Подскажите (может кто сталкивался) токи холостого хода УПСов запитанных от аккумуляторов(для меня это важно) скажем так 1-1,5кВт без нагрузки. АРС, Повер Вары и т.д.все равно (если не точно то примерно). Спасибо.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подскажите пожалуйста онлайн ипб на 4 акумы (48V) 1.5-2 кВт. Люксеоны и n-power на 72-96(аккумуляторных вольт)

 

Powercom VGD-1500 

И там  1050Вт по паспорту .

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 month later...

Тред не читай @ пиши реплай,

 

скажите, могут ли онлайновые упсы от Powerware работать с внешними батареями значительной мощности?

Разговор идет о Powerware 9120 3KVA и свинцовых батареях емкостью овер 60AH.

Интересует возможность их зарядки упсом, т.к. в этой линейке упсов применяется некое фирменное решение, контролирующее токи заряда с целью удлинить срок жизни батареи.

 

Спасибо!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Powerware починаючи з 5-ї серії всі "бережно" відносяться до строку служби акумуляторів...

 

Відносно основного запитання - "штатні" батареї в Powerware 9120 3KVA на 9Аг; відповідно максимальний зарядний струм - порядку 1 Ампера.

От і порахуйте скільки буде заряджатися 100 Амперна батарея навіть в тому випадку коли "розумна" електроніка не просигналізує про перезаряд батарії (а в даній моделі ця функція закладена).

Так що, думаю, можете під'єднувати батареї любої ємності, але підзаряджати доведеться окремим зарядним пристроєм.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сам спросил, и сам отвечу ( super.gif Откопал-таки в инете):

Как прописать внешние батареи для ИБП Powerware 9125 (PW 9125 или PW9125) 08.08.2006 14:41:01
ИБП
Powerware 9125 (PW 9125 или PW9125) приходит с завода с установкой, что
батарея у него только внутренняя. При установке внешних батарей (PW9125
BAT 1000 EBM24, PW9125 BAT 2000 EBM48, PW9125 BAT 3000 EBM72, PW9125
BAT 5000/6000 EBM240) к ИБП Powerware 9125, их надо "прописать", иначе
ИБП и программное обеспечение не будут правильно показывать время
Часто спрашивают, как это сделать. Вот инструкция в форме вопросов - ответов:

-
Приобрел дополнительную АКБ для 9125. Подключил по инструкции, но время
работы не увеличилось. Что делать? Необходимо "сообщить" ИБП, что Вы
установили дополнительный батарейный модуль. Для этого Вам необходимо:
1.
Соединить ИБП с компьютером через COM порт (RS232). Если у Вас только
один слот и в нем установлен WEB/SNМP адаптер, то Вам необходимо
вытащить его и вместо него вставить COM адаптер, который шел вместе с
ИБП и подсоединиться через него к компьютеру.
2. Взять диск с ПО,
который шел вместе ИБП и из папки
"Диск":\Hardware\UPSTools\ConfigurationTools\ERMConfigurator запустить
программу ERM Configurator. С помощью которой можно будет указать ИБП
число дополнительных батарейных модулей.

- Как настроить программу ERM конфигуратор для установки дополнительных батарейных модулей?
Настройка программы:
1. подсоединить ИБП к компьютеру через COM порт (только). Перезагрузиться.
2. Установить программу ERM Configurator
3. Запустить ее.
4. Нажать кнопку Port и установить скорость 9600
5. Нажать Connect
6. Нажать ERM и выставить необходимое количество дополнительных батарей.

- Мы Установили программу ERMConfigurator. Однако при попытке соединения с ИБП программа пишет сообщение "No UPS found".
Скорее
всего проблема в том, что у Вас занят com - порт компьютера какой-то
другой программой, велика вероятность, что это LanSafe. Если LanSafe
установлен, то для конфигурирования ИБП Вам придется временно удалить
эту программу.

