Подскажите (может кто сталкивался) токи холостого хода УПСов запитанных от аккумуляторов(для меня это важно) скажем так 1-1,5кВт без нагрузки. АРС, Повер Вары и т.д.все равно (если не точно то примерно). Спасибо.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 14.02.2013 в 18:46, samp сказав:

Подскажите пожалуйста онлайн ипб на 4 акумы (48V) 1.5-2 кВт. Люксеоны и n-power на 72-96(аккумуляторных вольт)

 

Powercom VGD-1500 

И там  1050Вт по паспорту .

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 month later...

Тред не читай @ пиши реплай,

 

скажите, могут ли онлайновые упсы от Powerware работать с внешними батареями значительной мощности?

Разговор идет о Powerware 9120 3KVA и свинцовых батареях емкостью овер 60AH.

Интересует возможность их зарядки упсом, т.к. в этой линейке упсов применяется некое фирменное решение, контролирующее токи заряда с целью удлинить срок жизни батареи.

 

Спасибо!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Powerware починаючи з 5-ї серії всі "бережно" відносяться до строку служби акумуляторів...

 

Відносно основного запитання - "штатні" батареї в Powerware 9120 3KVA на 9Аг; відповідно максимальний зарядний струм - порядку 1 Ампера.

От і порахуйте скільки буде заряджатися 100 Амперна батарея навіть в тому випадку коли "розумна" електроніка не просигналізує про перезаряд батарії (а в даній моделі ця функція закладена).

Так що, думаю, можете під'єднувати батареї любої ємності, але підзаряджати доведеться окремим зарядним пристроєм.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сам спросил, и сам отвечу ( super.gif Откопал-таки в инете):

Как прописать внешние батареи для ИБП Powerware 9125 (PW 9125 или PW9125) 08.08.2006 14:41:01
ИБП
Powerware 9125 (PW 9125 или PW9125) приходит с завода с установкой, что
батарея у него только внутренняя. При установке внешних батарей (PW9125
BAT 1000 EBM24, PW9125 BAT 2000 EBM48, PW9125 BAT 3000 EBM72, PW9125
BAT 5000/6000 EBM240) к ИБП Powerware 9125, их надо "прописать", иначе
ИБП и программное обеспечение не будут правильно показывать время
Часто спрашивают, как это сделать. Вот инструкция в форме вопросов - ответов:

-
Приобрел дополнительную АКБ для 9125. Подключил по инструкции, но время
работы не увеличилось. Что делать? Необходимо "сообщить" ИБП, что Вы
установили дополнительный батарейный модуль. Для этого Вам необходимо:
1.
Соединить ИБП с компьютером через COM порт (RS232). Если у Вас только
один слот и в нем установлен WEB/SNМP адаптер, то Вам необходимо
вытащить его и вместо него вставить COM адаптер, который шел вместе с
ИБП и подсоединиться через него к компьютеру.
2. Взять диск с ПО,
который шел вместе ИБП и из папки
"Диск":\Hardware\UPSTools\ConfigurationTools\ERMConfigurator запустить
программу ERM Configurator. С помощью которой можно будет указать ИБП
число дополнительных батарейных модулей.

- Как настроить программу ERM конфигуратор для установки дополнительных батарейных модулей?
Настройка программы:
1. подсоединить ИБП к компьютеру через COM порт (только). Перезагрузиться.
2. Установить программу ERM Configurator
3. Запустить ее.
4. Нажать кнопку Port и установить скорость 9600
5. Нажать Connect
6. Нажать ERM и выставить необходимое количество дополнительных батарей.

- Мы Установили программу ERMConfigurator. Однако при попытке соединения с ИБП программа пишет сообщение "No UPS found".
Скорее
всего проблема в том, что у Вас занят com - порт компьютера какой-то
другой программой, велика вероятность, что это LanSafe. Если LanSafe
установлен, то для конфигурирования ИБП Вам придется временно удалить
эту программу.

