Вт при 48В разрядят 17Ач АКБ за примерно 2 часа. Пиздун - это твоя фамилия! Expand Один типовой 8 портовый PoE свич имеет максимальный бюджет мощности 75 Ватт и может запитать до 3-х Wi-Fi 6 точек доступа класса Enterprise. Если точка доступа одна, то она может быть запитана БП 48-56V, для которого нужно 220VAC и соответствующий ИБП или свич PoE с 48 VDC с соответствующим ИБП. У меня работают оба решения, но там где нет возможности ставить мощные АКБ я использую вариант со свичом даже для питания одной точки доступа. Использовать для этой цели родной для моих точек доступа свич Сambium дороговато. Поэтому я использую недорогие китайские гигабитные свичи с PoE+и питанием 48VDC, применяемые для систем видеонаблюдения. Сам такой свич потребляет 10 Ватт. Edited 2022-12-01 17:30:56 by Alver Link to post Share on other sites
Alver 336 Posted 2022-12-01 17:37:15 Share Posted 2022-12-01 17:37:15 (edited) дел Edited 2022-12-01 17:47:42 by Alver Link to post Share on other sites
Dimkers 1,615 Posted 2022-12-01 21:54:34 Share Posted 2022-12-01 21:54:34 (edited) On 12/1/2022 at 5:13 PM, Alver said: Пролайн - не инвертор 12VDC в 220VAC, а повышающий преобразователь 12VDC в 220 VDC. А это уже совсем другое дело. И об этом я тоже выше сказал. Expand Ты дебил? По ссылке там УПС. Какие бл@#ь 12 в 220VDC? Ты хоть чиьай перед тем как писать... On 12/1/2022 at 5:29 PM, Alver said: У меня работают оба решения, но там где нет возможности ставить мощные АКБ я использую вариант со свичом даже для питания одной точки доступа. Использовать для этой цели родной для моих точек доступа свич Сambium дороговато. Expand ЖОВАНЫЙ КРОТ. Дороговато? А хули ты его всем паришь в своих примерах, если даже ты сам говоришь, что ДОРОГА??? On 12/1/2022 at 5:29 PM, Alver said: Поэтому я использую недорогие китайские гигабитные свичи с PoE+и питанием 48VDC, применяемые для систем видеонаблюдения. Сам такой свич потребляет 10 Ватт. Expand И после этих слов ты ещё чето возбухаешь тут? Ты сам юзаешь китайское говнище, потому что продаваемый тобой камбиум даже тебе дорого!!! Слава. Это п@зд#ц. Финиталякомедия... В этом топике ты просто обьебал сам себя и все, что ты писал про поездатость продаваемых тобой решений!!! Ты сам используешь китайское говнище, а в спорах хаишь всю китающину. Это фиаско, бро. Edited 2022-12-01 21:56:02 by Dimkers Link to post Share on other sites
Alver 336 Posted 2022-12-02 03:56:08 Share Posted 2022-12-02 03:56:08 On 12/1/2022 at 9:54 PM, Dimkers said: По ссылке там УПС. Какие бл@#ь 12 в 220VDC? Ты хоть чиьай перед тем как писать... Expand Дебил у нас это ты :). Что есть UPS ? Это ИБП с АКБ. АКБ обычно имеет напряжение 12Вольт. B ИБП ProLAN ( не Proline) - это ИБП 180/240 Ватт на 220В постоянного тока, при работе от АКБ, он и преобразует напряжение 12В батареи в 220В постоянного тока для питания свича с импульсным БП. Link to post Share on other sites
Alver 336 Posted 2022-12-02 04:03:59 Share Posted 2022-12-02 04:03:59 On 12/1/2022 at 9:54 PM, Dimkers said: Дороговато? А хули ты его всем паришь в своих примерах, если даже ты сам говоришь, что ДОРОГА??? Expand Нужно знать что и где эффективней применять. У Камбиум есть свои свичи, в их применение для определенных задач в сетях на радиооборудовании Сambium есть свой смысл и эффективность. Точно также делается, например, на Cisco или HP. Ни никто же не говорит что эти свичи или точки доступа нужно применять всегда и везде !!! Глупости говоришь. Link to post Share on other sites