Источник: http://www.ups-info.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=5&TID=52&MID=278&sphrase_id=986#message278

 

Есть ещё инфа http://www.ups-info.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=5&TID=195&MID=790&sphrase_id=984#message790

 

Судя по http://www.ups-info.ru/catalogue_of_the_ups/katalog_ibp/catalog/servere_kontrollere_telefoniya/pw9120_pw_9120_powerware_eaton_9120__07__6_kva/?sphrase_id=988 аккумуляторная сборка BAT 3000 представляет собой 2 набора  из 8 аккумов емкостью 9А-ч, которые соединены параллельно.

     

 

Відредаговано mr.Scamp
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подскажите может кто знает....
Есть такие акб очень мощные и очень выносливые ТНЖ-250Амперные подборка на 12В http://pulsar.kiev.ua/accumulator/chelochnyie/kurskiy-zavod-accumulyator/tnzh-tnk-en

Адекватно ли они в паре будут работать с Power Ware 9120 1500i или APC Power Ware 5115 1400i

Відредаговано Igoridze
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Сам спросил, и сам отвечу ( super.gif Откопал-таки в инете):

 

Как прописать внешние батареи для ИБП Powerware 9125 (PW 9125 или PW9125) 08.08.2006 14:41:01

ИБП

Powerware 9125 (PW 9125 или PW9125) приходит с завода с установкой, что

батарея у него только внутренняя. При установке внешних батарей (PW9125

BAT 1000 EBM24, PW9125 BAT 2000 EBM48, PW9125 BAT 3000 EBM72, PW9125

BAT 5000/6000 EBM240) к ИБП Powerware 9125, их надо "прописать", иначе

ИБП и программное обеспечение не будут правильно показывать время

Часто спрашивают, как это сделать. Вот инструкция в форме вопросов - ответов:

 

-

Приобрел дополнительную АКБ для 9125. Подключил по инструкции, но время

работы не увеличилось. Что делать? Необходимо "сообщить" ИБП, что Вы

установили дополнительный батарейный модуль. Для этого Вам необходимо:

1.

Соединить ИБП с компьютером через COM порт (RS232). Если у Вас только

один слот и в нем установлен WEB/SNМP адаптер, то Вам необходимо

вытащить его и вместо него вставить COM адаптер, который шел вместе с

ИБП и подсоединиться через него к компьютеру.

2. Взять диск с ПО,

который шел вместе ИБП и из папки

"Диск":\Hardware\UPSTools\ConfigurationTools\ERMConfigurator запустить

программу ERM Configurator. С помощью которой можно будет указать ИБП

число дополнительных батарейных модулей.

 

- Как настроить программу ERM конфигуратор для установки дополнительных батарейных модулей?

Настройка программы:

1. подсоединить ИБП к компьютеру через COM порт (только). Перезагрузиться.

2. Установить программу ERM Configurator

3. Запустить ее.

4. Нажать кнопку Port и установить скорость 9600

5. Нажать Connect

6. Нажать ERM и выставить необходимое количество дополнительных батарей.

 

- Мы Установили программу ERMConfigurator. Однако при попытке соединения с ИБП программа пишет сообщение "No UPS found".

Скорее

всего проблема в том, что у Вас занят com - порт компьютера какой-то

другой программой, велика вероятность, что это LanSafe. Если LanSafe

установлен, то для конфигурирования ИБП Вам придется временно удалить

эту программу.

 

Источник: http://www.ups-info.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=5&TID=52&MID=278&sphrase_id=986#message278

 

Есть ещё инфа http://www.ups-info.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=5&TID=195&MID=790&sphrase_id=984#message790

 

Судя по http://www.ups-info.ru/catalogue_of_the_ups/katalog_ibp/catalog/servere_kontrollere_telefoniya/pw9120_pw_9120_powerware_eaton_9120__07__6_kva/?sphrase_id=988 аккумуляторная сборка BAT 3000 представляет собой 2 набора  из 8 аккумов емкостью 9А-ч, которые соединены параллельно.