Источник: http://www.ups-info.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=5&TID=52&MID=278&sphrase_id=986#message278

 

Есть ещё инфа http://www.ups-info.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=5&TID=195&MID=790&sphrase_id=984#message790

 

Судя по http://www.ups-info.ru/catalogue_of_the_ups/katalog_ibp/catalog/servere_kontrollere_telefoniya/pw9120_pw_9120_powerware_eaton_9120__07__6_kva/?sphrase_id=988 аккумуляторная сборка BAT 3000 представляет собой 2 набора  из 8 аккумов емкостью 9А-ч, которые соединены параллельно.

     

 

Відредаговано mr.Scamp
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подскажите может кто знает....
Есть такие акб очень мощные и очень выносливые ТНЖ-250Амперные подборка на 12В http://pulsar.kiev.ua/accumulator/chelochnyie/kurskiy-zavod-accumulyator/tnzh-tnk-en

Адекватно ли они в паре будут работать с Power Ware 9120 1500i или APC Power Ware 5115 1400i

Відредаговано Igoridze
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 20.03.2013 в 09:43, mr.Scamp сказав:

 

Сам спросил, и сам отвечу ( super.gif Откопал-таки в инете):

 

Как прописать внешние батареи для ИБП Powerware 9125 (PW 9125 или PW9125) 08.08.2006 14:41:01

ИБП

Powerware 9125 (PW 9125 или PW9125) приходит с завода с установкой, что

батарея у него только внутренняя. При установке внешних батарей (PW9125

BAT 1000 EBM24, PW9125 BAT 2000 EBM48, PW9125 BAT 3000 EBM72, PW9125

BAT 5000/6000 EBM240) к ИБП Powerware 9125, их надо "прописать", иначе

ИБП и программное обеспечение не будут правильно показывать время

Часто спрашивают, как это сделать. Вот инструкция в форме вопросов - ответов:

 

-

Приобрел дополнительную АКБ для 9125. Подключил по инструкции, но время

работы не увеличилось. Что делать? Необходимо "сообщить" ИБП, что Вы

установили дополнительный батарейный модуль. Для этого Вам необходимо:

1.

Соединить ИБП с компьютером через COM порт (RS232). Если у Вас только

один слот и в нем установлен WEB/SNМP адаптер, то Вам необходимо

вытащить его и вместо него вставить COM адаптер, который шел вместе с

ИБП и подсоединиться через него к компьютеру.

2. Взять диск с ПО,

который шел вместе ИБП и из папки

"Диск":\Hardware\UPSTools\ConfigurationTools\ERMConfigurator запустить

программу ERM Configurator. С помощью которой можно будет указать ИБП

число дополнительных батарейных модулей.

 

- Как настроить программу ERM конфигуратор для установки дополнительных батарейных модулей?

Настройка программы:

1. подсоединить ИБП к компьютеру через COM порт (только). Перезагрузиться.

2. Установить программу ERM Configurator

3. Запустить ее.

4. Нажать кнопку Port и установить скорость 9600

5. Нажать Connect

6. Нажать ERM и выставить необходимое количество дополнительных батарей.

 

- Мы Установили программу ERMConfigurator. Однако при попытке соединения с ИБП программа пишет сообщение "No UPS found".

Скорее

всего проблема в том, что у Вас занят com - порт компьютера какой-то

другой программой, велика вероятность, что это LanSafe. Если LanSafe

установлен, то для конфигурирования ИБП Вам придется временно удалить

эту программу.

 

Источник: http://www.ups-info.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=5&TID=52&MID=278&sphrase_id=986#message278

 

Есть ещё инфа http://www.ups-info.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=5&TID=195&MID=790&sphrase_id=984#message790

 

Судя по http://www.ups-info.ru/catalogue_of_the_ups/katalog_ibp/catalog/servere_kontrollere_telefoniya/pw9120_pw_9120_powerware_eaton_9120__07__6_kva/?sphrase_id=988 аккумуляторная сборка BAT 3000 представляет собой 2 набора  из 8 аккумов емкостью 9А-ч, которые соединены параллельно.

     

не параллельно а последовательно 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Разве последовательно?