Alver 336 Posted 2022-12-02 04:36:13 Share Posted 2022-12-02 04:36:13 (edited) On 12/1/2022 at 9:54 PM, Dimkers said: Ты сам используешь китайское говнище, а в спорах хаишь всю китающину Expand Ну вот такой пример сервиса домофонии на вайфай 6 сети, Есть подьезд многовартирного дома , там стоят две вызывные панели IP домофона ( две двери входа в подъезд ), которые имеют облачное управление через Интернет. Вызывные панели домофонов ( Китай ) получают дату и питание по PoE 802.11at от свича с PoE+ c DC 48V ( Китай). Свич питается 48V DC от ИБП 220 VAC c АКБ 12 V, 17 Ah ( все Китай). ИБП также имеет выход 12 V и запитывает вайфай outdoor WiFi 6 роутер, который стоит на улице на стене дома у входа подьезд и работает в качестве клиента стоящего на крыше дома Outdoor WiFi 6 точки доступа Cambium ( США). Этот вайфай роутер ( Тайвань ) подключен к свичу ( к которому подключены входные панели домофона) и собственно он и обеспечивает для всей входной группы связь по вайфай с облаком в Интернет через точку доступа WiFi 6 Cambium. Схема организации связи вот такая. И вот теперь вопрос, а нафига в такой схеме в данном месте использовать недешевые свичи Cambium, где радиооборудования Cambium нет? Понятно что можно и надо использовать неплохие надежные китайские свичи, в данном случае это Hikvison, но от них планирую в дальнейшем ( сейчас особого выбора нет) отказаться и применять другие китайские свичи с PoE и с питанием DC 48V. Уже есть одни на примете, какие и почему именно эти свичи расскажу в профильной теме. Edited 2022-12-02 04:54:04 by Alver Link to post Share on other sites
Alver 336 Posted 2022-12-02 04:50:44 Share Posted 2022-12-02 04:50:44 А вот в локации, где стоят точки доступа и базовые станции FWA Cambium, вот там и стоят родные свичи Сambium. Схема связи вот такая. Эти свичи там на своем месте. Link to post Share on other sites
Dimkers 1,615 Posted 2022-12-02 08:10:24 Share Posted 2022-12-02 08:10:24 (edited) On 12/2/2022 at 3:56 AM, Alver said: B ИБП ProLAN ( не Proline) Expand Так а я тебе ссылку выше привел таки проЛАЙНа. Зачем ты все остальное пишешь? Просто от нефиг делать? On 12/2/2022 at 4:03 AM, Alver said: Нужно знать что и где эффективней применять. У Камбиум есть свои свичи, в их применение для определенных задач в сетях на радиооборудовании Сambium есть свой смысл и эффективность. Точно также делается, например, на Cisco или HP. Ни никто же не говорит что эти свичи или точки доступа нужно применять всегда и везде !!! Глупости говоришь. Expand Тогда перестань агресивно кругом пихать свою кабалу. Тупо все тебе говорят - что ты ЗАЕ.БАЛ это делать. Кому надо, тот и так найдет ее, а если оно не надо, то его и искать никто не будет. On 12/2/2022 at 4:36 AM, Alver said: И вот теперь вопрос, а нафига в такой схеме в данном месте использовать недешевые свичи Cambium, где радиооборудования Cambium нет? Expand Встречный вопрос - а нафига в селухе использовать камбиум, если можно повешать оптику и получить инфраструктуру на года с последующим переходом на Xgpon(10G к абону) простой заменой одной головы? Остальные картинки вроде прикольные, но жаль что если кто шо задумает нехорошее, то глушилка отрубит весь ваш "умный дом". И опять же 1 точка подачи интернета, т.е. рубанул кабель и все. Все превратилось в тыкву и нет больше облачных дверей в подъезд.... Кстати есть интересный случай из кибербеза. Семья в частном доме себе наставила всей этой приблуды. Сигнализации, двери электронные и прочие ИоТ ништяки. На оборудку денег не жалели, все топчик. И уехали отдыхать в теплые страны. По приезду оказалось - что дом обнесли. Весь. А сигналка даже не пикнула. Расследование(помоему груп айби вели, если не ошибаюсь) инциндента показало, что был баг в системе авторизации и воры с привлечением хакера - просто въебали маеток под чистую. Так что я б пристальнее следил за этим... Edited 2022-12-02 08:15:52 by Dimkers Link to post Share on other sites
Alver 336 Posted 2022-12-02 08:24:16 Share Posted 2022-12-02 08:24:16 (edited) On 12/2/2022 at 8:10 AM, Dimkers said: Встречный вопрос - а нафига в селухе использовать камбиум, если можно повешать оптику и получить инфраструктуру на года с последующим переходом на Xgpon(10G к абону) простой заменой одной головы? Expand Потому что современные FWA и WiFi в селе ( и не только ) быстрее в инсталляции, дешевле в инсталляции и эксплуатации , а по скорости и другим параметрам канала не хуже кабеля. И Камбиум я привожу в качестве примера как класс оборудования, что можно использовать для интересующих нас задач. Есть аналоги, в том числе китайские. Кому надо - тот разберется. On 12/2/2022 at 8:10 AM, Dimkers said: глушилка отрубит весь ваш "умный дом". Expand Мы такого сразу примем и посадим и чел будет счастлив что не пустили сразу в расход ( в наше время) на месте. А бороться с глушилками и выявлять их мы знаем как, и учили и служили и преподавали профильную тему (РЭБ) в свое время в военно-инженерной академии. Edited 2022-12-02 08:32:30 by Alver Link to post Share on other sites
