Перейти до

APC SUA3000XLI не дозаряжает аккумуляторы


Рекомендованные сообщения

10 часов назад, linkar сказал:

1. Проверяем питающие напряжения на микросхему АЦП (+5V на кренке) и на микросхемы инвектора (на последнем мелькает где-то -8V)

2. Проверяем конденсаторы делителей, за напряжение на акке там ровно два делителя.

3. Проверяем обвязку инвектора. Но это уже лучше в рамках сервисного центра

Благодарю, я решил в сервис его с понедельника оттащить, где моему товарищу такой же упс с такими же проблемами ремонтировали.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Відповіді 69
  • Створено
  • Остання відповідь

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

1. Проверяем питающие напряжения на микросхему АЦП (+5V на кренке) и на микросхемы инвектора (на последнем мелькает где-то -8V) 2. Проверяем конденсаторы делителей, за напряжение на акке там ровн

Posted Images

В 17.12.2022 в 23:23, linkar сказал:

1. Проверяем питающие напряжения на микросхему АЦП (+5V на кренке) и на микросхемы инвектора (на последнем мелькает где-то -8V)

2. Проверяем конденсаторы делителей, за напряжение на акке там ровно два делителя.

3. Проверяем обвязку инвектора. Но это уже лучше в рамках сервисного центра

не знаете где можно скачать схемы этого бесперебойника? прийдется своими силами с ним возиться, так как сервисы перегружены.....

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, ioan сказал:

не знаете где можно скачать схемы этого бесперебойника? прийдется своими силами с ним возиться, так как сервисы перегружены.....

Да все в паблике, такие схемы в принципе однотипны (именно на интерактивно-линейные 700/1000/1500/2200/3000). Смотрите на номер шасси, вероятно у вас 640-0800G, в паблике конкретно их нет, но есть похожие  (версии под 24V).

 

В помощь (может кому еще приходится):

 

http://www.mirpu.ru/ups/84-shemups/146-su1000.html - но схемотехника неполная, на микросхемы инвектора тоже заводится напряжение акков с делителя (вероятно, но это сугубо мои предположения, это  ограничение максимального напряжения заряда, своего рода страховка что если что пойдет не так). Ну там еще много подобных мелочей, но нас сейчас интересует заряд акков.

 

https://zipstore.ru/blog/tag/APC/ - что-то можно накопать здесь

 

Еще немножко в ататче

 

Но, большое, просто огромное предупреждение: если вы не уверены, не лезьте в ремонт. Между "кое как, но работает" и "совсем не работает" есть весомая разница, и если до войны было не проблема найти донора и неспешно перебрать смарт, то сейчас они на вес  золота. Да и последующий ремонт в сервисном будет гораздо дороже и сложнее, чем если бы вы пришли сразу. Типовое, то что делается дома - это замена электролитов (невзирая на текущее состояние, прошло столько-то лет - меняем, если начал сыпаться один, начнут сыпаться и остальные) и при наличии симптомов и опыта/нормального паяльника - замена реле. Все остальное копать - помимо всего прочего, нужен опыт.

 

PS: где-то еще, на народе вроде, встречал большую базу схем, описание протоколов и т.д., если найду - добавлю в пост.

 

КОНСТРУКЦЯ И РЕМОНТ ИСТОЧНИКОВ БЕСПЕРЕБОЙОГО ПИТАНИЯ ФИРМЫ APC.zipSUA15001000.zip

APC Smart UPS 2200, 2200XL , 3000.pdf

Відредаговано linkar
  • Like 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

благодарю за доки, завтра отдам его вместе с ними человеку что занимается ремонтом упсов (всех подряд).

ещё один вопросик - если уже заряженные аккумы lifepo4 к 3000 xl подключить - он, я так понимаю, отключится гораздо раньше чем разрядит их до конца?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 weeks later...
В 20.12.2022 в 19:59, ioan сказал:

он, я так понимаю, отключится гораздо раньше чем разрядит их до конца?

Без переделок - да. Но с lifepo4 (как первоначальную, так и собрать все в кучу) есть смысл заложить запас в емкость, чем выжимать их до конца. И как я понимаю, так и делают.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 9 months later...

Вибачте за некропостинг. Поділіться посиланням або закиньте сюди в архіві програму UpsDiag або UpsDiag2. На офіційному сайті скачати неможливо бо посилання на файл застаріло або було видалене. На інших сайтах де скачати цю прогу не знайшов.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мені потрібно для калібрування акумуляторів. В ApcFix нічого не можна змінити. Я лиш бачу стан UPS.


UPD. Розібрався, знайшов інструкцію як цією програмою відкалібрувати. Дякую.

Відредаговано pashid
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від fikuronima
      ДБЖ APC Smart-UPS 1500VA USB (SUA1500I)
      Діапазон вхідної напруги під час роботи від мережі  -  160-286 В.
       
      Потужність  -  1500 ВА
      Імпульсний захист, Дж.  -  480 Дж
      Тип архітектуриЛ  -  інійно-інтерактивні (line-interactive).
      Без акумуляторів. 4500 грн.
       


    • Від rocker_ilko
      Продам упси apc 
      Online UPS APC SURT6000XLiX547 
      ціна 600$
      в наявності є кількість. 
      також в наявності є інші моделі.

    • Від hardwar3
      Полностью рабочий онлайн ибп обеспечивающий полную защиту нагрузки.
      2010г выпуска.
      Батареи в отличном состоянии. Напряжение на каждой кассете 102.4В. Акумы менялись в 2022г.  
      В голове 2 кассеты по 8 акумов по 5.8Ач. Итого, может отдать мощности около 800Втч.  Зарядное в ибп на 370Вт. Время полного заряда акумуляторов около 2.5-3 часов.
      Отлично подходит для текущих реалий - нагрузка в 100Вт, будет работать 7-8 часов, заряжаться до полного за 3 часа. 
      Также в комплекте уши и шнур питания.
       
      19 000 грн.
      Киев.
       





    • Від x-net
      Продам вживаний ДБЖ (UPS) APC Smart-UPS XL 750VA (SUA750XLI). Напруга батареї 24В, вихід - синус, є слот під плату керування, штатно розрахований на зовнішні батарейні блоки. Прошу 5000 грн.
    • Від GDDRX
      Продам упсю.
      Потребує заміни батарей.
       
      Ціна: 10000 грн
       
      Відправка: Новою поштою.
      Оплата: Накладений платіж (при умові оплати в обидві сторони посилки) / Оплата на картку / USDT.
       
      Контакт: ПП
       
      Є окремо карта моніторингу упса, ціна вказана без неї.

×
×
  • Створити нове...