fedus 0 Posted 2010-06-09 13:24:17 Author Share Posted 2010-06-09 13:24:17 Возвращаясь к теме УПС на 20-30ватт для питания по входу 220. Проработали, есть разные варианты построения. Самый экономичный, к сожалению, имеет гальваническую связь батареи с сетью. Это значит, что аккумулятор наружный применять нельзя, нужно ставить его внутрь УПС. По требованиям безопасности. Если мы поставим популярную батарею 7Ачх12 вольт в корпус, то она сможет питать 16-20 ваттный прибор приблизительно 3-4 часа. Это время достаточно для большинства применений? Я думаю да. Ще цікавлять розміри такого УПСа, якщо можна І чи буде він стабілізувати напругу, захищати від скачків? Link to post Share on other sites
laffytaffy 84 Posted 2010-06-09 14:21:17 Share Posted 2010-06-09 14:21:17 Возвращаясь к теме УПС на 20-30ватт для питания по входу 220. Проработали, есть разные варианты построения. Самый экономичный, к сожалению, имеет гальваническую связь батареи с сетью. Это значит, что аккумулятор наружный применять нельзя, нужно ставить его внутрь УПС. По требованиям безопасности. Если мы поставим популярную батарею 7Ачх12 вольт в корпус, то она сможет питать 16-20 ваттный прибор приблизительно 3-4 часа. Это время достаточно для большинства применений? А почему речь идет именно о 16-20 ваттах? Я так понимаю тут речь идет о управляемых коммутаторах, в среднем потребление около 40 ватт, может на это потребление нужно ориентироваться? p.s. говорю о 40-ка ваттах, так как в основном планируется ставить на D-link DES-3526. Link to post Share on other sites
MICROWATT 765 Posted 2010-06-09 17:43:21 Share Posted 2010-06-09 17:43:21 А почему речь идет именно о 16-20 ваттах? Я так понимаю тут речь идет о управляемых коммутаторах, в среднем потребление около 40 ватт, может на это потребление нужно ориентироваться? p.s. говорю о 40-ка ваттах, так как в основном планируется ставить на D-link DES-3526. Ребята. мы охотно сходу говорим о всякой фигне: цене, габаритах..... А о самом главном - что же нужно сделать на практике - ленимся думать. Из спецификации D-link DES-3526. Потребляемая мощность 23 Ватт (макс.) Думаете нам невозможно сделать 40 или 140 ватт? Можем, возьмем и тупо сделаем. Ключи подороже, трансформаторы побольше, платы гектарные. Корпус минитауэр с батареей на пуда полтора. Но платить будете вы, всегда за 140, даже если реально свич требует только 23. Так зачем же городить избыточность в схеме, цене, габаритах? Давайте внимательнее требования обсудим. Дело-то общее. Link to post Share on other sites
kit3 0 Posted 2010-06-09 18:35:38 Share Posted 2010-06-09 18:35:38 Из спецификации D-link DES-3526. Потребляемая мощность 23 Ватт (макс.) У нас иногда с 3526 стоят один-два тупых свича, так что запас не помешает ;-) Завтра уточню по поводу оптимального варианта (по крайней мере у нас). Уточнил. Всё таки на многих точках используются ещё и оптические конвертора (не по одному), так что оптимальный для нас вариант пока: CS 500 Вот такие кто-нибудь использует? MGE NOVA AVR 500 Link to post Share on other sites
laffytaffy 84 Posted 2010-06-11 10:18:55 Share Posted 2010-06-11 10:18:55 Ребята. мы охотно сходу говорим о всякой фигне: цене, габаритах..... А о самом главном - что же нужно сделать на практике - ленимся думать. Из спецификации D-link DES-3526. Потребляемая мощность 23 Ватт (макс.) странно, видимо спутал, много всего за последнее время пересмотрел, действительно 23, я ориентировался что там 36... но поддерживаю kit3 еще бывает стоит рядом или конвертер или мыльница Link to post Share on other sites
laffytaffy 84 Posted 2010-06-11 10:24:33 Share Posted 2010-06-11 10:24:33 to MICROWATT Подскажите, как долго продержит такая связка ML19 + 10 8-ми портовых коммутаторов и APC BE-525RS (525 ВА/300 Вт, AVR) Link to post Share on other sites
