MICROWATT 765 Posted 2013-06-29 18:32:52 Share Posted 2013-06-29 18:32:52 Такое отключает сеть когда уже все выгорело. Всякие механические переключатели могут спасти дрель , холодильник, настольную лампу. Ну и , конечно, квартиру от пожара.Но не электронные приборы. Link to post Share on other sites
pavlabor 1,977 Posted 2013-06-29 18:52:31 Author Share Posted 2013-06-29 18:52:31 (edited) Схема защиты узлаСпасибо, но поддержу вопросомЧто произойдет если жэковый электрик поменяет местами ноль и фазу, где то пониже места расположения ящика?Если применить нижеприведенную схему? В принципе заряд сам найдёт ноль и через разрядник стечёт... Вот только гложут сомнения насчёт стока статики - хватит ли ей мощности иногда пробивать разрядник . и не будет ли это уже слишком для порта? Oleg Doneck попробовал поставить до автомата и без автомата, вот результат Edited 2013-06-29 19:02:59 by pavlabor Link to post Share on other sites
Kitikonti 61 Posted 2013-06-29 19:07:15 Share Posted 2013-06-29 19:07:15 Друзья, кто переделал узлы по схеме Павлабора, расскажите по статистике выгорания оборудования. Результат на лицо присутствует или нет? Меня достали выгорания БП управляемых свитчей West ты вродь везде ставил на узлы защиту по этой теме а недавно писал на форуме что отправил Павлабору свитчи или БП от них, не помогает защита или не применял ее? Мы как только просто занулили ящики, так сразу свели почти к нолю выгоряния БП свичей, порты горят а вот БП ни в том ни в этом году не горели. Но такида, интересно, работает схема предложенная два года назад или нет Link to post Share on other sites
NiTr0 585 Posted 2013-06-29 19:11:58 Share Posted 2013-06-29 19:11:58 После установки APC фильтров - заметно уменьшилось кол-во выгоревшего по 220 железа. Link to post Share on other sites
_WesT_ 1,016 Posted 2013-06-30 06:55:25 Share Posted 2013-06-30 06:55:25 за два года 5 БП. В этих местах не стоял разрядник. И 1 БП там где стоял 400В Link to post Share on other sites
pavlabor 1,977 Posted 2013-06-30 08:12:50 Author Share Posted 2013-06-30 08:12:50 за два года 5 БП. В этих местах не стоял разрядник. И 1 БП там где стоял 400В Ты брал 600 вольтовые разрядники. В блоке питания 400 вольтовые кандеры. Отсюда. Они менее чувствительны и на домах с плохим или отгоревшим нолем, не реагируют на плавание напряжения. Следовательно, 600 вольтовый разрядник пропускает перенапряжение, критическое для БП. 400 вольтовые разрядники, чрезмерно чувствительные, поэтому часто выбивает автомат. Вот и выбираем, или бегать, или чинить. Link to post Share on other sites
_WesT_ 1,016 Posted 2013-06-30 08:37:20 Share Posted 2013-06-30 08:37:20 у нас есть 400 и 800. там где стоят 800 все отлично - не одного подбитого свича Link to post Share on other sites
pavlabor 1,977 Posted 2013-06-30 09:08:51 Author Share Posted 2013-06-30 09:08:51 у нас есть 400 и 800. там где стоят 800 все отлично - не одного подбитого свича 400 срабатывает при перенапряжении 400 вольт, 800, при 800 вольт. Поэтому сгорел не от броска, а возможно от наводок по портам, или какой другой причине. У нас ломаются БП, то кандер высох, то просто брак в БП, то мыши кабель перегрызут. Реально разрядник успевает защищать блоки питания, а на линии связи, нет. Link to post Share on other sites
zulu_Radist 856 Posted 2013-08-18 15:49:48 Share Posted 2013-08-18 15:49:48 (edited) pavlabor купил на рынке двухполюсные разрядники 3R500, других не было, подскажи плз куда и что паять? там три ноги вместо двух А да, и варисторы прикупил 14D751K и 14K681, какие лучше ставить? На рынке вынесли мне моск, я в этом ни бум бум, лучше киньте ссылок в инете какие точно детали купить можно онлайн и без гемора Edited 2013-08-18 15:54:51 by zulu_Radist Link to post Share on other sites
_WesT_ 1,016 Posted 2013-08-18 16:13:21 Share Posted 2013-08-18 16:13:21 Радист, купи готовые у Павлабора. Там цена небольшая... Link to post Share on other sites
zulu_Radist 856 Posted 2013-08-18 16:19:50 Share Posted 2013-08-18 16:19:50 даже так? а че я не в курсе? Link to post Share on other sites
logic 523 Posted 2013-08-18 16:25:41 Share Posted 2013-08-18 16:25:41 и я б купил.... Link to post Share on other sites