     

не параллельно а последовательно 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Разве последовательно?

Напряжение шины постоянного тока в 3000-ке 96В, следовательно такое же напряжение ожидается и на клеммах для внешней батареи, верно?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Подскажите пожалуйста онлайн ипб на 4 акумы (48V) 1.5-2 кВт. Люксеоны и n-power на 72-96(аккумуляторных вольт)

 

Powercom VGD-1500 

И там  1050Вт по паспорту .

UPS EXA 2000 RTL -1600Вт 

48В. зарядка 7 А 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 weeks later...

Разве последовательно?

Напряжение шины постоянного тока в 3000-ке 96В, следовательно такое же напряжение ожидается и на клеммах для внешней батареи, верно?

Напряжение одной батареи 12вольт , чтобы получить 96вольт нужно соединить их последовательно , т.е. минус одной с плюсом другой и т д. наращивая вольтаж.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

 

Подскажите пожалуйста онлайн ипб на 4 акумы (48V) 1.5-2 кВт. Люксеоны и n-power на 72-96(аккумуляторных вольт)

Powercom VGD-1500

И там 1050Вт по паспорту .

UPS EXA 2000 RTL -1600Вт

48В. зарядка 7 А

2 штуки UPS EXA 2000 RTL по 2 раза были в ремонте выгорали зарядные устройства, теперь поставили зарядное дополнительное теперь 14 ампер. Долго мне доказывали что они не тянут 200 А. аккумы.

Відредаговано Montagnik
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

 

Судя по http://www.ups-info.ru/catalogue_of_the_ups/katalog_ibp/catalog/servere_kontrollere_telefoniya/pw9120_pw_9120_powerware_eaton_9120__07__6_kva/?sphrase_id=988 аккумуляторная сборка BAT 3000 представляет собой 2 набора  из 8 аккумов емкостью 9А-ч, которые соединены параллельно.

     

не параллельно а последовательно 

 

 

 

Разве последовательно?

Напряжение шины постоянного тока в 3000-ке 96В, следовательно такое же напряжение ожидается и на клеммах для внешней батареи, верно?

Напряжение одной батареи 12вольт , чтобы получить 96вольт нужно соединить их последовательно , т.е. минус одной с плюсом другой и т д. наращивая вольтаж.

 

по ссылке написано - 2 набора по 8 аккумов. вероятно они соединены параллельно, ибо штатных аккумов таки 8.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Значит последовательно-паралельно

для набора вольтажа 8*12=96 и емкости 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 4 weeks later...

alsdfg, мы берем APC серии XL с входами на доп батареи, довольны,

 

 

когда столкнетесь с его ремонтом поймете что Г лучше не брать.

у нас есть печальный опыт ремонта APC на 10 с доп батареями, сертифицированный мастер при замене аккамулей чего-то навертел, короче ипануло так что в глазах жизнь проснеслась.

так вот, прикол в том что славная APC не дает толком схем на все свои упсы и прочие приблуды.

А вот тот же EATON наоборот, вываливает все от а и до я и еще спрашивают, ну как получилось? может чего надо поправить или где-то не соотвествует.

После этого APC зареклись покупать.

 

А работает у нас 1 APC на 10 с доп батарейками.

Powerware 4K штук 7

APC 10K просто (за пол года уже три раза была в сервисе.)

ну про мелочь молчу в обще...

Что же, сегодня сбылось ваше пророчество, теперь у нас бооооольшой гемморой.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 weeks later...
  • 3 weeks later...

День добрый,

 

Подсоветуйте пожалуйста какие ИБП и объем батарей выбрать. Есть две задачи:

 

1) Запитать примерно 2кВт серверного оборудования. Продолжительность автономной работы должна доходить до 24 часов.