MICROWATT 765 Posted 2010-06-11 11:30:38 Share Posted 2010-06-11 11:30:38 to MICROWATT Подскажите, как долго продержит такая связка ML19 + 10 8-ми портовых коммутаторов и APC BE-525RS (525 ВА/300 Вт, AVR) Это все "офисные" УПС. Предсказать их поведение трудно. Во многих мощность просто "нарисована" в рекламных целях. Во многих работа, независимо от мощности, определяется просто по таймеру внутри, так как сделано там все без охлаждения и на работу более нескольких минут не рассчитано. Некоторые не включаются при малых мощностях вообще. ML19 при полной выходной мощности (75 ватт) потребляет порядка 87-88 ватт от сети. И от УПС тоже. Если нагрузка меньше, то и ML19 потребляет меньше. Его КПД в районе 0.85-0.87. А далее -рассчитывайте по технической спецификации конкретного УПС. Обычно, если там одна батарея на 12 вольт и 7Ач, то в ней запасается порядка 80 ватт-часов. Сам АРС что-то потеряет на разогрев... ну, если по таймеру не выключится, то минут 45 при полной нагрузке тянуть должен. Что такое полная нагрузка, что реально ML19 у Вас потребляет - дружите с тестером,калькулятором и электротехникой. Заочно что-то определить невозможно, при всем желании помочь. Link to post Share on other sites
laffytaffy 84 Posted 2010-06-11 18:11:03 Share Posted 2010-06-11 18:11:03 ... Во многих работа, независимо от мощности, определяется просто по таймеру внутри, так как сделано там все без охлаждения и на работу более нескольких минут не рассчитано. Некоторые не включаются при малых мощностях вообще. тогда вопрос ко всем, подскажите УПСы без таймера или те у которых его можно отключить... желательно не совсем уж подпольных фирм, пусть будет дороже, но надежнее.. Link to post Share on other sites
matrot 39 Posted 2010-06-12 05:23:26 Share Posted 2010-06-12 05:23:26 UPS для локальной сети UPS-12-48-220 Питающие напряжения: 12В, DC - 55 вт 220В, АС - 50 вт 48В, DC - 155 вт Сделано под свои нужды. Link to post Share on other sites
MICROWATT 765 Posted 2010-06-12 09:17:40 Share Posted 2010-06-12 09:17:40 UPS для локальной сети UPS-12-48-220 Сделано под свои нужды. Хм.. а что тут сделано? Тут MEANWELL блоки в шкаф прикручены да розетка. Это применено, а не сделано Работать оно ,наверное, какое-то время будет. Но на первый взгляд - громоздковато и дорого. Не совсем понятно по фотографии, но показалось, что одна батарея резервирует 12 вольт, а четыре других, последовательно - 48 вольт. Так это? Поясните, что за нагрузка на все это? Link to post Share on other sites
Дмитро 320 Posted 2010-06-12 09:44:05 Share Posted 2010-06-12 09:44:05 Скажите, а управляемые свичи кто то удаленно запитывает? Тут у нас некоторые деятели провели 220 параллельно с оптикой по всем домам и чердакам, но этот вариант меня не устраивает. Может можно как то 36-50 вольт проводить, тогда какие для этого L2 свичи использовать? Какое допустимое максимальное безопастное напряжение у нас? 48в? Link to post Share on other sites
MICROWATT 765 Posted 2010-06-12 10:18:24 Share Posted 2010-06-12 10:18:24 Может можно как то 36-50 вольт проводить, тогда какие для этого L2 свичи использовать? Какое допустимое максимальное безопастное напряжение у нас? 48в? Номинал 48, а в допусках по стандарту РоЕ 36-56 вольт. Реально более 54 поднимать нельзя. Как-то делали из 36-56 постоянное 180вольт.(ML20) .Для приборов с универсальным сетевым входом 110/220 этого вполне хватало. Но 48-вольтовая система пригодна для питания в радиусе нескольких сот метров по витой паре. На более длинные расстояния нужно искать другие решения. Link to post Share on other sites