Alver 336 Posted 2022-12-02 08:34:07 Share Posted 2022-12-02 08:34:07 (edited) On 12/2/2022 at 8:10 AM, Dimkers said: 1 точка подачи интернета, т.е. рубанул кабель и все Expand Тебе же говорят и здесь и в соседней теме, что есть резервные гигабитные каналы по радио и планируется на эту роль также Старлинк. Edited 2022-12-02 08:34:27 by Alver Link to post Share on other sites
Alver 336 Posted 2022-12-02 08:43:30 Share Posted 2022-12-02 08:43:30 (edited) On 12/2/2022 at 8:10 AM, Dimkers said: авторизации и воры с привлечением хакера - просто въебали маеток под чистую. Так что я б пристальнее следил за этим... Expand Авторизацияв в сети WiFi специально дорабатывалась Abills. Но вот взлом или отключение системы сигнализации и СКУД есть проблема у всех видов коммуникаций. При этом отключение например контроллера сигнализации и умного дома в квартире при кабельном доступе контролера в Интернет - проще простого. Отрезал в подьезде кабель в квартиру и все - нет сигнализации. В случае беспроводного подключения контролера в сеть по вайфай нужно добраться до точки доступа на крыше дома и осветительных столбах, подсвечивающих дом. А это намного сложнее. Edited 2022-12-02 08:46:33 by Alver Link to post Share on other sites
Dimkers 1,615 Posted 2022-12-02 09:02:10 Share Posted 2022-12-02 09:02:10 On 12/2/2022 at 8:24 AM, Alver said: другим параметрам канала не хуже кабеля. Expand }{gpon - читай. Я же все написал віше, а ты всеравно пытаешься... Это бессмысленно. On 12/2/2022 at 8:24 AM, Alver said: Мы такого сразу примем и посадим Expand Тока вначале его нужно будет найти.... Чела этого... Ну или найти пакет с приблудой, которая сможет все в глушить без чела. и присядешь ты тут только сам и на бутылку. On 12/2/2022 at 8:24 AM, Alver said: А бороться с глушилками и выявлять их мы знаем как, и учили и служили и преподавали профильную тему (РЭБ) в свое время в военно-инженерной академии. Expand бл@#ь, да проходили уже эту дичь.... Найдешь глушилку, которая будет в сумке и с БП. Включаться будет по таймеру\СМСке например... Все... Не обязательно сидеть челу с сумкой возле твоего дома.... 21 век на дворе... Дроны есть. Можно глушилк тебе доставить на крышу к ТД без посещения ЖК... присаживайся, борец.... On 12/2/2022 at 8:34 AM, Alver said: Тебе же говорят и здесь и в соседней теме, что есть резервные гигабитные каналы по радио и планируется на эту роль также Старлинк. Expand лайк, подписка, колокольчик. On 12/2/2022 at 8:43 AM, Alver said: Авторизацияв в сети WiFi специально дорабатывалась Abills. Expand Эт тем Асмодеусом, который дерет в три шкуры за модули к биллингу? Ну че, програмисты же не ошибаются, хуле... Полистай пару лет назад, как у биллинга mikbill во всем постСНГ пиздили бабки со счетов.... Там была какаято толи бага, толи ктото из своих же. Я не упомню деталей уже. On 12/2/2022 at 8:43 AM, Alver said: При этом отключение например контроллера сигнализации и умного дома в квартире при кабельном доступе контролера в Интернет - проще простого. Отрезал в подьезде кабель в квартиру и все - нет сигнализации. Expand Уже давно GSM сигналки все охранніе фирмы ставят.... Тот же аякс из коробки сделан под медь и под симку... Слав, не заебуй своим вайфаем, а. Link to post Share on other sites
Alver 336 Posted 2022-12-02 09:05:14 Share Posted 2022-12-02 09:05:14 (edited) On 12/2/2022 at 9:02 AM, Dimkers said: }{gpon - читай Expand Да никому нафиг не нужен в сети доступа 10Гиг сейчас и в ближайшие 5 лет. On 12/2/2022 at 9:02 AM, Dimkers said: Тока вначале его нужно будет найти.... Чела этого... Ну или найти пакет с приблудой, которая сможет все в глушить без чела. и присядешь ты тут только сам и на бутылку. Expand Я же тебе говорю , что я в прошлом специалист по РЭБ в области противодействия помехам радиоканалам связи в системах управления военной авиацией. Все знаю как и что. Ты пацан в этом деле. Edited 2022-12-02 09:09:17 by Alver Link to post Share on other sites
