Recommended Posts

здравствуйте

 

вопрос - в квартире стоит инвертор

выход из инвертора и вход 220 вольт из городской сети заходит на китайский Y-образный рубильник, который состоит из двух пакетников и сервопривода, и автоматически

переключается на линию, где есть 220 вольт, подает ток из нее дальше на вход квартиры

теоретически, если этот китайский рубильник сломается, он может остаться в положении когда два пакетника будут включены, что приведет к попаданию тока из городской сети на вход инвертора

 

что можно придумать чтоб защитить вход инвертора от выхода из строя в такой ситуации?

Link to post
Share on other sites
  • Replies 83
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Ну это уже надежда на удачу, а не на техническое решение проблемы) примерно как иконки святых цеплять на торпедо

собери себе такое и не выдумывай чтото. хорошее решение, а не дешман. переключение полное, автоматом выбирает приоритетный ввод, и вольт контроль.   пэф игрался..... для переключение фаз при

Posted Images

А я вот даже никогда и не задумывался, ему вообще что либо будет от такого?

Помню, когда-то на выход старенького мастека (ибп) дали случайно сетевой переменки, то он не умер.

В тот момент мастек был отключен, возможно реле не коммутировали обмотки.

Link to post
Share on other sites
12 минут назад, Туйон сказал:

А я вот даже никогда и не задумывался, ему вообще что либо будет от такого?

Помню, когда-то на выход старенького мастека (ибп) дали случайно сетевой переменки, то он не умер.

В тот момент мастек был отключен, возможно реле не коммутировали обмотки.

 

ну, например, на генераторе, плавится обмотка трансформатора, который на выходе стоит, как минимум

на ютубчике есть видео

скорее всего сгорит что-то в цепи DC-AC преобразователя

я написал производителю такой вопрос - пока не ответили

Link to post
Share on other sites

Если там механическое переключение 2 пакетников - варианта когда оба включены быть не может, там это механически продумано. Думаю зря переживаешь.

Link to post
Share on other sites
4 минуты назад, KaYot сказал:

Если там механическое переключение 2 пакетников - варианта когда оба включены быть не может, там это механически продумано. Думаю зря переживаешь.

 

 

  • Like 1
Link to post
Share on other sites

Мда, выглядит стремно.

У нас подобная штука, в ней пакетники на штатном штыре проходящем через корпус двигаются влево-вправо с большим промежутком между отключение одного и включением следующего.

Link to post
Share on other sites
Только что, KaYot сказал:

Мда, выглядит стремно.

У нас подобная штука, в ней пакетники на штатном штыре проходящем через корпус двигаются влево-вправо с большим промежутком между отключение одного и включением следующего.

 

у меня от tomzn, отличается от этой, но все равно доверия к ней как-то маловато

поэтому и думаю как перестраховаться

думал размыкающее реле поставить на линию инвертора - чтоб отключала ее если есть ток в гор сети

но там задержка срабатывания гдето 15-25 мс - не знаю достаточно ли этого чтоб повредить инвертор

Link to post
Share on other sites
Только что, KaYot сказал:

А вручную переключать рубильником I-0-II не вариант?

 

вариант в общем то

но хотелось сделать автоматический ввод....

Link to post
Share on other sites
2 часа назад, ioan сказал:

здравствуйте

 

вопрос - в квартире стоит инвертор

выход из инвертора и вход 220 вольт из городской сети заходит на китайский Y-образный рубильник, который состоит из двух пакетников и сервопривода, и автоматически

переключается на линию, где есть 220 вольт, подает ток из нее дальше на вход квартиры

теоретически, если этот китайский рубильник сломается, он может остаться в положении когда два пакетника будут включены, что приведет к попаданию тока из городской сети на вход инвертора

 

что можно придумать чтоб защитить вход инвертора от выхода из строя в такой ситуации?

Со стороны сети города поставьте Реле Задержки допустим на 10-20 секунд

Управление сервопривода подключить ПЕРЕД реле задержки

1. Если подают 220 с города, то сервопривод переключаеться на город, но электрики в квартире нету пока не пройдет таймер 10-20 секнд 

Но эта схема работает если вам дают свет, а потом он через 20 минут не пропадает из-за перегрузки автоматов на ТП 

Link to post
Share on other sites
3 часа назад, ioan сказал:

но хотелось сделать автоматический ввод....