 

2) Есть также необходимость запитать бытовую сеть: свет (12В, 220В), холодильники, телевизоры (а-ля информационные панели), вентиляторы в туалете, в идеале эл. чайник и кофеварку, электронику газового котла, и тд.

Короче говоря, что б офис смог жить почти нормальной жизнью (рабочие станции на своих мини упсах).

 

Спасибо

Відредаговано Stranger_
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

День добрый,

 

Подсоветуйте пожалуйста какие ИБП и объем батарей выбрать. Есть две задачи:

 

1) Запитать примерно 2кВт серверного оборудования. Продолжительность автономной работы должна доходить до 24 часов.

 

2) Есть также необходимость запитать бытовую сеть: свет (12В, 220В), холодильники, телевизоры (а-ля информационные панели), вентиляторы в туалете, в идеале эл. чайник и кофеварку, электронику газового котла, и тд.

Короче говоря, что б офис смог жить почти нормальной жизнью (рабочие станции на своих мини упсах).

 

Спасибо

 

Скачайте по ссылке Excel документ, который поможет подобрать необходимое количество батарей (Гелиевых или Автомобильных) под необходимую нагрузку:

http://local.com.ua/forum/topic/43941-uapon-бесперебойное-питание-удаленного-узла/?p=391232

 

P.S. Из личного опыта пришёл к мнению: если оборудование потребляет более 1 кВт и его необходимо обеспечить бесперебойным питанием, тогда лучше делить всё оборудование по разным UPS с внешними батареями - децентрализировать. Т.е. если есть, например, 6-ть серверов, их лучше разбить по питанию на 3-ри ИБП. В таком случае выход из строя одной ИБП не повлияет на работу сразу всех серверов. Такая схема немного дороже в сравнении с покупкой одного ИБП для всех серверов, но в разы надёжней. Мало того, позволяет подключать АКБ самой большой ёмкости для самых важных серверов, а к менее важным подключаются АКБ меньшей ёмкости.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Безперебійник для чайника - це модно :)

А по суті: автоматичний дизельгенератор - ваш вибір. Тому що дешевих автомомбільних акумуляторів треба буде купити десь на 50 тис. грн. (для 2 кВт на 24 год.). Які скиснуть за 5 років не залежно чи будете ви їх використовувати чи ні. Гелеві будуть дорожчі вдвічі і на стільки ж довговічніші. А з дизелем буде вам і чайник і холодильник і кондиціонер.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

это при условии, что есть куда поставить этот генератор.

 

три года назад этим плотно занимались, так вот есть такие структуры - пожарники и санэпидемстанция.

 

спальный район, 2 часа ночи и работает дизель-генератор. вас поубивают за один только шум и выхлоп. хотя можно отдельное помещение, вытяжку, систему фильтрации отработанных газов, систему автоматического пожаротушения, все согласования с инстанциями. но предполагаю, что это не будет дешевле.

Відредаговано ZuarasiZ
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Безперебійник на 2 кВт на 24 години ідея також абсурдна. Бо ті 2 кВт у вигляді тепла також треба кудись діти. Тобто, це + кондиціонер (доречі, дивно що його нема в умовах задачі - мабуть 2 кВт написали по потужності блоків живлення). Так чи інакше, на 24 години хоть 2, хоть 1, хоть 0.5 кВт - це по-любому генератор з точки зору ціни і надійності.

З другого боку, якщо це невідомо який критичний сервіс, який має бути доступний неперервно 24 години на добу 7 днів на тиждень за любих погодніх умов то саме час подумати про резервування "датацентру" десь в сусідньому селі а не про безперебійник на 24 години (бо по грошах на те саме вийде). Або купити собі хмаринку в Амазоні, якщо не боятися ефбіай.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

это при условии, что есть куда поставить этот генератор.

 

три года назад этим плотно занимались, так вот есть такие структуры - пожарники и санэпидемстанция.