Alver 336 Posted 2022-12-02 09:17:40 Share Posted 2022-12-02 09:17:40 (edited) On 12/2/2022 at 9:02 AM, Dimkers said: Уже давно GSM сигналки все охранніе фирмы ставят.... Тот же аякс из коробки сделан под медь и под симку... Слав, не заебуй своим вайфаем, а. Expand За сим карту надо платить ( клиету) 150+ гривен в месяц, по крайней мере так у КС и Водафон. И сейчас при отключении питания на районе падает мобильный доступ в Интернет. У меня для предоставления услуги охранной сигнализации в ЖК стоит система Tiras Orion Nova, подключенная в облако по 3G/4G и одновременно через мою сеть вайфай. Как только отключают питание, контролер ( они называют его централью) начинает сыпать ошибки - нет связи по GSM, -недоступен по GSM, доступен через вайфай - пока вайфай сеть работает на батареях. Edited 2022-12-02 09:19:39 by Alver Link to post Share on other sites
Dimkers 1,615 Posted 2022-12-02 09:24:42 Share Posted 2022-12-02 09:24:42 On 12/2/2022 at 9:05 AM, Alver said: Я же тебе говорю , что я в прошлом специалист по РЭБ в области противодействия помехам радиоканалам связи в системах управления военной авиацией. Все знаю как и что. Ты пацан в этом деле. Expand Да я уже понял какой ты военный специалист по РЭБ... Старлинк у него тягают к линии разогграничения на сотню метров.... On 12/2/2022 at 9:17 AM, Alver said: За сим карту надо платить ( клиету) 150+ гривен в месяц, по крайней мере так у КС и Водафон. Expand Еба.ть ты снова далек от темы.... Ватафон девайс М - https://www.vodafone.ua/shop/ua/startovyy-paket-vodafone-device-m-100187.html Киевстар для девайсов - https://kyivstar.ua/services/prepaid/simfordev Садись, желательно на бутылку. On 12/2/2022 at 9:17 AM, Alver said: У меня для предоставления услуги охранной сигнализации в ЖК стоит система Tiras Orion Nova, подключенная в облако по 3G/4G и одновременно через мою сеть вайфай. Как только отключают питание, контролер ( они называют его централью) начинает сыпать ошибки - нет связи, -недоступен. Expand Я уже говорил - аякс за 3 копейки имеет на борту слот для симки и rg45. Link to post Share on other sites
Alver 336 Posted 2022-12-02 09:32:15 Share Posted 2022-12-02 09:32:15 On 12/2/2022 at 9:24 AM, Dimkers said: Да я уже понял какой ты военный специалист по РЭБ... Старлинк у него тягают к линии разогграничения на сотню метров.... Еба.ть ты снова далек от темы.... Ватафон девайс М - https://www.vodafone.ua/shop/ua/startovyy-paket-vodafone-device-m-100187.html Киевстар для девайсов - https://kyivstar.ua/services/prepaid/simfordev Садись, желательно на бутылку. Я уже говорил - аякс за 3 копейки имеет на борту слот для симки и rg45. Expand Аякс дороже Ориона. Но дело не в этом. Аякс - домашняя система и пользователю нужно платить за связь по GSM 150+ грн в месяц. Есть у Аякс и связь по вайфай и по кабелю и аккумулятор, на случай отключения электричества. Но связь по кабелю легко отключается в подъезде, а связь по вайфай у него это связь с домашним вайфай роутером, который опять же подключен в сеть по кабелю. У Ориона другая архитектура организации связи и управления. Link to post Share on other sites
Dimkers 1,615 Posted 2022-12-02 09:34:06 Share Posted 2022-12-02 09:34:06 On 12/2/2022 at 9:32 AM, Alver said: пользователю нужно платить за связь по GSM 150+ грн в месяц Expand Не надо. Ссылки выше. Я завязываю. У тебя похоже Альцгеймер в разгаре. Link to post Share on other sites
sanyadnepr 305 Posted 2022-12-03 08:16:20 Share Posted 2022-12-03 08:16:20 On 12/2/2022 at 9:32 AM, Alver said: пользователю нужно платить за связь по GSM 150+ грн в месяц. Expand Пройдись по ссылкам выше или вот https://www.lifecell.ua/uk/mobilnij-zvyazok/taryfy/gadget-bezpeka/ Link to post Share on other sites
Recommended Posts