Перейти к содержимому

Землеотвод и оптика в грунте


Рекомендованные сообщения

  • Ответы 67
  • Created
  • Последний ответ

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

ваши слова идут в разрез с законом       о каком миллионе баксов речь?

У МТСа лежит на 1,2м без трубы. У УТК оптика в трубке. Но зато медь попадалась и на 40см зарыта ))

А уровень грунтовых вод какой на данном участке? Без трубы, значит кабель бронированный.

 

 

ВСН 015-89 СТРОИТЕЛЬСТВО МАГИСТРАЛЬНЫХ И ПРОМЫСЛОВЫХ

ТРУБОПРОВОДОВ

 

ЛИНИИ СВЯЗИ И ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ http://3umf.com/doc/118/

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

далее:

В каждой области есть "Отдел капитального строительства" (ОКС), там Вам выдадут "бегунок согласования". Вы приходите с проектом, показываете участок по которому предпологаете строительство линии, далее Вас направляют согласовывать строительство к: дорожникам, горгаз, водоканал, связистам, военным связистам, СБУ, энергетикам и тд и тп. И так по каждой области, смотря где будет проходить линия. Список ведомств с которыми необходимы согласования, зависят от географического раположения участка по которому будет проходить линия, т.е. если это Киев или область, то тут нахлебников будет немерянно, а если Полтава, то тут цена будет уже в гривнах :) . Сделать самому будет в три раза дешевле чем работать с посредниками!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

и никто не продает траншеекопотель? :wacko:

 

Вас интересует новый или б/у?

 

Есть возможность привезти/изготовить портативный небольшой траншее копатель под заказ с дизельным или бензиновым двигателем(в сборе влезает в прицеп к легковому автомобилю).

 

Какая глубина и ширина траншеи вас интересует? Если можно в л/с

тоже в ЛС интересует цена или аренда

 

Возможна только продажа траншее копателей, заказ б/у или новых.

 

На какую глубину вы хотите укладывать кабель, т.е траншея какой глубины вам необходима?

цену можно в ЛС ,а если имеется каталог то замечательно

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 4 weeks later...

А на проект надо тех условия их где брать ? для зарывания кабеля .....

У МТСа лежит на 1,2м без трубы. У УТК оптика в трубке. Но зато медь попадалась и на 40см зарыта ))

А уровень грунтовых вод какой на данном участке? Без трубы, значит кабель бронированный.

 

 

ВСН 015-89 СТРОИТЕЛЬСТВО МАГИСТРАЛЬНЫХ И ПРОМЫСЛОВЫХ

ТРУБОПРОВОДОВ

 

ЛИНИИ СВЯЗИ И ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ http://3umf.com/doc/118/

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А на проект надо тех условия их где брать ? для зарывания кабеля .....

Тех условия нужны когда вы в чью-то ипархию влезаете. где есть свой проект назначение объекта и и т.п.

если этого нет то нужно пользоваться общими строительными нормами. Тот кто будет проектировать/строить

уже это должен знать по идее (там в штате инженер-строитель должен быть ;)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Несколько ИМХО:

По поводу землеотвода. Чисто из самого термина - землеотвод (отвод земли) должно следовать что вам его отводят (выделяют). Есть мнение что если трасса пролегает не по земле находящейся в чьей-то собственности а в собственности

государства и какой-то участок выделяют именно вам под трассу - то тогда нужно делать отвод. И пользуясь общими строительными нормами прокладывать кабель. и в этом отводе уже ничего никому делать не дадут. (Для строительства кабель-канализации например) Если же Вы прокладываете кабель по полю на какой-то глубине и эта земля уже имеет свое назначение и используется (неважно кем) особенно если там уже проложены чьи-то коммуникации, то тогда нужно получать просто ТУ от владельца и все согласовывать. что там еще лежит с чем пересекается и т.п.

 

P.S. Кстати помню что кроме маркерной ленты еще маркерные столбики ставили... чтобы чью-то трассу случаем не пересечь :)

 

По поводу необходимости колодцев. Если Вы забегаете наперед и предполагаете что по данной трассе будет необходимость прокладывать еще другие кабели то тогда стройте канализацию. Очевидно что по ней потом намного проще будет прокладывать кабель.

Если это разовая прокладка то лучше зарыть и забыть. Есть еще один аспект - безопасность колодцев и органичение доступа к ним. Зарыть - безопаснее с точки зрения

целостности вашего кабеля (что его не вытянут из колодца). Даже при наличии сигнализации на колодцах умельцы умудряются за 10-15мин (до приезда охраны) вытянуть по 1-2км кабеля. Вырыть же закопанный кабель уже не так просто. Можно правда применять анти-вандальные крышки на колодцы с ударными датчиками но пластик уже для этого может не подойти. ;)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 4 weeks later...

А на проект надо тех условия их где брать ? для зарывания кабеля .....

Тех условия нужны когда вы в чью-то ипархию влезаете. где есть свой проект назначение объекта и и т.п.

если этого нет то нужно пользоваться общими строительными нормами. Тот кто будет проектировать/строить

уже это должен знать по идее (там в штате инженер-строитель должен быть ;)

если мне нужно проложить трассу в охранной зоне ЛЕП мне нужно идти в местный РЕС и там договариваться? или все же в райгосадминистрацию? а то хрень получается - в РЕСе сказали снимай нах свои провода с "десятки" т.к. не положено, и снова к ним идти "разрешите я в вашу землю провода опущу" :wacko:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А на проект надо тех условия их где брать ? для зарывания кабеля .....

Тех условия нужны когда вы в чью-то ипархию влезаете. где есть свой проект назначение объекта и и т.п.

если этого нет то нужно пользоваться общими строительными нормами. Тот кто будет проектировать/строить

уже это должен знать по идее (там в штате инженер-строитель должен быть ;)

если мне нужно проложить трассу в охранной зоне ЛЕП мне нужно идти в местный РЕС и там договариваться? или все же в райгосадминистрацию? а то хрень получается - в РЕСе сказали снимай нах свои провода с "десятки" т.к. не положено, и снова к ним идти "разрешите я в вашу землю провода опущу" :wacko:

Если у РЭСа (облэнерго) есть землеотвод на участок земли, по которому идет ЛЭП, - то идти на до к ним. А если таких документов у них нет - идти надо в ОМС.

Чтобы узнать есть ли землеотвод - напиши информационный запрос в ОМС: "Имеет ли такая то ЛЭП землеотвод и кому он сделан."

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

и никто не продает траншеекопотель? :wacko:

 

Вас интересует новый или б/у?

 

Есть возможность привезти/изготовить портативный небольшой траншее копатель под заказ с дизельным или бензиновым двигателем(в сборе влезает в прицеп к легковому автомобилю).

 

Какая глубина и ширина траншеи вас интересует? Если можно в л/с

 

Приблизительную цену можно тоже в личкую

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

кто может продать бару (мтз 80-82) или на крайняк т-150? а то сорвалась покупка :(

 

Тот продавец, что вам предлагал, наверное скорее всего ждет повышения курса доллара.

 

Есть у знакомых новая бара под МТЗ(она сейчас пока на складе для своих нужд, но еще не использовалась), они хотят за нее 95к.грн - если продавать.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я не знаю, як хто... але зарити просто кабель, відповідно нічого не підготувавши, а просто в землю... хз це як гроші на вітер, якась поломка і все.... бабла іде неміряно, це як просто закопати гроші, краще віддайте їх мені )))

 

П.С. можете собі з тих грошей, які дасте мені вирахувати заробіток до першої криси 10% ;)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.


×
×
  • Создать...