matrot 39 Posted 2010-06-13 09:00:46 Share Posted 2010-06-13 09:00:46 Хм.. а что тут сделано? Тут MEANWELL блоки в шкаф прикручены да розетка. Это применено, а не сделано Работать оно ,наверное, какое-то время будет. Но на первый взгляд - громоздковато и дорого. Не совсем понятно по фотографии, но показалось, что одна батарея резервирует 12 вольт, а четыре других, последовательно - 48 вольт. Так это? Поясните, что за нагрузка на все это? Сделано - прикручено винтиками и соединено проводочками, что как правило, и нужно . Насчет - "работать ,наверное, какое-то время будет" и "дороговато" мы, не так давно, уже вели дисскусию, и я думаю, что не стоит повторяться. Пускай каждый сам решает, дорого ему , или нет. СЕй девайс работает уже 3 года , после монтажа еще ни разу не открывали ящик. УПСки - 2шт. 1. 12В - для микпротика (Ad55A) 2. 48В для локалки (Ad155c) AD/AC преобразователь 12/220В для свича. Решение не самое удачное, но показан сама идея, как с отдельных узлов собрать , практически, любую УПСКу под свои задачи. Link to post Share on other sites
MICROWATT 765 Posted 2010-06-13 09:20:35 Share Posted 2010-06-13 09:20:35 УПСки - 2шт. 1. 12В - для микпротика (Ad55A) 2. 48В для локалки (Ad155c) AD/AC преобразователь 12/220В для свича. Решение не самое удачное, но показан сама идея, как с отдельных узлов собрать , практически, любую УПСКу под свои задачи. Chert, clava slomalas! Prostite. Ja ne criticuju Washe reshenie. Prosto hotel uznat moschnost nagruzki. Otvet, kak vsegda: 2 commutatora - odin Dlink, drugoj v zelenom corpuse... Link to post Share on other sites
FoxMimino 2 Posted 2010-06-13 09:26:38 Share Posted 2010-06-13 09:26:38 для мелкой плотности портов конечно пойдут упс 12в 1а. но вопрос - а как часто встречается такая потрбность? это получается один свитч на 8 портов и 1 медик, или 2 свича на 8 портов, или 1 свитч на 16 портов. к примеру у нас в сети в среднем плотность портов на ящик это от 2-3свитча 16 портов + медик. так что я за 40вт. напряжение 10-12в. по поводу УПС бытовых которые не имеют таймера и есть в продаже - Мустек 800. вынимается внутренняя батарея, вместо нее вентилятор компьютерный, через транзисторный ключ на сигнальный вывод переключения на батарею. (или если лень то на постоянно) и сверху ставится пачка гелевых (провод на акк 10-20мм2 и как можно короче). сверлятся дырки для вентиляции. работает уже второй год или третий. так как свет пропадает редко то то что акк заряжаются по пару суток это не страшно. Link to post Share on other sites
Maxxx 446 Posted 2010-06-13 10:16:05 Share Posted 2010-06-13 10:16:05 Главное этот упс должен быть ОН-ЛАЙН. 90% случаев просто идет перепад напряжения в сети из за которого зависает железо и обычный упс тут не поможет. То есть: 1. Схема упса - он-лайн 2. Время автономной работы 15 минут (больше лучше) 3. Нагрузка 2-3 конвертора (5 вольт, 2 А), парочка свичей (9 вольт, 1А; 3.3 вольт, 1А) мощность посчитаете. 1й пункт это самое главное, если упс будет офф-лайн смысла в нем нету. Link to post Share on other sites
KaYot 3,732 Posted 2010-06-13 11:19:43 Share Posted 2010-06-13 11:19:43 Главное, это все же что питать. Конвертора ТПлинк с кривыми трансформаторными 5в блоками или мыльница с засохшыми кондерами это одно, нормальные конвертора с импульсными бп и такие же свичи - несколько другое. Во втором случае замечательно работают под любыми УПСами, скачки питания до фени, а в первом и онлайновый девайс не поможет, оно само по себе виснет) Link to post Share on other sites
MICROWATT 765 Posted 2010-06-13 12:34:04 Share Posted 2010-06-13 12:34:04 3. Нагрузка 2-3 конвертора (5 вольт, 2 А), парочка свичей (9 вольт, 1А; 3.3 вольт, 1А) мощность посчитаете. U...uuuu. ZOOPARK! Link to post Share on other sites