Напряжение шины постоянного тока в 3000-ке 96В, следовательно такое же напряжение ожидается и на клеммах для внешней батареи, верно?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 18.02.2013 в 18:46, mediaservice сказав:

 

  В 14.02.2013 в 18:46, samp сказав:

Подскажите пожалуйста онлайн ипб на 4 акумы (48V) 1.5-2 кВт. Люксеоны и n-power на 72-96(аккумуляторных вольт)

 

Powercom VGD-1500 

И там  1050Вт по паспорту .

UPS EXA 2000 RTL -1600Вт 

48В. зарядка 7 А 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 weeks later...
  В 27.03.2013 в 09:59, mr.Scamp сказав:

Разве последовательно?

Напряжение шины постоянного тока в 3000-ке 96В, следовательно такое же напряжение ожидается и на клеммах для внешней батареи, верно?

Напряжение одной батареи 12вольт , чтобы получить 96вольт нужно соединить их последовательно , т.е. минус одной с плюсом другой и т д. наращивая вольтаж.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 27.03.2013 в 11:15, max k сказав:

 

  В 18.02.2013 в 18:46, mediaservice сказав:

 

  В 14.02.2013 в 18:46, samp сказав:

 

Подскажите пожалуйста онлайн ипб на 4 акумы (48V) 1.5-2 кВт. Люксеоны и n-power на 72-96(аккумуляторных вольт)

Powercom VGD-1500

И там 1050Вт по паспорту .

UPS EXA 2000 RTL -1600Вт

48В. зарядка 7 А

2 штуки UPS EXA 2000 RTL по 2 раза были в ремонте выгорали зарядные устройства, теперь поставили зарядное дополнительное теперь 14 ампер. Долго мне доказывали что они не тянут 200 А. аккумы.

Відредаговано Montagnik
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 21.03.2013 в 20:15, logic сказав:

 

  В 20.03.2013 в 09:43, mr.Scamp сказав:

 

 

Судя по http://www.ups-info.ru/catalogue_of_the_ups/katalog_ibp/catalog/servere_kontrollere_telefoniya/pw9120_pw_9120_powerware_eaton_9120__07__6_kva/?sphrase_id=988 аккумуляторная сборка BAT 3000 представляет собой 2 набора  из 8 аккумов емкостью 9А-ч, которые соединены параллельно.

     

не параллельно а последовательно 

 

 

  В 05.04.2013 в 16:50, mediaservice сказав:

 

  В 27.03.2013 в 09:59, mr.Scamp сказав:

Разве последовательно?

Напряжение шины постоянного тока в 3000-ке 96В, следовательно такое же напряжение ожидается и на клеммах для внешней батареи, верно?

Напряжение одной батареи 12вольт , чтобы получить 96вольт нужно соединить их последовательно , т.е. минус одной с плюсом другой и т д. наращивая вольтаж.

 

по ссылке написано - 2 набора по 8 аккумов. вероятно они соединены параллельно, ибо штатных аккумов таки 8.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Значит последовательно-паралельно

для набора вольтажа 8*12=96 и емкости 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 4 weeks later...
  В 18.01.2012 в 11:54, Melanxolik сказав:

alsdfg, мы берем APC серии XL с входами на доп батареи, довольны,

 

 

когда столкнетесь с его ремонтом поймете что Г лучше не брать.

у нас есть печальный опыт ремонта APC на 10 с доп батареями, сертифицированный мастер при замене аккамулей чего-то навертел, короче ипануло так что в глазах жизнь проснеслась.

так вот, прикол в том что славная APC не дает толком схем на все свои упсы и прочие приблуды.

А вот тот же EATON наоборот, вываливает все от а и до я и еще спрашивают, ну как получилось? может чего надо поправить или где-то не соотвествует.

После этого APC зареклись покупать.

 

А работает у нас 1 APC на 10 с доп батарейками.

Powerware 4K штук 7

APC 10K просто (за пол года уже три раза была в сервисе.)

ну про мелочь молчу в обще...

Что же, сегодня сбылось ваше пророчество, теперь у нас бооооольшой гемморой.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 weeks later...
  • 3 weeks later...