Ищите переключатель ввода резерва. Есть как ручной, I-0-II на нужное число полюсов, есть и автоматы. Самое главное, чем отличаются от обычных перекидных переключателей, так это то, что там механически исключена возможность соединения вводов вместе, включая дугу и прочие аварийные ситуации. И упаси реализовывать это на разных реле/пускателях/автоматах без механической взаимной блокировки друг друга - черевато.

 

Остальные варианты грозят проблемами, в лучшем случае спасут автоматы/предохранитель, в худшем - спалите инвектор/генератор. Закон Мерфи: "Если какая-нибудь неприятность может произойти, она случиться".

Edited by linkar
Link to post
Share on other sites
11 минут назад, linkar сказал:

И упаси реализовывать это на разных реле/пускателях/автоматах без механической взаимной блокировки друг друга - черевато.

Ага, я уже пробовал делать через реле, запитку от двух разных линий 220в с разных домов, и так вышло что с разными фазами.

Хорошо автоматы поставил на каждой линии. 

Link to post
Share on other sites
14 минут назад, linkar сказал:

Ищите переключатель ввода резерва. Есть как ручной, I-0-II на нужное число полюсов, есть и автоматы. Самое главное, чем отличаются от обычных перекидных переключателей, так это то, что там механически исключена возможность соединения вводов вместе, включая дугу и прочие аварийные ситуации. И упаси реализовывать это на разных реле/пускателях/автоматах без механической взаимной блокировки друг друга - черевато.

 

Остальные варианты грозят проблемами, в лучшем случае спасут автоматы/предохранитель, в худшем - спалите инвектор/генератор. Закон Мерфи: "Если какая-нибудь неприятность может произойти, она случиться".

 

ручной стоит сейчас, hager him304

буду брать автоматический ETI MLBS

Link to post
Share on other sites
Только что, gelmas_x сказал:

Как вариант

Screenshot_2.png

 

это чуть более дешевая версия того китайца, что я купил изначально

 

Link to post
Share on other sites

А Вариант поставить ПЭФ и на базе него построить резервное питание, там и задержка на переключение настраивается.... у меня так работает

Link to post
Share on other sites
17 минут назад, valexa сказал:

А Вариант поставить ПЭФ и на базе него построить резервное питание

Кто такой ПЭФ?

  • Like 1
Link to post
Share on other sites
15 минут назад, KaYot сказав:

Кто такой ПЭФ?

 

пэф-301 Переключатель фаз. У меня два разных питания, а на третюю линию я розетку под генератор вывел. 

Edited by valexa
Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, valexa сказал:

 

пэф-301 Переключатель фаз. У меня два разных питания, а на третюю линию я розетку под генератор вывел. 

 

я рассматривал его в том числе

не понравилось что надо соединять между собой нейтрали

я когда подключал китайский рубильник, соединил между собой нейтрали по ошибке - то на входе в квартиру выбивало узо

хотя с генератором такой вариант работает без проблем

Link to post
Share on other sites
34 минуты назад, ioan сказав:

 

я рассматривал его в том числе

не понравилось что надо соединять между собой нейтрали

я когда подключал китайский рубильник, соединил между собой нейтрали по ошибке - то на входе в квартиру выбивало узо

хотя с генератором такой вариант работает без проблем

странно, так как для нормальной работы некоторого оборудования, нужен сквозной ноль при работе инвертора. так рекомендует интернет

Link to post
Share on other sites
Только что, valexa сказал:

странно, так как для нормальной работы некоторого оборудования, нужен сквозной ноль при работе инвертора. так рекомендует интернет

 

у меня инвертор подключен немного к другой линии чем квартира - возможно в этом дело

Link to post
Share on other sites
3 часа назад, gelmas_x сказал:

Как вариант

Screenshot_2.png

хуйня

подали на него 1 фазу с дома, а 2 фазу включили в порт где генератор

после 4-8 переключений , поймали ДУГУ , и выбило порядка 5 автоматов по цепочке. 

У этой хреновены нету гасителей. ( у самого 2 штуки таких валяеться ) 

  • Like 1
Link to post
Share on other sites

image.thumb.png.a7bd437d22ab8b7472aaf0698dfb50f4.png

 

собери себе такое и не выдумывай чтото. хорошее решение, а не дешман. переключение полное, автоматом выбирает приоритетный ввод, и вольт контроль.

 

пэф игрался..... для переключение фаз при проседание электричества подходит, а для переключение при выключении правильно сказали игры с нолем такое себе затея, мы собрали и как намотало на счетчике то мы были не очень мягко говоря рады.

Edited by kill_bot
  • Like 2
Link to post
Share on other sites
11 минут назад, kill_bot сказал:

image.thumb.png.a7bd437d22ab8b7472aaf0698dfb50f4.png

 

собери себе такое и не выдумывай чтото. хорошее решение, а не дешман. переключение полное, автоматом выбирает приоритетный ввод, и вольт контроль.

 

пэф игрался..... для переключение фаз при проседание электричества подходит, а для переключение при выключении правильно сказали игры с нолем такое себе затея, мы собрали и как намотало на счетчике то мы были не очень мягко говоря рады.

Фото впечатляет - но я не совсем понимаю что это ) точнее как это собирается и из чего

Link to post
Share on other sites
1 час назад, ioan сказал:

точнее как это собирается и из чего

На фото 3 отдельных автомата. У нас +- такой же используется для выбора фазы, пара релюх и пускатель штифтом переключающий рубильники, жесткая механическая связь не имеющая вариантов несработки.

  • Like 1
Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Content

    • By Remez
      Зарядна станція EcoFlow RIVER 2 Pro оригінал, нова (768 Вт·год)

      китайська версія (означає, що потрібно перехідники для розеток)
       
      ціна 19999 
      в наявності10 шт


    • By Vergilius
      Продаю источники бесперебойного питания PowerCom bnt-600 (360 Вт), переделанные  для подключения внешнего аккумулятора с интегрированным блоком интеллектуальной импульсной зарядки Suoer SON 1210.
       
      Бесперебойники б/у, после профилактики и частичной замены элементов адаптированны для подключения внешнего аккумулятора на 12 Вольт и для работы с внешним зарядным.  
      Зарядный блок Suoer SON 1210 - новый. 
       
      Импульсный блок заряда Suoer SON 1210 за 3 часа заряжает аккумулятор 60 А*ч до 80%, позволяет использовать аккумуляторы до 150 А*ч, при этом интеллектуальный алгоритм заряда бережёт аккумулятор и не допускает его перезаряд и кипение. Максимальный ток заряда - 12 А

      Отключена функция Green Mode. Установлена евророзетка 220 Вольт.
       
      цена  2900 грн, сетевой шнур в комплекте. 

      airflow@i.ua
      (097) 759-2049
            

    • By UPSBooster
      Розпродаж залишків автономних інверторів (нові та бу):
       
      Автономний інвертор Victron Energy Phoenix Inverter C 12/1200 (1200Вт\12В) - 19900грн (легке бу)
      Гібридний  інвертор Axpert 1000VA (KS-1k) (800Вт\12В) - 12500грн (легке бу)
      Гібридний інвертор Must PH18-5048 PLUS MPK MPPT (5000Вт\48В) - 19900грн (легке бу)
      Гібридний інвертор Easun Isolar 1000VA/800W (12V) PWM - 14900грн (новий)
      Гібридний інвертор Easun Isolar SPL 5K 5000VA\4000W(48V) PWM- 29900грн (новий). Є 4шт.
       
      Всі моделі на чистому синусі та мають час переходу на АКБ до 10мс, та можуть бути використані для серверного обладнання.
      0976642388
    • By UPSBooster
      В НАЯВНОСТІ є комплект резервного живлення
      Легке б.у. (1 місяць, акб до 30 циклів), продаж в зв'язку з переходом на літієву систему.
      До складу входить:
      1)Гібридний інвертор Axpert 1000VA (KS-1k) на 12в - 13500грн
      2)AGM батарея Enersys TD150-12 (150Ah) - 14900грн

      Продаж комплектом.
      0976642388
    • By ComradePepel
      Китайские ноунеймы новые. Мощные, тяжелые и выносливые. 
      Чистая синусоида. Юзаем подключая к генераторам что бы заряжать упсы, требующие синусоиду. Можна подключать к акуму автомобильному.
      Заказали с Китая для себя и на продажу. Качество - ТОП.
      2кВ - номинальная нагрузка на легке
      12кВ - тянет максимум на пиках.

      7500 грн
       
      096 6733414 - Сергей
       




×
×
  • Create New...