_WesT_ 1,016 Posted 2013-08-18 16:30:04 Share Posted 2013-08-18 16:30:04 даже так? а че я не в курсе? А фиг тебя знает, вроде не раз уже говорил Link to post Share on other sites
zulu_Radist 856 Posted 2013-08-18 16:44:23 Share Posted 2013-08-18 16:44:23 он предлагал выслать опытный образец, но на продажу разговора не помню лан пофик, напишу ему ЛС) разберемся Link to post Share on other sites
nevidomuj 33 Posted 2013-08-18 16:56:44 Share Posted 2013-08-18 16:56:44 Дана схема буде працювати, якщо схема живлення трикутник, а не зірка? В старих будинках маємо таке) Link to post Share on other sites
pavlabor 1,977 Posted 2013-08-19 04:56:27 Author Share Posted 2013-08-19 04:56:27 (edited) Будет, мы говорим про это решение http://local.com.ua/forum/topic/31437-защита-телекоммуникационных-узлов-по-питанию-220/ Внимание! Вместо разрядника 400 вольт, рекомендуем ставить разрядник 600 вольт. меньше ложных срабатываний. pavlabor купил на рынке двухполюсные разрядники 3R500, других не было, подскажи плз куда и что паять? там три ноги вместо двух А да, и варисторы прикупил 14D751K и 14K681, какие лучше ставить? На рынке вынесли мне моск, я в этом ни бум бум, лучше киньте ссылок в инете какие точно детали купить можно онлайн и без гемора По разряднику 3R500, чо то я нечего не нарыл. Предположительно 500 вольтовый, как бы может быть, но то что он 3-х контактный говорит что их там два, а это дороже. 14D751K варистор на 750 вольт, 14K681 варистор на 680 вольт. Для зачистки, многовато будет, в стандартных сетевых фильтрах стоят на 470 вольт. Купить можно у нас, мы сразу продаем такие комплекты, уена постоянно меняется и зависит от закупок комплектующих, но не дорого. ставятся сразу в розетку. Тут писали что не плохо монтируется прямо на пакетник, но это не совсем гуд, потому как, когда разрывает варистор, то там реально торчат два оголеных провода, в сходу не всегда заметиш, может жахнуть. Купить можно тут http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=surgeprotection&page=0 конкретно желательна эта модель http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=SAL-600 Напряжения поджига 480 вольт. Вместе с варистором на 470 вольт, прекрасно будут дополнять друг друга. Варистор тут http://www.rcscomponents.kiev.ua/modules.php?name=Asers_Shop&s_op=viewproduct&cid=21&min=0&vp_filter[]=&vp_filter[]=&vp_filter[]=&vp_filter[]=&vp_filter[]=&vp_filter[]=&vp_filter[]=&vp_filter[]=&vp_filter[]=&search= Конкретно эта модель http://www.rcscomponents.kiev.ua/product/VCR-14D471K+%28S14K300%2CTVR14471%2CGNR-14D471K%29+%28%E2%E0%F0%E8%F1%F2%EE%F0%29.html Edited 2013-08-19 04:57:02 by pavlabor Link to post Share on other sites
pavlabor 1,977 Posted 2013-08-19 06:13:07 Author Share Posted 2013-08-19 06:13:07 (edited) Еще стоит обратить внимание на такой момент. Человек собрал схему на 400 вольтовом разряднике, только сначала поставил активный сетевой фильтр с дросселем, а потом в розетке распаял данную схему. Пакетник - активный сетевой фильтр - розетка с разрядником - оборудование. Логика простая, разрядник не должен срабатывать, потому как фильтр не должен пропускать броски выше 400 вольт. В результате у него сгорает сетевой фильтр, он отвозит его на ремонт, ремонтируют, ставит, он поработал какое то время, опять горит лампочка перегрузки, дальше выбивает токовую защиту на пилоте и опять сгорает сетевой фильтр. Приехал посмотреть, что за фильтр такой крутой, что - пропускает 400 вольт, - не имеет токовой защиты. Не буду называть модель, стоимость 280 гривен. Теперь, если поставить разрядник на 600 вольт, то возможно фильтр будет меньше срабатывать и сгорать, но при грозовом разряде, все равно запустится разрядник и из за отсутствия токовой защиты в самом фильтре он сгорит. Выводы, если покупаете такую бутафорию, в надежде что она вам спасет железо, то ставить ее нужно в такой последовательности. Пакетник - разрядник - активный сетевой фильтр - оборудование. Edited 2013-08-19 06:54:19 by pavlabor Link to post Share on other sites
Учумелые ручки 705 Posted 2013-08-19 07:47:46 Share Posted 2013-08-19 07:47:46 2 pavlabor Вопрос-идейка: а почему-бы не наладить выпуск "переделанного"/доделанного активный сетевой фильтр вместо того что-бы ковыряться с полуфабрикатами в розетке? Там (в удлинителе) и места побольше ... И не только провы покупали-бы ... Link to post Share on other sites
MICROWATT 765 Posted 2013-08-19 08:42:46 Share Posted 2013-08-19 08:42:46 Возможно, потому что говорят о нем все, никто не знает что это такое. Что он должен уметь делать, а чего не должен. И не ваааще, а в конкретных цифрах. Link to post Share on other sites
NiTr0 585 Posted 2013-08-19 09:12:42 Share Posted 2013-08-19 09:12:42 Тут писали что не плохо монтируется прямо на пакетник, но это не совсем гуд, потому как, когда разрывает варистор, то там реально торчат два оголеных провода, в сходу не всегда заметиш, может жахнуть. Ну так термоусадку на варистор напялить... Или еще лучше прозрачную силиконовую трубку натянуть. Link to post Share on other sites
nordstream 1,246 Posted 2013-08-19 10:50:04 Share Posted 2013-08-19 10:50:04 (edited) Тут писали что не плохо монтируется прямо на пакетник, но это не совсем гуд, потому как, когда разрывает варистор, то там реально торчат два оголеных провода, в сходу не всегда заметиш, может жахнуть. Ну так термоусадку на варистор напялить... Или еще лучше прозрачную силиконовую трубку натянуть. Именно так и делаем. В розетку прямо монтировать геммор потом при обслуживании. Прошла гроза, разрядник с варистором взорвались и начинается, розетку открутить, потом разобрать, сгоревшие детали выкинуть и обратный процесс. А если на пакетник то обычно сам пакетник вырубил - два винта открутил на выходе, лапы отгоревшие сами выпали и вместо них тупо воткнули сборку и обратно винты затянули, на всё про всё одна минута. з.ы. Реально количество сгорвеших БП после гроз упало практически до нуля после установки такой защиты. Edited 2013-08-19 10:53:30 by nordstream Link to post Share on other sites
pavlabor 1,977 Posted 2013-08-19 11:35:55 Author Share Posted 2013-08-19 11:35:55 А какие разрядники, варисторы стоят, у нас просто выбивает пакетники и ничего не горит и не разрывает. В этом сезоне катали два варистора D14, по 470 вольт, нигде не порвало, и пакетники не выбивало, как бы вариант более приемлемый. Если поставить D53 то системе сносу не будет, цена кусается. Link to post Share on other sites
zulu_Radist 856 Posted 2013-08-19 11:39:57 Share Posted 2013-08-19 11:39:57 у нас просто выбивает пакетники и ничего не горит и не разрывает. а случаем на фото не узо? или какойто хитрый автомат? сорри за тупые вопросы Link to post Share on other sites
VoodooHaker 3 Posted 2013-08-19 11:54:29 Share Posted 2013-08-19 11:54:29 ок, спасибо В продолжение темы защиты телекоммуникационных узлов.Схема защиты узла, гифка прокручивает последовательно принцип организации питания на одном автомате, спареном и на узо.TN-C-S.gifПокупаем автоматы и розеткиIMG_0109.jpgПокупаем розрядники, варисторы, немного провода заземления, клему и термоусадкуIMG_0122.jpgПодготавливаем елементы, спаять чтобы при монтаже не рассыпались в руках.IMG_0116.jpgСобираем схему в ящике, на одну розетку.IMG_0126.jpgСобираем схему в ящике, на две розетки.IMG_0124.jpgФаза - красный провод, рабочий ноль - черный провод, защитный ноль желто-зеленый провод.Заземление ящика, производится на рабочий ноль (клема), саморезом или заклепкой, если подвод имеет 3 провода, то защитный ноль крепится на одном саморезе с защитным нолем в схеме, чтобы не ставить согласующий разрядник,смотрим здесь система TT.tt-wifi.jpgЗдесь рассматривается схема питания TN-C-S, согласно "ПРАВИЛА УЛАШТУВАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК","ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Мінпаливенерго України від 28 серпня 2006 р. № 305" pue-1.7-2006.pdfС некоторой доработкой, в целях повышения защитных свойств и не противоречащих вышеуказанным документам.ps. Перелил гифку схемы. Link to post Share on other sites
Tux 24 Posted 2013-08-19 11:59:34 Share Posted 2013-08-19 11:59:34 а случаем на фото не узо? или какойто хитрый автомат? сорри за тупые вопросы На схеме УЗО. Мы используем двойные автоматы. Теперь помимо защиты питания ставим еще и грозозащиты (где есть возможность заземляем, где нет - зануляем) Link to post Share on other sites