ADminKnet 4 Опубликовано: 2006-02-01 15:45:56 Share Опубликовано: 2006-02-01 15:45:56 :tongue: Поставили упс mustek 600. Подключили к нему две точки dlink g700ap. Он после 5 минут просто сам выключается. Если его включить он опять работает 5 минут и выключается. Я так понимаю он считает что у него на выходе нет достаточной нагрузки Точки то потребляют очень мало. Как с этим бороться??? Чтобы он сам не выключался??? :bue: Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kucher2 122 Опубліковано: 2006-02-02 18:51:53 Share Опубліковано: 2006-02-02 18:51:53 Я думаю, что переделывать для этой цели сам УПС - как-то неправильно. Выход 1: повесить нагрузку дополнительно - какую-нить лампочку, чтобы не так страшно было. Выход 2: взять другой УПС, расчитаный на маленькую нагрузку. Выход 3: в целях экономии средств, если устройства "едят" действительно мало и УПС нужен только в качестве буфера сглаживания нагрузок и недолговременной поддержки питания - собрать самому из 1 аккумулятора и 3-х радиодеталей. Схему могу выслать. Она есть на nag.ru - схема простейшего УПС для сетевого оборудования. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MICROWATT 765 Опубліковано: 2006-02-02 20:24:11 Share Опубліковано: 2006-02-02 20:24:11 А что потребляют ваши dlink g700ap? Ток и напряжение? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den_LocalNet 1 474 Опубліковано: 2006-02-02 23:37:44 Share Опубліковано: 2006-02-02 23:37:44 Выход 1: повесить нагрузку дополнительно - какую-нить лампочку, чтобы не так страшно было. тоже мне советчик.... ещё бы утюг предложил включить Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sanito 129 Опубліковано: 2006-02-03 04:25:46 Share Опубліковано: 2006-02-03 04:25:46 тоже мне советчик.... ещё бы утюг предложил включить А в чем проблема? Лампочку 15 ватт - и вперед. Теперь свет в ящике всегда есть и упс всегда включен, т.к. нагрузка есть. Как вариант, попробуйте взять другой мастек, без управления. Он на пару баксов дешевле, но не имеет контроля нагрузки на выходе. Минус - если когда-то захотите подключить его к компу - уже не получится. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den_LocalNet 1 474 Опубліковано: 2006-02-03 05:48:54 Share Опубліковано: 2006-02-03 05:48:54 на любом упсе написано что запрещено подключать лампочки, принтеры, нагревательные элементы..... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Флэшмобер 5 Опубліковано: 2006-02-03 06:37:56 Share Опубліковано: 2006-02-03 06:37:56 на любом упсе написано что запрещено подключать лампочки, принтеры, нагревательные элементы..... Гы-гы-гы... у меня на моём PowerCom'e 800 уже более года лазерник включен (просто по другому нельзя) и всё фунциклюет на ура... Правда если в момент отключения електроенергии принтер вдруг захочет печьку прогреть, то УПС такой наглости не выдерживает и дохнет сразу... Кстати в инструкциях к свитчам тоже сказано - "ДЛЯ ОФИСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ", но ведь это не значит что их теперь нельзя ставить в экстримальные чердачные условия... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sanito 129 Опубліковано: 2006-02-04 07:53:13 Share Опубліковано: 2006-02-04 07:53:13 на любом упсе написано что запрещено подключать лампочки, принтеры, нагревательные элементы..... На мастеке ничего не написано. Но в users' manual имеется абстрактная фраза, что "нельзя подключать через него оборудование, не имеющее отношение к компьютеру, например медицинское оборудование, микроволновые печи, пылесосы". Т.е. видимо речь идет о мощных потребителях. Был случай, когда я мощный дрЭль (600) через упс 400 включил (ну случайно, да и думал что вреда не будет, т.к. питание было, т.е. не через батареи по идее должно было работать). Но у упса была истерика, он пищал так как я ни разу еще не слышал, подумалось даже на мгновение, что это мой пиз@ец пришел :bue: А от лампочки, уверен, вреда не будет. Хотя может и от упса многое зависит. Может он у тебя какой-то очень уж нежный, что лампами брезгует. Такой упс на чердак наверняка ставить не надо Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mainstas 0 Опубліковано: 2006-09-18 08:41:57 Share Опубліковано: 2006-09-18 08:41:57 Народ решение так и не нашли? А то смешно получается... даже 2 DES-3018 для этого УПСА "недостаточная нагрузка".... вырубает через 5 минут.... (лампочка не выход...греть закрытый ящик не хочется... вот думаю может пару куллеров 120мм поставить "для улучшения циркуляции воздуха") (но не факт что и этого не окажется "мало") Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Iridium 6 Опубліковано: 2006-09-18 08:57:15 Share Опубліковано: 2006-09-18 08:57:15 Этот мастек не рассчитан на длительную работу - у него стоит таймер - после 5 минут вырубается вне зависимости от нагрузки. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bayan 0 Опубліковано: 2006-09-18 09:05:21 Share Опубліковано: 2006-09-18 09:05:21 Был случай, когда я мощный дрЭль (600) через упс 400 включил (ну случайно, да и думал что вреда не будет, т.к. питание было, т.е. не через батареи по идее должно было работать). Но у упса была истерика, он пищал так как я ни разу еще не слышал, подумалось даже на мгновение, что это мой пиз@ец пришел :bue: ржал у меня два сервака + 16-ти портовый свич подрублены на УПС APC Model:Back UPS EC 525 Я к нему дрель подключал и все было ок(в нагрузку к сервакам). Когда в качестве эксперимента отключал питание, то 2 компа и свич он держал мин 20... Я сам не ожидал от него такой производительности, так как особых проблем с электричеством не наблюдаеться, а основная защита должна быть от КРАТКОВРЕМЕННЫХ перебоев. Наверно можно посоветовать его и Вам... P.S. Сорри, не хочу отрубать серваки, для того что бы поексперементровать на предмет малой нагрузки. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mainstas 0 Опубліковано: 2006-09-18 10:30:40 Share Опубліковано: 2006-09-18 10:30:40 Этот мастек не рассчитан на длительную работу - у него стоит таймер - после 5 минут вырубается вне зависимости от нагрузки. Вы ошибаетесь... в ПО которое идет с этим УПСОМ выставляется предельное время работы УПСа По умолчанию оно установлено на 10 мин... Так что если не знать об этом и просто поставить УПС работать действительно вне зависимости от нагрузки, он выключится через 10 минут после перехода на автономный режим работы, НО этот параметр можно выставить вплоть до 1440 минут.... И при достаточной нагрузке УПС будет честно стараться держать питание вплоть до полного разряда батареи.... Тут же проблема как раз в том, что судя по ПО при переходе в автономный режим среднестатистический свитч у него видится как 2% нагрузка... видимо программисты mustek-а посчитали, что их устройство будет работать только в паре с РС.....и выставили порог нагрузки выше этих пресловутых 2%... Потребителей спросить естественно забыли... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LeLLIa 0 Опубліковано: 2006-09-18 10:43:35 Share Опубліковано: 2006-09-18 10:43:35 Ставил я этот ИПБ на комп. рабтает все нормально больше 5 мин. кстати нагрузка от компа без монитора 11-25 % воосновном 11%, потом поставил 2 свича на упс, нагрузка дошла до 3% но ему оказалось все равно мало отключился через 5 мин. В мануале везде на картинках минимальная нагрузка 7%. Можно конечно впаять в продов резистор для увелечения нагрузки, но он тоже будет греться. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zulu_gluk 23 Опубліковано: 2006-09-18 12:09:34 Share Опубліковано: 2006-09-18 12:09:34 на любом упсе написано что запрещено подключать лампочки, принтеры, нагревательные элементы..... Гы-гы-гы... у меня на моём PowerCom'e 800 уже более года лазерник включен (просто по другому нельзя) и всё фунциклюет на ура... Правда если в момент отключения електроенергии принтер вдруг захочет печьку прогреть, то УПС такой наглости не выдерживает и дохнет сразу... Кстати в инструкциях к свитчам тоже сказано - "ДЛЯ ОФИСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ", но ведь это не значит что их теперь нельзя ставить в экстримальные чердачные условия... К APC BackUPS RS 500 подключен комп и МФУ Canon MF3130. Когда на принтере начинается печать - упс пищит )) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Iridium 6 Опубліковано: 2006-09-18 12:38:43 Share Опубліковано: 2006-09-18 12:38:43 К APC BackUPS RS 500 подключен комп и МФУ Canon MF3130. Когда на принтере начинается печать - упс пищит )) Охота вам убивать технику, а потом говорить что фуфло подсунули . Знаете сколько печка лазерника потребляет при старте? На всех упсах есть дырка для подключения такой техники без батарейной поддержки, только с фильтрацией. Или так критично печатать когда нет света? :-D Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hotty 0 Опубліковано: 2006-09-18 12:52:24 Share Опубліковано: 2006-09-18 12:52:24 Люди, а вобще реально этот Mustek 800 USB переделать так, чтобы он держал не 5 мин, а больше, т.к. у меня на нем висит пара свичей + пара точек + PC-рутер, все вместе потребляет 40Вт в пике, а он гад все равно выключается через 5 мин. Пробовал его ПО, ставил 99мин, а ему пофиг все равно 5 минут и в отрубе или чем его заменить можно с минимальными затратами. С уважением hotty. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Marten 1 Опубліковано: 2006-09-18 19:20:23 Share Опубліковано: 2006-09-18 19:20:23 :tongue: Поставили упс mustek 600. Подключили к нему две точки dlink g700ap. Он после 5 минут просто сам выключается. Если его включить он опять работает 5 минут и выключается. Я так понимаю он считает что у него на выходе нет достаточной нагрузки Точки то потребляют очень мало. Как с этим бороться??? Чтобы он сам не выключался??? :bue: Не люблю Мастеки.... а по существу проблемы - почитай мануал на него. если где найдешь упоминание о режиме "гринмоде" или что-то подобное, то этот раздел еще ВНИМАТЕЛЬНЕЕ. не знаю, как в мастеке, а у поверкома по умолчанию выставлен этот режим. суть басни такова - если нагрузка при отсутствии 220 ниже оговоенного (типа комп в деружном режиме) - то через 5 минут УПС отключается... до появления 220. но этот режим можно отключить, точнее отключить при запуске УПСа... комбинацией нажатия кнопки "повер"... в общем - читай мануал на свой УПС... такая фича появилась в новых релизах поверкома.... в предыдущих релизах той же модели этого не было.... (гребанные китайские изобретатели) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hotty 0 Опубліковано: 2006-09-19 19:08:59 Share Опубліковано: 2006-09-19 19:08:59 Не то слово!!!! =) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zulu_gluk 23 Опубліковано: 2006-09-20 06:50:18 Share Опубліковано: 2006-09-20 06:50:18 К APC BackUPS RS 500 подключен комп и МФУ Canon MF3130. Когда на принтере начинается печать - упс пищит )) Охота вам убивать технику, а потом говорить что фуфло подсунули . Знаете сколько печка лазерника потребляет при старте? На всех упсах есть дырка для подключения такой техники без батарейной поддержки, только с фильтрацией. Или так критично печатать когда нет света? :-D Та нет, розетки свободной просто нет )) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах