Перейти до

Інвертор на 1.2-2.5 kW активного навантаження, для вібраційного насосу (малюк,струмок). Народний FOVAL чи брендовий FCHAO ?


Рекомендованные сообщения

Все одно все сведётся к классической схеме, гибридный инвертор с Али и лифепо4 батарейка какую найдете. 

Но денег в процессе будут потрачено 2х на всякие инвертора и агм.

В 22.04.2024 в 12:17, Baneff сказав:

але гібрид - він не онлайновий, на відміну від якісних UPS.

Це не так. Звичайні кітійські інвертори бувають онлайн, з подвійним перетворенням і нульовим часом перемикання. 

Приклад 

  • Like 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Відповіді 65
  • Створено
  • Остання відповідь

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Вибачте, якщо образив. Я ж вашої кваліфікації не знаю. Просто я переглядаю періодично профільні групи й в мене іноді залишки волосся на голові починають ворушитися. Більшість людей ставлять питання і

Йти моїм шляхом нікому не раджу, там багато нюансів і підводних каменів і все це вимагає крім грошей ще й часу і певної кваліфікації. Певною мірою радіоаматорство, але маємо те, що маємо. Звичайно, як

Ну они дают подьем до 70 м, 13 + 20 в баке = 33 м. Потянет свободно. Можно и вторым насосом кинуть как бы. Я ж так понял это резерв на случай нет 220.

Posted Images

Опубліковано: (відредаговано)

KaYot,я свій гібридний інвертор брав за 16 тут магазин

Панелі стоять 

Більше статистики по інвертору 

srne-hf2430s60100

 

Відредаговано Rostyk.07
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 04.08.2024 в 11:18, KaYot сказав:
Це не так. Звичайні кітійські інвертори бувають онлайн, з подвійним перетворенням і нульовим часом перемикання. 

Приклад 

Значить є вже і онлайн. Але все одно, там батарея 48В, це значить струми 100А і більше і це якось не радує. В мене батарея 192В (реально зарядка до 214В), струм до 30А це ще якось не так напрягає.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Baneff сказал:

Але все одно, там батарея 48В, це значить струми 100А

Чого б це?

Я на багатьох інверторах виставив 25-50 А струм заряду/розряду
Та і якщо є комунікація Інвертор-Акумулятор - БМС акумулятора обріже струм до рекомендованого.
Все там нормально в тих інверторах.

В 03.08.2024 в 14:45, Rostyk.07 сказал:

Пробував бойлер 1.65кВт тримає.

Я б не радив на такій збірці

В 04.08.2024 в 11:18, KaYot сказал:

Все одно все сведётся к классической схеме, гибридный инвертор с Али

Принаймні, спільними зусиллями, Інвертор вибраний правильний, можна сказати 🙂

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
13 минут назад, DerJaeger сказав:

Чого б це? 

Тому, що максимальна потужність навантаження інвертора 5кВт і, відповідно, максимальний струм від акумуляторів при 48В буде більше 100А. Якщо ви його обмежите, то відповідно впаде і максимальна потужність. Це арифметика і фізика, все просто.

Звичайно, якщо у вас не буває такого навантаження, то і струм від акумів буде менше.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
42 минуты назад, Baneff сказав:

відповідно, максимальний струм від акумуляторів при 48В буде більше 100А

І що з того? Якщо все працює як задумано виробником, то хочь 1000а хай там буде. 

Ліферу пофіг, інвертору пофіг, навіть дротам(якщо вони потрібного перерізу) - пофіг.

192в в тебе ж мабудь на свинці?))

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@KaYot а бувають гібридні інвертори ReckMount формфактора?🤔

 

upd:

Таки бувають, цікаве рішення:
https://www.calionpower.com/rack-mounted-residential-inverter.html

Відредаговано DerJaeger
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, KaYot сказав:

І що з того? Якщо все працює як задумано виробником, то хочь 1000а хай там буде. 

Ліферу пофіг, інвертору пофіг, навіть дротам(якщо вони потрібного перерізу) - пофіг.

192в в тебе ж мабудь на свинці?))

Ага, щаз. Про свинець давно мови нема. 64 комірки ліферу звичайно.

А на рахунок 100А - ну то добре, як влаштовує, то не питання.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, Baneff сказав:

А на рахунок 100А - ну то добре, як влаштовує, то не питання.

В якому сенсі "влаштовує"?

Є гібридні інвертори і на 15кВт з 48в АКБ. Віктрон, Дея.

Не підвал.

Все що вище про потужності вже йде як high voltage, але 250-300а то норма.

  • Like 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 05.08.2024 в 15:38, Baneff сказал:

64 комірки ліферу звичайно.

Опишіть своє рішення, будь ласка
Можна в приват

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 07.08.2024 в 11:44, DerJaeger сказав:

Опишіть своє рішення, будь ласка
Можна в приват

Йти моїм шляхом нікому не раджу, там багато нюансів і підводних каменів і все це вимагає крім грошей ще й часу і певної кваліфікації. Певною мірою радіоаматорство, але маємо те, що маємо. Звичайно, якщо є гроші й нема бажання експериментувати з невідомим наперед результатом, то краще придбати все готове.

  • Like 2
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 часов назад, Baneff сказал:

Йти моїм шляхом нікому не раджу, там багато нюансів і підводних каменів і все це вимагає крім грошей ще й часу і певної кваліфікації.

Обіцяю не йти вашим шляхом, доки не забезпечу всі перелічені умови🙂

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 09.08.2024 в 12:02, DerJaeger сказав:

Обіцяю не йти вашим шляхом, доки не забезпечу всі перелічені умови🙂

Вибачте, якщо образив. Я ж вашої кваліфікації не знаю. Просто я переглядаю періодично профільні групи й в мене іноді залишки волосся на голові починають ворушитися. Більшість людей ставлять питання і пропонують рішення, які свідчать про те, що вони навіть закона Ома не знають і взагалі з логікою не дружать. Це не їх вина напевно, але факт. Грошей нема і крутися як хочеш.

По суті ж, в мене відбувалося наступним чином. Спочатку захотілося всю хату заживити через онлайновий UPS. Треба було  десь 6, в піках до 10 кВт. Онлайнові UPS-и такої потужності знайшлися тільки з зовнішніми батареями з номінальною напругою 192 В, із зарядкою до 214 В максимум. Хотілося, щоби тримало хату мінімум добу без підзарядки, тому батарея знадобилася десь приблизно на 25 кВт-год. Купляти готове таке - грошей не вистачало, тому зупинився на саморобній батареї з 64 шт. ліфер комірок на 130 А-год. Також зарядка від мережі 220В була налаштована тільки в нічний час, коли електрика у два рази дешевше. Вдень хата була на батареях. Потім з'ясувалося, Що в скрутні часи електрика може подаватися протягом 1-2 годин зі значними перервами. Штатна зарядка UPS-а не встигає в таких умовах, тому мусив додати більш потужну зовнішню зарядку. Спочатку підключати сонячні панелі не планував, але коли все це запрацювало, то з'явилося питання: а чому би й ні? Поставив сонячні панелі й MPPT сонячну зарядку (не інвертор). В такому вигляді й працює тепер. Все, що мені було потрібно реалізовано.

  • Like 3
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 weeks later...
  • 2 weeks later...
В 10.08.2024 в 12:21, Baneff сказав:

Вибачте, якщо образив. Я ж вашої кваліфікації не знаю. Просто я переглядаю періодично профільні групи й в мене іноді залишки волосся на голові починають ворушитися. Більшість людей ставлять питання і пропонують рішення, які свідчать про те, що вони навіть закона Ома не знають і взагалі з логікою не дружать. Це не їх вина напевно, але факт. Грошей нема і крутися як хочеш.

По суті ж, в мене відбувалося наступним чином. Спочатку захотілося всю хату заживити через онлайновий UPS. Треба було  десь 6, в піках до 10 кВт. Онлайнові UPS-и такої потужності знайшлися тільки з зовнішніми батареями з номінальною напругою 192 В, із зарядкою до 214 В максимум. Хотілося, щоби тримало хату мінімум добу без підзарядки, тому батарея знадобилася десь приблизно на 25 кВт-год. Купляти готове таке - грошей не вистачало, тому зупинився на саморобній батареї з 64 шт. ліфер комірок на 130 А-год. Також зарядка від мережі 220В була налаштована тільки в нічний час, коли електрика у два рази дешевше. Вдень хата була на батареях. Потім з'ясувалося, Що в скрутні часи електрика може подаватися протягом 1-2 годин зі значними перервами. Штатна зарядка UPS-а не встигає в таких умовах, тому мусив додати більш потужну зовнішню зарядку. Спочатку підключати сонячні панелі не планував, але коли все це запрацювало, то з'явилося питання: а чому би й ні? Поставив сонячні панелі й MPPT сонячну зарядку (не інвертор). В такому вигляді й працює тепер. Все, що мені було потрібно реалізовано.

 

Скажіть, будь ласка, на якому BMS-і підключили аж 64 комірки?

І який UPS підібрали?

Дякую.

 

 

Відредаговано DenimMark
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
17 минут назад, DenimMark сказав:

Скажіть, будь ласка, на якому BMS-і підключили аж 64 комірки?

І який UPS підібрали?

Дякую.

Все обладнання китайське і придбане в Китаї. В нас такі моделі не продаються.

Високовольтні BMS - дійсно проблема. Електронних ключів таких нема, щоби одночасно й високострумові й високовольтні, тому всі моделі таких BMS містять DC контактори, іншого виходу нема. Ще проблема з ними - це висока ціна. Це не масові моделі й там цінник починається десь від 400$ і доходить до 1000$ і вище, що не радує. Тому я особисто відмовився від контролю струму за допомогою BMS  і контролюю тільки напругу на комірках за допомогою трьох стандартних BMS на 24 лінії й трьох DC контакторів. Це, звичайно, теж радіоаматорство, але комірки від перерозряду та перезаряду захищає, а більше мені й не треба. Захист по струму - DC автомат механічний і додатково плавкий запобіжник. Ну й три індуктивних вирівнювача по 24 лінії обов'язково звичайно. Купа дротів, виглядає не дуже, але працює.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від vankiller
      Продам  Інвертор напруги ПНК-12-300 (чиста синусоїда), б/у - 3500грн
      тел 066 448 52 06
      telegram 066 448 52 06

      Інвертор безперебійного живлення ЕЛІМ-Україна ПНК-12-300 (мінімальне використання) 

      Інвертор безперебійного живлення ЕЛІМ-Україна ПНК-12-300 призначений для забезпечення безперервного електроживлення газових котлів, труб опалювальних систем, пристроїв відеоспостереження, поливальних насосів, холодильників, автоматичних воріт, ролет, електроінструменту, а також побутової, комп'ютерної та спецтехніки.

      Інвертор напруги ЕЛІМ-Україна ПНК-12-300 об'єднує в собі чотири пристрої:
      - джерело безперебійного живлення,
      - стабілізатор напруги,
      - перетворювач постійного струму,
      - зарядний пристрій.

      Особливості інвертора перетворювача напруги ЕЛІМ-Україна ПНК-12-300:
      - переносне виконання;
      - синусоїдальна форма напруги на виході;
      - зовнішня батарея 12 В будь-якої ємності до 200 А-Год;
      - 100% захист від стрибків і завад у мережі;
      - захист від перегрівання, перевантаження, розряду і надлишкового заряду батареї;
      - висока швидкість спрацьовування;
      - «гаряча» заміна батареї;
      - високоефективний захист від перевищення / зниження вихідної напруги;
      - може використовуватися з «гелевими» і з автомобільними АКБ (крім лужних);

      Характеристики:
      - Виробник - ЕЛІМ-Україна
      - Модель - ПНК-12-300
      - Потужність - 300W
      - Діапазон вхідної напруги - 145-275V
      - Частота живильної мережі - 50/60 Гц ± 10%
      - Вихідна напруга: 220/230 ± 10%
      - Форма вихідної напруги - чиста синусоїда
      - Напруга зовнішньої батареї - 12V
      - Швидкість спрацьовування - 5мс
      - Струм заряду батареї - 15-20A (макс.)
      - Тип батареї - герметична, не обслуговується свинцево-кислотна глибокого циклу розряду
      - Захист від перевантаження - автоматичне відключення при перевантаженні 120% більше 30 сек. Автоматичне включення в роботу при поверненні до номінальним параметрам
      - Дисплей світлодіодний
      - Робоча температура - 0 до +45°С
      - Вологість - 10-90%
       