FoxMimino 2 Posted 2010-06-13 15:35:54 Share Posted 2010-06-13 15:35:54 Maxxx (13 Июнь 2010 - 13:16): 3. Нагрузка 2-3 конвертора (5 вольт, 2 А), парочка свичей (9 вольт, 1А; 3.3 вольт, 1А) мощность посчитаете. обычность мелких домосетей. только конечно ненадо брать переписывать параметры с БП. конвертор 2А нежрет. а так в заявленые потребности 40вт очень даже влазит. тока если мне неизменяет память нет за вменяемые гроши такого УПС. обычные повседневные разговоры о характеристиках уже не первый год, а решения нет. я например обхожусь обычным решением упс на - два диода, стабилитрон 13.8в, резистор 1к, импульсный стабилизатор 10в на 6-ти детальках. и работает годами. свет у нас выключается редко так что решение вполне устраивет. Link to post Share on other sites
Maxxx 446 Posted 2010-06-13 19:45:31 Share Posted 2010-06-13 19:45:31 Главное, это все же что питать. Конвертора ТПлинк с кривыми трансформаторными 5в блоками или мыльница с засохшыми кондерами это одно, нормальные конвертора с импульсными бп и такие же свичи - несколько другое. Во втором случае замечательно работают под любыми УПСами, скачки питания до фени, а в первом и онлайновый девайс не поможет, оно само по себе виснет) Сколько конверторов вы установили и всякого другого железа? По вашим словам не много. В противном случае вы живете где то в гремании где с питанием проблем нету. 1. У меня волокно заходит в каждый дом. Если там нету света 2 часа, то это же время нету света и у юзера, нахрена мне там держать рабочий свич в это время?! 2. Скачек напряжения, и на узле этого дома завис конвертор\свич. Толку мне с УПСа в этом ящике если бригада поехала перегружать железо?! Link to post Share on other sites
Maxxx 446 Posted 2010-06-13 19:50:20 Share Posted 2010-06-13 19:50:20 Maxxx (13 Июнь 2010 - 13:16): 3. Нагрузка 2-3 конвертора (5 вольт, 2 А), парочка свичей (9 вольт, 1А; 3.3 вольт, 1А) мощность посчитаете. обычность мелких домосетей. только конечно ненадо брать переписывать параметры с БП. конвертор 2А нежрет. а так в заявленые потребности 40вт очень даже влазит. тока если мне неизменяет память нет за вменяемые гроши такого УПС. обычные повседневные разговоры о характеристиках уже не первый год, а решения нет. я например обхожусь обычным решением упс на - два диода, стабилитрон 13.8в, резистор 1к, импульсный стабилизатор 10в на 6-ти детальках. и работает годами. свет у нас выключается редко так что решение вполне устраивет. Почему зоопрак? Конверторы - питалово стандартное. Свичи компексы, 8-16 портов, тоже стандарт. Управляемое железо и те которые со встроеным БП я тут упустил. Link to post Share on other sites
MBear 0 Posted 2010-06-13 20:16:50 Share Posted 2010-06-13 20:16:50 Maxxx 1. У меня волокно заходит в каждый дом. Если там нету света 2 часа, то это же время нету света и у юзера, нахрена мне там держать рабочий свич в это время?! у юзера может быть UPS, который продержит 30-40минут. у юзера может быть ноутбук, который 2 часа продержит легко. Link to post Share on other sites
Maxxx 446 Posted 2010-06-13 20:35:02 Share Posted 2010-06-13 20:35:02 Может быть много чего... Link to post Share on other sites
MICROWATT 765 Posted 2010-06-13 21:48:25 Share Posted 2010-06-13 21:48:25 Ну и, наконец, может быть случай, когда в доме света нет и все пользователи выключились. Но транзитом через свич этого дома идет линк в следующие дома, где свет есть. У самого только что часа три света не было. В нашем и двух соседних подъездах... А ведь остальной дом (10 подъездов) работал. И рядом дома... Так что тут вариантов - не пересчитать...Потому, поддерживать свич достаточно долго за счет автономности УПС в ряде случаев смысл имеет. Link to post Share on other sites
laffytaffy 84 Posted 2010-06-14 06:37:29 Share Posted 2010-06-14 06:37:29 Ну и, наконец, может быть случай, когда в доме света нет и все пользователи выключились. Но транзитом через свич этого дома идет линк в следующие дома, где свет есть. + Link to post Share on other sites