День добрый,

 

Подсоветуйте пожалуйста какие ИБП и объем батарей выбрать. Есть две задачи:

 

1) Запитать примерно 2кВт серверного оборудования. Продолжительность автономной работы должна доходить до 24 часов.

 

2) Есть также необходимость запитать бытовую сеть: свет (12В, 220В), холодильники, телевизоры (а-ля информационные панели), вентиляторы в туалете, в идеале эл. чайник и кофеварку, электронику газового котла, и тд.

Короче говоря, что б офис смог жить почти нормальной жизнью (рабочие станции на своих мини упсах).

 

Спасибо

Відредаговано Stranger_
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 09.06.2013 в 08:33, Stranger_ сказав:

День добрый,

 

Подсоветуйте пожалуйста какие ИБП и объем батарей выбрать. Есть две задачи:

 

1) Запитать примерно 2кВт серверного оборудования. Продолжительность автономной работы должна доходить до 24 часов.

 

2) Есть также необходимость запитать бытовую сеть: свет (12В, 220В), холодильники, телевизоры (а-ля информационные панели), вентиляторы в туалете, в идеале эл. чайник и кофеварку, электронику газового котла, и тд.

Короче говоря, что б офис смог жить почти нормальной жизнью (рабочие станции на своих мини упсах).

 

Спасибо

 

Скачайте по ссылке Excel документ, который поможет подобрать необходимое количество батарей (Гелиевых или Автомобильных) под необходимую нагрузку:

http://local.com.ua/forum/topic/43941-uapon-бесперебойное-питание-удаленного-узла/?p=391232

 

P.S. Из личного опыта пришёл к мнению: если оборудование потребляет более 1 кВт и его необходимо обеспечить бесперебойным питанием, тогда лучше делить всё оборудование по разным UPS с внешними батареями - децентрализировать. Т.е. если есть, например, 6-ть серверов, их лучше разбить по питанию на 3-ри ИБП. В таком случае выход из строя одной ИБП не повлияет на работу сразу всех серверов. Такая схема немного дороже в сравнении с покупкой одного ИБП для всех серверов, но в разы надёжней. Мало того, позволяет подключать АКБ самой большой ёмкости для самых важных серверов, а к менее важным подключаются АКБ меньшей ёмкости.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Безперебійник для чайника - це модно :)

А по суті: автоматичний дизельгенератор - ваш вибір. Тому що дешевих автомомбільних акумуляторів треба буде купити десь на 50 тис. грн. (для 2 кВт на 24 год.). Які скиснуть за 5 років не залежно чи будете ви їх використовувати чи ні. Гелеві будуть дорожчі вдвічі і на стільки ж довговічніші. А з дизелем буде вам і чайник і холодильник і кондиціонер.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

это при условии, что есть куда поставить этот генератор.

 

три года назад этим плотно занимались, так вот есть такие структуры - пожарники и санэпидемстанция.

 

спальный район, 2 часа ночи и работает дизель-генератор. вас поубивают за один только шум и выхлоп. хотя можно отдельное помещение, вытяжку, систему фильтрации отработанных газов, систему автоматического пожаротушения, все согласования с инстанциями. но предполагаю, что это не будет дешевле.

Відредаговано ZuarasiZ
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Безперебійник на 2 кВт на 24 години ідея також абсурдна. Бо ті 2 кВт у вигляді тепла також треба кудись діти. Тобто, це + кондиціонер (доречі, дивно що його нема в умовах задачі - мабуть 2 кВт написали по потужності блоків живлення). Так чи інакше, на 24 години хоть 2, хоть 1, хоть 0.5 кВт - це по-любому генератор з точки зору ціни і надійності.

З другого боку, якщо це невідомо який критичний сервіс, який має бути доступний неперервно 24 години на добу 7 днів на тиждень за любих погодніх умов то саме час подумати про резервування "датацентру" десь в сусідньому селі а не про безперебійник на 24 години (бо по грошах на те саме вийде). Або купити собі хмаринку в Амазоні, якщо не боятися ефбіай.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 09.06.2013 в 13:31, ZuarasiZ сказав:

это при условии, что есть куда поставить этот генератор.

 

три года назад этим плотно занимались, так вот есть такие структуры - пожарники и санэпидемстанция.

 

спальный район, 2 часа ночи и работает дизель-генератор. вас поубивают за один только шум и выхлоп. хотя можно отдельное помещение, вытяжку, систему фильтрации отработанных газов, систему автоматического пожаротушения, все согласования с инстанциями. но предполагаю, что это не будет дешевле.

Дурость, на любой генератор можно примостырить глушитель от жигулей - 300грн и полная тишина. Хотя если это не САК, и генератор не стоит под окном жилого дома - проблем нет. А газы вообще ерунда, никомго оно не волнует.

IMHO правильная схема для обоих случаев - наличие генератора стоящего в подвале или недалеком гараже + бригада быстрого реагирования, которая всегда в течении часа-двух может его завести. ну и бесперебейник не на 24 часа, а всего на 2, тут задача резко упрощается.

Відредаговано KaYot
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 4 months later...

Ммм, как бы выразить вопрос/хотелку. Имеем упс APC 1000, купили два гелевых аккума 100А, как быть с их зарядом? Что можете посоветовать, или продать какое-то готовое внешнее зарядное

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Якщо перерви у живленні не дуже часті то можна нічого не робити - зарядятся і так.

Можна подивитися на схему заряду і збільшити струм шунтуючи вимірювальний резистор.

З зовнішнім зарядним треба мати на увазі, що акумулятори типово мають гальванічний зв"язок з електричною мережею. Якщо мінусова клема зарядного буде з"єднана з заземляючим проводом електричної мережі то може бути феєрверк. І взагалі, подивіться викруткою-індикатором який потенціал на ваших акумуляторах і будьте обережні. Якщо індикатор засвітиться - поміняйте полярність вилки в розетці.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від hardwar3
      Полностью рабочий онлайн ибп обеспечивающий полную защиту нагрузки.
      2010г выпуска.
      Батареи в отличном состоянии. Напряжение на каждой кассете 102.4В. Акумы менялись в 2022г.  
      В голове 2 кассеты по 8 акумов по 5.8Ач. Итого, может отдать мощности около 800Втч.  Зарядное в ибп на 370Вт. Время полного заряда акумуляторов около 2.5-3 часов.
      Отлично подходит для текущих реалий - нагрузка в 100Вт, будет работать 7-8 часов, заряжаться до полного за 3 часа. 
      Также в комплекте уши и шнур питания.
       
      19 000 грн.
      Киев.
       





    • Від alex2376
      Продам UPS  APC 5000 XLI. Стоечный.
      Без батарей. Но с кассетами.
      В комплекте с креплением в стойку.
      Могу укомплектовать батареями.
      Цена 22000 грн.
      Разумный торг.
      viber ноль6715шесть9шесть3шесть
       
       



    • Від rsv
      Доброго дня! 
      Маю на руках два даних ДБЖ https://www.sea.com.ua/ua/istochniki-pitaniya/ac-dc-preobrazovateli-s-funkciej-ups/psc-100a-c/
      Підкажіть будь ласка із наступними питаннями: 
      Акумулятор якого типу краще використовувати з цим ДБЖ - кислотно-свинцевий, AGM, LiFePO4 чи інше? Яку напругу виставляти на виході цього ДБЖ, щоб вибраний акумулятор заряджався достатньо? Наскільки розумію, напруга буде постійно присутня на клемах АКБ. Чи є це проблемою для АКБ?
    • Від twixi007
      Підкажіть в кого на такому сервер стоїть безперебійник, чи стикалися ви з проблемою: коли вимикається сервер, по команді від APC SMART UPS 600I чи APC Smart-UPS 1400 RM 3U (SU1400RMINET) , сервер вимикається і в блокі жіивлення сервера нещадно клацає реле постійно, не перестаючи... 
       
    • Від x-net
      Продам вживаний ДБЖ (UPS) APC Smart-UPS XL 750VA (SUA750XLI). Напруга батареї 24В, вихід - синус, є слот під плату керування, штатно розрахований на зовнішні батарейні блоки. Прошу 5000 грн.

×
×
  • Створити нове...