    • Від guest105
      хто який юзає. плюси мінуси .які виробники
    • Від prototip
      Продам інвертор 48в постоянки 220в переменки.
      Виконання - для монтажу у стійку 19".
      Режим роботи 24/7.
      Висота - 2U
      Чистий сінус.
      Потужність - 2000VA (1400 Вт)
      Вага - близько 6 кг
      Жоден з потенціалів 48в з корпусом не зєднаний. 
      Вартість - 16000 грн

    • Від Vergilius
      Продаю источники бесперебойного питания PowerCom bnt-600 (360 Вт), переделанные  для подключения внешнего аккумулятора с интегрированным блоком интеллектуальной импульсной зарядки Suoer SON 1210.
       
      Бесперебойники б/у, после профилактики и частичной замены элементов адаптированны для подключения внешнего аккумулятора на 12 Вольт и для работы с внешним зарядным.  
      Зарядный блок Suoer SON 1210 - новый. 
       
      Импульсный блок заряда Suoer SON 1210 за 3 часа заряжает аккумулятор 60 А*ч до 80%, позволяет использовать аккумуляторы до 150 А*ч, при этом интеллектуальный алгоритм заряда бережёт аккумулятор и не допускает его перезаряд и кипение. Максимальный ток заряда - 12 А

      Отключена функция Green Mode. Установлена евророзетка 220 Вольт.
       
      цена  2900 грн, сетевой шнур в комплекте. 

      airflow@i.ua
      (097) 759-2049
            

    • Від vankiller
      Продам комплект - 13000грн
      тел 066 448 52 06
      viber 066 448 52 06
      telegram 066 448 52 06

      Інвертор безперебійного живлення ЕЛІМ-Україна ПНК-12-600 (мінімальне використання) + Акумуляторна батарея RITAR AGM 12V 65AH DC12-65 (новий, упаковка)

      Інвертор безперебійного живлення ЕЛІМ-Україна ПНК-12-600 призначений для забезпечення безперервного електроживлення газових котлів, труб опалювальних систем, пристроїв відеоспостереження, поливальних насосів, холодильників, автоматичних воріт, ролет, електроінструменту, а також побутової, комп'ютерної та спецтехніки.

      Інвертор напруги ЕЛІМ-Україна ПНК-12-600 об'єднує в собі чотири пристрої:
      - джерело безперебійного живлення,
      - стабілізатор напруги,
      - перетворювач постійного струму,
      - зарядний пристрій.

      Особливості інвертора перетворювача напруги ЕЛІМ-Україна ПНК-12-600:
      - переносне виконання;
      - синусоїдальна форма напруги на виході;
      - зовнішня батарея 12 В будь-якої ємності до 200 А-Год;
      - 100% захист від стрибків і завад у мережі;
      - захист від перегрівання, перевантаження, розряду і надлишкового заряду батареї;
      - висока швидкість спрацьовування;
      - «гаряча» заміна батареї;
      - високоефективний захист від перевищення / зниження вихідної напруги;
      - може використовуватися з «гелевими» і з автомобільними АКБ (крім лужних);

      Характеристики:
      - Виробник - ЕЛІМ-Україна
      - Модель - ПНК-12-600
      - Потужність - 600W
      - Діапазон вхідної напруги - 145-275V
      - Частота живильної мережі - 50/60 Гц ± 10%
      - Вихідна напруга: 220/230 ± 10%
      - Форма вихідної напруги - чиста синусоїда
      - Напруга зовнішньої батареї - 12V
      - Швидкість спрацьовування - 5мс
      - Струм заряду батареї - 15-20A (макс.)
      - Тип батареї - герметична, не обслуговується свинцево-кислотна глибокого циклу розряду
      - Захист від перевантаження - автоматичне відключення при перевантаженні 120% більше 30 сек. Автоматичне включення в роботу при поверненні до номінальним параметрам
      - Дисплей світлодіодний
      - Робоча температура - 0 до +45°С
      - Вологість - 10-90%



×
×
  • Створити нове...