KJack 35 Опубликовано: 2012-01-30 20:31:58 Share Опубликовано: 2012-01-30 20:31:58 Всем день добрый Всякой инфы в инете много про охлаждение процов и всего остального. Собстенно, у меня сложилась такая ситуация, что в коммутационной точке пришлось временно разместить сервера. "коморка" капитальная, с пенопластом между стенами, дверь, потолок, пол утеплены пенопластом. Сервера чисто микросхемные (мать, проц, ссд, опертивка... + обычные хдд на бэкапе). Вот собственно вопрос, проживут ли они несколько дней при минусовой t до -25 -30? Текущие параметры "на улице": днём -10, ночью -15, уже неделю как. На сервере: Температура процессора: +1.0 C Температура жестких дисков /dev/sda: OCZ-REVODRIVE: +30 C /dev/sdc: Hitachi HDS721050CLA362: +13 C меня немножко смущает, что на ссд температура +30 (уж больно это неправильно, видимо где-то лаги). и, это только биллинговый сервер, завтра померяем нас Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Skr 11 Опубликовано: 2012-01-30 20:40:06 Share Опубликовано: 2012-01-30 20:40:06 Читните доки по комплектующим, там очерчены рабочие температуры. Коморка утеплена, и аппаратура не может ее прогреть до плюсовой? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AK - 47 16 Опубликовано: 2012-01-30 20:42:12 Share Опубликовано: 2012-01-30 20:42:12 хз как там у Вас у меня на балконе 3 года работает три сервака и все найс, сами себя греют =) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mr.Dream 164 Опубликовано: 2012-01-30 20:42:50 Share Опубликовано: 2012-01-30 20:42:50 чудаки-оверклокери вот азотом процесор охолоджували особисто в мене 90% світчів пережили прекрасно минулу зиму, було нижче -30. Думаю, мікросхемам системника теж нічого не повинно статись. Головне, щоби конденсату не було. А за механіку не скажу, тоюто за вінчестер. п.с. Минулого року тут хтось постив, як грів серваки фуфайками, бо замерзали і падала продуктивність. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KJack 35 Опубликовано: 2012-01-30 20:51:16 Автор Share Опубликовано: 2012-01-30 20:51:16 а что чикать по докам на комплектуху... вот собственно почти всё видно: на биллинге: /dev/sda: OCZ-REVODRIVE: +30 C /dev/sdc: Hitachi HDS721050CLA362: +13 C проц феном 565 80Ватт, у него t +1С на нас сервере: проц Athlon 260u (25Ватт на пассивном холодильнике) за него больше боюсь OCZ vertex2 и такой же хитачи на бэкапе оба сервака питаются от бп CHIEFTEC 550W BPS-550C и охлаждаются кулерами по 120мм (один на вдув через фильтр, другой на выдув). При чём, общее (корпусное) охлаждение отключить временно невозможно. mr.Dream, у меня уже четвёртую зиму в БК 330 работают свитчи без проблем, я ж как бы не за них переживаю Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
flexz 66 Опубликовано: 2012-01-30 20:53:40 Share Опубликовано: 2012-01-30 20:53:40 В 30.01.2012 в 20:45, hex@set сказал: Не помню, но при минусовой "винт" у кого то с друзей ... примерз) У меня на чердаке трудился микротик и винт здох , поменял винт поставил в коробку с пенопластом так и трудился до конца зимы. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FiberWorld.com.ua 85 Опубликовано: 2012-01-30 20:58:56 Share Опубликовано: 2012-01-30 20:58:56 Короче в годы бурного сетестроительства (причем самый банальный пионерстрой был - сейчас это я уже понимаю хорошо). В металлический ящик 600х600х600.... внутри обклееный пенопластом... спокойно располагался какой-нибуть древненький компик (в котором стандатный набор: БП, материнка + проц + ОЗУ + сетевка + WIFI-карта + винт или DIMM). Все прекрастно работало даже в суровые зимы.... Единственное, что серьезно сказывалось.... это если точка была обесточена долго (от 10 часов и более)... то была большая вероятность НЕ СТАРТА винта.... замерзала смазка на подшибниках на столько, что он не мог прокрутиться. Все остальное работало.... так что пока есть питание - не страшно. P.S. Вспомнился один ужастик... когда в таком ящике на крыше... набралась вода. Материнка лежала с самом низу ящика.... полезли потому что начал плохо работать радио-канал..... открыли ящик, а там кулер на проце гоняет воду Но сцуко работало все.... Как не коротнуло - не знаем. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AK - 47 16 Опубликовано: 2012-01-30 20:59:45 Share Опубликовано: 2012-01-30 20:59:45 У Вас свичи на улице (на опорах) в БКашнх ящиках и не уми рают при - 20 - 30?? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KJack 35 Опубликовано: 2012-01-30 21:01:32 Автор Share Опубликовано: 2012-01-30 21:01:32 FiberWorld.com.ua, приятно обнадёжили))) но всё-таки обещают до -25 -30... переживаю блин AK - 47, так точно! работают уже четвёртую зиму Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AK - 47 16 Опубликовано: 2012-01-30 21:03:08 Share Опубликовано: 2012-01-30 21:03:08 Меня просто мучал этот вопрос..,так как хочу в ЧС весной зайти а зимой думал будут проблемы с температурой и свичам вила. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
flexz 66 Опубликовано: 2012-01-30 21:12:40 Share Опубликовано: 2012-01-30 21:12:40 В 30.01.2012 в 21:03, AK - 47 сказал: Меня просто мучал этот вопрос..,так как хочу в ЧС весной зайти а зимой думал будут проблемы с температурой и свичам вила. По кабелю стекла вода в ящик и замерзло зимой так как там не было отверстия для слива воды, ничего отгрызли от от льда работало до весны потом убило статикой Это деревянная опора между участками. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MICROWATT 765 Опубликовано: 2012-01-30 21:12:41 Share Опубликовано: 2012-01-30 21:12:41 Если аппаратура включена, то ничего особого с ней не будет. Не замерзнет, сама себя согреет. Неприятности могут быть только в момент включения насквозь промерзшего, обесточенного длительное время на морозе. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KJack 35 Опубликовано: 2012-01-30 21:13:17 Автор Share Опубликовано: 2012-01-30 21:13:17 4 года назад это было актуально, поэтому мы так и сделали. И все грозы полностью удалённо тушили сеть. Этим летом планируем всю эту хрень переделать на оптику. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KJack 35 Опубликовано: 2012-01-30 21:17:59 Автор Share Опубликовано: 2012-01-30 21:17:59 вот, собственно, и подключился в диалог уважаемый человек, с помощью которого удалённо запитаны эти коммутаторы (MICROWATT). Мы их оборудованием пользуемся 4-й год. Тьфу-тьфу-тьфу, никаких проблем. А по поводу того, что сказал господин flexz, то мы все боксы БК 330, и БК 400 вешали с лёгким наклоном, дабы вода попавшая в бокс сама стекала. В результате небольшие ржавчины на данном участке ящика, но зато никаких проблем. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fynjy_79 28 Опубликовано: 2012-01-30 21:19:24 Share Опубликовано: 2012-01-30 21:19:24 В 30.01.2012 в 21:13, KJack сказал: 4 года назад это было актуально, поэтому мы так и сделали. И все грозы полностью удалённо тушили сеть. Этим летом планируем всю эту хрень переделать на оптику. меня тоже интересует вопрос перехода на оптику, но тут же встает вопрос о питании оборудования на опорах, с ЛЕП брать - х@р договоришься, от абонента зависеть Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rudi 50 Опубликовано: 2012-01-30 21:22:54 Share Опубликовано: 2012-01-30 21:22:54 Dell 2950 на балконе, спасибо, что живой Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KJack 35 Опубликовано: 2012-01-30 21:26:06 Автор Share Опубликовано: 2012-01-30 21:26:06 MICROWATT, "Если аппаратура включена, то ничего особого с ней не будет. Не замерзнет, сама себя согреет." Это вы уверенно говорите про своё оборудование... Параметры сборки своих серверов я сам лично расчитывал и собирал. И могу сказать только то, что я не расчитывал их морозить Энергоэффективные процессоры (на биллинге 80 ватт для 2-х ядер это конечно не мало, но частота 3,4; лучшего я подобрать не мог), на на нас сервере 2 ядра с тдп 25 ватт, и холодильник на нём от Scyte yasya 1000 без кулера. Плюс доп. охлаждение 2 вентиля по 120мм, на вдув 1 и выдув 1шт. Это же не филькина грамота. Проц на биллинге хоть и 80Ватт, но у него сейчас t +1С, этот сервер собран в корпусе из чистого аллюминия Lian как-то зовут ) Ну и, собственно, главное опасение, даже если микрухи и будут работать, то где гарантия того, что если встанут обычные хдд (бэкапные), то не уйдут ли в эррор матеря? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KJack 35 Опубликовано: 2012-01-30 21:29:23 Автор Share Опубликовано: 2012-01-30 21:29:23 fynjy_79, не вижу проблемы... мы часть сектора уже на оптике держим. к примеру, 1 питающая точка, а от неё несколько кабелей по 96 волокон в разные стороны. по столбам только муфты. намекнул? Rudi, ну, чесно говоря, меня t матери не сильно волнует, хотя за Вас держу кулачки Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rudi 50 Опубликовано: 2012-01-30 21:36:02 Share Опубликовано: 2012-01-30 21:36:02 В 30.01.2012 в 21:29, KJack сказал: Rudi, ну, чесно говоря, меня t матери не сильно волнует, хотя за Вас держу кулачки Сервер одной дружественной организации, балкон тоже их, будем вместе держать за них кулачки Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
straus 82 Опубликовано: 2012-01-30 21:45:34 Share Опубликовано: 2012-01-30 21:45:34 Мороз критичен для электролитических конденсаторов (растёт ESR) и для механических частей (замерзает смазка). Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KJack 35 Опубликовано: 2012-01-30 21:53:24 Автор Share Опубликовано: 2012-01-30 21:53:24 straus, та я это всё знаю, вопрос каковы критические t для современных твёрдотелых кондёров, и как поведут себя матеря, в случае отказа обычных хдд (которые в бекапе) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NiTr0 585 Опубликовано: 2012-01-30 22:43:19 Share Опубликовано: 2012-01-30 22:43:19 Мамке пофиг в общем-то что с винтом случилось. Отвалился - ну и фиг с ним. Как ОС себя поведет - другой вопрос. Обычно проблем нет с этим. Если помещение хорошо утеплено - оборудование само себя обогреет. Ну а бэкапы важных данных лучше ежесуточно сливать куда-то, на всякий. P.S. у нас несколько лет назад была попытка установить бордюр на крыше дома (не помню уже чего его туда вынесли). Поставили, при -5 или около того у него замерзли сетевухи. Поставили в итоге в ящик обогреватель, проработал так некоторое время пока не сделали 2-ю техплощадку. По части прочего роутерного хозяйства, которое в кол-ве пары десятков штук жило в свое время по крышам - проблем не было особо, только у одной мамки отваливался IDE при морозах ниже -10. Ессно, все было на DOM флэшках. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lyric 25 Опубликовано: 2012-01-30 22:49:01 Share Опубликовано: 2012-01-30 22:49:01 Вынес летом домашний роутер (писюк) на улицу в металлический короб чтобы не грел дом и не мешал шумом. На этой неделе начал вначале периодически виснуть, затем вообще отказался включаться - намертво вис на 10-15 секунде загрузки ОС. Проблема решилась установкой 75Вт лампочки в этом ящике, морозы закончатся - отключу) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Учумелые ручки 705 Опубликовано: 2012-01-31 05:33:07 Share Опубликовано: 2012-01-31 05:33:07 Поддержу микровата и лирика. Самая большая проблема это старт винтов после простоя. И если всё утеплено (не факт что сервак сам себя прогреет) - 1-2 лампочки, только не "экономки", а обычные - накаливания. Как правило спасают. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pingva 4 Опубликовано: 2012-01-31 08:29:08 Share Опубликовано: 2012-01-31 08:29:08 Думаю все будет нормально. С 2002 по 2009 год на балконе жил роутер RedHat 6.0 на двухпроцесорной мамке Intel. процы intel 75MGz, 4 сетевухи, 512 оперативы, 2 веника по 540 Мв. + УПС. Питание не выключалось 247*365. Летом 2009 умер. Грозой выбило PCI шину, все остальное работало. Работал и в +30 и в - 25. На зиму корпус сверху накрывал картонной коробкой от сигарет. Сейчас с 2010 стоит НАС на 510 атоме и 2 мя вениками. Все путем. сбоев нет, и вообще не парит. Балкон застеклен - от дождя и снега защищает. Да корпус обычный минитовер. Думаю опасения излишни, питание только не отключай. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах