Ну, сделали, работает , и - слава богу.  Я ни разу туда не влезал, не мое. Никогда не хаю чужие решения, лучше  молча ставлю рядом свое. Пользователь разберется со временем и я что-то пойму дополнительно.
 Поставили на поток - хорошо. Клепайте.
А патент на полезный образец... пустая бумажка, хотя отдаю должное, получить ее - известные хлопоты.
 Даже среди патентов на изобретения 98% - макулатура.
 Эпоха патентов на молотки с линейкой и утюги-холодильники кончилась. Наступила эра технологий более тонких.
Я запросто запатентую шоколад с маслом, какао, сахаром и водой 20%. Не распишу только как это масло с водой смешать. Это и есть непатентуемое ноу-хау, охраняет дело куда лучше любого патента.

Когда-то , еще под П296 выпускали грозозащиту с возможностью по одним и тем же проводам пускать и информацию и питание. Схему можно было спокойно выложить. Все дело было в том, как, на чем  и чем намотать трансформатор в 20 витков. Кончилось чем мотать и , одновременно П296 кончился. На том и забросили грозы.

Edited by MICROWATT
Link to post
Share on other sites
  • Replies 681
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

при таком включении они не могли заряжаться, включайте как положено 1 батарею на зарядку

История получила продолжение все-таки в модульном балансировщике. Спичечная коробка, устанавливаемая на каждую пару батарей.  на 24 вольта -1  на 36-2  на 48-3 ... на 144вольта-11 шт.  Плюсы решени

О хоспадееее у microwatt'а все смешалось Теслы, бурингкомпани, хиперлуп, спейсХ, нейролинк, люди и кони   Такой маргарин что просто кисель))) Такой Пинк что просто Флойд)))

Posted Images

Так что там по синхоронизации блоков, может там собака порыцца?

Было бы не плохо на схему взглянуть, хоть в личку.

Link to post
Share on other sites

Так что там по синхоронизации блоков, может там собака порыцца?

Было бы не плохо на схему взглянуть, хоть в личку.

Да там по технике теперь все понятно. Когда шунтируем в 24-вольтовке 12 вольт - КПД 50 % и балансировка идет очень быстро. А когда шунтируем в 96-вольтовке 84 вольта на резисторах - КПД хуже паровоза. Процесс идет медленно. И еще как карты лягут, где окажутся самая емкая и самая дохлая батарея. У Койота все как раз наилучшим (наихудшим) образом распределилось - вторая и восьмая батарея. Протяжка заряда идет через шесть батарей последовательно и занимает двое суток..

Правда, я на такие огромадные батареи и не рассчитывал, думал 60-70Ач максимум. Ну и сам принцип шунтовой тут выдал все, на что способен. Достоинство - простота и дешевизна. Для 24 и 36 вольт наверно разумный компромисс..

 Для составных батарей такого размера нужно делать что-то посолиднее. Рисую, макет уже включал.

Link to post
Share on other sites

На схем.нет появилася нормальна ідея вимірювання напруги і струму з гальванічною розв"язкою. Модулі треба калібрувати (але, нагадаю, значно важливіша швидкість падіння напруги при заданому струмі аніж абсолютне значення).

Можна спростити живлення вимірювача - взяти з того-ж акумулятора. А замість переключення діапазону поставити баластний резистор.

Тоді буде можливість отримати не просто "відгуки" а об"єктивну статистику.

Заодно, якщо обладнати схемою відключення акумуляторів від навантаження можна спасти від перерозряду...

Так-так, я в курсі про "один пристрій - одна функція", але, може комусь буде цікаво...

Link to post
Share on other sites

 

Так что там по синхоронизации блоков, может там собака порыцца?

Было бы не плохо на схему взглянуть, хоть в личку.

Да там по технике теперь все понятно. Когда шунтируем в 24-вольтовке 12 вольт - КПД 50 % и балансировка идет очень быстро. А когда шунтируем в 96-вольтовке 84 вольта на резисторах - КПД хуже паровоза. Процесс идет медленно. И еще как карты лягут, где окажутся самая емкая и самая дохлая батарея. У Койота все как раз наилучшим (наихудшим) образом распределилось - вторая и восьмая батарея. Протяжка заряда идет через шесть батарей последовательно и занимает двое суток..

Правда, я на такие огромадные батареи и не рассчитывал, думал 60-70Ач максимум. Ну и сам принцип шунтовой тут выдал все, на что способен. Достоинство - простота и дешевизна. Для 24 и 36 вольт наверно разумный компромисс..

 Для составных батарей такого размера нужно делать что-то посолиднее. Рисую, макет уже включал.

 

Вообще самые популярные упсы с количеством акумов 1, 2, 4, 8.

поэтому форм фактор может быть именно на 2, 4, 8.

Более того, можно продумать чтобы например 8, можно было юзать на 6.

Link to post
Share on other sites

На схем.нет появилася нормальна ідея вимірювання напруги і струму з гальванічною розв"язкою.

 

 Детальне посилання, будь ласка. Де там саме  про це мова, сайт дуже великий..

Link to post
Share on other sites

Все-таки ER121 на большом числе батарей работает плохо, никаких "двое суток".

Прошла неделя, причем батареи были изначально выровнены старым балансиром + дан небольшой разряд/заряд для чистоты эксперимента.

неделя: 13.59 13.58 13.53 13.54 13.60 13.64 13.64 13.61 - все те же 0.11в, но уже на других батареях. Процесс идет волнами, стремления куда-то сойтись не наблюдается.

Это отлично видно благодаря светодиодам - часть модулей постоянно горит, причем модули все время разные.

 

более старые записи:

запуск: 13.65 13.61 13.57 13.57 13.56 13.61 13.70 13.54 - 0.16

1 день: 13.57 13.56 13.51 13.53 13.59 13.63 13.69 13.70 - 0.17

2 дня: 13.66 13.65 13.58 13.60 13.61 13.59 13.57 13.54 - 0.12

4 дня: 13.60 13.60 13.54 13.57 13.62 13.64 13.61 13.58 - 0.10

Edited by KaYot
Link to post
Share on other sites

И мигать еще неделю будут ;) у тебя изначально акумы с разными характеристиками, и много акумов,

в идеале провести "контрольный" разряд-заряд,  еще лучше снять акумы со стойки,

соеденить их все паралельно, разрядить-зарядить, и после этого к УПС вернуть.

Link to post
Share on other sites

Спасибо за точную ссылку. Полное разочарование.
Я думал там многоканальный измеритель кучи батарей, а тут просто очередной плохой тестер на МК.
Схема малограмотного схемотехнически программиста. Очень затратна по количеству компонентов и весьма низкого метрологического качества.
Точнее,  никакого качества как измеритель. 
Погремушек от программистов достаточно много гуляет по инету. Не умеют эти люди схемы разрабатывать, не их это специальность. Один только "прямоходовой преобразователь" чего стоит. Ясно, что человек о нем разок где-то слышал краем уха и представления не имеет как он должен работать..

Link to post
Share on other sites

Все-таки ER121 на большом числе батарей работает плохо, никаких "двое суток".

Прошла неделя, причем батареи были изначально выровнены старым балансиром + дан небольшой разряд/заряд для чистоты эксперимента.

неделя: 13.59 13.58 13.53 13.54 13.60 13.64 13.64 13.61 - все те же 0.11в, но уже на других батареях. Процесс идет волнами, стремления куда-то сойтись не наблюдается.

Это отлично видно благодаря светодиодам - часть модулей постоянно горит, причем модули все время разные.

 

более старые записи:

запуск: 13.65 13.61 13.57 13.57 13.56 13.61 13.70 13.54 - 0.16

1 день: 13.57 13.56 13.51 13.53 13.59 13.63 13.69 13.70 - 0.17

2 дня: 13.66 13.65 13.58 13.60 13.61 13.59 13.57 13.54 - 0.12

4 дня: 13.60 13.60 13.54 13.57 13.62 13.64 13.61 13.58 - 0.10

А старый балансир на этом комплекте стоял?

На сколько быстро образовывается разбаланс?

 

Есть вариант, разрядить батарею процентов на 20 и посмотреть какие акумы просядут больше,

и пересортировать что бы чередовались больше/меньше, в сторону движения цикла,

балансир будет черпать с большего и перебрасывать в меньший,

думаю это должно поднять кпд.

Edited by pavlabor
Link to post
Share on other sites

Предложение переставить аккумуляторы  смысла не лишено, но.
Да кто там массово  будет это с пониманием сортировать.?
По-нормальному балансировщик должен работать с любым набором батарей, в любой последовательности.
 Просто ЕR121 для большого количества батарей малоэффективен в принципе. Другая топология нужна.
 С прямой передачей энергии от одной батареи к любой другой. Новое решение есть, но больше 8 батарей пока не знаю как технологически выполнить.

Link to post
Share on other sites

Написать, а дальше у человека своя голова на плечах,

можно привести пример, что если поставить четыре заряженных батареи 1,2,3,4 и четыре разряженные 5,6,7,8

то на проход, будет только один полезный цикл, 4-5.

А если по чередовать, 1,5,2,6,3,7,4,8, то на круг получаем 4 полезных цикла - 1-5, 2-6, 3-7, 4-8.

КПД в 4 раза больше, сомневаюсь что это не доходчиво.

 

Это касается б/у, для продвинутых, можно и новые отсортировать,

но идея в том что за год-два, акумы должны выровняется.

Link to post
Share on other sites

Ваше предложение переставлять и вообще обслуживать аккумуляторы интересно. Особенно в плане разрядить полностью и зарядить параллельно.

Если сможете на недельку мне выслать на замену 8шт хотя бы по 40ah батарей - буду благодарен. А если еще и поможете с перемещением моих 70кг дур - будет просто шикарно.

Link to post
Share on other sites

А если смекалку включить ? Не уж то нет способов на недельку заменить ?

Мне интересней обратное (практика) что будет через месяц два ?

 

Не нужно их тягать, провода потолше и порядок)

Edited by sanyadnepr
Link to post
Share on other sites

Хочу отписаться о недельных результатах работы АБ 2х160А/ч х 48В совместно с ER121: после доливки 5л воды в 9 батареях (1резерв) и нескольких циклов (5-10) зарядки и разрядки совместно с баллансиром, "разброс" напряжений на батарее в общем уменьшился. Те батареи которые испытывали "водную недостаточность" подровнялись к "нормальным". Хочу заметить: что батареи с разных партий, пришлось немножко потрудиться с перестановкой и сортировкой.

Подключил сегодня вечером к батарее резервный зарядный источник (УПС) напряжение поднялось до 55.7 и распределилось по батарее: 13,96  13,93  13,95  13,94.  Меня лично такая работа вполне устраивает, (мал клоп, а кусает больно :) )

Какое напряжение было до установки балансировщика и доливки воды - не очень "хорошее",  небаланс между АБ доходил до 0,4В.

Edited by romkashig
Link to post
Share on other sites

Все равно напряжение у вас адское на батареях, раз в 3 месяца доливайте по 5л воды.

Надо контроллеру заряда сказать что б уменьшил немного.

Link to post
Share on other sites

Надо контроллеру заряда сказать что б уменьшил немного.

Т.е. мне сказать? :) Я этот контроллер городил...

 Хм, трошечки уплыло за полгода. Выставлялось 13.75-13.80, сейчас 13.925?

 1. тестер поверить как-то.

2. там регулировка конечного напряжения в контроллере есть, можно легко подстроить.

3. контроллер там не постоянно держит такое напряжение. Догоняет до порога 55 вольт и потом на 2 вольта сбрасывает. Упало ниже- опять гонит до порога и сбрасывает. вроде такой режим получше, чем постоянное напряжение в конце заряда.

 

 А вообще, зарядник достаточно мощный, там что-то около киловатта ветряк дает при попутном ветре. 

Такой агрегат сделать самому - руки у мужика оттуда растут.

Link to post
Share on other sites

Все равно напряжение у вас адское на батареях, раз в 3 месяца доливайте по 5л воды.

Надо контроллеру заряда сказать что б уменьшил немного.

+1 

Link to post
Share on other sites

Я же написал "РЕЗЕРВНОЕ зарядное устройство  - УПС". Вся батарея под таким напряжение конечно же не стоит. Основной зарядный контроллер работает отлично, как и предполагалось по заданию (заряжает до 56В потом сбрасывает до 53,7). АБ подключил к УПС(с стабилизированым напряжением) только для замеров, т.к при конечной зарядке от моего контроллера напряжение в общей сборке может колебаться (мощность источника разная, степень зарядки и т.д.)  и результат измерений по отдельным аккумуляторам будет искажен, вот и подключил к зарядному УПСа.

Edited by romkashig
Link to post
Share on other sites
  • 2 months later...

Оппоздали с рекордом-с.:)
 Сопим сейчас над 32х160ач. Немного затягивается, не сразу вся нужная комплектация под рукой,  но работаем. Надеемся это решение потом тиражировать.
Ставлю в очередь? :)

Link to post
Share on other sites

Оппоздали с рекордом-с. :)

 Сопим сейчас над 32х160ач. Немного затягивается, не сразу вся нужная комплектация под рукой,  но работаем. Надеемся это решение потом тиражировать.

Ставлю в очередь? :)

 

Разумеется. Вопрос крайне актуален. 

 

В идеале будет если это будет устройство с кучкой вольтметров, по которым сразу можно будет наблюдать происходящее и в удобном виде снимать показатели.

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Content

    • By hardwar3
      Полностью рабочий онлайн ибп обеспечивающий полную защиту нагрузки.
      2010г выпуска.
      Батареи в отличном состоянии. Напряжение на каждой кассете 102.4В. Акумы менялись в 2022г.  
      В голове 2 кассеты по 8 акумов по 5.8Ач. Итого, может отдать мощности около 800Втч.  Зарядное в ибп на 370Вт. Время полного заряда акумуляторов около 2.5-3 часов.
      Отлично подходит для текущих реалий - нагрузка в 100Вт, будет работать 7-8 часов, заряжаться до полного за 3 часа. 
      Также в комплекте уши и шнур питания.
       
      19 000 грн.
      Киев.
       





    • By alex2376
      Продам UPS  APC 5000 XLI. Стоечный.
      Без батарей. Но с кассетами.
      В комплекте с креплением в стойку.
      Могу укомплектовать батареями.
      Цена 22000 грн.
      Разумный торг.
      viber ноль6715шесть9шесть3шесть
       
       



    • By rsv
      Доброго дня! 
      Маю на руках два даних ДБЖ https://www.sea.com.ua/ua/istochniki-pitaniya/ac-dc-preobrazovateli-s-funkciej-ups/psc-100a-c/
      Підкажіть будь ласка із наступними питаннями: 
      Акумулятор якого типу краще використовувати з цим ДБЖ - кислотно-свинцевий, AGM, LiFePO4 чи інше? Яку напругу виставляти на виході цього ДБЖ, щоб вибраний акумулятор заряджався достатньо? Наскільки розумію, напруга буде постійно присутня на клемах АКБ. Чи є це проблемою для АКБ?
    • By twixi007
      Підкажіть в кого на такому сервер стоїть безперебійник, чи стикалися ви з проблемою: коли вимикається сервер, по команді від APC SMART UPS 600I чи APC Smart-UPS 1400 RM 3U (SU1400RMINET) , сервер вимикається і в блокі жіивлення сервера нещадно клацає реле постійно, не перестаючи... 
       
    • By x-net
      Продам вживаний ДБЖ (UPS) APC Smart-UPS XL 750VA (SUA750XLI). Напруга батареї 24В, вихід - синус, є слот під плату керування, штатно розрахований на зовнішні батарейні блоки. Прошу 5000 грн.

×
×
  • Create New...