 

спальный район, 2 часа ночи и работает дизель-генератор. вас поубивают за один только шум и выхлоп. хотя можно отдельное помещение, вытяжку, систему фильтрации отработанных газов, систему автоматического пожаротушения, все согласования с инстанциями. но предполагаю, что это не будет дешевле.

Дурость, на любой генератор можно примостырить глушитель от жигулей - 300грн и полная тишина. Хотя если это не САК, и генератор не стоит под окном жилого дома - проблем нет. А газы вообще ерунда, никомго оно не волнует.

IMHO правильная схема для обоих случаев - наличие генератора стоящего в подвале или недалеком гараже + бригада быстрого реагирования, которая всегда в течении часа-двух может его завести. ну и бесперебейник не на 24 часа, а всего на 2, тут задача резко упрощается.

Відредаговано KaYot
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 4 months later...

Ммм, как бы выразить вопрос/хотелку. Имеем упс APC 1000, купили два гелевых аккума 100А, как быть с их зарядом? Что можете посоветовать, или продать какое-то готовое внешнее зарядное

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Якщо перерви у живленні не дуже часті то можна нічого не робити - зарядятся і так.

Можна подивитися на схему заряду і збільшити струм шунтуючи вимірювальний резистор.

З зовнішнім зарядним треба мати на увазі, що акумулятори типово мають гальванічний зв"язок з електричною мережею. Якщо мінусова клема зарядного буде з"єднана з заземляючим проводом електричної мережі то може бути феєрверк. І взагалі, подивіться викруткою-індикатором який потенціал на ваших акумуляторах і будьте обережні. Якщо індикатор засвітиться - поміняйте полярність вилки в розетці.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від hardwar3
      Полностью рабочий онлайн ибп обеспечивающий полную защиту нагрузки.
      2010г выпуска.
      Батареи в отличном состоянии. Напряжение на каждой кассете 102.4В. Акумы менялись в 2022г.  
      В голове 2 кассеты по 8 акумов по 5.8Ач. Итого, может отдать мощности около 800Втч.  Зарядное в ибп на 370Вт. Время полного заряда акумуляторов около 2.5-3 часов.
      Отлично подходит для текущих реалий - нагрузка в 100Вт, будет работать 7-8 часов, заряжаться до полного за 3 часа. 
      Также в комплекте уши и шнур питания.
       
      19 000 грн.
      Киев.
       





    • Від alex2376
      Продам UPS  APC 5000 XLI. Стоечный.
      Без батарей. Но с кассетами.
      В комплекте с креплением в стойку.
      Могу укомплектовать батареями.
      Цена 22000 грн.
      Разумный торг.
      viber ноль6715шесть9шесть3шесть
       
       



    • Від rsv
      Доброго дня! 
      Маю на руках два даних ДБЖ https://www.sea.com.ua/ua/istochniki-pitaniya/ac-dc-preobrazovateli-s-funkciej-ups/psc-100a-c/
      Підкажіть будь ласка із наступними питаннями: 
      Акумулятор якого типу краще використовувати з цим ДБЖ - кислотно-свинцевий, AGM, LiFePO4 чи інше? Яку напругу виставляти на виході цього ДБЖ, щоб вибраний акумулятор заряджався достатньо? Наскільки розумію, напруга буде постійно присутня на клемах АКБ. Чи є це проблемою для АКБ?
    • Від twixi007
      Підкажіть в кого на такому сервер стоїть безперебійник, чи стикалися ви з проблемою: коли вимикається сервер, по команді від APC SMART UPS 600I чи APC Smart-UPS 1400 RM 3U (SU1400RMINET) , сервер вимикається і в блокі жіивлення сервера нещадно клацає реле постійно, не перестаючи... 
       
    • Від x-net
      Продам вживаний ДБЖ (UPS) APC Smart-UPS XL 750VA (SUA750XLI). Напруга батареї 24В, вихід - синус, є слот під плату керування, штатно розрахований на зовнішні батарейні блоки. Прошу 5000 грн.

×
×